Profil du membre GL
Actuellement
26 867
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 734 messages sur le forum Électricité :
Bonjour didou 18,
Désolé d'être négatif.
Il faut vous référer à la notice de montage, et s'il manque un renseignement, tenter de le trouver auprès du fournisseur.
Ce qui peut être difficile si la porte de garage est un premier prix d'origine lointaine.
Cordialement.
Citation :Il n'est pas d'usage de raccorder les premiers conducteurs venus sur le secteur 230 V sans savoir leur utilité, à moins de privilégier le hasard plutôt que la rigueur technologique.
si je le raccorde tout saute...
Désolé d'être négatif.
Il faut vous référer à la notice de montage, et s'il manque un renseignement, tenter de le trouver auprès du fournisseur.
Ce qui peut être difficile si la porte de garage est un premier prix d'origine lointaine.
Cordialement.
14 octobre 2024 à 10:17

Bonjour lemeusien85,
Néanmoins, un variateur universel extérieur placé dans le boitier de l'interrupteur et la la place de ce dernier permet peut-être d'assurer la fonction. Mais il faut s'en assurer.
Transmettre une ou des photos nettes et rapprochées du convertisseur, ainsi qu'apporter des explications plus précises, pourraient aider*.
On alimente le convertisseur avec phase coupée par l'interrupteur et neutre direct.
Et il n'y a pas de sens, du moment qu'il y a 230 V à l'entrée du convertisseur, *peu importe les emplacements respectifs de la phase et du neutre. C'est peut-être la réponse à votre question.
Cordialement.
Citation :Si la notice ne précise pas comment assurer cette commande, vous ne faites rien.
comment faire ?
Néanmoins, un variateur universel extérieur placé dans le boitier de l'interrupteur et la la place de ce dernier permet peut-être d'assurer la fonction. Mais il faut s'en assurer.
Citation :Votre description ne permet pas de savoir avec précision absolue d'où ces fils sortent.
j'ai 2 fils blanc identique qui ressortent pour branchement, comment différencier le positif et le neutre ?
Transmettre une ou des photos nettes et rapprochées du convertisseur, ainsi qu'apporter des explications plus précises, pourraient aider*.
On alimente le convertisseur avec phase coupée par l'interrupteur et neutre direct.
Et il n'y a pas de sens, du moment qu'il y a 230 V à l'entrée du convertisseur, *peu importe les emplacements respectifs de la phase et du neutre. C'est peut-être la réponse à votre question.
Cordialement.
14 octobre 2024 à 09:57

Bonjour WW,
En extérieur il faudrait utiliser du câble souple HO7RN-F et des fiches étanches en caoutchouc.
Vous achetez une couronne de 100 m chez un grossiste, CGED ou autre Sonepar.
Chaque ligne devra avoir sa propre protection différentielle et surintensité, le tout réparti sur les 3 phases.
Un projet à affiner.
Cordialement.
En extérieur il faudrait utiliser du câble souple HO7RN-F et des fiches étanches en caoutchouc.
Vous achetez une couronne de 100 m chez un grossiste, CGED ou autre Sonepar.
Chaque ligne devra avoir sa propre protection différentielle et surintensité, le tout réparti sur les 3 phases.
Un projet à affiner.
Cordialement.
13 octobre 2024 à 14:47

Re. On ne voit aucune protection 32 A qui conviendrait à la sortie de câble pour la cuisson.
Il se pourrait que cette sortie de câble soit prise directement en sortie du disjoncteur de branchement, et là, tout est possible.
Sauf erreur, on ne reconnait pas du 6 mm².
Il va falloir ouvrir le tableau et voir comment la ligne cuisson est alimentée.
On a peur qu'un bricolage soit derrière cette ligne.
Vu d'ici, il y a un mystère à éclaircir.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite en kVA ?
Chaque ID alimente un ensemble de disjoncteurs modulaires, mais aucune ligne repérée cuisson.
On vous laisse chercher, avec les précautions d'usage concernant la protection des personnes.
Il se pourrait que cette sortie de câble soit prise directement en sortie du disjoncteur de branchement, et là, tout est possible.
Sauf erreur, on ne reconnait pas du 6 mm².
Il va falloir ouvrir le tableau et voir comment la ligne cuisson est alimentée.
On a peur qu'un bricolage soit derrière cette ligne.
Vu d'ici, il y a un mystère à éclaircir.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite en kVA ?
Citation :Ce sont des interrupteurs différentiels 30 mA qui déclenchent en cas de défaut d'isolement des récepteurs reliés à la terre, ou de contact accidentel d'un humain avec contact direct ou indirect sur la phase.
Je ne vois mentionné sur le tableau que du 40A cf photo.
Chaque ID alimente un ensemble de disjoncteurs modulaires, mais aucune ligne repérée cuisson.
On vous laisse chercher, avec les précautions d'usage concernant la protection des personnes.
13 octobre 2024 à 12:30

Bonjour Alexis,
- La cuisinière fonctionnait-elle avant le déménagement ?
- La connexion est-elle sur une sortie de câble avec dominos ou sur une fiche reliée à une prise de courant 32 A? Vous mentionnez les deux.
- Est-il sûr que les conducteurs étaient bien placés, notamment celui de la terre ?
- Le tableau de répartition comporte t-il une protection surintensité 32 A pour le circuit de la cuisinière ?
- Le tableau comporte t-il un ou des interrupteurs différentiels 30 mA ?
Une photo nette et bien éclairée des éléments constitutifs du tableau pourrait aider.
Cordialement.
Citation :Pour cela, il faudrait préciser quelques points :
Comment expliquer cela ?
- La cuisinière fonctionnait-elle avant le déménagement ?
- La connexion est-elle sur une sortie de câble avec dominos ou sur une fiche reliée à une prise de courant 32 A? Vous mentionnez les deux.
- Est-il sûr que les conducteurs étaient bien placés, notamment celui de la terre ?
- Le tableau de répartition comporte t-il une protection surintensité 32 A pour le circuit de la cuisinière ?
- Le tableau comporte t-il un ou des interrupteurs différentiels 30 mA ?
Une photo nette et bien éclairée des éléments constitutifs du tableau pourrait aider.
Citation :Oui, non pas consécutivement au déclenchement du disjoncteur différentiel de branchement, mais elle est à l'origine du déclenchement, et présente donc un défaut qu'on ne peut qualifier pour le moment, bien que nous ayons quelques idées.
la cuisinière pourrait être endommagée ?
Cordialement.
13 octobre 2024 à 10:57

