FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 027 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 101 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour
Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur dédié au chauffage, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Attention, il faut passer par des boîte de connexion et non par des prises (sauf radiateurs mobiles).
Pour votre éclairage, vous pouvez tout à fait faire une dérivation, soit dans une boîte de dérivation, soit dans les boîtiers d'encastrement des appareillage (penser à prendre des boîtiers assez profond).
Voir exemples joints :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement interrupteurbranchement interrupteurs

08 septembre 2009 à 08:45
forum consulter ce sujet Brancher prises en parallèle pour le chauffage sur le forum Électricité

Bonjour
En théorie il faut augmenter la section, mais vu la faible intensité utilisée par la sonnette, il est peut probable que vos 100m influent sur la chute de tension.
CMT
08 septembre 2009 à 08:42
forum consulter ce sujet Problème chute de tension sonnette sur le forum Électricité

Publicité

Pour moi votre section est trop faible.
Avec une hypothèse de chute de tension de 5% qui est le maxi autorisée par la norme, il faudrait du 70².
Avec du 35² vous auriez 9% de chute de tension. Ceci dit pour une moto-pompe, ce n'est peut être pas très gênant de se retrouver avec seulement 200V au bout (je ne suis pas spécialiste des moteurs).
Le courant d'appel au démarrage est plus élevé, mais sur une durée très courte, ce qui n'est donc pas préjudiciable.
Voir cependant sur votre notice, s'il est demandé de mettre un disjoncteur courbe D qui accepte des pointes d'intensité élevées au démarrage.
CMT
07 septembre 2009 à 08:54
forum consulter ce sujet Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long sur le forum Électricité

Un fil pilote est fait pour fonctionner avec un programmateur, pas un thermostat.
Mais si vous n'avez pas besoin de fil pilote, laissez-le en attente en l'isolant avec un domino dans le boîtier d'encastrement.
Voir image jointe.
CMT
07 septembre 2009 à 08:47
forum consulter ce sujet Branchement électrique radiateur Acova à fil pilote sur le forum Électricité

Pour réponse 5.
Pour une installation domestique, il ne faut pas, sauf cas particulier, aller chercher si compliqué.
Il suffit de prendre le tableau de la partie Locaux d'habitation, que j'ai donné en réponse 3.
CMT
06 septembre 2009 à 10:23
forum consulter ce sujet Formule pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection sur le forum Électricité

Bonjour,
Ce n'est pas la même horloge, mais vous pouvez vous inspirer de ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement chauffe eau heure creuse

06 septembre 2009 à 10:18
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur horaire Theben 161H 220V sur chauffe eau triphasé sur le forum Électricité

Une fois que cela a fondu, vous ne pouvez plus vous rendre compte que c'était mal serré à l'origine.
Il faut un bon serrage et pas trop de conducteurs dans le domino.
CMT
04 septembre 2009 à 19:03
forum consulter ce sujet Domino dans une boîte de dérivation qui a fondu sur le forum Électricité

Bonsoir,
Pas de formule, la norme définit des calibres max en fonction de chaque nature de circuit et des sections utilisées.
Voici un tableau joint, issu de la norme :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
c15 100 calibre disjoncteur

04 septembre 2009 à 18:56
forum consulter ce sujet Formule pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection sur le forum Électricité

Tout circuit de l'habitation doit être protégé par un interrupteur différentiel 30mA.
La norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas obligation de le faire, mais je vous le conseille vivement pour mettre en sécurité votre installation.
CMT
04 septembre 2009 à 09:06
forum consulter ce sujet Différentiel 45mA sur circuit de radiateurs à accumulation sur le forum Électricité

Bonjour,
Des fils en 2,5² permettent de brancher 4500W de chauffage avec un disjoncteur 20A max.
Mais si vous respectez la norme, ce circuit doit être dédié au chauffage et pas partagé avec d'autres prises.
De plus si vous vouliez programmer ce radiateur avec un programmateur centralisé, il faudrait passer en plus un fil pilote (en général noir 1,5²).
CMT
03 septembre 2009 à 08:46
forum consulter ce sujet Branchement chauffage rayonnant sur fil section 2,5mm² sur le forum Électricité

Bonjour
Je vous propose ci-joint 2 schémas :
- le 1er si les 2 cumulus sont dans le même tableau
- le 2nd si les 2 cumulus sont dans 2 tableaux différents.

Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement cumulus schéma 1branchement chauffe eau bricolage video

03 septembre 2009 à 08:40
forum consulter ce sujet Comment brancher 2 cumulus électriques sur 2 contacteurs jour nuit sur le forum Électricité

Bonjour
Je ne sais pas de quel câble vous parlez, mais pour éviter les échauffements et les incendies, les câbles doivent avoir des sections minimales, on fonction de l'intensité qui est supposée les traverser.
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble entre les borniers du tableau de répartition et les interrupteurs différentiels :
- 10² pour un ID 40A
- 16² pour un ID 63A
- 16² pour des ID alimentés par un peigne vertical.
Section minimum du câble des différents circuits de l'habitation :
- 6² pour le circuit 32A de la plaque de cuisson ou de la cuisinière.
- 2,5² ou 1,5² en fonction de la nature des autres circuits (cf. norme)
Bien qu'autorisé dans quelques cas particuliers, on n'utilise plus de 4² qui a d'ailleurs pratiquement disparu de la circulation.
CMT
03 septembre 2009 à 08:38
forum consulter ce sujet Mettre câble du 4mm² à la place du 6mm² câbler tableau électrique sur le forum Électricité

Vous allez galérer à câbler tout cela en 6², surtout avec 5 radiateurs. Mais la norme ne l'interdit pas.
Si cela vous arrange d'utiliser ce câble qui doit déjà être tiré j'imagine, je vous conseille de faire un petit tableau divisionnaire à l'extrémité de ce câble est de faire à partir de ce tableau des circuits 2,5² 20A ou 1,5² 10A vers vos différents radiateurs.
Si le câble n'est pas passé et que vous voulez un câble unique vers le tableau divisionnaire, préférez du 10² ou 16² qui sera plus évolutif.
CMT
02 septembre 2009 à 07:34
forum consulter ce sujet Installer chauffages sur disjoncteur 32A sur le forum Électricité

Aucun problème avec du 10A.
CMT
02 septembre 2009 à 07:28
forum consulter ce sujet Calibre disjoncteur divisionnaire alimenter transfo de moteur de Vélux sur le forum Électricité

Petite erreur sur ma réponse précédente, j'avais mal lu et cru que vous n'aviez pas le tarif HC.
Du coup l'horloge a un réel intérêt.
L'idéal cependant est de pouvoir récupérer le signal HC de la part d'EDF.
CMT
02 septembre 2009 à 07:28
forum consulter ce sujet Réglage horloge journalière analogique AEG sur le forum Électricité

Si vous n'avez pas le tarif HC, aucun intérêt à le faire fonctionner uniquement la nuit, en tout cas cela ne fera pas d'économie.
Le seul intérêt qu'il peut y avoir c'est d'éviter d'avoir trop d'appareil en route simultanément en journée.
Pour le branchement, je vous joins un exemple (ce n'est pas une horloge AEG, mais le principe doit être le même).
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement chauffe eau video bricolage bv

02 septembre 2009 à 07:24
forum consulter ce sujet Réglage horloge journalière analogique AEG sur le forum Électricité

Bonjour,
Un câble en 16² encaisse jusqu'à 63A.
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 15/45A ou un 30/60A, vous n'avez pas besoin de protection complémentaire car par construction vous ne pouvez pas dépasser les 63A.
Cependant rien ne vous empêche d'ajouter un disjoncteur pour limiter plus encore l'intensité : 63A (si DB 60/90A), 40A, 32A...
Si c'est simplement pour pouvoir couper l'alimentation du garage à distance, vous pouvez avec un DB 15/45A ou 30/60A mettre un simple interrupteur sectionneur 63A, qui n'assure pas de protection contre les surintensités mais qui permet de couper le circuit.
CMT
02 septembre 2009 à 07:21
forum consulter ce sujet Protéger un câble de 16mm2 par un disjoncteur 32 A sur le forum Électricité

