Profil du membre GL
Actuellement
27 112
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 099 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir Magali. Vous n'avez pas besoin d'un autre DJ de branchement qui sera redondant avec celui en limite de propriété.
La protection 30 mA sera présente ainsi que les protections surintensité.
Un interrupteur sectionneur 4 pôles en tête de tableau suffira.
Pour faire joli vous pouvez rajouter 3 voyants présence tension avec leurs protections par fusibles.
Ce n'est pas indispensable.
Ce modèle conviendrait interrupteur sectionneur 4p 40a 415vac.pdf
Votre projet est bien avancé.
Cordialement.
La protection 30 mA sera présente ainsi que les protections surintensité.
Un interrupteur sectionneur 4 pôles en tête de tableau suffira.
Pour faire joli vous pouvez rajouter 3 voyants présence tension avec leurs protections par fusibles.
Ce n'est pas indispensable.
Ce modèle conviendrait interrupteur sectionneur 4p 40a 415vac.pdf
Votre projet est bien avancé.
Cordialement.
10 avril 2017 à 21:53
consulter ce sujet Validation schéma électriqueBonjour daf1980. Pas grand monde ne peut vous aider depuis 5 jours.
Essayez de contacter le chargé d'affaires ENEDIS, donc la hiérarchie, qui pourra certainement vous apporter les renseignements souhaités.
Vous pourriez également contacter une agence ENEDIS départementale ou régionale, plus au courant de la réglementation.
Néanmoins, en visite il y a quelques années dans une résidence pour personnes âgées autonomes, chaque appartement avait son point de livraison complet, on suppose avec un télé-relevé dans un local technique.
Revenez si vous y pensez quand vous aurez les éclaircissements nécessaires.
Cordialement.
Essayez de contacter le chargé d'affaires ENEDIS, donc la hiérarchie, qui pourra certainement vous apporter les renseignements souhaités.
Vous pourriez également contacter une agence ENEDIS départementale ou régionale, plus au courant de la réglementation.
Néanmoins, en visite il y a quelques années dans une résidence pour personnes âgées autonomes, chaque appartement avait son point de livraison complet, on suppose avec un télé-relevé dans un local technique.
Revenez si vous y pensez quand vous aurez les éclaircissements nécessaires.
Cordialement.
10 avril 2017 à 13:49
consulter ce sujet Installation compteur électrique pour 3 appartements et un bureauAh oui, je me souviens maintenant.
On peut espérer que vous en avez trouvé d'autres. Mais comme vous n'êtes pas marié aux deux premiers artisans, vous pouvez leur faire comprendre que prendre les clients pour des pigeons n'est pas la meilleure façon d'assurer la pérennité de leur entreprise.
Dans ce milieu le bouche à oreille est capital.
Cordialement.
On peut espérer que vous en avez trouvé d'autres. Mais comme vous n'êtes pas marié aux deux premiers artisans, vous pouvez leur faire comprendre que prendre les clients pour des pigeons n'est pas la meilleure façon d'assurer la pérennité de leur entreprise.
Dans ce milieu le bouche à oreille est capital.
Cordialement.
10 avril 2017 à 11:42
consulter ce sujet Conseils rénovation tableau électriqueCitation :On évite, car le relais qui commande la lampe est vraiment minuscule.
Ça c'est facile non ?
Si ce sont des leds c'est bon, mais pas pour des halogènes.
Pensez plutôt à la solution qui a fait ses preuves et est décrite ci-dessus. Pendant que vous êtes dans les travaux...
Cordialement.
10 avril 2017 à 11:37
consulter ce sujet Brancher projecteurs détecteurs de mouvements intégrés Retour sur votre post 16693 : Identification matériel électrique Vous n'êtes pas du métier, sauf erreur, et vous ne pourrez mener à bien un projet dont vous ne maitrisez pas pas la technologie ou les principes. Il faut refaire votre tableau en entier.
C'est pour cela que le forum peut être utile pour régler des points de détail, mais pas adapté à former aux fondements du métier. Votre projet peut faire peur.
Cordialement.
Citation :C'est compréhensible.
J'avoue m'y perdre un peu,
C'est pour cela que le forum peut être utile pour régler des points de détail, mais pas adapté à former aux fondements du métier. Votre projet peut faire peur.
Cordialement.
10 avril 2017 à 11:01
consulter ce sujet Conseils rénovation tableau électriqueBonjour Joceran. On ne peut pas vous répondre simplement.
Dans la mesure où vous passez à un abonnement 36 kVA triphasé 60 A par phase, il faut simultanément entreprendre une rénovation du tableau et un équilibrage des intensités sérieux. Cela nécessitera un inventaire des départs avec le repérage des paires phases neutre, avec mesure des intensités.
Il y a donc du temps à passer avant d'implanter le matériel. Bien entendu, cette rénovation s'accompagnera par l'utilisation de DJ de type DPN en mono afin d'assurer une coupure omnipolaire.