Re. Assurez vous que la tension est bien alternative avec un voltmètre.
Ensuite, il faudra un petit relais de commande avec bobine 24 V AC, et juste un contact inverseur.
Vous pouvez regarder chez Conrad notamment la gamme Finder, ou Legrand, ou Schneider.
On vous laisse chercher.
On reviendra un peu plus tard.
Cordialement.
Ensuite, il faudra un petit relais de commande avec bobine 24 V AC, et juste un contact inverseur.
Vous pouvez regarder chez Conrad notamment la gamme Finder, ou Legrand, ou Schneider.
On vous laisse chercher.
On reviendra un peu plus tard.
Cordialement.
12 octobre 2024 à 08:27

Citation :Cela n'apparait pas dans votre message initial.
J'avais biens sur donné les références des deux alims, celle que je remplace, et celle que j'installe.
Le convertisseur en photo ci-dessus est bien celui supposé.
C'est un générateur te tension alternative de valeur efficace 11,5 V constante.
Il est certain que même la mise en court-circuit de la sortie n'entraine aucun dommage.
A noter que la tension de sortie n'est pas une sinusoïde, mais une tension plus ou moins LMI (on vous laisse chercher), mais qui convient à l'usage.
Un générateur de courant constant est utilisé pour alimenter des pavés de leds, projecteurs divers, bornes de balisage, éclairage public.
Mots clés : convertisseur leds.
Citation :Il va falloir être extrêmement rigoureux, employer les mots du métier (il n'y a aucun transformateur dans votre sujet - un transformateur est juste un appareil ferromagnétique avec des bobinages), connaitre les fonctions avec exactitude. Sinon, vous ne serez pas crédible et ne pourrez prouver que vous êtes professionnel, formé et compétent.
je viens de me mettre en Micro-Entreprise
Nota :
Citation :Un convertisseur peut en alimenter plusieurs. De toute façon, il faudra proposer des éclairages à leds. Les lampes à filament ont vécu, mais il en reste encore dans l'éclairage scénique.
Une seule ampoule par transfo.
Cordialement.
11 octobre 2024 à 14:09

Bonjour Tulopass4.
Le synoptique est clair. Il faudrait voir maintenant les caractéristiques de l'onduleur de secours, ce que nous avons cherché.
Vous semblez lui demander beaucoup, car sa puissance ne peut être débitée pendant bien longtemps. 1 kVA est une puissance instantanée, ce qui indique l'intensité débitée en régime permanent, sans que la durée soit précisée, fonction de la capacité de la batterie interne.
900 W disponible, mais pas bien longtemps. 45 minutes n'est pas possible. Les batteries internes de 18 Ah en tout, suivant le débit, limitent considérablement la durée de disponibilité de l'énergie.
L'autre paramètre est le facteur de puissance de la charge, et l'allure du courant demandé, sinusoïdal ou déformé. Il faut un facteur de puissance > = 0,9.
C'est pour cela que nous avons précisé un usage en tampon, donc bref.
En résumé, il s'agit d'un onduleur de secours pour l'informatique, pas pour des machines.
Cordialement.
Le synoptique est clair. Il faudrait voir maintenant les caractéristiques de l'onduleur de secours, ce que nous avons cherché.
Vous semblez lui demander beaucoup, car sa puissance ne peut être débitée pendant bien longtemps. 1 kVA est une puissance instantanée, ce qui indique l'intensité débitée en régime permanent, sans que la durée soit précisée, fonction de la capacité de la batterie interne.
900 W disponible, mais pas bien longtemps. 45 minutes n'est pas possible. Les batteries internes de 18 Ah en tout, suivant le débit, limitent considérablement la durée de disponibilité de l'énergie.
L'autre paramètre est le facteur de puissance de la charge, et l'allure du courant demandé, sinusoïdal ou déformé. Il faut un facteur de puissance > = 0,9.
C'est pour cela que nous avons précisé un usage en tampon, donc bref.
En résumé, il s'agit d'un onduleur de secours pour l'informatique, pas pour des machines.
Cordialement.
11 octobre 2024 à 08:51

Bonjour Iwan.
Bien que vous n'ayez pas répondu, ce qui fait partie des bons usages du forum, voici ce qu'il vous faudrait (les animaux de l'enclos seront montrés sur demande).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bien que vous n'ayez pas répondu, ce qui fait partie des bons usages du forum, voici ce qu'il vous faudrait (les animaux de l'enclos seront montrés sur demande).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 octobre 2024 à 00:05

Bonjour T. Un UPS de 1 kVA ne peut servir que de tampon, pas de source d'énergie constante. Il faut voir quelle est son autonomie en fonction de son débit.
Un groupe, bien utilisé et dans les limites de ses capacités énergétiques doit avoir une autonomie suffisante pour ne pas avoir besoin d'un UPS dont la fonction n'est pas d'alimenter des machines électriques.
Néanmoins, vous pouvez faire l'essai si un proche vous en prête un.
Bien entendu il faut un inverseur de source entre le secteur et un groupe électrogène. Avec toutes les protections qui conviennent.
Cordialement.
Citation :Pendant combien de temps ?
pouvoir finir les actions en cours
Un groupe, bien utilisé et dans les limites de ses capacités énergétiques doit avoir une autonomie suffisante pour ne pas avoir besoin d'un UPS dont la fonction n'est pas d'alimenter des machines électriques.
Néanmoins, vous pouvez faire l'essai si un proche vous en prête un.
Bien entendu il faut un inverseur de source entre le secteur et un groupe électrogène. Avec toutes les protections qui conviennent.
Cordialement.
10 octobre 2024 à 23:36

Bonjour.
Juste une remarque en passant.
Ce ne sont normalement pas des transformateurs, mais des petits convertisseurs 230 V AC 11,5 V AC qui, pour fonctionner avec des lampes à filament, doivent débiter suffisamment. D'où la fourchette de puissance pour l'utilisation.
D'autre part, en cas de surintensité ils se mettent en sécurité.
Donc on aimerait en savoir plus sur ce qui est appelé "transformateur".
Cela mis à part, les lampes à filament sont en fin de vie, comme les tubes fluorescent pour lesquels les vendeurs font une "culbute" d'un facteur 3 environ sur les tubes led avec starter vendus avec.
Cordialement.
Juste une remarque en passant.
Ce ne sont normalement pas des transformateurs, mais des petits convertisseurs 230 V AC 11,5 V AC qui, pour fonctionner avec des lampes à filament, doivent débiter suffisamment. D'où la fourchette de puissance pour l'utilisation.
D'autre part, en cas de surintensité ils se mettent en sécurité.
Donc on aimerait en savoir plus sur ce qui est appelé "transformateur".
Citation :Peut-être une mauvaise idée. Voir l'usage des lampes et en déduire si le passage à des leds est possible.
Je dois changer 13 transformateurs
Cela mis à part, les lampes à filament sont en fin de vie, comme les tubes fluorescent pour lesquels les vendeurs font une "culbute" d'un facteur 3 environ sur les tubes led avec starter vendus avec.
Cordialement.
10 octobre 2024 à 23:28