Le chauffe-eau instantané n'est pas à mon avis une bonne solution car il nécessite une puissance importante donc peu adapté à de petits logements.
Il faudra à mon avis pour chaque appartement un abonnement 45A voire 60A suivant le type de plaque.
A mon avis ce n'est pas économiquement rentable, autant mettre un ballon à accumulation.
A noter qu'il faudrait plus d'un interrupteur différentiel 30mA par appartement.
CMT
26 août 2009 à 23:59
forum consulter ce sujet Brancher plusieurs tableaux électriques à un seul compteur sur le forum Électricité

Oui c'est dangereux et vos précautions ne sont pas formidables :
- bien que cela ne change pas grand chose à la problématique du volume 2, le lave-linge devrait avoir un circuit dédié
- inutile de relier la carcasse à la LES, car elle doit déjà l'être par l'intermédiaire du conducteur de terre de la prise
- peu importe l'emplacement des canalisations d'eau de la machine, cela ne change pas la nature du danger.
La seule bonne solution est d'être en volume 3 en mettant une cloison fixe suffisamment haute (>1m80) et longue (dépassant le lave-linge de 60cm) pour repousser le volume 2 au delà de l'emplacement du lave-linge.
Le principe est de ne pas pouvoir toucher le lave-linge lorsque l'on est dans la baignoire.
CMT
25 août 2009 à 22:48
forum consulter ce sujet Précautions suffisantes pour machine à laver dans salle de bains sur le forum Électricité

Faire une connexion au fond du boîtier d'encastrement avec une borne automatique type Wago pour 4 conducteurs (c'est ce qui prend le moins de place), et ne relier ainsi qu'un seul fil de terre à la prise.
CMT
24 août 2009 à 07:22
forum consulter ce sujet Changer une prise électrique avec 7 fils sur le forum Électricité

Bonjour
Voir ce petit schéma qui devrait pouvoir vous aider :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
install inter

24 août 2009 à 07:20
forum consulter ce sujet Interrupteur qui fait disjoncter cherche schéma sur le forum Électricité

Bonjour
Effectivement il faudrait qu'il soit réglé sur 30.
Si ce disjoncteur est celui d'EDF, appelez les pour qu'ils viennent rectifier, si c'est un disjoncteur complémentaire qui a été ajouté pour faire une coupure d'urgence dans le logement alors que celui d'EDF est à l'extérieur en limite de propriété, vous pouvez le rectifier vous même.
CMT
23 août 2009 à 08:05
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 10-30 abonnement EDF 18 kW sur le forum Électricité

Bonjour
C'est bon sauf votre système pour éteindre la lampe 2 à partir de l'inter témoin qui ne me semble pas judicieux.
Pour avoir la lampe 2 allumée, il faudra à la fois avoir l'inter à voyant allumé et l'inter grenier 2 allumé.
Si c'est ce que vous voulez c'est bon, mais personnellement j'aurai mis un double va et vient lumineux à la place de l'inter lumineux et j'aurai fait un va et vient avec l'inter 2 pour allumer la lampe 2.
Mais tout dépend du fonctionnement que vous souhaitez, s'il faut systématiquement passer par la partie 1 du grenier et allumer ainsi la lampe 1, votre solution se tient.
CMT
23 août 2009 à 08:02
forum consulter ce sujet Branchement 3 ampoules et 3 inters dont 1 à témoin sur le forum Électricité

Bonsoir
La hotte se branche sur un circuit prises classique.
Vous ne pouvez pas la mettre sur le même circuit que le four.
Si vous lui dédiez un circuit, du 1,5² disj 16A suffira.
CMT
22 août 2009 à 21:12
forum consulter ce sujet Section câble électrique et disjoncteur pour une hotte de cuisine sur le forum Électricité