Pour les ID mono il faudra effectivement des 63 A. Sur un tel tableau triphasé, il faut au minimum trois ID mono et deux ou trois ID tétrapolaires.
Le tableau est déjà suffisamment rustique pour ne pas continuer dans la bidouille.
Vous pouvez regarder cet article où le mode opératoire est décrit : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Seul un professionnel expérimenté peut effectuer une telle mise à jour.
C'est donc un investissement. Ne vous lancez pas si vous n'êtes pas du métier.
Cordialement.
Dans la mesure où vous passez à un abonnement 36 kVA triphasé 60 A par phase, il faut simultanément entreprendre une rénovation du tableau et un équilibrage des intensités sérieux. Cela nécessitera un inventaire des départs avec le repérage des paires phases neutre, avec mesure des intensités.
Il y a donc du temps à passer avant d'implanter le matériel. Bien entendu, cette rénovation s'accompagnera par l'utilisation de DJ de type DPN en mono afin d'assurer une coupure omnipolaire.
Pour les ID mono il faudra effectivement des 63 A. Sur un tel tableau triphasé, il faut au minimum trois ID mono et deux ou trois ID tétrapolaires.
Le tableau est déjà suffisamment rustique pour ne pas continuer dans la bidouille.
Vous pouvez regarder cet article où le mode opératoire est décrit : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Seul un professionnel expérimenté peut effectuer une telle mise à jour.
C'est donc un investissement. Ne vous lancez pas si vous n'êtes pas du métier.
Cordialement.
10 avril 2017 à 10:54
consulter ce sujet Identification matériel électriqueBonjour sebcircle.
Dans votre cas, il faut deux détecteurs séparés et un ou plusieurs luminaires.
Les détecteurs sont couplés en parallèle : phases ensemble, neutres ensemble, et phases coupées vers les luminaires ensemble. Si ce branchement n'est pas rigoureusement respecté il y aura court-circuit.
Des exemples de schémas de raccordement sont disponibles sur le forum en utilisant le moteur de recherche, ou à partir des sujets apparentés.
On aime bien les détecteurs Lumimat Flash Hager car on sait qu'ils sont fiables. (52110 par exemple)
Cordialement.
Citation :Un bidouilleur extrême y arrivera toujours, mais vu que le matériel n'est pas fait pour être démonté, vous oubliez votre projet.
Pensez-vous que c'est possible ?
Dans votre cas, il faut deux détecteurs séparés et un ou plusieurs luminaires.
Les détecteurs sont couplés en parallèle : phases ensemble, neutres ensemble, et phases coupées vers les luminaires ensemble. Si ce branchement n'est pas rigoureusement respecté il y aura court-circuit.
Des exemples de schémas de raccordement sont disponibles sur le forum en utilisant le moteur de recherche, ou à partir des sujets apparentés.
On aime bien les détecteurs Lumimat Flash Hager car on sait qu'ils sont fiables. (52110 par exemple)
Cordialement.
10 avril 2017 à 10:41
consulter ce sujet Brancher projecteurs détecteurs de mouvements intégrés Bonjour Magali.
Pour ce qui concerne les lignes aplatisseur et chauffe-eau, une protection avec DJ 3P + N ne vous coûtera pas grand supplément, avec 4 pôles et seulement 3 modules ; la référence serait alors A9N21113 (et en 3 pôles A9N21044).
Pour les deux prises triphasées vous pouvez prendre des modèles Legrand P17 soit en 16 A soit en 20 A. Pour le peu de puissance que vous aurez à tirer, des 16 A devraient convenir, tant pour les socles droits ou inclinés que pour les prises.
Dans ce cas les DJ pourraient être A9N21114 (en 16 A) ou A9N21115 (en 20 A).
Pour les liaisons vous faites au plus simple, du R2V 5g2,5 mm² dans des tubes IRO par exemple.
Les disjoncteurs Legrand 408118 et 408060 sont des 4 pôles tous protégés ou 3 pôles ; le pouvoir de coupure de 10 kA est surdimensionné pour vos besoins.
Le 406890 Legrand est un modèle économique avec une poignée simple et raccordement de l'arrivée avec bornes automatiques.
Le plus simple serait d'avoir des raccordements en haut par des vis, vu le peu d'appareillages que vous avez à raccorder, comme on voit sur l'image 5 de l'article en tête de forum.
Vous pouvez télécharger les fiches produits à partir des E-catalogues et comparer.
En gros, il faudrait des raccordements par vis en haut et bas, des pouvoirs de coupure de 6 kA, des courbes C qui devraient pouvoir tout alimenter (mais à part l'aplatisseur, y a-t-il une autre machine équipée de moteurs pouvant nécessiter un DJ courbe D ?), Des socles et fiches P17 16 ou 20 A, Inutile de surdimensionner raccordements et protections.
Pour les raccordement en mono des appareillages, l'utilisation de peignes est pratique (voir également les photos de l'article).
Il existe d'autres technologies où les raccordements sont automatiques (pour des assemblages rapides par les tableautiers dans l'industriel).
Vous regardez tout cela.
Cordialement.