Citation :Il vaudrait mieux mesurer la tension disponible avant de commander.
Je vais donc commander ce type de relais et essayer.
D'après la notice, la sortie est prévue pour ; mais on vérifie quand même, avec un voltmètre ou une lampe 24 V à filament.
Cordialement.
10 octobre 2024 à 23:14

Bonjour Peter06.
Voyez si la tension aux bornes lampe témoin portail ouvert est exploitable, mais en 24 V supposé alternatif.
Le montage en photo 2 semble convenir.
Cordialement.
Voyez si la tension aux bornes lampe témoin portail ouvert est exploitable, mais en 24 V supposé alternatif.
Le montage en photo 2 semble convenir.
Cordialement.
10 octobre 2024 à 18:20

Bonjour Neo-24.
On ne pourra vous renseigner davantage, les conditions techniques à mettre en œuvre nous étant inconnues.
Il n'est pas d'usage de monter des parasurtenseurs de cette façon. Enfin, nos doutes subsistent.
Le montage d'un transformateur d'isolement implique de relier une borne secondaire à la terre.
L'interrupteur différentiel en aval du secondaire ne peut agir en cas de défaut d'isolement.
Cordialement.
On ne pourra vous renseigner davantage, les conditions techniques à mettre en œuvre nous étant inconnues.
Il n'est pas d'usage de monter des parasurtenseurs de cette façon. Enfin, nos doutes subsistent.
Le montage d'un transformateur d'isolement implique de relier une borne secondaire à la terre.
L'interrupteur différentiel en aval du secondaire ne peut agir en cas de défaut d'isolement.
Cordialement.
10 octobre 2024 à 18:15

Bonjour Calagreen.
Il ne s'agit pas d'être indulgent, mais suffisamment persuasifs pour encourager les invités à faire intervenir des professionnels quand leur compétence est réduite. Ce qui, sauf erreur, semble être votre cas, sans vouloir vous offenser.
Cordialement
Il ne s'agit pas d'être indulgent, mais suffisamment persuasifs pour encourager les invités à faire intervenir des professionnels quand leur compétence est réduite. Ce qui, sauf erreur, semble être votre cas, sans vouloir vous offenser.
Citation :Un compteur compte et n'a pas de puissance. Mais vous pensez certainement à autre chose.
tableaux et compteurs de différentes puissances
Cordialement
10 octobre 2024 à 09:30

Bonjour Cagnoux,
Pour l'approvisionnement en condensateurs, on essaye d'abord Conrad, puis on cherche avec les bons mots clés. Mais avec rien comme référence, ce ne sera pas simple.
On vous souhaite de pouvoir dépanner, mais le dépôt en déchèterie est une option assez probable.
*A relire votre question avant de cliquer on se demande comment vous pouvez espérer une réponse.
Cordialement.
Citation :Hélas non*. Tous les problèmes de tapis de course abordés sur le forum arrivent aux mêmes conclusions : pas de SAV, pas de schémas, pas de procédure de dépannage disponible, pas de pièces.
Pourriez-vous m'indiquer la référence de ce condensateur ainsi qu'un site où je pourrais me le procurer ?
Pour l'approvisionnement en condensateurs, on essaye d'abord Conrad, puis on cherche avec les bons mots clés. Mais avec rien comme référence, ce ne sera pas simple.
On vous souhaite de pouvoir dépanner, mais le dépôt en déchèterie est une option assez probable.
*A relire votre question avant de cliquer on se demande comment vous pouvez espérer une réponse.
Cordialement.
10 octobre 2024 à 09:23

Bonjour et merci Patrice.
On voit deux cartouches de parasurtenseurs (VAL-MS 230/1+1-FM - Type 2) câblés en série entre phase et neutre, mais aucune signalisation par l'intermédiaire des contacts.
Le Q1 du schéma n'est pas celui du montage où l'on aperçoit juste un interrupteur différentiel 30 mA qui n'apporte pas la protection thermique normalement assurée par Q1.
Conclusion : on ne sait pas dans quelles conditions ce montage est censé agir, et il y a des différences entre le schéma théorique et pratique. D'autre part, le branchement des parasurtenseurs en série n'est pas un montage commun, pour dire plus, nous avons des doutes sur la conception de ce montage.
Pourquoi des parasurtenseurs ?
On ne pourra aller guère plus loin après 40 minutes de recherche.
Cordialement.
On voit deux cartouches de parasurtenseurs (VAL-MS 230/1+1-FM - Type 2) câblés en série entre phase et neutre, mais aucune signalisation par l'intermédiaire des contacts.
Le Q1 du schéma n'est pas celui du montage où l'on aperçoit juste un interrupteur différentiel 30 mA qui n'apporte pas la protection thermique normalement assurée par Q1.
Conclusion : on ne sait pas dans quelles conditions ce montage est censé agir, et il y a des différences entre le schéma théorique et pratique. D'autre part, le branchement des parasurtenseurs en série n'est pas un montage commun, pour dire plus, nous avons des doutes sur la conception de ce montage.
Pourquoi des parasurtenseurs ?
On ne pourra aller guère plus loin après 40 minutes de recherche.
Cordialement.
10 octobre 2024 à 09:06

Bonjour Neo-24.
On ne sait à quoi sert ce boitier, le schéma dans le mauvais sens avec des légendes en allemand peut aider, mais il "faut s'y mettre".
On aime bien savoir ce qu'on fait. Là, ce n'est pas le cas, mis à part qu'il y a un transformateur.
Sinon, vous suivez le schéma. Un électricien local peut faire ce travail, ce qui serait plus sage.
Cordialement.
On ne sait à quoi sert ce boitier, le schéma dans le mauvais sens avec des légendes en allemand peut aider, mais il "faut s'y mettre".
On aime bien savoir ce qu'on fait. Là, ce n'est pas le cas, mis à part qu'il y a un transformateur.
Sinon, vous suivez le schéma. Un électricien local peut faire ce travail, ce qui serait plus sage.
Cordialement.
10 octobre 2024 à 00:21