Bonjour
Si vous voulez faire au normes :
- le radiateur doit avoir son propre circuit depuis le tableau.
- on peut mettre 8 prises maxi sur un circuit prises en 2,5² sachant que les prises double comptent pour 1.
Les autres solutions fonctionnent électriquement mais ne sont pas conformes à la norme.
CMT
21 août 2009 à 15:12
forum consulter ce sujet Création nouvelle pièce ramener prises électriques et brancher radiateur sur le forum Électricité

Bonjour
Si le compteur est à l'extérieur, il est probable que le disjoncteur de branchement ERDF le soit.
De toute façon, la liaison entre les 2 n'est pas de votre ressort mais de celui d'ERDF.
Si vous parlez de la liaison entre le disjoncteur de branchement ERDF et la dispositif de coupure d'urgence (inter-sectionneur ou disjoncteur type EDF non sélectif), celle-ci doit effectivement être en 25² pour un DB 30/60A et une liaison de 35m.
La liaison coupure d'urgence, borniers doit être au minimum en 16² (avec un DB 30/60A)
La liaison borniers/ID doit être au minimum en :
- 10² pour des ID 40A
- 16² pour des ID 63A
- 16² pour des ID alimentés par peigne vertical.
Pas d'obligation de relier les armatures métalliques des cloisons à la LEP.
Pour la LES de la salle de bain, il faut relier les masses métalliques de la salle de bain aux conducteurs de terre des circuits de la salle de bain.
CMT
21 août 2009 à 15:10
forum consulter ce sujet Section alimentation tableau et équipotentielles sur le forum Électricité

Bonjour
Non il faut :
- soit 2V&V + 1 permutateur
- soit 3 boutons poussoirs et un télérupteur.
Vous pouvez également utiliser des modules sans fils avec des poussoirs qui permettent de multiplier les points de commande sans difficulté de câblage.
CMT
20 août 2009 à 22:19
forum consulter ce sujet Brancher trois interrupteurs va et vient sur lumière sans permutateur sur le forum Électricité

Bonjour.
Il suffit de repartir d'une prise existante.
C'est plus ou moins simple si la prise dont vous repartez fait déjà l'objet d'un repiquage.

Voici un petit schéma explicatif :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement prises electrique

20 août 2009 à 22:16
forum consulter ce sujet Ajouter une prise électrique à un circuit existant sur le forum Électricité

Si par boîte à fusible, vous entendez tableau de répartition :
- logement non accessible aux handicapés entre 1m et 1m80
- logement accessible aux handicapés entre 0,75m et 1m30
sachant que c'est la position des manettes des rangées la plus haute et la plus basse qui comptent.
CMT
23 juillet 2009 à 08:22
forum consulter ce sujet Connaître dimensions de placement de la boîte à fusible sur le forum Électricité

Ce n'est pas interdit mais le bon sens vous conseille de la déplacer de quelques centimètres.
CMT
21 juillet 2009 à 23:40
forum consulter ce sujet Norme prise electique et arrivée d'eau pour machine à laver sur le forum Électricité

Bonjour,
Pas besoin de raccorder le fil pilote pour que cela fonctionne.
Si le fil pilote n'est pas raccordé, cela correspond à un ordre confort.
J'élimine la panne car vous n'auriez pas les 3 radiateurs qui ne fonctionnent pas en même temps.
Si le radiateur ne chauffe pas c'est peut être qu'il fait trop chaud et que le thermostat ne s'enclenche pas suffisamment longtemps.
Êtes-vous certain que vous avez raccordé les bons fils du radiateur (avez-vous bien identifié le fil pilote ?).
CMT
20 juillet 2009 à 21:23
forum consulter ce sujet Supprimer commande fil pilote radiadeur Concorde sur le forum Électricité

