FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 910 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 788 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour PW.

On va faire un calcul simplifié pour ce modèle : OI3180 3 x 8040 2 500 60 4kW / 5,5CV

La puissance utile de la pompe est de 4 kW. En supposant un rendement de 0,8, la puissance électrique absorbée serait de l'ordre de 4 000 / 0,8 = 5 000 W, donc répartie sur les 3 phases. Il s'agit bien de la puissance active. En VA cela ferait, en supposant un facteur de puissance de 0,8, 6 250 VA en régime permanent. La puissance d'appel à la mise sous tension sera supérieure, comme pour tout moteur asynchrone.

Donc un bon 5 kW.
Vous faites pareil pour l'appareil envisagé. Il faut beaucoup de k€.
Le renseignement exact vous serait donné par le vendeur français de ce produit espagnol ou chinois.
Le SAV n'est pas mentionné, ni même la possibilité d'une intervention rapide en cas de besoin.
Cordialement.
25 février 2023 à 18:19
forum consulter ce sujet Calculer puissance courant triphasé

Citation :
J'ai donc un lit médicalisé en bas et un en haut.
Aïe ! au sens propre.
Revenez sur le forum quand vous voulez. Vous nous raconterez la suite de l'histoire. Et on espère, la fin.
Il faudra que le professionnel soit méthodique. Mais cela, c'est le B. A. BA.
Cordialement.
24 février 2023 à 22:46
forum consulter ce sujet Coupures alimentation prises électrique intempestives

Publicité

Re. Il faut que vous soyez plus précis sur vos mesures. En effet, vous précisez "mais je trouve 230V sur la terre", et ça ne va pas.

Une tension est comme une altitude (on la nomme quelquefois ddp, différence de potentiel), il lui faut une référence ; la hauteur du Mont Blanc est de 4 810 m par rapport au niveau 0 de la mer méditerranée, et de 3 810 m par rapport à Chamonix.
Et 4 810 - 4 362 = 448 m par rapport au refuge Vallot.
Donc, ce que vous mesurez sur la terre est par rapport à quelle borne ?
En résumé, une tension se mesure entre et non sur. 230 V entre phase et neutre, 400 V entre phases. 0 V entre neutre et terre (ou pas loin).
Quant à l'intensité d'un courant elle se mesure dans (un conducteur).

Si vous branchez le congélateur sur la prise de courant suspecte non reliée à la terre et que l'ID ne déclenche pas, alors que le déclenchement de celui-ci se produit quand la terre est connectée, le congélateur est en défaut. D’où la suggestion de brancher d'autres récepteurs reliés à la terre sur cette prise.

L'essai de branchement du congélateur sans liaison à la terre est très dangereux dès l'instant où il y a défaut d'isolement. Il ne faut pas toucher le congélateur sous peine d'électrisation au minimum (mais un ID 30 mA veille et peut vous sauver la vie).
Citation :
j'ai aussi ces 105V sur une terre.
Vous avez compris qu'on ne peut rien déduire de cette mesure.

En parcourant le forum vous avez dû voir que les circuits "en l'air", donc reliés nulle part, peuvent êtes le siège de tensions induites qui affolent les voltmètres. C'est pour cela qu'on évite les testeurs à lampes néon qui peuvent émettre une lueur, ou alors il faut pouvoir interpréter.
Citation :
Il faut que j'arrête de faire confiance au matériel
Non pour le matériel, oui pour les liaisons terre ; en effet on ne serait pas étonné qu'il y ait un problème de liaison terre.

Il faudrait revoir les mesurages, ce que vous constatez quand vous aurez précisé entre quoi et quoi vous mesurez les tensions ; il peut y avoir des conducteurs de terre "en l'air".

Entre le bornier de terre du tableau et la broche de terre de n'importe quelle prise, un multimètre en fonction ohmmètre doit indiquer moins de deux ohms.
Citation :
c'est bien le congélateur qui fait déclencher le différentiel et qui est en cause
Cela y ressemble ; il faut en avoir le cœur net.
A suivre, avec méthode.
Cordialement.
24 février 2023 à 18:15
forum consulter ce sujet 105 volts sur les fils de terre

Bonjour ben71.
Citation :
une multiprise qui était branchée sur cette prise
Les multiprises sont parfois suspectes quand elles ne sont pas de marque connue.
Citation :
le congélateur fasse réagir le différentiel sur une prise et pas sur une autre
C'est étrange, un coup des esprits de l'électricité de l'habitat.
Doit-on suspecter un défaut d'isolement sporadique du congélateur ou un défaut sur l'ensemble ligne et prise ?