Bonjour Thomas.
On vous propose de travailler les notions suivantes :
- tension entre deux points d'un circuit
- courant dans un circuit
- circuits branchés en parallèle (toutes les prises de courant et circuits lumière de votre habitat), sous tension de 230 V nominale.
- circuits branchés en série (l'interrupteur est en série dans le circuit lumière).
- pour approfondir, protections surintensité et protections vis à vis des défauts d'isolement dans l'habitat : disjoncteurs et interrupteurs différentiels 30 mA.
D'ailleurs, qu'en est-il de ces protections dans votre cabanon ?
Et ainsi vous ne serez plus novice et n'aurez plus besoin de l'assistance du forum concernant le problème de ce jour.
Vous pouvez faire le schéma de principe de votre montage.
Cordialement.
Citation :On comprend, mais votre objectif devrait être de ne plus l'être.
Je suis novice en électricité.
On vous propose de travailler les notions suivantes :
- tension entre deux points d'un circuit
- courant dans un circuit
- circuits branchés en parallèle (toutes les prises de courant et circuits lumière de votre habitat), sous tension de 230 V nominale.
- circuits branchés en série (l'interrupteur est en série dans le circuit lumière).
- pour approfondir, protections surintensité et protections vis à vis des défauts d'isolement dans l'habitat : disjoncteurs et interrupteurs différentiels 30 mA.
D'ailleurs, qu'en est-il de ces protections dans votre cabanon ?
Et ainsi vous ne serez plus novice et n'aurez plus besoin de l'assistance du forum concernant le problème de ce jour.
Vous pouvez faire le schéma de principe de votre montage.
Cordialement.
09 octobre 2024 à 14:44

Bonjour Peter06.
On ne connait pas cette carte.
Il faudrait donc transmettre la notice.
Peut-être y a t-il un contact de prévu, ce qui serait quand même étonnant.
Le plus simple est de monter un détecteur IR temporisé.
Cordialement.
On ne connait pas cette carte.
Il faudrait donc transmettre la notice.
Peut-être y a t-il un contact de prévu, ce qui serait quand même étonnant.
Le plus simple est de monter un détecteur IR temporisé.
Cordialement.
09 octobre 2024 à 00:21

Bonsoir Gilles.
Votre combiné revient de loin.
Il fallait être méthodique, mais l'ami La Bobine, dont nous n'avons plus de nouvelles, était un fort bon praticien et pédagogue.
Félicitations pour avoir persévéré.
La marmite est encore chaude.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Votre combiné revient de loin.
Il fallait être méthodique, mais l'ami La Bobine, dont nous n'avons plus de nouvelles, était un fort bon praticien et pédagogue.
Félicitations pour avoir persévéré.
La marmite est encore chaude.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
09 octobre 2024 à 00:14

Bonjour Glod21.
Désolé.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé précédemment, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Citation :Non, et le contraire serait étonnant car raisonner à partir d'une description matérielle est impossible.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à raccorder cela correctement ?
Désolé.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé précédemment, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
08 octobre 2024 à 14:38

Le gestionnaire a l'air en bon état.
Bizarre qu'en mode arrêt un voyant, visible sur la doc commerciale, ne s'allume pas.
1. Il y a deux autres voyants dont EDF ; normalement il est rouge fixe. Est-ce le cas ?
2. L'ami CMT a émis des hypothèses ; qu'en est-il ?
3. Et enfin : "Il faut donc observer l'état de la sortie HC du Linky en faisant défiler l'affichage".
4. Il faudrait anticiper et approfondir tout ce qui fait que Linky et la télétransmission fonctionnent, voir si l'abonnement HP/HC est souscrit et est validé par l'affichage du compteur, voir si la téléinformation est bien reçue par le délesteur.
5. Il serait bon également si le dysfonctionnement que vous décrivez est apparu d'un coup ou non.
Donc beaucoup de points à éclaircir pour essayer de vous aider.
Bizarre qu'en mode arrêt un voyant, visible sur la doc commerciale, ne s'allume pas.
1. Il y a deux autres voyants dont EDF ; normalement il est rouge fixe. Est-ce le cas ?
2. L'ami CMT a émis des hypothèses ; qu'en est-il ?
3. Et enfin : "Il faut donc observer l'état de la sortie HC du Linky en faisant défiler l'affichage".
4. Il faudrait anticiper et approfondir tout ce qui fait que Linky et la télétransmission fonctionnent, voir si l'abonnement HP/HC est souscrit et est validé par l'affichage du compteur, voir si la téléinformation est bien reçue par le délesteur.
5. Il serait bon également si le dysfonctionnement que vous décrivez est apparu d'un coup ou non.
Donc beaucoup de points à éclaircir pour essayer de vous aider.
08 octobre 2024 à 14:28

Bonjour Fad28.
Sur la notice en lien : Gestionnaire fil pilote 3 zones 6 sorties, on voit que le chauffe-eau est directement commandé par le contact ECS limité à 16 ampères, sans passer par un contacteur, ce qui aurait peut-être limité sa dégradation.
Si le délesteur est ancien, le contact peut être dégradé à force de commuter deux fois par jour le courant nominal du chauffe-eau.
Avez vous vérifié les modes d'alimentation du chauffe eau en faisant défiler Arret - Auto - Marche ?
Ces modes fonctionnent-ils (voyant correspondant allumé) ?
Sur Arrêt, le contact doit être ouvert et le chauffe eau non alimenté, donc contact ouvert.
Pour vérifier :
- vous coupez l'alimentation du délesteur
- vous débranchez les deux conducteurs ECS, la phase directe et la phase coupée
- vous brancher un ohmmètre entre les bornes du contact. Si vous trouvez zéro, le relais interne est peut-être en défaut avec son contact carbonisé.
Si c'est ainsi, le délesteur serait à remplacer. Un bon bricoleur ouvrirait le boitier et regarderait si le changement de relais est possible.
Nota : sans multimètre, on utilise une "sonnette" : pile + ampoule (ou équivalent) + fils longs.
On peut bricoler une lampe de poche.
On vous laisse vérifier l'hypothèse.
Cordialement.
Sur la notice en lien : Gestionnaire fil pilote 3 zones 6 sorties, on voit que le chauffe-eau est directement commandé par le contact ECS limité à 16 ampères, sans passer par un contacteur, ce qui aurait peut-être limité sa dégradation.
Si le délesteur est ancien, le contact peut être dégradé à force de commuter deux fois par jour le courant nominal du chauffe-eau.
Avez vous vérifié les modes d'alimentation du chauffe eau en faisant défiler Arret - Auto - Marche ?
Ces modes fonctionnent-ils (voyant correspondant allumé) ?
Sur Arrêt, le contact doit être ouvert et le chauffe eau non alimenté, donc contact ouvert.
Pour vérifier :
- vous coupez l'alimentation du délesteur
- vous débranchez les deux conducteurs ECS, la phase directe et la phase coupée
- vous brancher un ohmmètre entre les bornes du contact. Si vous trouvez zéro, le relais interne est peut-être en défaut avec son contact carbonisé.
Si c'est ainsi, le délesteur serait à remplacer. Un bon bricoleur ouvrirait le boitier et regarderait si le changement de relais est possible.
Nota : sans multimètre, on utilise une "sonnette" : pile + ampoule (ou équivalent) + fils longs.
On peut bricoler une lampe de poche.
On vous laisse vérifier l'hypothèse.
Cordialement.
08 octobre 2024 à 12:15