La réponse 1 n'est pas bonne.
Pour un four, il faut un circuit spécialisé 2,5mm² disjoncteur 20A ou fusible 16A.
Le circuit 6mm² 32A c'est pour les plaques.
Reste qu'il est préférable de tirer un nouveau circuits. L'intensité utilisée par un four, se prête mal au connexions multiples d'un circuit classique et vous risquez de disjoncter dès que le four sera en route en même temps que votre four micro-ondes ou votre cafetière ou votre bouilloire...
CMT
17 juillet 2009 à 07:39
forum consulter ce sujet Brancher four sur prise électrique classique sur le forum Électricité

Pour le lave-vaisselle et le four il faut des circuits spécialisés 2,5mm² protégé par un disjoncteur 20A ou un fusible 16A.
Pour les plaques (à prévoir même si vous êtes au gaz), il faut un circuit 6mm² disjoncteur ou fus 32A.
Ces circuits doivent être raccordés sur le tableau de répartition de l'habitation.
Sur une installation électrique existante que vous n'avez pas la possibilité de rénover, on fait avec ce que l'on a et vous pouvez à la limite mettre le lave vaisselle sur une prise normale (cela a tourné 20ans chez moi comme cela avant que ne refasse la cuisine et que je tire des nouveaux circuits).
Mais quitte à faire une nouvelle cuisine équipée, autant faire les travaux électriques nécessaires et mettre les bons circuits.
Pour la distance de la prise au tuyau, quelques centimètres suffiront.
CMT
17 juillet 2009 à 07:36
forum consulter ce sujet Installation prises pour cuisine équipée sur le forum Électricité

Bonjour
2 solutions :
- le télérupteur avec 4 boutons poussoir
télérupteur.com schémas électrique
- le permutateur en mettant 2 va et vient et au milieu 2 permutateur.
schémas électrique permutateur
Avec 4 points de commande la première solution est préférable.
La 2ème est intéressant s'il y a déjà en place un va et vient avec 2 points de commande.
CMT
17 juillet 2009 à 07:31
forum consulter ce sujet Schéma électrique va et vient à plusieurs interrupteurs sur le forum Électricité

Je ne sais pas à quoi vous faites référence et vous avez mal dû comprendre.
A noter que le label Promotelec n'existe plus (en tout cas celui que vous évoquez).
La norme elle dit que le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max).
Ce que je dis souvent cependant, c'est qu'il ne faut pas charger un circuit au nombre maximum de prises dès le départ, afin de pouvoir faire des extensions ultérieures.
CMT
15 juillet 2009 à 22:34
forum consulter ce sujet Branchement plusieurs secteurs de prise sur le forum Électricité

Complément réponse 1
Il faut lire :
- Repasser immédiatement le contacteur en mode auto.
CMT
14 juillet 2009 à 07:37
forum consulter ce sujet Programmateur heure creuse sur appareil à touche sensitive sur le forum Électricité

Bonjour
Oui c'est un phénomène d'induction classique au voisinage des conducteurs dans les gaines, qui apparait en particulier lorsque le neutre n'est pas branché.
Conclusion : ne pas utiliser un tournevis testeur qui n'est pas un outil fiable, mais plutôt un multimètre (à partir de 10 € en grandes surfaces de bricolage (GSB)
CMT
14 juillet 2009 à 07:11
forum consulter ce sujet Tension entre neutre terre sans les brancher avec test tournevis sur le forum Électricité

C'est possible mais cela demande une petite manipulation :
- Mettre le contacteur en marche forcée.
- Mettre en route le lave-linge sur le cycle voulu.
- Repasser immédiatement en mode auto.
Au moment des HC le lave-linge redémarrera.
En fait il suffit de simuler une coupure de courant, le lave-linge reprend son cycle à l'endroit où il était arrêté.
A condition d'avoir branché correctement le contacteur sur le circuit lave-linge.
Le plus simple reste d'acheter un lave-linge à départ différé.
CMT
13 juillet 2009 à 23:39
forum consulter ce sujet Programmateur heure creuse sur appareil à touche sensitive sur le forum Électricité