Ce que vous pouvez faire : brancher le congélateur sur une grande rallonge et tester différentes prises.
Sur la prise étrange vous pouvez brancher un récepteur relié à la terre, une cafetière, un fer à repasser etc.
Cela vos permettra de mettre en cause le circuit de cette prise, ou la prise elle même.
Il est déjà arrivé sur le forum qu'une prise soit défectueuse, sans qu'on sache exactement comment, et que le fait de brancher une fiche un contact aléatoire neutre terre se produise et déclenche un ID.
On vous laisse chercher, mais en faisant quelques essais avec logique, vous allez trouver.
Cordialement.
24 février 2023 à 09:57
forum consulter ce sujet 105 volts sur les fils de terre

Bonjour greg91v. Le schéma de principe est relativement bon (donc des points à revoir) si l'on considère que la protection du parafoudre n'apparaît pas (son dispositif de déconnexion).
L'interrupteur sectionneur doit couper l'alimentation du tableau complet, et non le tableau principal seulement et pas le tableau secondaire.
Tous les départs se font à partir des deux borniers phase et neutre, vers les ID du tableau principal et le DJ de la ligne 4 mm².
D'autres renseignements ici : http://www.forum-electricite.com/interrupteur-sectionneur-et-parafoudre.html
Cordialement.
24 février 2023 à 09:46
forum consulter ce sujet Parafoudre en protection de plusieurs tableaux

Bonjour JP669. Il y a quand même du progrès puisque vous avez découvert des dégradations, fil baladeur et mal serré, oxydation dus aux chats (cette cause de dysfonctionnement n'a jamais été relatée sur le forum depuis son origine). Si possible, tolérer une sieste de temps en temps, et après dehors s'il y a de l'espace autour de l'habitat.

Il est évident que vu l'état de la charpente (L3 L4 L5 S1 etc.), il vaut mieux sous-traiter les recherches à ras de carrelage auprès d'opérateur souples.
On ne croit pas à un poussoir défectueux car ils ne font qu'alimenter brièvement une bobine de télérupteur.
La cause des coupures n'est pas absolument trouvée, mais ce que vous avez corrigé est positif.
La solution est peut-être dans le tableau de répartition si vous ne l'avez pas encore ouvert. Travaillez assis si vous pouvez, et pas debout sur un escabeau, sans forcer sur la machine.

Nota
: le ronron du chat est apaisant, mais hélas, sans efficacité sur les hernies discales.

Cordialement.
24 février 2023 à 09:29
forum consulter ce sujet Coupures alimentation prises électrique intempestives

Bonjour ben71.
Citation :
J'ai changé les fils et la prise du garage
Cela ne sert à rien si le diagnostic exact n'a pas été fait.
On vous invite à regarder sur le forum les sujets qui traitent des tensions induites.
D'autre part, les tensions se mesurent "entre" et non "sur". Vos valeurs seraient à revoir, telles que vous les présentez elles ne sont pas significatives.
Vous utilisez un voltmètre numérique qui a la fâcheuse caractéristique de ne rien consommer, ce qui fait qu'il peut afficher n'importe quoi sur des circuits "en l'air". Cela ne se produisait pas avec les voltmètres analogiques magnétoélectriques ou ferromagnétiques.
C'est également pour cela que pour la maintenance on conseille l'usage de multimètres avec la fonction V AC Low Z. C'est un peu plus cher.

Au ne croit pas au surnaturel, sauf pour rire.
Citation :
Un grand merci à celui qui me trouvera le problème.
C'est vous qui allez trouver le problème en vérifiant la continuité de toutes les liaisons terre, avec une pointe de touche de l'ohmmètre reliée au bornier de terre du tableau, tout en baladant l'autre pointe de touche sur la broche de terre de toutes les prises de courant.
Vous allez aussi être plus méthodique dans vos recherches sans changer tel ou tel circuit (un peu) au hasard.
Idem concernant la vérification des tensions entre deux points. Vous pouvez également utiliser une lampe
témoin (douille + lampe à incandescence + fils rigides dénudés sur 5 mm). Bien utile, sauf pour les vérifications incluant la terre (risque de déclenchement d'un ID 30 mA).
Cordialement.
23 février 2023 à 14:11
forum consulter ce sujet 105 volts sur les fils de terre

Re.
Citation :
il faudrait que je trouve la boite de dérivation dans les combles, c'est ça ?
Dans les combles peut-être. Vous seul savez où chercher.
Citation :
adhésif de "qualité",
C'est une expression personnelle. Il s'agit de ruban adhésif qui ne bave pas et est relativement épais. Exemple : https://fr.rs-online.com/web/p/rubans-isolants/1706800
Cordialement.
23 février 2023 à 11:30
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double va-et-vient

Merci pour les précisions. On a cru comprendre qu'il n'y avait que des peintres comme vous l'avez écrit.

S'agissant d'un "électricien", vu la qualité du travail présenté sur les photos, on a un fort doute sur ses compétences réelles.
Bref, certainement pas formé autrement que sur le tas, sans connaissances pointues, et absence de conscience professionnelle.
Dominos, scotch rouge, multiprise etc. : si cela convient à la Direction...
Cordialement.

23 février 2023 à 11:18
forum consulter ce sujet Alarme risques sur câbles 12 volts

Bonjour Yogikilo.

Le plus simple est de monter du neuf, en Mosaic par exemple. Ou Céliane.
Cordialement.

23 février 2023 à 10:40
forum consulter ce sujet Recherche interrupteurs Legrand Jupiter

Bonjour yogikilo.
Citation :
le fil de terre c'est comme les fils d'EDF ça vient de l'extérieur.
Non.
Les conducteurs d'alimentation de l'habitat sont de section importante et ne passent pas dans de la gaine de 16.