Bonjour Md55.
Sur la photo ci-dessus on voit une alimentation triphasée en aérien, peut-être de l'ordre de 20 kV (les isolateurs sont relativement petits), puis de cylindres qui semblent être des transformateurs monophasés.
Maintenant, il reste à voir les couplages primaires et secondaires.
L'hypothèse est donc erronée : on ne peut pas faire de triphasé avec du monophasé. Cela on le savait depuis toujours.
Mettez de côté les références de ces échanges sur le forum pour revenir sur ce fil quand vous serez de retour.
Cordialement.
Sur la photo ci-dessus on voit une alimentation triphasée en aérien, peut-être de l'ordre de 20 kV (les isolateurs sont relativement petits), puis de cylindres qui semblent être des transformateurs monophasés.
Maintenant, il reste à voir les couplages primaires et secondaires.
Citation :La photo montre une alimentation en triphasé.
à partir d'une phase de moyenne tension, ils ressortent un triphasé avec un neutre à la terre
L'hypothèse est donc erronée : on ne peut pas faire de triphasé avec du monophasé. Cela on le savait depuis toujours.
Citation :C'est une bonne idée afin d'améliorer nos connaissances.
je regarderai de plus près ces installations la prochaine fois que je serai du côté des Amériques
Mettez de côté les références de ces échanges sur le forum pour revenir sur ce fil quand vous serez de retour.
Cordialement.
08 octobre 2024 à 09:57

Bonjour Stindou.
Un chauffe-eau à accumulation serait préférable.
L'abonnement triphasé 12 kVA ne se justifierait plus, un passage en monophasé serait possible, et il n'y aurait plus les contraintes d'équilibrage des intensités.
Sans compter que la plaque de cuisson éventuelle ne devrait plus fonctionner sur deux phases.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Un chauffe-eau à accumulation serait préférable.
L'abonnement triphasé 12 kVA ne se justifierait plus, un passage en monophasé serait possible, et il n'y aurait plus les contraintes d'équilibrage des intensités.
Sans compter que la plaque de cuisson éventuelle ne devrait plus fonctionner sur deux phases.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 octobre 2024 à 23:17

Bonjour Fad28.
En supposant que le gestionnaire est opérationnel.
Il faut donc observer l'état de la sortie HC du Linky en faisant défiler l'affichage.
La référence du produit pourrait aider ou mieux, un lien vers la notice.
Il faut donc identifier la cause du dysfonctionnement, Linky ou gestionnaire.
Le défaut est-il apparu subitement ?
Cordialement.
Citation :Non, sauf s'il reçoit l’ordre heures creuses de la téléinformation du Linky, ce qui serait étonnant.
Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé
En supposant que le gestionnaire est opérationnel.
Il faut donc observer l'état de la sortie HC du Linky en faisant défiler l'affichage.
La référence du produit pourrait aider ou mieux, un lien vers la notice.
Il faut donc identifier la cause du dysfonctionnement, Linky ou gestionnaire.
Le défaut est-il apparu subitement ?
Cordialement.
07 octobre 2024 à 23:09

Bonjour Vincent777.
Cordialement.
Citation :Cela nécessite l'emploi d'une pince ampèremétrique spéciale pour mesurer des courants de fuite.
je n'ai trouvé aucune fuite de courant.
Citation :Non, il faut déterminer la cause du défaut d'isolement. Seul un professionnel expérimenté sait faire cela. Le tout est d'en trouver un. Peut-être l'installateur s'il a de bonnes bases en électricité.
remplacer le compresseur
Cordialement.
07 octobre 2024 à 22:58

Bonjour à tous.
Juste une idée en passant.
Ce type de gradateur est dit "à réglage de phase", et est adapté pour l’éclairage à incandescence et donc, pour les résistances.
On trouve (trouvait ?) des boitiers de commande pour lampes halogène sur pied dans les grandes surfaces de bricolage.
Un potentiomètre rectiligne permet de régler la tension de sortie du montage.
Mots clés pour la recherche : variateur lampe halogène.
Il faut prendre un modèle qui fonctionne à partir de 3 W environ.
22 ° chez vous, bigre, il fait chaud !
Cordialement.
Juste une idée en passant.
Ce type de gradateur est dit "à réglage de phase", et est adapté pour l’éclairage à incandescence et donc, pour les résistances.
On trouve (trouvait ?) des boitiers de commande pour lampes halogène sur pied dans les grandes surfaces de bricolage.
Un potentiomètre rectiligne permet de régler la tension de sortie du montage.
Mots clés pour la recherche : variateur lampe halogène.
Il faut prendre un modèle qui fonctionne à partir de 3 W environ.
Citation :Vous ne pourrez pas asservir la température. Il faudra régler au jugé.
Je souhaite pouvoir gérer une température entre 25°C et 26°C.
22 ° chez vous, bigre, il fait chaud !
Cordialement.
07 octobre 2024 à 09:45

Bonjour Iwan,
On n'a pas d'idée particulière concernant le dysfonctionnement que vous décrivez.
Chez Lacmé, et certainement chez d'autres constructeurs, il doit y avoir des électrificateurs complètement autonomes, et fiables (il vaut mieux).
Thread = sujet ? On suppose.
Cordialement.
On n'a pas d'idée particulière concernant le dysfonctionnement que vous décrivez.
Citation :Sauf qu'il n'est pas certain que la lampe absorbe un courant sinusoïdal. Vous pourriez essayer plutôt avec une lampe à incandescence.
"noyer" les crêtes d'impulsions dans la consommation continue d'une ampoule led
Chez Lacmé, et certainement chez d'autres constructeurs, il doit y avoir des électrificateurs complètement autonomes, et fiables (il vaut mieux).
Thread = sujet ? On suppose.
Cordialement.
06 octobre 2024 à 20:00

