FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 893 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 078 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour

J'ai fait un rapide calcul sur l'écart de coût en prenant pour base du matériel Legrand dans une boutique internet et une liaison de 20m

ID 40A -------44 --117
Disj 32A ----11-----87
Câble R2V -76 --121
----------------131 --325

Cela fait effectivement un écart de 194€ mais cela permet de passer trois fois plus de puissance.
En tri, on peut légèrement baisser le coût, en dimensionnant pour 20A ou 25A, mais le gain n'est pas significatif (sauf peut-être sur le câble).
L'idéal si vous voulez rester en mono, serait de déplacer sur une autre phase votre chauffe-eau sur le tableau principal ou de le raccorder en tri.

Une autre solution serait de monter l'abonnement à 40A (mais pas forcément neutre pour le dimensionnement de l'installation).

@+
21 mai 2014 à 08:50
forum consulter ce sujet Question travaux extension installation électrique sur le forum Électricité

Bonsoir

Ajouter 4500W sur une phase où il y a déjà 2800W cela vous emmène à 7300W.
Vous êtes à la limite des 30A auquel il faudra ajouter l'usage courant des prises (et un aspirateur cela atteint vite fait les 1500W)
Néanmoins vu que vous avez prévu un le fonctionnement en HC des chauffe-eau, c'est peut être jouable.

Reste que vous aurez une installation proche des limites, sans possibilité d'évolution.

Pour ma part je choisirais donc d'alimenter en tri, même s'il y a un léger surcoût.

Attention 3 prises de courant c'est un peu juste pour une chambre, même si c'est le mini imposé par la norme. Personnellement je suis plus proche de 8.

Un seul interrupteur différentiel 30mA 40A suffira que vous soyez en tri ou en mono.
Inutile de remettre un interrupteur sectionneur dans le tableau divisionnaire. S'il y a un seul ID, il pourra servir de coupure d'urgence

Attention au raccordement du chauffe-eau en HC, à faire en liaison avec le raccordement des HC au tableau principal. Pas forcément besoin d'un disj 2A suivant le mode de raccordement effectué.

@+

Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma extension tableau électrique divisionnaire

20 mai 2014 à 23:31
forum consulter ce sujet Question travaux extension installation électrique sur le forum Électricité

Publicité

Si vous avez 5 circuits qui montent individuellement depuis le tableau principal c'est peut être jouable :
- 4500W de chauffage maxi sur un circuit chauffage en 2,5² protégé par un disj 20A
- 8 prises maxi par circuit en 2,5² (sachant que les prises double comptent pour 1)
- 8 points d'éclairage maxi par circuit d'éclairage.

@+
20 mai 2014 à 21:58
forum consulter ce sujet Installation d'un tableau électrique secondaire sur le forum Électricité

Bonsoir.

Pourquoi ne pas tout simplement utiliser un extracteur temporisé ?

@+
20 mai 2014 à 19:55
forum consulter ce sujet Branchement extracteur d'air intercalé non temporisé+télérupteur temporisé+plafonnier sur le forum Électricité

Bonsoir.

On n'ajoute pas 8,5 kW de chauffage de manière anodine sur une installation.
Voir si votre abonnement encaissera cela.

Il faudra effectivement privilégier une liaison en 16².
Je ne sais pas si cela vaut le coup de mettre 2 ID.

Vous pouvez vous inspirer du schéma joint.
Pensez à tirer un câble téléinfo pour utiliser un gestionnaire d'énergie.

@+

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique secondaire

20 mai 2014 à 19:53
forum consulter ce sujet Installation d'un tableau électrique secondaire sur le forum Électricité

Bonsoir

Il faudra faire des connexions intermédiaires, par exemple avec des bornes à connexion automatique type Wago.

Voir exemple joint.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schémas prise électrique éclairage

18 mai 2014 à 22:12
forum consulter ce sujet Repiquer un neutre de prise électrique pour un éclairage sur le forum Électricité

Bonjour

C'est le branchement qui n'est pas bon. Le neutre ne se raccorde jamais à l'interrupteur (sauf utilisation d'un voyant).