Pour ce qui concerne les lignes aplatisseur et chauffe-eau, une protection avec DJ 3P + N ne vous coûtera pas grand supplément, avec 4 pôles et seulement 3 modules ; la référence serait alors A9N21113 (et en 3 pôles A9N21044).
Pour les deux prises triphasées vous pouvez prendre des modèles Legrand P17 soit en 16 A soit en 20 A. Pour le peu de puissance que vous aurez à tirer, des 16 A devraient convenir, tant pour les socles droits ou inclinés que pour les prises.
Dans ce cas les DJ pourraient être A9N21114 (en 16 A) ou A9N21115 (en 20 A).
Pour les liaisons vous faites au plus simple, du R2V 5g2,5 mm² dans des tubes IRO par exemple.
Les disjoncteurs Legrand 408118 et 408060 sont des 4 pôles tous protégés ou 3 pôles ; le pouvoir de coupure de 10 kA est surdimensionné pour vos besoins.
Le 406890 Legrand est un modèle économique avec une poignée simple et raccordement de l'arrivée avec bornes automatiques.
Le plus simple serait d'avoir des raccordements en haut par des vis, vu le peu d'appareillages que vous avez à raccorder, comme on voit sur l'image 5 de l'article en tête de forum.
Vous pouvez télécharger les fiches produits à partir des E-catalogues et comparer.
En gros, il faudrait des raccordements par vis en haut et bas, des pouvoirs de coupure de 6 kA, des courbes C qui devraient pouvoir tout alimenter (mais à part l'aplatisseur, y a-t-il une autre machine équipée de moteurs pouvant nécessiter un DJ courbe D ?), Des socles et fiches P17 16 ou 20 A, Inutile de surdimensionner raccordements et protections.
Pour les raccordement en mono des appareillages, l'utilisation de peignes est pratique (voir également les photos de l'article).
Il existe d'autres technologies où les raccordements sont automatiques (pour des assemblages rapides par les tableautiers dans l'industriel).
Vous regardez tout cela.
Cordialement.
10 avril 2017 à 10:29
consulter ce sujet Validation schéma électriqueCe sont des disjoncteurs phase neutre, encore appelés DPN, où il y a deux pôles mais un seul protégé dans l'espace d'un module. C'est à dire que le capteur magnétothermique est du côté phase. Il en est de même dans les DJ de branchement tétrapolaires où les capteurs sont en série avec les 3 phases. Le circuit du neutre ne comporte pas de capteur, mais bien évidemment avec un contact possédant le pouvoir de coupure nominal.
Cordialement.
Cordialement.
09 avril 2017 à 15:24
consulter ce sujet Validation schéma électriqueBonjour Magali. Coffret enveloppe et matériels peuvent être de marques différentes.
On aurait pu penser que le coffret était dans la partie habitable, donc à l'abri.
Vous en trouverez aisément, les mots clés étant "tableau modulaire étanche" IP55
Votre grossiste pourra vous aider à choisir.
Cordialement.
On aurait pu penser que le coffret était dans la partie habitable, donc à l'abri.
Vous en trouverez aisément, les mots clés étant "tableau modulaire étanche" IP55
Votre grossiste pourra vous aider à choisir.
Cordialement.
09 avril 2017 à 14:02
consulter ce sujet Validation schéma électriqueMerci regbar.
Vous avez oublié de regarder l'état de ce DJ ; il aurait été bizarre que toute la plaque tombe en panne, d'où l'idée de contrôler la présence tension. Un problème de réglé.
Cordialement.
Vous avez oublié de regarder l'état de ce DJ ; il aurait été bizarre que toute la plaque tombe en panne, d'où l'idée de contrôler la présence tension. Un problème de réglé.
Cordialement.
09 avril 2017 à 13:08
consulter ce sujet Plaques de cuisson ne marchent plus après avoir pris l'eauOK. D'ici mardi essayez par vous même de déterminer ce que sont ces composants (il semble y avoir un contacteur à droite dont la bobine A1 A2 n'est pas raccordée).
Vous pouvez scanner en zoomant la partie intéressante. Vous pouvez donner aussi un lien vers la notice des appareillages.
Si vous êtes éloigné du métier, il serait prudent de sous-traiter câblage et raccordement du boitier.
A suivre.
Cordialement.
Vous pouvez scanner en zoomant la partie intéressante. Vous pouvez donner aussi un lien vers la notice des appareillages.
Si vous êtes éloigné du métier, il serait prudent de sous-traiter câblage et raccordement du boitier.
A suivre.
Cordialement.
08 avril 2017 à 21:10
consulter ce sujet Question schéma coffret piscineBonjour. Aucun des sujets relatifs aux tapis de course évoqués sur le forum n'a abouti. Ces équipements sont faits pour être vendus, en espérant que la panne interviendra le plus tard possible.
Les SAV, quand ils existent, sont défaillants. Le vôtre ne vous propose qu'un diagnostic au hasard : capteur, moteur, charbons etc., sans rigueur. Le code a une signification qui devrait permettre de cibler l'origine de la panne.