Vous êtes en appartement. Celui-ci comprend un tableau de répartition incluant toutes les protections surintensité et, on l'espère, différentielles 30 mA, avec un bornier de terre.
Ce bornier est relié à la terre de l'immeuble.
Le tableau est relié à un disjoncteur de branchement normalement dans l'appartement.
Donc on ne sait pas répondre à vos interrogations.
Comme précisé, il faudrait être sur place. Si vous êtes propriétaire ce serait intéressant qu'un professionnel intervienne et vous explique la structure de l'alimentation électrique de l'appartement.
Peut-être proposera t-il une mise en sécurité s'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA.
Cordialement.
23 février 2023 à 10:37
forum consulter ce sujet Fil rouge et jaune avec la terre ?

Bonjour awoutz. Ce que vous montrez est du gros bricolage, pas de la maintenance respectueuse des métiers à laquelle on pourrait s'attendre dans un tel établissement.
Notamment, concernant un établissement accueillant du public avec circuits d'alarme incendie, c'est inconcevable.

La photo 2, floue, montre un câble avec deux ou trois conducteurs qui ne font pas penser à une alimentation 12 V. Les photos 3 et 5 semblent montrer le même câble.

La photo 8 montre un câble coaxial réparé à la truelle avec un domino pour relier les âmes en cuivre, le blindage peut-être torsadé, et des brins du blindage à gauche qui doivent toucher le laiton du domino ; cela est donc un court-circuit très nuisible à la transmission du signal TV. Pour rallonger un coaxial on utilise une fiche spéciale. Jamais un domino, avec court-circuit en prime.
Citation :
Existe-t-il un quelconque risque avec un câble 12v (incendie ?)
Incendie non, mais non transmission de l'alarme incendie, c'est possible. Il n'y a pas Notre-Dame tous les jours, mais des défauts d'alarme peuvent avoir des conséquences importantes.
Citation :
Existe-t-il une norme qui dit "ne pas remettre des câbles flingués" ?
La conscience professionnelle et les compétences professionnelles ne sont pas écrites quelque part en tant que norme.

Par contre, l'intervention sur des circuits d'alarme nécessite des compétences, donc une formation reconnue et validée, que les intervenants ne semblent pas avoir.
La Direction devrait être consciente qu'il peut y avoir un défaut de compétences de certains membres de l'équipe.

L'électricité est un métier. Les peintres qui interviennent sont des peintres. Leurs compétences en électricité sont réduites (à ce qu'on voit, avec le "pompon" concernant le câble coaxial), et leur conscience professionnelle semble douteuse. Ils ne feraient probablement pas ainsi chez eux.

Ce n'est pas être exigeant que de signaler des interventions techniques pouvant être graves de conséquences. "envoyer un gros taquet via la direction ?". Il faudra user de diplomatie pour ne pas vous mettre à dos (un peu plus) l'équipe de peintres.

A vous lire, il n'est pas certain qu'il y ait un chef des services techniques qui endosse la responsabilité de la maintenance, puisque vous évoquez un rapport direct vers la Direction.
L'équipe semble être en roue libre.
Vos écrits font penser à un vieil établissement, peut-être pas en pointe en médecine.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 février 2023 à 09:51
forum consulter ce sujet Alarme risques sur câbles 12 volts

En tri, c'est la cuisson vitrocéram ou induction qui pose problème. Il faut que les appareils soient connectables sur deux phases. 3 kVA par phase ce n'est pas beaucoup. 3 kVA pour une plaque mono qui demande jusqu'à 7 kW est insuffisant. Si vous cuisinez au gaz c'est plus simple.
Cordialement.
22 février 2023 à 22:41
forum consulter ce sujet Aimant à proximité d'un disjoncteur

Bonjour JP669.
Citation :
Bref, du grand n'importe quoi, mais on verra.
Pas tout à fait.
Il n'y a pas de relation directe entre le télérupteur et les prises ou les circuits de prises. Rappelons quand même qu'un télérupteur vibre quand il change d'état, et ne sachant si les vibrations pouvaient perturber des mauvais contacts, on n'y croit pas trop ; mais c'est comme dans toute enquête, on ouvre des portes puis on les ferme après vérification.
Vous pouvez tapoter sur des éléments du tableau avec un manche de tournevis, avec délicatesse. Vous verrez si les vibrations produites sont avec ou sans effet.
En dépannage on s'efforce d'agir avec logique sans partir tout azimut.
Le problème est que la panne est aléatoire.
Cordialement.
22 février 2023 à 22:35
forum consulter ce sujet Coupures alimentation prises électrique intempestives

Il faudrait préciser si ce câble est fixé en apparent sur un mur, s'il est déjà raccordé en fixe dans un appareillage encastré ou en saillie, si c'est un câble souple monté sur un touret.
Voir aussi de votre côté si le câble trop court ne pourrait pas être remplacé par un plus long sans avoir à faire une liaison, ce qui serait plus simple.
A suivre.
22 février 2023 à 16:49
forum consulter ce sujet Prolongement câble électrique 1.5 pour l'éclairage

Les liens permettent de comprendre le branchement. Il y a forcément une solution.

Le mode opératoire a été décrit, recherche de l'arrivée phase et neutre, recherche des liaisons vers la lampe, et le tour est joué.

Phase et neutre directs reliés au rouge et bleu du détecteur si l'on en croit les couleurs (la logique ne suffit pas, il vaut mieux consulter la notice), et lampe avec neutre et phase coupée supposée en marron sur le détecteur.

On préconise souvent l'usage d'une lampe témoin à filament (dans la boîte à outils de l'électricien, professionnel ou du dimanche).