Bonjour Stefstef34
Le clic signifie que l'ordre a été reçu et que la télécommande agit.
La présence tension continue entre 15 et 16 montre que la ligne qui alimente le moteur est bien sous tension.
On est bien d'accord qu'en sortie du secondaire du transformateur la tension est alternative FS1 FS2), mais la tension d'alimentation de la carte (et la tension moteur) sont continues.
Il faut maintenant vérifier que la tension est présente aux bornes du moteur.
La notice précise "moteur 12 Volts courant continu avec électronique intégrée". On espère qu'elle n'est pas en cause. Son rôle supposé (on n'en sait pas plus que vous) serait d'assurer la fonction accostage (marche vitesse lente).
Vérifiez aussi la séquence décrite en page 12.
Le dysfonctionnement est-il apparu subitement.
On vous laisse vérifier. On verra ensuite.
Cordialement.
Le clic signifie que l'ordre a été reçu et que la télécommande agit.
La présence tension continue entre 15 et 16 montre que la ligne qui alimente le moteur est bien sous tension.
On est bien d'accord qu'en sortie du secondaire du transformateur la tension est alternative FS1 FS2), mais la tension d'alimentation de la carte (et la tension moteur) sont continues.
Il faut maintenant vérifier que la tension est présente aux bornes du moteur.
La notice précise "moteur 12 Volts courant continu avec électronique intégrée". On espère qu'elle n'est pas en cause. Son rôle supposé (on n'en sait pas plus que vous) serait d'assurer la fonction accostage (marche vitesse lente).
Vérifiez aussi la séquence décrite en page 12.
Le dysfonctionnement est-il apparu subitement.
On vous laisse vérifier. On verra ensuite.
Cordialement.
06 octobre 2024 à 19:24

Bonjour Noob.
Vous en êtes à 64 interventions sur le forum. Il semble que le forum vous a beaucoup aidé.
Il vous a été précisé que le forum ne peut élaborer de projet ni assurer une formation initiale.
Les contributeurs ne peuvent se substituer à un professionnel expérimenté.
Cordialement
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Vous en êtes à 64 interventions sur le forum. Il semble que le forum vous a beaucoup aidé.
Il vous a été précisé que le forum ne peut élaborer de projet ni assurer une formation initiale.
Les contributeurs ne peuvent se substituer à un professionnel expérimenté.
Cordialement
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
06 octobre 2024 à 16:25

Bien reçu.
Il serait bon de répondre aux questions, elles ont une importance.
Vérifiez s'il y a de la tension continue sur le bornier, entre GND et une borne à déterminer.
Difficile de faire un dépannage sans schéma ; voyez si vous pouvez le transmettre.
Il serait bon de répondre aux questions, elles ont une importance.
Citation :Oui, mais on s'attend à ce qu'elle soit alternative. A confirmer, suivant l'endroit où cette tension a été mesurée.
j'ai une tension de 14V
Vérifiez s'il y a de la tension continue sur le bornier, entre GND et une borne à déterminer.
Difficile de faire un dépannage sans schéma ; voyez si vous pouvez le transmettre.
05 octobre 2024 à 12:37

Bonjour.
On croit apercevoir un conducteur bleu qui devrait être un neutre conformément aux normes, même anciennes. Il est raccordé sur la borne en haut et à gauche. Ce n'est donc pas un neutre.
En circuit lumière on évite de genre de malfaçons.
Pour mettre en service le module il faut le neutre et la phase directs.
Il n'est pas certain que le neutre passe dans le boitier encastré.
Vous avez perdu des euros.
Cordialement.
Citation :Oui, il y en a un qui est à moitié raccordé.
un seul bouton fonctionne
On croit apercevoir un conducteur bleu qui devrait être un neutre conformément aux normes, même anciennes. Il est raccordé sur la borne en haut et à gauche. Ce n'est donc pas un neutre.
En circuit lumière on évite de genre de malfaçons.
Citation :On se réfère à la notice.
Comment je fais le câblage sur ce module svp ?
Pour mettre en service le module il faut le neutre et la phase directs.
Il n'est pas certain que le neutre passe dans le boitier encastré.
Vous avez perdu des euros.
Cordialement.
04 octobre 2024 à 18:01

On aime bien les trois solutions.
On peut utiliser des dominos sans problème.
On les préfère massifs en laiton (Legrand). Il faut placer les conducteurs sous les deux vis, donc dénuder suffisamment et sans dépasser à l'extérieur.
Mais pas en barrette, de préférence pour raccorder 2 ou 3 conducteurs à la volée dans une goulotte par exemple.
En type Wago on aime les bornes rapides à levier avec déconnexion facile.
Utiliser des borniers type Wiking nécessite d'avoir un rail omega de disponible, en tout ou partie.
S'il y a peu de prolongations des types Wago sont rapidement mis en œuvre.
A vous de voir.
Cordialement.
On peut utiliser des dominos sans problème.
On les préfère massifs en laiton (Legrand). Il faut placer les conducteurs sous les deux vis, donc dénuder suffisamment et sans dépasser à l'extérieur.
Mais pas en barrette, de préférence pour raccorder 2 ou 3 conducteurs à la volée dans une goulotte par exemple.
En type Wago on aime les bornes rapides à levier avec déconnexion facile.
Utiliser des borniers type Wiking nécessite d'avoir un rail omega de disponible, en tout ou partie.
S'il y a peu de prolongations des types Wago sont rapidement mis en œuvre.
A vous de voir.
Cordialement.
03 octobre 2024 à 21:28

Citation :Non. L'électricité s'apprend avec quelqu'un qui explique devant un tableau, qui donne des exemples, qui fait faire des exercices et des travaux pratiques.
connaissait vous un site ou il explique des choses en électricité ?
Bref, c'est une branche des sciences physiques pour laquelle il faut partir de zéro, ce qui se fait à partir du collège.
Les formations pour adultes sont plus rares, mais il y en a dans certains établissements.
Dominer les notions de puissance et énergie n'est pas simple quand on débute.
Vous pouvez déjà vous procurer des livres pour débutants, mais cela ne vous aidera pas beaucoup.
Sur le forum nous rappelons juste les données essentielles, dans le cadre de questions ponctuelles.
Cordialement.
03 octobre 2024 à 21:00

Bonjour jef3.
Si le moteur grogne toujours après changement du condensateur il y a peut-être un problème de connexions qu'il faudrait vérifier.
Cordialement.
Si le moteur grogne toujours après changement du condensateur il y a peut-être un problème de connexions qu'il faudrait vérifier.
Cordialement.
03 octobre 2024 à 20:53

Oui, Legrand propose des colliers de raccordement des tubulures métalliques à la terre.
Certes, un collier Atlas est moins beau (quand on n'a rien d'autre), mais il fait l'affaire également. Idem pour un collier de serrage ; il y a différents modèles.
Cordialement.
Certes, un collier Atlas est moins beau (quand on n'a rien d'autre), mais il fait l'affaire également. Idem pour un collier de serrage ; il y a différents modèles.
Citation :Il y a des malins qui n'ont pas inventé l'eau chaude, et ne connaissent peut-être pas l'existence des bornes rapides à levier.
Sinon réponse de l'enseigne de bricolage, "Remontez le tableau au max"
Cordialement.
03 octobre 2024 à 20:49