Malheureusement vous ne trouverez personne pour dépanner ; l'électronique à bas coût gère le fonctionnement, le particulier n'a ni la formation, ni la documentation, ni l'accès aux pièces détachées. Il en est de même pour tous les objets qui nous entourent, même une malheureuse cafetière programmable.
Nous concluons souvent nos réponses avec un clin d’œil ; il est préférable d'aller courir en forêt ; en ce moment on y trouve des morilles, paraît-il.
Cordialement.
Les SAV, quand ils existent, sont défaillants. Le vôtre ne vous propose qu'un diagnostic au hasard : capteur, moteur, charbons etc., sans rigueur. Le code a une signification qui devrait permettre de cibler l'origine de la panne.
Malheureusement vous ne trouverez personne pour dépanner ; l'électronique à bas coût gère le fonctionnement, le particulier n'a ni la formation, ni la documentation, ni l'accès aux pièces détachées. Il en est de même pour tous les objets qui nous entourent, même une malheureuse cafetière programmable.
Nous concluons souvent nos réponses avec un clin d’œil ; il est préférable d'aller courir en forêt ; en ce moment on y trouve des morilles, paraît-il.
Cordialement.
08 avril 2017 à 19:11
consulter ce sujet Panne tapis de course Domyos TC450Bonjour. La photo jointe ne permet pas l'identification. Il faudrait faire un gros plan du schéma.
Le raccordement des éléments de filtration et accessoires fait normalement partie de la prestation du pisciniste.
Le coffret est normalement autonome, donc complet, sans rajout de quoi que ce soit. Vous n'avez peut-être pas choisi le bon équipement.
L'alimentation d'un projecteur immergé se fait par l'intermédiaire d'un gros transformateur d'isolement.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Le raccordement des éléments de filtration et accessoires fait normalement partie de la prestation du pisciniste.
Le coffret est normalement autonome, donc complet, sans rajout de quoi que ce soit. Vous n'avez peut-être pas choisi le bon équipement.
L'alimentation d'un projecteur immergé se fait par l'intermédiaire d'un gros transformateur d'isolement.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
08 avril 2017 à 18:47
consulter ce sujet Question schéma coffret piscineBonjour. Il faudrait contrôler la présence tension sur le bornier de raccordement. On utilise une lampe témoin ou un voltmètre.
Si vous n'êtes pas bricoleur, il faudrait demander l'aide d'un ami si possible.
Cordialement.
Si vous n'êtes pas bricoleur, il faudrait demander l'aide d'un ami si possible.
Cordialement.
08 avril 2017 à 18:38
consulter ce sujet Plaques de cuisson ne marchent plus après avoir pris l'eauBonjour CMT. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup pour cet ID ; d'ailleurs, un troisième permettrait de distribuer PC et lumières sur des circuits différents, tout en soulageant les deux premiers..
Mais on ne comprend pas bien pourquoi cette question a été posée sous forme de devinette. Alq devrait préciser ce qu'il pense de nos remarques.
Cordialement.
Mais on ne comprend pas bien pourquoi cette question a été posée sous forme de devinette. Alq devrait préciser ce qu'il pense de nos remarques.
Cordialement.
08 avril 2017 à 09:31
consulter ce sujet Que pensez-vous du tableau électrique en photoBonjour. Le type de différentiel sur la photo du haut était sous-entendu.
On peut penser que vous ne tirerez jamais 40 A (plus de 9 kVA) sur la rangée du bas.
Si c'est un électricien qui a fait le tableau il ne faut pas lui en vouloir. Il n'y a pas d'erreur majeure de toute façon. Ce tableau peut fonctionner ainsi sans crainte ni soucis.
En parcourant le forum vous verrez qu'il y a bien pire.
Cordialement.
On peut penser que vous ne tirerez jamais 40 A (plus de 9 kVA) sur la rangée du bas.
Si c'est un électricien qui a fait le tableau il ne faut pas lui en vouloir. Il n'y a pas d'erreur majeure de toute façon. Ce tableau peut fonctionner ainsi sans crainte ni soucis.
En parcourant le forum vous verrez qu'il y a bien pire.
Cordialement.
08 avril 2017 à 00:35
consulter ce sujet Que pensez-vous du tableau électrique en photoBonjour joceran.
Il s'agit à chaque fois en haut d'un disjoncteur associé à un interrupteur différentiel 30 mA. L'ensemble forme donc un disjoncteur différentiel. Et il y en a trois.
Cercle et ellipse débordent un peu.
En bas ce sont des disjoncteurs Phase - Neutre, encore appelés DPN 2 modules.
Ce sont des matériels anciens qui mériteraient d'être changés lors de la rénovation.
De même, il faudrait étendre la protection différentielle 30 mA à toute l'installation.
Voir les nombreux exemples de tableaux dans le forum, ainsi que l’article en tête de forum qui traite de la rénovation d'un tableau triphasé et un autre monophasé.