Vous pouvez regarder le bornier de la lampe pour voir quelles sont les couleurs des conducteurs ; il y a au moins un noir d'après ce que vous avez constaté.
Citation :
si je n'y arrive pas je ferai appel à un électricien.
Non. Le forum devrait vous permettre de faire les bons branchements. Et des économies.

On vous laisse faire les vérifications préconisées.
Effectivement, la photo seule ne permet pas de lever les incertitudes.
Cordialement.
22 février 2023 à 16:45
forum consulter ce sujet Raccordement détecteur de mouvement 5 fils

Bonjour D.
Citation :
Où se place le noir ?
Nulle part.
Il aurait été plus normal d'utiliser un câble 3G1,5 mm² et non 4.
Si c'est du câble de récupération, ce n'est pas un bon choix.
Cordialement.
22 février 2023 à 16:05
forum consulter ce sujet Prolongement câble électrique 1.5 pour l'éclairage

Bonjour laurore.
Aucun danger dû au champ magnétique créé par l'aimant permanent.
En plus, ce dernier est canalisé (shunté) par la lamette ferromagnétique en contact avec l'aimant.
Citation :
mettre le feu
En électricité les causes d'échauffement sont principalement les mauvais contacts parcourus par des courants importants.

Hors sujet : La distribution en triphasé est-elle vraiment utile ?
On sait les contraintes dues à l'emploi du triphasé dans l'habitat.

Cordialement.
22 février 2023 à 16:02
forum consulter ce sujet Aimant à proximité d'un disjoncteur

Bonjour Absolut-34.
1.
Citation :
Comment est-ce possible ?
Il est courant que les fils non raccordés, donc "en l'air" soient soumis à des tensions induites. Le testeur est réservé à des usages bien particuliers. Il faut être très proche du métier pour interpréter les lueurs.
C'est pour cela que sur le forum les contributeurs déconseillent le tournevis testeur à lampe néon au profit de la lampe témoin à incandescence.
Voir ce sujet ancien, mais toujours actuel Mesure tensions terre neutre et terre phase
2. On voit ici l'inconvénient d'utiliser un câble plutôt que des gaines ICT avec conducteurs colorés dument repérés. Il faut voir ce qu'il y a à l'autre extrémité du câble.
Si le jaune vert est utilisé comme phase directe, on le repère à ses deux extrémités, l'idéal étant une gaine thermorétractable rouge, ou un adhésif de qualité rouge.
Il faudrait faire le schéma du montage. Vous devez retrouver les navettes dans l'autre appareillage.
Citation :
à quoi correspond le fil bleu relié à l’un des fils noirs ?
Cela dépasse nos capacités de vision à distance. Il faudrait voir les liaisons à l'autre extrémité du câble.
Cordialement.
22 février 2023 à 14:47
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double va-et-vient

Bonjour Simnov.

Voir un sujet analogue ici : Branchement détecteur de mouvement
Citation :
...mais il n'a pas mémorisé le raccordement original
Désolé d'être négatif : Quand on ne sait pas faire, on ne fait pas.
On repère les branchements de toute façon.
L'autre détecteur est peut-être autonome, c'est à dire avec la lampe incorporée. Il se peut que les deux soient indépendants.
Avec une lampe témoin vous pouvez repérer phase et neutre directs.
La lampe doit être alimentée avec le neutre et la phase coupée.
Cordialement.
22 février 2023 à 14:29
forum consulter ce sujet Raccordement détecteur de mouvement 5 fils

Bonjour Yogikilo.
Citation :
j'ai un fil rouge et un fil jaune qui sortent de la même gaine.
Il ne faut pas se fier aux couleurs.
La logique voudrait que le rouge soit la phase, mais dans l'ancien on ne se fie pas aux couleurs.
Il faut donc être sur place, et faire les mesures nécessaires ou des vérifications visuelles.
La gaine de 16 mm est particulièrement petite.
Devant l'écran on ne peut pas vous aider.
Un professionnel sur place pourra faire le tri et remettre de l'ordre et de la sécurité.
Cordialement.
22 février 2023 à 14:20
forum consulter ce sujet Fil rouge et jaune avec la terre ?

Bonjour Tosh33.

Une affaire de réglée.
Merci pour votre retour.
21 février 2023 à 13:39
forum consulter ce sujet Emplacement prise électrique salle de bains et Consuel

Bonjour AlainRoger.
Citation :
Mon groupe électrogène n'a pas de prise ou d'interrupteur ATS.
Donc il n'est pas compatible.
Le groupe électrogène doit être capable de recevoir les informations marche arrêt de la part du boîtier ATS.
C'est fichu.
Cordialement.
21 février 2023 à 12:23
forum consulter ce sujet Branchement groupe électrogène essence

Juste une remarque.
Le DJ protège la ligne, pas le récepteur. Si la ligne de 2,5 mm² alimente la pac, le calibre du DJ est 16 A à 20 A maxi.
Reste la courbe de déclenchement. Une courbe C signifie déclenchement entre 5 et 8 In, In étant le calibre du DJ. D pour un petit compresseur ne devrait pas se justifier.
Citation :
couper la phase ne suffirait-il pas dans ce cas de figure ?
Non, il s'agit d'un récepteur de puissance, on réalise une coupure omnipolaire. D'autre part, en imaginant qu'on ne coupe que la phase, si pour une raison indéterminée le neutre non coupé touche la terre un DDR va déclencher.
Cordialement.
20 février 2023 à 20:43
forum consulter ce sujet Installation interrupteur entre disjoncteur et PAC