Votre câble d'arrivée doit avoir 3 couleurs : rouge, bleu, vert/jaune
Votre câble de départ doit avoir 3 couleurs : rouge, bleu, vert/jaune

Il faut mettre le rouge arrivée sur borne L et le rouge départ sur borne 1

Il faut ensuite relier les bleus ensemble à un domino (mais pas à l'interrupteur).
Il faut également relier les vert/jaune ensemble à un domino (mais pas à l'interrupteur).
@+
18 mai 2014 à 22:11
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur simple plexo gris complet sur le forum Électricité

Bonsoir

Comme dit en réponse 2, circuits prises et éclairages doivent être séparés.

Mais en tant que non professionnel, si vous acceptiez de faire une petit entorse à la norme, vous pourriez mettre de l'éclairage sur un circuit prises. A vous donc de voir.

Vous pouvez vous inspirer des schéma suivants.
@+

Voici les schémas:
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Schéma branchement prise électriqueschéma branchement prise électrique interrupteur éclairage

16 mai 2014 à 23:23
forum consulter ce sujet Schéma branchement prise électrique et appliques sur le forum Électricité

Bonjour

Visiblement les prises ont visiblement été repiquées sur l'éclairage.
Même si c'est hors norme cela peut être tolérable pour faire fonctionner de petits appareils, mais pour y mettre un sèche linge, c'est hors de question.

De plus le montage des prises à l'air bizarre :
- soit en série avec l'éclairage
- soit repiqué sur l'autre borne du va et vient.

Le mieux serait de tirer des circuits à neuf depuis le tableau de répartition.
@+
11 mai 2014 à 18:05
forum consulter ce sujet Conseils branchement prises courant et terre sur le forum Électricité

Pour mesurer la terre, il faut un appareil spécial (telluromètre).
C'est cher.
Mais cela se loue à la journée chez un loueur.

@+
11 mai 2014 à 12:38
forum consulter ce sujet Différence de prix des tableaux électriques sur le forum Électricité

Bonjour

Il y a de réelles différences entre les marques en terme de qualité, de robustesse, de fiabilité, de complétude de gamme et de faciliter d'approvisionnement dans le temps.
Quelle que soit la marque, il est important que vous preniez du matériel avec un marquage NF (le marquage CE ne veut rien dire).
Ce sont des équipements importants qui vont assurer la sécurité des occupants pour une longue durée. Il est pertinent d'y mettre quelques dizaines d'euros en plus et d'être tranquille. Cela ne représente pas grand chose ramener au prix de construction d'une maison.

De plus certains site internet, proposent du matériel de marque à un prix plus que raisonnable.

@+
11 mai 2014 à 12:36
forum consulter ce sujet Différence de prix des tableaux électriques sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faudrait également que vous précisiez l'usage que vous voulez faire de ce voyant :
- fonction lumineuse : pour repérer facilement l'interrupteur dans le noir ?
- fonction témoin : pour signaler que la lampe est allumée ?

En complément une petite photo de votre va et vient où l'on voit les connexions aiderait à vous apporter une réponse.

@+
09 mai 2014 à 08:34
forum consulter ce sujet Branchement installation va et vient avec témoin lumineux sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous avez mal dû repérer si c'était une phase et un neutre cela fera un court-circuit lorsque vous appuyez et cela ne ferait pas sauter le différentiel.

En revanche il est probable que la phase ou le neutre de ce poussoir ne soit pas issu du même différentiel 30mA que les autres (ou ne soit pas sous un différentiel 30mA).

@+
09 mai 2014 à 08:21
forum consulter ce sujet Problème branchement télérupteur sur le forum Électricité

Quel est le problème ?

Cela ne fonctionne pas ?
Cela fonctionnait avant, vous n'avez touché à rien et cela ne fonctionne plus ?
Cela fonctionnait avant, vous avez refait le branchement et cela ne fonctionne plus ?
Cela n'a jamais fonctionné ?