Il faudrait confier ce grand ménage à un professionnel aguerri, car pour y retrouver ses petits ce ne sera pas facile.
Cordialement.
Il s'agit à chaque fois en haut d'un disjoncteur associé à un interrupteur différentiel 30 mA. L'ensemble forme donc un disjoncteur différentiel. Et il y en a trois.
Cercle et ellipse débordent un peu.
En bas ce sont des disjoncteurs Phase - Neutre, encore appelés DPN 2 modules.
Ce sont des matériels anciens qui mériteraient d'être changés lors de la rénovation.
De même, il faudrait étendre la protection différentielle 30 mA à toute l'installation.
Voir les nombreux exemples de tableaux dans le forum, ainsi que l’article en tête de forum qui traite de la rénovation d'un tableau triphasé et un autre monophasé.
Il faudrait confier ce grand ménage à un professionnel aguerri, car pour y retrouver ses petits ce ne sera pas facile.
Cordialement.
07 avril 2017 à 18:13
consulter ce sujet Identification matériel électriqueOk.
Pour le raccordement sur moins de 2 m du 4g6mm² convient, ou simplement du HO7V-K 6 mm² dans un tube annelé avec des embouts de câble ; à condition que le DJ de branchement soit un 10/30 A. HO7V-U est possible, mais plus raide.
Les ID type A ne se justifient pas si vous n'avez à raccorder ni lave-linge ni plaque de cuisson. Voir les différences de prix. Éventuellement voue en gardez un au cas ou le Consuel fasse une remarque..
L'ID tétrapolaire (type AC) en tête de tableau peut passer à 32 A. Voir le prix par rapport à un 40 A.
2 kW dans une salle de bain qui est de taille réduite est trop fort. Vous mettez un sèche serviettes 1 kW et c'est bon.
A savoir qu'un tableau, voire une installation complète peuvent être câblés avec du HO7V-K souple avec embouts. Plus facile à travailler ; peut-être plus cher que du HO7V-U.
Pour le séchage des chevaux je ne savais pas, d'autant plus que mes rares fréquentations de ces animaux les montraient dans des box ventilés et non chauffés. Votre facture va être un peu salée.
Pour le tableau il faudra choisir une marque et ne pas en déroger.
L'ami CMT est spécialiste en Legrand, et moi en Schneider Electric comme on peut le voir dans les articles en haut de forum.
Cordialement.
Citation :Le prix mais ce n'est pas l'essentiel. En triphasé la charge est répartie sur les 3 phases. Prenons par exemple un chauffe-eau de 3 kW ; par phase cela fera 1 kW, et l'intensité en ligne sera 1000 / 230 = même pas 5 A ; vous voyez qu'un DJ tétra 10 A convient amplement. Le câble peut être du 4 ou 5 g1,5 mm² (4 parce que le neutre est inutile). Le raisonnement sur les autres charges triphasées équilibrées est le même. Notamment pour l'aplatisseur (de quoi au fait ?).
qu'est ce que cela change ?
Pour le raccordement sur moins de 2 m du 4g6mm² convient, ou simplement du HO7V-K 6 mm² dans un tube annelé avec des embouts de câble ; à condition que le DJ de branchement soit un 10/30 A. HO7V-U est possible, mais plus raide.
Les ID type A ne se justifient pas si vous n'avez à raccorder ni lave-linge ni plaque de cuisson. Voir les différences de prix. Éventuellement voue en gardez un au cas ou le Consuel fasse une remarque..
L'ID tétrapolaire (type AC) en tête de tableau peut passer à 32 A. Voir le prix par rapport à un 40 A.
2 kW dans une salle de bain qui est de taille réduite est trop fort. Vous mettez un sèche serviettes 1 kW et c'est bon.
A savoir qu'un tableau, voire une installation complète peuvent être câblés avec du HO7V-K souple avec embouts. Plus facile à travailler ; peut-être plus cher que du HO7V-U.
Pour le séchage des chevaux je ne savais pas, d'autant plus que mes rares fréquentations de ces animaux les montraient dans des box ventilés et non chauffés. Votre facture va être un peu salée.
Pour le tableau il faudra choisir une marque et ne pas en déroger.
L'ami CMT est spécialiste en Legrand, et moi en Schneider Electric comme on peut le voir dans les articles en haut de forum.
Cordialement.
05 avril 2017 à 23:50
consulter ce sujet Validation schéma électriqueBonsoir Marcel.
C'est un montage bien fait et il n'y aura pas de problème.
On comprend que la caméra est autonome et que le seul câble blanc transporte le signal et l'alimentation (il y a très peu de courant de toute façon). Dans Que choisir de ce mois il y a un dossier sur ces systèmes de caméras.
Cordialement.
C'est un montage bien fait et il n'y aura pas de problème.
On comprend que la caméra est autonome et que le seul câble blanc transporte le signal et l'alimentation (il y a très peu de courant de toute façon). Dans Que choisir de ce mois il y a un dossier sur ces systèmes de caméras.
Cordialement.
05 avril 2017 à 21:56
consulter ce sujet Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 vBonsoir Patrick.