Bonjour Kerplunk8.
Citation :
Si oui, avec une PAC de 3kW, j'imagine qu'un interrupteur 10AX ne suffirait pas.
Exactement.
Le moteur de la pac absorbe un courant au démarrage qui peut atteindre 40 A en monophasé, que l'interrupteur lumière ne peut pas commuter.
Les luminaires n'absorbent pas une telle intensité à la mise sous tension, sauf les lampes à filament de tungstène en voie d'extinction.
Cordialement.
20 février 2023 à 17:18
forum consulter ce sujet Installation interrupteur entre disjoncteur et PAC

Bonjour Mickael12.
Votre projet n'est peut-être pas le meilleur.
Quelle en serait l'utilité ? Programmer alors qu'il est si simple de commander l'ouverture à distance avec la télécommande.
Ou de laisser le portail ouvert quand on on en a le besoin.
Citation :
je ne sais pas du tout comment réaliser le montage.
Nous non plus, surtout à distance.
Cordialement.
20 février 2023 à 15:59
forum consulter ce sujet Réaliser montage minuterie sur interphone

On met les rondelles dont on dispose.
L'inox se justifierait en atmosphère saline.
L'inox est 40 fois plus résistant que le cuivre, mais cela n'empêche pas l'éventuel courant de fuite à la terre de circuler.
D'autant plus que la résistance de contact tend vers zéro vu les dimensions.
La barre étant reliée à la terre, le contact avec l'applique se fera avec les vis à condition de ne pas serrer sur la peinture.
Les rondelles permettent que le fil de terre ne s'échappe pas.
On tient à l'ID 30 mA.
Cordialement.
20 février 2023 à 15:05
forum consulter ce sujet Pas de terre sur luminaire classe 1

Bonjour Yiyi4472. La réponse à votre question est ici https://www.atlantic.fr/contactez-nous
Les services client sont généralement assez réceptifs.
Voyez où est le senseur de température et nettoyez le (pinceau + aspirateur) si vous voyez des moumoutes.
Cordialement.
20 février 2023 à 14:21
forum consulter ce sujet Problème sèche serviette Atlantic Eole

Le site de la marque reste évasif sur les propriétés et l'action du module on/off.
Citation :
Savez vous s'il existe un module qui enverrait la consommation immédiate à la box pour qu’elle gère elle même le délestage?
Non. Il faudrait poser la question ici https://www.avidsen.com/fr/groupe/contact
Si votre gestionnaire délesteur actuel vous donne satisfaction, vous ne gagnerez rien à rajouter une commande supplémentaire, qui nécessite un téléphone qui plus est.
Cordialement.
20 février 2023 à 14:15
forum consulter ce sujet Délestage et domotique avec Enki

Re. Oui, il faut plutôt mettre deux rondelles entre lesquelles vous insérez le conducteur de terre. Bref, la méthode OSD (on se débrouille). Il faut juste un bon contact.
Cordialement.

20 février 2023 à 13:29
forum consulter ce sujet Pas de terre sur luminaire classe 1

Bonjour Yiyi4472. Votre question permet de faire connaissance avec ce système LM.
On a retenu cela : "La Box Enki Connect vous permet de profiter d’une expérience optimale dédiée à l’éclairage.
Conçues et développées en France par les équipes LM.
"

Sauf erreur, LM n'est pas leader dans la domotique et la gestion du chauffage.

Pour la gestion du chauffage qui est l'objet de votre projet il faudrait apporter davantage de renseignements.

Le délestage est commandé à partir de la téléinformation du compteur Linky ou de tores de mesure d'intensité.
Le gestionnaire Legrand reçoit-il cette information ?

On connait davantage les systèmes Delta Dore.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

20 février 2023 à 12:26
forum consulter ce sujet Délestage et domotique avec Enki

Bonjour pdt. Le fil de terre, s'il y en a un, se raccorde sur la partie métallique du support. L'applique doit comporter une borne de raccordement. Au besoin, on fait preuve d’initiative pour effectuer le raccordement.
Citation :
Sinon comment faire pour sécuriser l'installation au maximum ?
Il faut un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Cordialement.
20 février 2023 à 10:24
forum consulter ce sujet Pas de terre sur luminaire classe 1

Bonjour H.
Citation :
je voudrais savoir s'il s'agit d'un problème de l'ampoule ou de l'interrupteur.
Vous avez bien cerné le problème. C'est soit la lampe, soit l'interrupteur. L'un et l'autre peuvent être vérifiés.
Cordialement.
19 février 2023 à 21:53
forum consulter ce sujet Ampoule refonctionne après avoir grillé au bout d’un mois

Bonjour Evg. Vous évoquez une VMC centralisée dans l'immeuble. Il y a donc une bouche d'aspiration dans l'appartement. D'ores et déjà, il faudrait savoir si elle aspire (on met un papier toilette devant).
S'il y a VMC centralisée et chauffages individuel au gaz, la chaudière est reliée à un relais DSC commandé par la VMC. Voir ici http://www.forum-electricite.com/relais-dsc-gaz-grille-sans-raison.html

L'arrêt VMC n'est pas fréquent. Les autres occupants seraient dans le même cas que vous. Vous pouvez leur demander.