Y a-t-il un repérage sur les différentes bornes ?
Comme cela sans en voir plus j'aurai tendance à dire que le fil rouge qui va sur les 2 inter devrait être sur les bornes du milieu.

@+
08 mai 2014 à 18:41
forum consulter ce sujet Comment faire une installation d'un double va et vient sur le forum Électricité

C'est plutôt la partie arrière qui serait intéressante.
08 mai 2014 à 18:11
forum consulter ce sujet Comment faire une installation d'un double va et vient sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour compléter la réponse de Bob (amical salut), voici un schéma d'un double va et vient, donc l'un est utilisé en simple allumage et l'autre en va et vient.

Cela vous donne une idée des principes de câblage.
Mais si vous n'avez que 3 fils, je suppose qu'il s'agit d'un double allumage commandé par un inter double.
Il faudra faire un petit pont avec un bout de fil entre les 2 bornes L (ou P).
Les 2 autres fils allant sur les bornes 1

Pour les couleurs à choisir impossible à dire à distance.
Essayez au hasard jusqu'à trouver la bonne combinaison. Il n'y a pas de risque et il n'y a que 3 combinaisons en tout.

@+

Voici un schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 376569 inter b

08 mai 2014 à 13:39
forum consulter ce sujet Comment faire une installation d'un double va et vient sur le forum Électricité

Protégé par les surintensités : présence d'un disjoncteur ou d'un fusible adapté à la plus petite section des fils rencontrés sur le circuit.

@+
07 mai 2014 à 22:46
forum consulter ce sujet Problème interrupteur lumière et prise de chambre sur le forum Électricité

Oups dizzy

Oui fil vert
07 mai 2014 à 20:49
forum consulter ce sujet Problème interrupteur lumière et prise de chambre sur le forum Électricité

Bonjour

Je pense que Bob devrait repasser par là pour vous répondre.

Mais en attendant je peux vous apporter la réponse qu'il vous confirmera.

Il suffit de déplacer le fil fil au niveau de l'interrupteur et de le mettre sur la même borne que le fil rouge.
A faire bien entendu hors tension en ayant couper le courant au disjoncteur général de l'habitation.

Attention, j'ai l'impression que dans le boitier d'encastrement de l'interrupteur, le fil blanc est abimé (sans doute par la griffe) et n'est plus isolé. A protéger avec un morceau de scotch électrique (à défaut de pouvoir le changer)

@+
07 mai 2014 à 07:03
forum consulter ce sujet Problème interrupteur lumière et prise de chambre sur le forum Électricité

Bonsoir

L'eau qui à coulé a du se répandre sur les circuits électriques de la plaque et créer un défaut d'isolement.

Attendre que tout soit bien sec à l'intérieur avant de réenclencher le disjoncteur de la plaque.

@+
02 mai 2014 à 21:19
forum consulter ce sujet Plaques de cuisson font disjoncter courant saute sur le forum Électricité

Bonsoir

Sur un va et vient vous mettez le rouge sur la borne rouge et le marron sur une des bornes blanche
Sur l'autre va et vient vous mettez le orange sur la borne rouge et les 2 violets sur les 2 bornes blanches.
Les autres bornes ne sont pas utilisées.

@+
02 mai 2014 à 20:58
forum consulter ce sujet Branchement électrique prise Va et Vient sur le forum Électricité

Bonsoir

En respectant la règles des 1/3 il faudrait une gaine ICTA de 32 pour 6 fils en 2,5² et 2 en 1,5²
Et vous êtes limite pour la gaine de 25

Si se sont 8 fils en 1,5² une ICTA de 25 conviendra
@+
02 mai 2014 à 20:56
forum consulter ce sujet Installation radiateurs électriques conseils sur le forum Électricité

Vous coupez le courant, vous démontez le luminaire afin d'avoir accès au domino de connexion et vous vérifiez si le fil est bien serré dedans.
Si nécessaire vous remettez un coup de tournevis.

@+
01 mai 2014 à 16:30
forum consulter ce sujet Problème plus de lumière dans le salon sur le forum Électricité

Bonjour.