C'est un module de freinage avec un redresseur interne semble-t-il, le problème est que l'on n'en sait pas plus.
La référence apparait à deux ou trois endroits sur le net et l'on arrive chez Demag ou un fournisseur de cette marque.
Agit-il sur le moteur ou le frein en embout moteur ? Vous en savez certainement plus.
Pour freiner de manière électromagnétique un moteur asynchrone à cage, on peut couper l'arrivée en alternatif et injecter du courant continu dans le bobinage statorique. Le système agit ainsi comme un frein à courants de Foucault.
Le boitier peut avoir une utilité pour la commande du frein.
Si vous voulez savoir le rôle réel du boitier, il faudrait voir comment il se place dans l'alimentation du moteur ; ensuite on ouvre le boitier et l'on regarde ce qu'il y a dedans, sans doute pas grand chose, certainement un pont de diodes avec son radiateur.
Je n'ai pas retrouvé le sujet qui traitait du frein moteur.
Conclusion : à votre place j'ouvrirais ce boitier. Il y en a un sur Ebay.
Ce semble être un composant assez ancien.
Vous pouvez avoir le renseignement auprès du distributeur à Chalons.
Bien cordialement.
C'est un module de freinage avec un redresseur interne semble-t-il, le problème est que l'on n'en sait pas plus.
La référence apparait à deux ou trois endroits sur le net et l'on arrive chez Demag ou un fournisseur de cette marque.
Agit-il sur le moteur ou le frein en embout moteur ? Vous en savez certainement plus.
Pour freiner de manière électromagnétique un moteur asynchrone à cage, on peut couper l'arrivée en alternatif et injecter du courant continu dans le bobinage statorique. Le système agit ainsi comme un frein à courants de Foucault.
Le boitier peut avoir une utilité pour la commande du frein.
Si vous voulez savoir le rôle réel du boitier, il faudrait voir comment il se place dans l'alimentation du moteur ; ensuite on ouvre le boitier et l'on regarde ce qu'il y a dedans, sans doute pas grand chose, certainement un pont de diodes avec son radiateur.
Je n'ai pas retrouvé le sujet qui traitait du frein moteur.
Conclusion : à votre place j'ouvrirais ce boitier. Il y en a un sur Ebay.
Ce semble être un composant assez ancien.
Vous pouvez avoir le renseignement auprès du distributeur à Chalons.
Bien cordialement.
05 avril 2017 à 21:48
consulter ce sujet Panne pont roulant Demag 5 tonnes.Bonjour Magali.
Dans ce cas, puissance maxi souscrite 18 kVA 30 A par phase, on va dimensionner pour ces valeurs.
Pour 120 m et 30 A, la chute de tension maxi pour 16 mm² est de 3,75 %. Limite acceptable pour la lumière (3 % maxi, mais vous ne serez jamais au maximum).
Dans ce cas il faut bien un DJ de branchement tétrapolaire différentiel 500 mA type S 10 / 30 A. et pas au delà.
Votre tableau est donc bon. Le calibre du DJ du chauffe-eau peut être réduit à 10 A ou un peu moins, à connecter en aval de l'ID tétrapolaire.
Le DJ pour l'aplatisseur peut avoir un calibre de 10 A ou moins.
D'une façon générale, le calibre des DJ est adapté à la section des conducteurs, et aussi à l'intensité consommée par les récepteurs quand ils sont dédiés.
Pas d'idée sur la possibilité du solarium en triphasé, mais pour l'équilibrage des intensités ce serait mieux.
Les chevaux ont-ils vraiment besoin d'un chauffage ? Quid de la chaleur animale ?
Vous laissez les ID mono en 40 A.
Un beau coffret (profond) Pragma Evolution Schneider-Electric 18 modules de largeur 4 rangées.
Mais les autres marques ont des beaux coffrets également. Vous pouvez acquérir les borniers Ph + N + T de cette marque.
Voir le tableau triphasé décrit dans l'article en tête de ce forum où vous verrez à quoi cela ressemble. Dans ce cas vous pouvez éviter le répartiteur à étage (mais c'est bien pratique dans certains cas).
A suivre, on a peut-être oublié quelque chose. La table de cuisson ? Une prise 16 A sur le tableau avec son DJ.
Cordialement.
Dans ce cas, puissance maxi souscrite 18 kVA 30 A par phase, on va dimensionner pour ces valeurs.
Pour 120 m et 30 A, la chute de tension maxi pour 16 mm² est de 3,75 %. Limite acceptable pour la lumière (3 % maxi, mais vous ne serez jamais au maximum).
Dans ce cas il faut bien un DJ de branchement tétrapolaire différentiel 500 mA type S 10 / 30 A. et pas au delà.
Votre tableau est donc bon. Le calibre du DJ du chauffe-eau peut être réduit à 10 A ou un peu moins, à connecter en aval de l'ID tétrapolaire.
Le DJ pour l'aplatisseur peut avoir un calibre de 10 A ou moins.