Si la chaudière, raccordée sur une prise quelconque, fonctionne par intermittence, le relais VMC et sa commande ne sont pas en cause.
Citation :
j'avais malgré tout une consommation 4x supérieure à la moyenne en gaz.
Avec une chaudière qui fonctionne par intermittence, c'est bizarre.

On ne voit pas quel délesteur il pourrait y avoir.
Citation :
est-ce que le changement du tableau électrique aurait pu faire des dégâts (si mal fait) ?
Si le relais DSC était présent, c'est possible.
Mais on ne sait pas.
Vous pouvez déjà faire les vérifications suggérées.
Cordialement.
18 février 2023 à 18:46
forum consulter ce sujet Déterminer le problème électrique et sa provenance

Voir ici : http://www.va-et-vient.com/
18 février 2023 à 14:18
forum consulter ce sujet Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient

Citation :
je suis niveau 0 en électricité
C'est peu.
Il faudrait apprendre :
- le montage simple allumage avec phase directe et phase coupée par l'interrupteur
- le montage va et vient : phase directe, navettes, phase coupée vers la lampe, neutre direct vers la lampe
- le double va et vient n'est jamais que deux va et vient dans le même boitier

Et avant de démonter, on relève sur un papier toutes les connexions.
On se se lance pas dans des travaux d'électricité sans un minimum de précautions.
Cordialement.
18 février 2023 à 11:24
forum consulter ce sujet Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient

Bonjour Discoraw. On va essayer de vous rassurer.

Tout d'abord il faudrait préciser :
- Si vous êtes livré en triphasé ou monophasé phase + neutre
- Si le phénomène existait avant votre entrée dans la maison.
- Si le phénomène affecte tous les circuits lumière ou seulement certains
- Si les circuits prises sont affectés. Cela est possible car vous précisez que la wifi s’arrête, le poêle.
- Y a t-il des récepteurs branchés sur des prises qui dysfonctionnent également ?
- Si les lampes sont des led et s'il y a des variateurs
Citation :
il à détecté sur un interrupteur des câbles qui allaient dans tous les sens
Cela n'a pas trop de rapport.
Citation :
Après avoir replacé les phases correctement
En monophasé il n'y a qu'une phase, et vu d'ici, pour le moment il n'y a pas de rapport non plus.

La première des choses à faire est de mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement. Comme vous n'en n'avez probablement pas, vous allez vous fabriquer une lampe témoin : douille + lampe à incandescence de quelques watts + 30 cm de conducteurs rigides de 1,5 mm² dénudés en bout sur 10 mm.

Vous déclenchez le DJ de branchement. Vous raccordez en provisoire la lampe témoin en sortie du DJ de branchement, puis vous réenclenchez.

Vous observez si le lampadaire et la lampe témoin clignotent en même temps.
Si c'est oui, le dysfonctionnement ne vient pas de chez vous et il faudra appeler Enedis pour qu'ils vérifient les connexions en amont (compteur et DJ de branchement).
Si c'est non, vous revenez sur le forum et on avisera.

Cordialement.
18 février 2023 à 11:10
forum consulter ce sujet Comment mettre un terme à un problème d'électricité

Bonjour Engima. On s'attend plutôt à des dominos.
Pas de réponse argumentée à votre question. Autorisé sans doute, pour travailler rapidement.
On préfère les bornes rapides à levier type Wago, et même les dominos par rapport à ces connecteurs rapides.
Si vous en trouvez dans de vieilles boîtes, vous voyez s'il faut les changer.
Cordialement.
17 février 2023 à 23:20
forum consulter ce sujet Raccordement rapide à visser dans boîte dérivation

Re. Ce qui est en photo correspond à la description de 14:32.
Les deux neutres en bleu reliés ensemble, les deux terres jaune/vert reliées ensemble, l'arrivée phase secteur à droite quand vous regardez le boîtier en face, la phase coupée vers la lampe à gauche.
Il y a les symboles qui confirment cela.
Dans un boîtier saillie avec un interrupteur, vous faites les liaisons déjà décrites avec deux petits dominos, et les bornes de l'interrupteur sont à relier aux deux marrons.
Il serait prudent de vous faire aider.
Cordialement.
17 février 2023 à 23:13
forum consulter ce sujet Lampadaire halogène remplacer ampoule par une led

Bonjour Mon3521.

Sur le variateur il y a les deux bornes du milieu qui sont reliées ensemble ; il faut maintenir cette connexion.
Le gradateur en lui même est branché en série avec la lampe, entrée phase directe à droite et sortie phase graduée à gauche. L'interrupteur peut être connecté entre ces deux bornes.
Le montage est appelé simple allumage, comme ceux qui équipent la plupart des pièces de l'habitat quand il n'y a pas de va et vient.
Bref, on branche comme si c'était une lampe de chevet.
Cordialement.
17 février 2023 à 14:32
forum consulter ce sujet Lampadaire halogène remplacer ampoule par une led