Bien que ce ne soit pas 100% conforme, les circuits prises et éclairage devant en principe être séparé, on pourra considérer que pour un abri de jardin c'est acceptable.
Voici le schéma associé :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement circuits prises

11 juillet 2009 à 08:42
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'une cabane de jardin sur le forum Électricité

Tout dépend de la longueur de la liaison.
Pour une liaison qui n'excèdent pas une quinzaine de mètre.
Du 6² permet d'aller jusqu'à 32A soit 7,3kW. Peut être un peu juste pour votre usage.
Du 10² qui vous permet jusqu'à 10kW sera mieux adapter.
Au delà d'une quinzaine de mètres, il faut faire un calcul plus précis qui tient compte de la chute de tension.
CMT
11 juillet 2009 à 08:30
forum consulter ce sujet Alimentation tableau quelle section de fil électrique sur le forum Électricité

Tout dépend du fonctionnement que vous voulez obtenir :
- lumineux (signale la position de l'inter dans le noir). En général le voyant est un petit néon qui n'a pas besoin de neutre.
- témoin (le voyant s'allume lorsque la lumière est allumé). En général il faut un neutre.
Attention au matériel que vous achetez car dans certaines séries ce sont des modèles bien séparés.
Par ailleurs il existe des témoins sans neutre pour les cas comme le votre, mais cela coute 3 fois plus cher qu'un témoin traditionnel.
CMT
10 juillet 2009 à 08:40
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur avec témoin lumineux sur le forum Électricité

En général, les disjoncteurs acceptent une courbe de démarrage plus élevée que leur calibre nonimal.
Donc régler votre disjoncteur de branchement sur 30A devrait suffire.
CMT
10 juillet 2009 à 08:36
forum consulter ce sujet Choix disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Ce n'est pas aberrant, si vous videz l'eau chaude du chauffe-eau tous les jours :
2,5kWh de consommation, multiplié par 4 heures de chauffe, multiplié par 365 jours multiplié par 2 ans = 7300 kWh.
Comme j'imagine qu'il y a d'autres choses qui fonctionne également la nuit, l'ordre de grandeur ne me semble pas délirant.
Il faudra en savoir plus sur ce qui tourne également la nuit : radiateurs électrique, sèche-serviette, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle...
CMT
10 juillet 2009 à 08:34
forum consulter ce sujet Consommations énormes d'électricité la nuit sur le forum Électricité

Pas d'accord avec la réponse 2.
Pour des conducteurs en 2,5², la norme dit disjoncteur de 20A maxi. Rien n'interdit de mettre du 16A, qui permet d'ailleurs 3680 W ce qui devrait suffire dans ce cas.
CMT
10 juillet 2009 à 08:29
forum consulter ce sujet Section câble pour un chauffage piscine pompe sur le forum Électricité

Si votre circuits prises est en 2,5² il faut mettre du 2,5².
Le cordon en 1,5² a été dimensionné par le constructeur en fonction de sa longueur actuelle et de l'intensité max que consomme les appareils concernés.
CMT
09 juillet 2009 à 07:28
forum consulter ce sujet Section câble pour un chauffage piscine pompe sur le forum Électricité

J'imagine que vous parlez de l'autre côté de la cloison.
Il me semble qu'il y avait une restriction à ce sujet dans la version précédente de la norme, qui a disparue dans la mouture de 2002.
CMT
08 juillet 2009 à 20:40
forum consulter ce sujet Normes électricité pose de prises électriques cloison de douche sur le forum Électricité