Vous devriez vous faire aider par un proche qui a des connaissances en électricité.
De même, l'usage d'un multimètre, que ce soit un analogique à aiguille ou numérique, nécessite des précautions.
Mesurer une tension, si l'on commence par utiliser le plus haut calibre, est simple.
Mesurer une intensité nécessite de mettre l'appareil en série avec la charge.
Vous devriez essayer l'autonomie avec des lampes et chauffages qui fonctionnent en 12 V continu.
De même, l'usage d'un multimètre, que ce soit un analogique à aiguille ou numérique, nécessite des précautions.
Mesurer une tension, si l'on commence par utiliser le plus haut calibre, est simple.
Mesurer une intensité nécessite de mettre l'appareil en série avec la charge.
Vous devriez essayer l'autonomie avec des lampes et chauffages qui fonctionnent en 12 V continu.
03 octobre 2024 à 17:39

Bonjour Gilles.
La plaque indique seulement un fonctionnement sous 380 V triphasé (et non 220/380 V avec couplage étoile ou triangle suivant les réseaux), et deux vitesses. La plaque à bornes et surtout les connexions aux enroulements ne sont pas ceux attendus pour un moteur 220/380. On ne peut alors évoquer un couplage étoile.
Le site de La Bobine propose deux couplages sur une plaque à 6 bornes ; peut-être faudrait-il développer.
Si c'est ainsi, le moteur devait être sous alimenté.
Si cette tension n'a pas été mesurée, le couplage étoile que vous évoquez n'est pas une preuve.
C'était une solution adoptée par les constructeurs de cette époque pour diminuer les prix de revient. Des solutions par contacteurs auraient été préférables.
Il y a fort longtemps certaines machines de menuiserie (toupie ou dégauchisseuse) qui, pour fonctionner au delà de 3 000 tr/min, utilisaient un convertisseur formé de machines tournantes. Donc 3 machines en tout.
La solution personnelle a été décrite précédemment, moteur neuf ou d'occasion 2 pôles associé à un variateur basique triphasé/triphasé.
Vous remettre dans le bain serait possible, mais si vous n'avez pas pratiqué, vous risquez l'impasse technologique (= galère).
Cordialement.
Citation :Ce type de marmite demande d'être approvisionné régulièrement en produits frais.
je suis tombé dans la marmite de l’électrotechnique lorsque je préparais mon CAP d’électricien
La plaque indique seulement un fonctionnement sous 380 V triphasé (et non 220/380 V avec couplage étoile ou triangle suivant les réseaux), et deux vitesses. La plaque à bornes et surtout les connexions aux enroulements ne sont pas ceux attendus pour un moteur 220/380. On ne peut alors évoquer un couplage étoile.
Le site de La Bobine propose deux couplages sur une plaque à 6 bornes ; peut-être faudrait-il développer.
Citation :C'est très peu probable car un variateur de fréquence classique alimenté en 230 V AC fournit généralement du 230 V entre phases, et ce pour un petit prix.
son habitation est en 220 v mono et en installant un variateur il fournissait du
400 v triphasé au moteur
Si c'est ainsi, le moteur devait être sous alimenté.
Si cette tension n'a pas été mesurée, le couplage étoile que vous évoquez n'est pas une preuve.
Citation :Ni l'un ni l'autre. Le moteur à deux vitesses est obsolète. Tous les combinés anciens type Lurem utilisent des commutateurs rotatifs qui commutent des intensités importantes ; ils meurent par destruction de leur commutateur, impossibilité d'en retrouver un autre identique, et sans schéma de câblage.
Je m’interroge sur l‘achat d’un variateur (s’il en existe).
ou un commutateur rotatif avec inversion de phase (vous écrivez que ce dernier n’est pas fiable).
C'était une solution adoptée par les constructeurs de cette époque pour diminuer les prix de revient. Des solutions par contacteurs auraient été préférables.
Il y a fort longtemps certaines machines de menuiserie (toupie ou dégauchisseuse) qui, pour fonctionner au delà de 3 000 tr/min, utilisaient un convertisseur formé de machines tournantes. Donc 3 machines en tout.
La solution personnelle a été décrite précédemment, moteur neuf ou d'occasion 2 pôles associé à un variateur basique triphasé/triphasé.
Vous remettre dans le bain serait possible, mais si vous n'avez pas pratiqué, vous risquez l'impasse technologique (= galère).
Citation :Non, c'est le cadeau qui est empoisonné.
je ne pense pas qu’il ai cherché à m’empoisonner.
Cordialement.
03 octobre 2024 à 12:54

Re.
D'autre part, concernant votre projet, la fiabilité du fonctionnement de vos terrariums, s'il y en a plusieurs, température contrôlée et lumière, sera assurée au moindre coût par l'utilisation du réseau 230 V.
Cordialement.
Citation :On vous déconseille de faire ce type d'achat alors qu’aucun diagnostic n'a établi que l'onduleur non sinus pouvait être en cause.
la dépense la plus importante sera pour le onduleur a onde sinusoïdale.
D'autre part, concernant votre projet, la fiabilité du fonctionnement de vos terrariums, s'il y en a plusieurs, température contrôlée et lumière, sera assurée au moindre coût par l'utilisation du réseau 230 V.
Cordialement.
03 octobre 2024 à 12:28

Citation :Il semble qu'ils sont faits pour cela dès l'instant où leur tension nominale d'emploi est de 230 V.
voulez-vous dire qu'il est possible de les brancher sur le réseau électrique de la maison ?
Ce n'est pas une entraide bricolage ponctuelle que vous demandez, mais un projet complet qui ne peut se traiter à distance en quelques lignes.
Des économies de chauffage peuvent s'envisager.
Mais pas sur les équipements d'un terrarium qui consomment moins qu'un frigo.
Cordialement.
02 octobre 2024 à 23:23