Bonjour cy59,
Citation :
Je n'ai pas la réponse par oui ou non.
Pour la protection des transformateurs haute tension c'est oui.
Vos besoins ne rentrent pas dans cette catégorie.
Citation :
Au-delà de la sécurité invoquée
Une des vocations essentielles du forum est d'être sourcilleuse quand une installation présentée est particulièrement dangereuse ; les contributeurs du forum ne promeuvent jamais des solutions dangereuses du type mauvais bricolage. On ne bricole pas en électricité.
C'est pourquoi vous avez été informé et qu'il est temps de changer ce tableau vétuste pour un modèle définitivement sécurisé. Quelques petites centaines d'euros pour ce petit tableau, pas beaucoup plus.
Le calibre des protections surintensité est fonction de la section des conducteurs et de la nature des protections, fusible ou disjoncteurs.
On croit apercevoir des moulures en bois avec des conducteurs incorporés sous la partie droite du tableau.
On ne peut aller au delà de la sécurité invoquée.
Cordialement.
17 février 2023 à 14:26
forum consulter ce sujet 2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères

Bonjour Philippe. C'est plus compliqué vu les sources qui sont susceptibles d'être mises à disposition suivant les endroits où vous installez.

Le 230 V sur les branchements forains est généralement issu d'une arrivée triphasée, il faut vous en assurer.
On suppose que s'il y a 3 sorties, elles sont donc issues de l'arrivée triphasée, et étant généralement calibrées à 16 A, elles peuvent délivrer environ 3 680 W. Il faut alors distribuer les équipements de votre camion sur au mieux trois sources monophasées.
Et si le branchement forain ne comporte qu'une prise, c'est donc 3 680 W maxi et c'est tout.
Le branchement forain doit comporter une protection différentielle 30 mA et un disjoncteur.

Pour les emplacements des prises sur la caravane, 1980 est bien loin. Il faut des branchements conformes à la réglementation actuelle.

Vous comprenez pourquoi devant l'écran il est difficile de vous guider, car il n'y a pas de solution universelle. Les branchements forains ne seront pas forcément compatibles avec la puissance demandée (13 kW - pas kWh qui est une énergie). Le comptage et la facturation de l'énergie que vous consommez est-elle d'usage, et comment, sur les emplacements que vous occupez ?

C'est pour ces incertitudes qu'il serait intéressant pour vous de voir comment font vos collègues.
Peut-être faudra t-il revoir à la baisse les équipements du food truck. D'où la suggestion ci-dessus.

Vous rapprocher d'un électricien compétant et expérimenté (pléonasme) semble indispensable.

Cordialement.
17 février 2023 à 10:58
forum consulter ce sujet Aide pour câbler un coffret électrique dans un foodtruck

Bonjour EGD. Vous n'avez pas donné suite à votre question 23547.
Citation :
Existe-t-il un appareil à brancher qui permettrait d'arrêter ces scintillements pour toute la maison
Non. Si vous avez acquis des premiers prix ce phénomène est fréquent. S'il y a des variateurs, certains sont incompatibles avec des led.
Sur le luminaire 3 ou 5 lampes, mettez une lampe à filament pour voir si elle a une influence.
Cordialement.
17 février 2023 à 10:30
forum consulter ce sujet Scintillement ampoules LED

Bonjour warcellus.

Avez vous résolu le problème concernant le moteur de marque Rpm ?
Celui en photo est un moteur asynchrone classique monophasé avec condensateur.
Pour faire varier la vitesse le seul moyen serait d'utiliser un autotransformateur de 350 W environ, vu la puissance du moteur. Une solution basique au détriment du rendement du moteur, mais pour une petite puissance cela se conçoit.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/autotransformateurs.html
Cordialement.
17 février 2023 à 08:59
forum consulter ce sujet Ajouter un variateur sur extracteur

Bonjour Philippe. On comprend vos besoins, mais les questions multiples que vous posez sont du domaine de responsabilités d'un électricien local qui saura réaliser l'installation, la garantir et l'entretenir.
La puissance dont vous avez besoin nécessite une alimentation triphasée dont il faut que vous vous assuriez de la disponibilité auprès des lieux qui vous accueillent.
Il faut vous documenter également sur les installations et le fonctionnement de foodtruck concurrents. 13 kW semble beaucoup. Pour les lieux d'accueil équipés en monophasé, peut-être faudra t-il réduire l'équipement.
Tout cela doit être décrit dans un cahier des charges.
Des éclairages led n'absorbent pas 40 ampères. Ou alors ce n'est pas ce que vous avez voulu dire.
Les prises ne peuvent pas être sous la caravane, même avec un couvercle.
Un disjoncteur différentiel par machine est concevable. Mais la structure habituelle ID + DJ est une solution possible également.
Citation :
j'aurais besoin de l'aide d'un électricien pour réaliser mon tableau électrique.
Il n'en manque pas de compétents vers Grenoble, Bonazza, 2Econcept, Navaro et bien d'autres.
L'avantage est que l'équipement sera réalisé suivant vos besoins exacts, et validés en fin de chantier. On vous déconseille d’entreprendre vous même de tels travaux. A chacun son métier.
Cordialement.
16 février 2023 à 23:37
forum consulter ce sujet Aide pour câbler un coffret électrique dans un foodtruck