Au tableau ce sont bien des disjoncteurs et pas des fusibles.
Avez-vous un multimètre ?
Avez-vous vérifié le serrage des connexions sur le luminaire du salon et sur l'interrupteur.

@+
01 mai 2014 à 14:21
forum consulter ce sujet Problème plus de lumière dans le salon sur le forum Électricité

Bonsoir

Je rejoins en partie cette analyse.
Il faudrait une photo du tableau capot ouvert pour voir comment est fait le câblage.

Le seul truc qui m'intrigue c'est que si le circuit de commande est sous tension en permanence, le chauffe-eau ne redémarrerait pas systématiquement en le mettant en marche forcée.

@+
30 avril 2014 à 21:26
forum consulter ce sujet Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé sur le forum Électricité

Je vois qu'en réponse 13 j'ai inversé ma phrase.

Je voulais dire :
Vous voulez dire qu'en ce moment vous êtes en HC sur votre compteur, donc le témoin blanc en haut à l'inverse de votre photo et que c'est l'index des HP en bas qui décompte ?
29 avril 2014 à 22:14
forum consulter ce sujet Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé sur le forum Électricité

A la réflexion, à 19H02 vous disiez que vous étiez en HC.
C'est rare les HC à cette heure là.
Quels sont les horaires indiqués sur votre facture EDF ?
29 avril 2014 à 21:50
forum consulter ce sujet Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé sur le forum Électricité

Bonsoir

Le contacteur HC est correct, donc mon hypothèse EJP n'est pas bonne.

Vous voulez dire qu'en ce moment vous etes en HC sur votre compteur, donc le témoin blanc en bas comme sur votre photo et que c'est l'index des HP en haut qui décompte ?

Si c'est cela appeler ERDF, le problème vient du compteur.

@+
29 avril 2014 à 20:05
forum consulter ce sujet Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé sur le forum Électricité

Bonsoir.

Elle ressemble à quoi votre sortie dans le mur ?
On ne peut pas y raccorder directement les 2 luminaires ?

@+
29 avril 2014 à 00:16
forum consulter ce sujet Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation sur le forum Électricité

Bonsoir.

Pour le fil pilote, du 1,5² suffit.
@+
27 avril 2014 à 23:36
forum consulter ce sujet Installation radiateurs électriques conseils sur le forum Électricité

Bonjour.

En supposant que vous soyez en monophasé avec un DB 15/45A ou 30/60A, vous pouvez mettre autant de disjoncteurs que vous voulez vu que l'ID est en 63A.

Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)

En pratique (sauf très petits radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.

Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur. A défaut ramener au moins individuellement les fils pilote, afin d'avoir de la souplesse dans la composition des zones.

A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.

Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
Ne pas oublier la coupure des fils pilote.

Pas de nécessité de dédier un ID aux circuits de la sdb.
@+
27 avril 2014 à 07:47
forum consulter ce sujet Installation radiateurs électriques conseils sur le forum Électricité

Bonsoir

Il suffit que le détecteur ait un contact NO et un contact NC en sortie.
A défaut, il faudra ajouter un relais inverseur.

@+
26 avril 2014 à 18:05
forum consulter ce sujet Va et vient et détecteur de présence sur le forum Électricité

Le peigne vertical Legrand 3 rangée à 2 bornes de connexion.
Vous en utilisez une pour raccorder en 2x16² l'arrivée principale.
L'autre reste en attente et pourra être utiliser pour un repiquage.
A noter qu'il existe désormais chez Legrand des ID 63A peignables en 2 modules pour peigne vertical.

@+
26 avril 2014 à 16:23
forum consulter ce sujet Question Travaux rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Ne serait-ce pas une ancienne installation avec un tarif EJP désormais utilisée avec un tarif HC.
Si oui c'est que le contacteur n'est pas adapté et qu'il faut le changer.

@+
26 avril 2014 à 07:46
forum consulter ce sujet Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé sur le forum Électricité

Bonsoir.