D'une façon générale, le calibre des DJ est adapté à la section des conducteurs, et aussi à l'intensité consommée par les récepteurs quand ils sont dédiés.
Pas d'idée sur la possibilité du solarium en triphasé, mais pour l'équilibrage des intensités ce serait mieux.
Les chevaux ont-ils vraiment besoin d'un chauffage ? Quid de la chaleur animale ?
Vous laissez les ID mono en 40 A.
Un beau coffret (profond) Pragma Evolution Schneider-Electric 18 modules de largeur 4 rangées.
Mais les autres marques ont des beaux coffrets également. Vous pouvez acquérir les borniers Ph + N + T de cette marque.
Voir le tableau triphasé décrit dans l'article en tête de ce forum où vous verrez à quoi cela ressemble. Dans ce cas vous pouvez éviter le répartiteur à étage (mais c'est bien pratique dans certains cas).
A suivre, on a peut-être oublié quelque chose. La table de cuisson ? Une prise 16 A sur le tableau avec son DJ.
Cordialement.
05 avril 2017 à 12:04
consulter ce sujet Validation schéma électriqueBonjour Thaix. On comprend qu'il s'agit d'une pompe qui fonctionne en 230 V.
A part cela, c'est tout. Il est écrit 230 VA où ? et les 10 W ou Wh sont spécifiés où également ?
Ensuite, cette pompe devrait être alimentée par une batterie supposée 12 V, donc par l'intermédiaire d'un convertisseur 12 V CC 230 V CA.
Ne pourriez vous pas trouver une pompe (qui sert à quoi ?) qui fonctionnerait directement en 12 V CC ?
A suivre avec des précisions.
Cordialement.
A part cela, c'est tout. Il est écrit 230 VA où ? et les 10 W ou Wh sont spécifiés où également ?
Ensuite, cette pompe devrait être alimentée par une batterie supposée 12 V, donc par l'intermédiaire d'un convertisseur 12 V CC 230 V CA.
Ne pourriez vous pas trouver une pompe (qui sert à quoi ?) qui fonctionnerait directement en 12 V CC ?
A suivre avec des précisions.
Cordialement.
05 avril 2017 à 09:35
consulter ce sujet Question consommation électriqueBien reçu.
Dans ce cas il faut vérifier les caractéristiques du matériel, que ce soit les lampes ou leur alimentation.
Au Canada les magasins achalandés en ce genre de produits basse température ne doivent pas manquer.
Rien ne vous empêche de faire l'essai de toute façon. Il n'y a pas grand risque.
Cordialement.
Dans ce cas il faut vérifier les caractéristiques du matériel, que ce soit les lampes ou leur alimentation.
Au Canada les magasins achalandés en ce genre de produits basse température ne doivent pas manquer.
Rien ne vous empêche de faire l'essai de toute façon. Il n'y a pas grand risque.
Cordialement.
04 avril 2017 à 23:12
consulter ce sujet Installation prise dans l'entretoitBonsoir Magali.
L'abaque n'est bon que pour une charge triphasée équilibrée comme un moteur.
Dans votre cas la charge ne sera pas forcément équilibrée c'est pour cela que l'on traite la ligne comme si elle était en monophasé, donc 60 A sur 120 m de ligne donc 240 m de câble.
Vous voyez alors que l'abaque préconise une section de 25 ou 35 mm².
Pour cette détermination nous utilisons une calculette du net où l'on rentre les paramètres et l'on voit alors si la chute de tension est dans les limites : 3 % pour l'éclairage et 5 % pour les autres usages comme les moteurs. 16 mm² est donc trop faible, mais c'est un peu tard.
Sur votre dessin on voit que le raccordement est de 36 kVA avec un abonnement 18 kVA.
Nous nous sommes fiés à votre besoin de 60 A, soit 36 kVA.
On comprend que pour le moment vous avez souscrit 18 kVA mais que vous pourrez monter à 36 kVA, d'où le dimensionnement à 60 A et 35 mm².
Le tableau devra commuter 60 A en triphasé. Compte tenu de la faible longueur on peut réduire la section. 16 mm² devrait convenir..
On s'efforce d'équilibrer les charges, c'est pour cela que le chauffe eau raccordé en triphasé est préférable.
Vous avez de la place sur les rangées du bas.
Les DJ tétrapolaires Schneider Electric à 3 modules appartiennent à la série DT40K.
Le DJ chauffage avec ligne en 2,5 mm² convient. En 1,5 mm² DJ 16 A également.
Pour ce qui concerne les ID on peut se poser des questions.
Pour le modèle tétrapolaire en tête, si vous souscrivez 36 kVA il faudra un modèle 63 A.
Pour les modèles monophasés, on va regarder ce que dit la norme.
CMT ou 1Insp vont peut-être passer par là.
On vous conseille d'acquérir ce livret Promotelec, à l'usage des professionnels ou plus que bricoleurs très expérimentés L'Officiel de l’Électricité Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs 47,50 € TTC
18 kVA devrait suffire si vos machines n'en demandent pas tant simultanément avec l'habitat.