Bonjour Gilles. Vous avez tiré le gros lot en récupérant une machine qui fonctionne en triphasé, mais avec un commutateur rotatif dont on sait que ce sont les premiers élément à se détériorer suite aux courants qu'il commutent.
Et cerise sur le gâteau, ce n'est pas un montage étoile triangle, qui est un démarreur statorique pour limiter les points d'intensité au démarrage, mais un commutateur 2 vitesses.
Il se pourrait que ce moteur à deux vitesses soit de type Dhalander. Le couplage permet de passer d'une machine 2 pôles à 4 pôles.
Le commutateur peut alors assurer la modification de l'alimentation des bobinages.
Chaque bobinage comporte un point milieu, mais la plaque à bornes ressemble à une plaque à bornes classiques à 6 bornes.
le moteur est forcément mono tension.
Voir cet article de l'ami La Bobine on y voit notamment les connexions faites par le commutateur, à condition que le repérage des bobinages soit effectué.
En attendant, vous regardez les indications de la plaque à bornes du moteur.
Si vous n'êtes pas tombé petit dans la marmite de l'électrotechnique et des machines tournantes, ce sera très difficile. Très très difficile.
Le choix personnel serait de changer le moteur pour un modèle 230/400 V 2 pôles 3 000 tr/min de même puissance ou un peu plus, et lui associer un variateur de fréquence triphasé basique à U/f = Cte.
Cordialement.
Et cerise sur le gâteau, ce n'est pas un montage étoile triangle, qui est un démarreur statorique pour limiter les points d'intensité au démarrage, mais un commutateur 2 vitesses.
Il se pourrait que ce moteur à deux vitesses soit de type Dhalander. Le couplage permet de passer d'une machine 2 pôles à 4 pôles.
Le commutateur peut alors assurer la modification de l'alimentation des bobinages.
Chaque bobinage comporte un point milieu, mais la plaque à bornes ressemble à une plaque à bornes classiques à 6 bornes.
le moteur est forcément mono tension.
Voir cet article de l'ami La Bobine on y voit notamment les connexions faites par le commutateur, à condition que le repérage des bobinages soit effectué.
En attendant, vous regardez les indications de la plaque à bornes du moteur.
Citation :C'était une bonne idée, à condition que le variateur soit à sortie triphasée 230 V entre phases, que le moteur fonctionne en tri 230 V entre phases, et que le couplage Dhalander soit sur la grande vitesse.
Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur
Si vous n'êtes pas tombé petit dans la marmite de l'électrotechnique et des machines tournantes, ce sera très difficile. Très très difficile.
Citation :Votre fils vous a fait un cadeau empoisonné.
Merci de me conseiller sur ce sujet.
Le choix personnel serait de changer le moteur pour un modèle 230/400 V 2 pôles 3 000 tr/min de même puissance ou un peu plus, et lui associer un variateur de fréquence triphasé basique à U/f = Cte.
Cordialement.
02 octobre 2024 à 21:18

Vous nous direz s'il y a eu une solution.
Merci.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Merci.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
02 octobre 2024 à 19:35

Citation :Non, nous ne sommes pas prescripteurs.
Donc, si je comprends bien, il faut que je change mon convertisseur pour un convertisseur à onde sinusoïdale ? Et cela pourrait régler le souci ?
Pour résoudre ce problème en l'analysant il faut travailler une table de labo avec du matériel de mesure.
Une vraie étude qui demande du temps et des moyens. Pour chauffer et éclairer un terrarium dont les composants fonctionnent très bien sous 230 V AC.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Faites simple, cela vous coûtera moins cher.
C'est un problème d'électrotechnique qui ne se résout pas à distance.
Désolé de ne pouvoir faire plus.
Cordialement.
02 octobre 2024 à 19:33

Merci pour votre retour.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
02 octobre 2024 à 16:35

Citation :Si c'est un convertisseur électronique (c'est inscrit dessus), le tube que vous avez acheté ne convient pas. Il aurait fallu apporter cette précision au vendeur.
Sur ma réglette, je n'ai pas de starter, a priori seulement un espèce de transformateur.
Citation :Peut-être en grandes surfaces de bricolage (GSB) mais ce n'est pas sûr.
Où trouver des tubes pour ce genre de réglettes et sous quelles références ?
Pas de référence à donner ne connaissant pas le produit.
Votre problème reste entier.
02 octobre 2024 à 16:34

Citation :Si, mais à condition que les prises de courant soient reliées à 2 phases différentes. Et il resterait alors juste 2 kVA pour faire fonctionner un lave linge, et encore, mais pas un four et encore moins une plaque de cuisson.
on ne peut même pas faire fonctionner 2 sèche cheveux en même temps ?!
Citation :Certes, ce n'est pas tout prêt, mais il suffit alors d'avoir une section suffisante pour transporter 6 à 9 kVA.
Je suis à 250m du compteur, je croyais le triphasé nécessaire.
Vous auriez besoin de 15 à 18 kVA, le triphasé aurait pu être justifié, mais pas avec 6 kVA qui présente trop de contraintes, déjà exposées.
Est-ce bien une couleuvre verte et jaune ?
Cordialement.
02 octobre 2024 à 15:30

Bonjour,
Ce n'est pas un onduleur à sortie sinusoïdale. Il est écrit sur l'image 2 qu'il s'agit d'un modèle basique comme on supposait, à onde appelée ici "sinusoïdale modifiée", qui ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
Cette onde est très riche en harmoniques impairs, surtout le rang 3.
On ne sait comment se comporte une lampe led à convertisseur électronique interne alimentée par ce type de tension.
On ne peut expérimenter sur l'établi avec les appareils de mesure nécessaires ; l'autonomie de la batterie pourrait être étudiée, à condition qu'elle débite sur une charge pouvant fonctionner en 12 V DC.
On ne pourra aller plus loin.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Ce n'est pas un onduleur à sortie sinusoïdale. Il est écrit sur l'image 2 qu'il s'agit d'un modèle basique comme on supposait, à onde appelée ici "sinusoïdale modifiée", qui ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
Cette onde est très riche en harmoniques impairs, surtout le rang 3.
On ne sait comment se comporte une lampe led à convertisseur électronique interne alimentée par ce type de tension.
On ne peut expérimenter sur l'établi avec les appareils de mesure nécessaires ; l'autonomie de la batterie pourrait être étudiée, à condition qu'elle débite sur une charge pouvant fonctionner en 12 V DC.
On ne pourra aller plus loin.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
02 octobre 2024 à 14:34

Dans une réglette fluo ancienne un starter permet l'allumage du tube.
Pour qu'un tube led fonctionne sur une réglette à l'ancienne, il faut enlever le starter d'origine et mettre celui en photo à la place.
Pour enlever l'ancien, il suffit de tourner le starter d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirer ; l'autre se monte en faisant la manœuvre inverse.
Vous gardez l'ancien starter et le mettez de côté. On n'en trouve plus dans le commerce.
Cordialement.
Pour qu'un tube led fonctionne sur une réglette à l'ancienne, il faut enlever le starter d'origine et mettre celui en photo à la place.
Pour enlever l'ancien, il suffit de tourner le starter d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirer ; l'autre se monte en faisant la manœuvre inverse.
Vous gardez l'ancien starter et le mettez de côté. On n'en trouve plus dans le commerce.
Cordialement.
02 octobre 2024 à 14:00