Faire un pont, cela signifie relier ensemble avec un bout de fil.

Mais attention, on ne peut pas relier n'importe quoi.
Si c'est 2 phases, pas de problème.

Mais si c'est une phase et un neutre, cela fait un beau court-circuit, ce qui vous est sans doute arrivé si le disjoncteur a sauté.

Attention donc aux anciennes installation dont les couleurs normalisées actuelles ne sont pas bien utilisés.
Il ne faut pas relier ensemble des fils sans les avoir clairement identifiés.

@+
24 avril 2014 à 23:56
forum consulter ce sujet 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe sur le forum Électricité

Si ce sont des radiateurs mécaniques genre grille pain, oui la résistance chaufferait (mais moins)
S'il y a de l'électronique, peu probable que cela fonctionne.

@+
24 avril 2014 à 19:05
forum consulter ce sujet Convertir prise chauffage en prise électrique sur le forum Électricité

Non en position ohmmètre.
Oui vous utilisez un fil pour prolonger le capteur du tableau à la prise.

Si continuité : résistance proche de zéro.
Si discontinuité : résistance infinie.

Il faut bien débrancher les fils à toutes les extrémités : tableau, prises pour faire la mesure.

Vus que vous avez 2 phases et 2 neutres au départ et 2 prises, vous devez avoir continuité entre :

Phase1 tableau --> Phase Prise1
Neutre1 tableau --> Neutre Prise1
Phase2 tableau --> Phase Prise2
Neutre2 tableau --> Neutre Prise2

Aucune continuité ailleurs.

@+
24 avril 2014 à 08:21
forum consulter ce sujet Convertir prise chauffage en prise électrique sur le forum Électricité

J'ose espérer que ce n'est pas branché en série.

Testez le continuité au multimètre (courant coupé) entre le tableau et vos fils qui arrivent à la prise.
Vous verrez ainsi si les choses sont bien reliées logiquement.

@+
23 avril 2014 à 21:52
forum consulter ce sujet Convertir prise chauffage en prise électrique sur le forum Électricité

Dans le doute je mettrai les 2 V/J ensemble, car cela sert peut-être pour un repiquage de terre.
L'ampoule est branchée sur cette 2ème prise ?
23 avril 2014 à 20:01
forum consulter ce sujet Convertir prise chauffage en prise électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Plusieurs remarques.
ID1 : OK
ID2 : 40A suffirait peut être, mais un 63A ne peut pas faire de mal. S'il y a le LL, il doit être de type A
ID3 : avec 2 disj 32A, il faut un ID 63A

Reste ensuite à savoir si vous pourrez appairer phase et neutre de manière fiable et ainsi ne pas avoir de mélanger phase/neutre entre les ID.
Dans le doute, un seul ID 63A type A pour l'ensemble est préférable.

@+
23 avril 2014 à 19:58
forum consulter ce sujet Question Travaux rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Si en sortie du fusible du chauffage, vous avez 0V entre bleu et noir, c'est qu'il y a un problème au niveau du fusible.

Soit fusible HS, soit mauvais serrage sur le fusible 16A ou l'interrupteur de coupure 32A ou sur les borniers phase/neutre du bas.

Concentrez-vous sur les fils bleus, le problème vient d'eux puisque vous avez 230V au niveau du noir.

@+
22 avril 2014 à 21:40
forum consulter ce sujet Convertir prise chauffage en prise électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Même si c'est sans rapport avec la question, un seul ID 40A avec tout cela derrière et un abonnement 45A me semble un peu juste.
Mais ce n'est pas ce qui occasionne votre problème.
Si l'ID était HS, plus rien ne fonctionnerait.

@+
22 avril 2014 à 21:10
forum consulter ce sujet Peut-on couper les radiateurs électriques via le compteur EDF ou tableau électrique ? sur le forum Électricité

Vous aviez 2 radiateurs en tout dans le logement.
Car on voit 2 fils par borne au départ du disjoncteur.

Si c'est le cas cela voudrait dire que les fils sont continus sans dérivation intermédiaire.
Donc si 230V au départ --> 230V à l'arrivée.