Bonjour
Un interrupteur différentiel assure une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Un disjoncteur ou un fusible jouent le même rôle à savoir une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
Un disjoncteur différentiel assure le cumul de ces deux fonctions.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs ou de fusibles qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié.
Donc inutile de mettre un disjoncteur et un fusible en série, sauf à dire que le C32 est là pour protéger le câble d'alimentation général du tableau qui serait en 6² ?
Pour votre circuit sèche serviette, la protection dépendra de la section des câbles :
- 2,5² : disjoncteur 20A max (4500W max) ou Fus 16A max 3500W max)
- 1,5² : disjoncteur ou Fus 10A max (2250W max)
Le tout en aval d'un interrupteur différentiel 30mA qui peut être commun à plusieurs circuits.
Si votre différentiel est un 40A, il est déjà presque trop chargé (à vérifier en fonction de la nature des circuits). Si c'est un 63A pas de problème.
Voir ci-joint un exemple de tableau type pour comprendre les principes de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema tableau electrique maison
CMT
05 juillet 2009 à 07:38
forum consulter ce sujet Alimentation radiateur sèche serviette sur le forum Électricité

1/ Est-ce que ça ne fait pas double emploi ?
Si cela fait double emploi. C'est complètement inutile, donc c'est soit l'un, soit l'autre mais pas les deux.
2/ Est-ce que l'ampérage pour les inter est bon ?
Cela dépend ce que vous avez dessous, mais tant que vous restez à 12kW (20A par phase) aucun problème
3/Quel conseil pouvez-vous me donner ?
Mettre 1 ID mono par phase pour vos circuits mono, mettre 1 ID tetra pour vos circuits tri ou tetra.
Attention ceci n'est possible que si les neutres sont clairement identifiés et ne sont pas communs à plusieurs circuits comme cela se faisait sur les anciennes installation tri.
Il faut par ailleurs en tête de l'installation un dispositif de coupure d'urgence :
- disjoncteur EDF à proximité
- interrupteur sectionneur tetra
- interrupteur différentiel tetra unique placée en tête.
Si vous étiez dans le denier cas, il faudra mettre en place une des deux autres solutions.
CMT
04 juillet 2009 à 06:59
forum consulter ce sujet Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Complément de ma réponse précédente, je n'avais pas vu "habitable", donc j'ai carrément sous dimensionné.
Si c'est pour une vrai habitation, il faut limiter la chute de tension à 2% et disposer d'une puissance plus importante.
Reste que le dimensionnement dépendra de la puissance dont ont veut disposer.
- 25² avec au départ un disjoncteur 32A (7,3kW max)
- 35² avec au départ un disjoncteur 40A (9,2kW) si DB 30/60A ou DB 60/90A
- 35² sans disjoncteur au départ si DB 15/45A
- 50² avec au départ un disjoncteur 63A (13,8kW) si 60/90A
- 50² sans disjoncteur au départ si DB 30/60A
A l'arrivée dans le cabanon, mettre un interrupteur sectionneur pour assurer une coupure d'urgence et derrière au moins 2 interrupteurs différentiels en fonction des circuits à prévoir.
CMT
03 juillet 2009 à 18:41
forum consulter ce sujet Conseils Installation électrique cabanon sur le forum Électricité

Il manque quelques infos pour proposer une solution correcte, en particulier les caractéristiques de la clim.
Pour faire au normes, il faudrait faire un petit tableau annexe dans le cabanon.
Mais vu la distance il faudrait avoir une idée de la puissance max dont vous avez besoin pour dimensionner correctement.
Si l'on admet une chute de tension de 3% maxi, cela donnerait comme possibilités :
- du 6² protégé par un disjoncteur 10A (2300W) et 2,7% max
- du 10² protégé par un disjoncteur 16A (3680W) et 2,6% max
- du 16² protégé par un disjoncteur 25A (5 700W) et 2,5% max
- du 16² protégé par un disjoncteur 32A (7 300W) et 3,2% max
A l'arrivée dans le tableau mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC et derrière :
- 1 disjoncteur 10A ou 16A pour l'éclairage (1,5²)
- 1 disjoncteur 16A ou 20A pour 8 prises max (2,5²) ou 1 disjoncteur 16A pour 5 prises max (1,5²)
- 1 disjoncteur 20A (courbe D ?) pour la clim (2,5²).
A ajuster en fonction des caractéristique de la clim.
CMT
03 juillet 2009 à 18:34
forum consulter ce sujet Conseils Installation électrique cabanon sur le forum Électricité