Bonjour Gabriella.
Citation :
j'ai peur de rien, vous avez vu
Oui, une sorte de roulette russe. Heureusement qu'il y a des éléments de protection en amont.
La règle est qu'on ne fait aucun branchement au hasard.
S'il ne s'est rien passé (disjonction) et si la lampe ne s'allume pas, vous n'avez rien d'autre à faire que d'appeler un proche expérimenté. Vous avez fait le maximum possible.
Cordialement.
16 février 2023 à 18:13
forum consulter ce sujet Brancher applique murale deux fils rouges et un bleu

Bonjour Kurosawa.
Citation :
mais je suis curieux de connaître la raison de ce phénomène.
On vous comprend, mais devant l'écran on ne peut rien savoir de plus que vous.
Voyez s'il n'y a pas des appareils en veille (TV, cuisson etc.)
Cordialement.
16 février 2023 à 17:18
forum consulter ce sujet Augmentation consommation lumières éteintes

Re. Pour dégraisser sans que ce soit très agressif, vous pouvez essayer le white spirit (j'hésiterais à utiliser de l'acétone ou de l'essence classique).

Mais après avoir lu Wiki après avoir écrit au dessus, l'essence F semble être un diluant peu agressif. Il devrait convenir.

De toute façon, l'huile est une substance isolante et il s'agit juste de faire un nettoyage.

On voit les masselottes tournantes de l'interrupteur. Il doit y avoir une liaison vers deux bornes repérées U2 et Z2. On utilise un ohmmètre entre ces bornes qu'il faudra trouver ; en manœuvrant le système, vous devriez trouver zéro à l'arrêt simulé, donc masselottes non actionnées. Bref, il faut que vous fassiez l'analyse technologique de l'interrupteur tournant.
On n'envisage pas la coupure d'un bobinage car ce n'est pas courant, mais peut-être faudra t-il faire la vérification.
Cordialement.
15 février 2023 à 22:37
forum consulter ce sujet Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD

Bonjour. Juste un peu d'Histoire et de technologie en passant, pour le plaisir.
Citation :
2 fusibles de 10 ampères en parallèle font il 20 ampères
Ça se discute.

Le Carbone Lorraine est une société française qui a pris son essor à partir de 1889, à la même époque où l'électrotechnique des machines tournantes à courant continu et à courant alternatif prenait son essor, ainsi que l'éclairage à arc et les piles diverses un peu plus tard (Cipel, Mazda), grâce à la maîtrise des produits à base de graphite. Sans rentrer dans les détails de fusions et acquisitions, le groupe désormais mondial se nomme Mersen.

La relation avec les fusibles en parallèle n'est pas immédiate.

Hormis les fusibles domestiques et industriels petits et moyens calibres, il y en a beaucoup d'autres pour les applications courants forts et tensions fortes.

Une autre branche comprend les fusibles de protection des semiconducteurs abondamment utilisés en électronique de puissance pour protéger ces derniers, où le choix du fusible ultrarapide prend en compte des paramètres jamais abordés sur le forum, on pense à la contrainte thermique I²t (en A²s) énergie absorbée pour laquelle le fusible fond. C'est le fusible qui doit protéger la diode en série et non le contraire.

Tout cela pour évoquer une marque française leader dans sa spécialité (les fusibles spéciaux mais pas seulement) - Ferraz à la sortie de la guerre, puis Ferraz Shawmut, société lyonnaise initialement.

Cette marque, qui mène à Mersen (nouveau nom du Carbone Lorraine en 2010), constitue la division protection électrique du groupe Carbone Lorraine - Mersen.

En cherchant les produits Ferraz pour illustrer la question de cy59, on arrive sur une partie du catalogue de fusibles haute tension où les fusibles sont en parallèle, comme on peut voir ici :
https://ep-fr.mersen.com/products/series/155kv-bolt-mount-transformer-fuses

Voilà pourquoi la question de cy59 était légitime.
Cordialement.

Compléments au vu des photos de 18:13 et 20.
Il est temps de mettre ces fusibles au rebut, sauf si vous voulez laisser cette installation en l’état de dangerosité des années 1950.
Soit vous savez faire, soit vous faites intervenir un professionnel qui sécurisera les protections. C'est le bon moment, avant l'accident qui embrasera l'habitat ou électrocutera l'intervenant sur le tableau.
15 février 2023 à 22:14
forum consulter ce sujet 2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères

Bonjour CP. Le neutre est relatif au couplage étoile d'un secondaire de transformateur triphasé ; le point nodal de l'étoile est appelé neutre.
Le 230 V est la tension entre n'importe quelle phase et le neutre ± 10 %, et entre phases il y a 400 V ± 10 %
Dans le cas d'un transformateur monophasé, il n'y a pas de borne marquée neutre.

Au secondaire du transformateur, entre les bornes extrêmes du bobinage il y a 12 V, et entre la borne de référence et une prise intermédiaire il y a 8 V. Sauf ce que vous mesurez sont des tensions à vide. En plus, rien ne prouve qu'il y a 230 V au primaire ; s'il y a plus, les tensions secondaires sont supérieures.
Citation :
j'ai un branchement 230v et un neutre.
Aux bornes de l'enroulement primaire on applique 230 V quel que soit le sens phase neutre. Il n'y a pas de branchement préférentiel.
Pour le secondaire voir au dessus.
Voir ici : http://www.forum-électricité.com/autotransformateurs.html
Cordialement.
15 février 2023 à 14:11
forum consulter ce sujet Transformateur électrique 8v 12v