A défaut de multimètre faites une lampe témoin avec une ampoule sur une douille avec 2 bouts de fils.

@+
21 avril 2014 à 13:13
forum consulter ce sujet Convertir prise chauffage en prise électrique sur le forum Électricité

Avez-vous vérifié que le fil rouge qui sort en haut du porte fusible est bien serré et que le fusible est bon ?
Vous n'avez pas répondu à la question du multimètre.
21 avril 2014 à 11:42
forum consulter ce sujet Convertir prise chauffage en prise électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Difficile de vous répondre sans que vous nous donniez un schéma du branchement que vous avez fait.

@+
21 avril 2014 à 08:54
forum consulter ce sujet Problème relais chauffe eau HC/HP sur le forum Électricité

Bonjour.

Normativement oui.

En pratique ce n'est pas commode si vous avez besoin de remplacer les câbles ultérieurement.
Prendre une gaine d'au moins 25.

@+
21 avril 2014 à 08:51
forum consulter ce sujet Câble TV et câble RJ 45 dans la même gaine ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Et bien, il n'est pas bien beau ce tableau et bien complexe sans son câblage.

A gauche c'est un interrupteur différentiel (je suppose 30mA on ne voit pas bien sur le photo) pour assurer la sécurité des personnes.

Je ne vois pas bien l'intérêt de l'inter de coupure 32A placé à côté.

A quoi correspond le disjoncteur de droite qui est déclipsé, il ne semble pas raccordé (à moins que ce soit arrivée et départ par le bas).

Sur votre prise, c'est vous qui avez mis le scotch noir sur le fil vert/jaune ? Si non cela pourrait vouloir dire que ce n'est pas une terre. Débranchez le.

Quel est le disjoncteur qui correspond à cette prise ?

@+
21 avril 2014 à 08:50
forum consulter ce sujet Convertir prise chauffage en prise électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

On ne voit pas bien l'état des voyants sur le Calybox. Ils sont tous éteints, ce qui pourrait laisser supposer qu'il y a un problème, sauf si vous avez coupé le général.
Celui de droite doit être alimenté fixe en rouge. S'il clignote c'est qu'il y a un problème de liaison téléinfo.
Celui d'à côté doit être allumé vert.
Celui de gauche doit être éteint pendant les HP et allumé rouge pendant les HC.
Celui d'à côté doit allumé s'il y a du délestage en cours.

Reste à savoir si le chauffe-eau est piloté par le Calybox.
Il faudrait suivre le fil marron raccordé en A1 du contacteur J/N pour voir s'il se raccorde sur le Calybox ou sur le compteur ERDF.
En fonction de cette réponse, il faudra voir le cas échéant si le Calybox est bien programmé.

@+
20 avril 2014 à 08:58
forum consulter ce sujet Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses sur le forum Électricité

Point complémentaire si vous faites une installation aux normes, il vous manque quelques circuits spécialisés.
Extrait de la norme :

771.314.2.2 Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
• un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ;
• trois circuits spécialisés 16 A au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
- lave-linge,
- lave-vaisselle,
- sèche-linge,
- four,
- congélateur.
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).


@+
18 avril 2014 à 12:25
forum consulter ce sujet Installation interrupteur différentiel 25A sur le forum Électricité

Bonjour.

Soit vous faites une installation aux normes actuelles et pour un studio de moins de 35m², il vous faut au minimum :
- un ID 30mA 25A type AC
et
- un ID 30mA 40A type A
Voir exemple de tableau de studio dont vous pouvez vous inspirer.

Soit vous faites une mise en sécurité d'une installation existante avec un unique ID placé en tête.
Vu que vous avez un circuit 32A il faut au minimum :
- un ID 40A 30mA type A avec un DB 10/30A
- un ID 63A 30mA type A avec un DB 15/45A ou un DB 30/60A

@+

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau d

18 avril 2014 à 12:21
forum consulter ce sujet Installation interrupteur différentiel 25A sur le forum Électricité