C'est pour cela qu'il y aura peut-être des dimensionnements à revoir.
Le projet n'est pas ficelé pour le moment.
Derrière l'écran se pose la question si l'abonnement reste à 18 kVA, avec un DJ de branchement de calibre 30 A maxi, même si le point de livraison est capable d'en délivrer 36.
On dimensionne toujours pour les calibres maximum.
Cordialement.
L'abaque n'est bon que pour une charge triphasée équilibrée comme un moteur.
Dans votre cas la charge ne sera pas forcément équilibrée c'est pour cela que l'on traite la ligne comme si elle était en monophasé, donc 60 A sur 120 m de ligne donc 240 m de câble.
Vous voyez alors que l'abaque préconise une section de 25 ou 35 mm².
Pour cette détermination nous utilisons une calculette du net où l'on rentre les paramètres et l'on voit alors si la chute de tension est dans les limites : 3 % pour l'éclairage et 5 % pour les autres usages comme les moteurs. 16 mm² est donc trop faible, mais c'est un peu tard.
Sur votre dessin on voit que le raccordement est de 36 kVA avec un abonnement 18 kVA.
Nous nous sommes fiés à votre besoin de 60 A, soit 36 kVA.
On comprend que pour le moment vous avez souscrit 18 kVA mais que vous pourrez monter à 36 kVA, d'où le dimensionnement à 60 A et 35 mm².
Le tableau devra commuter 60 A en triphasé. Compte tenu de la faible longueur on peut réduire la section. 16 mm² devrait convenir..
On s'efforce d'équilibrer les charges, c'est pour cela que le chauffe eau raccordé en triphasé est préférable.
Vous avez de la place sur les rangées du bas.
Les DJ tétrapolaires Schneider Electric à 3 modules appartiennent à la série DT40K.
Le DJ chauffage avec ligne en 2,5 mm² convient. En 1,5 mm² DJ 16 A également.
Pour ce qui concerne les ID on peut se poser des questions.
Pour le modèle tétrapolaire en tête, si vous souscrivez 36 kVA il faudra un modèle 63 A.
Pour les modèles monophasés, on va regarder ce que dit la norme.
CMT ou 1Insp vont peut-être passer par là.
On vous conseille d'acquérir ce livret Promotelec, à l'usage des professionnels ou plus que bricoleurs très expérimentés L'Officiel de l’Électricité Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs 47,50 € TTC
18 kVA devrait suffire si vos machines n'en demandent pas tant simultanément avec l'habitat.
C'est pour cela qu'il y aura peut-être des dimensionnements à revoir.
Le projet n'est pas ficelé pour le moment.
Derrière l'écran se pose la question si l'abonnement reste à 18 kVA, avec un DJ de branchement de calibre 30 A maxi, même si le point de livraison est capable d'en délivrer 36.
On dimensionne toujours pour les calibres maximum.
Citation :Oui, mais un peu d'aide préalable et de baby-sitting par quelqu'un du métier aurait été nécessaire, puis un suivi technologique au niveau du montage, des raccordements, etc. Le Consuel fera une vérification d'autant plus approfondie que l'installation n'aura pas été faite par un professionnel.
C'est la première fois que je touche à l'électricité..
Cordialement.
04 avril 2017 à 23:07
consulter ce sujet Validation schéma électriqueBonjour.
Il est probable qu'il y a possibilité de faire un repiquage pour aller vers un autre luminaire.
Regardez bien.
Sans terre raccordée sur le luminaire il est souhaitable qu'il y ait une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
Cordialement.
Il est probable qu'il y a possibilité de faire un repiquage pour aller vers un autre luminaire.
Regardez bien.
Sans terre raccordée sur le luminaire il est souhaitable qu'il y ait une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
Cordialement.
04 avril 2017 à 20:31
consulter ce sujet Branchement luminaire Bonjour G83.
On suppose que vous avez bien tout repéré.
Le contacteur ayant fait son temps l'équipement devrait repartir pour un certain temps.
Les contacts n'avaient pas été suspectés car la pompe fonctionnait lors d'une commande manuelle sur l'armature mobile.
Faites attention à raccorder les phases dans l'ordre sinon la pompe va tourner à l'envers.
Cordialement.
On suppose que vous avez bien tout repéré.
Le contacteur ayant fait son temps l'équipement devrait repartir pour un certain temps.
Les contacts n'avaient pas été suspectés car la pompe fonctionnait lors d'une commande manuelle sur l'armature mobile.
Faites attention à raccorder les phases dans l'ordre sinon la pompe va tourner à l'envers.
Cordialement.
04 avril 2017 à 20:27
consulter ce sujet Problème tableau électrique pompe de forageBonjour Alain. Du moment que l'ensemble est prévu pour être monté en extérieur il n'y a pas de contre indication.
Le couvercle du boitier est normalement équipé d'un joint.
La bonne solution est de monter l'ensemble spot + détecteur sans habillage.
Nota : si c'est un premier prix, la durée de vie peut être assez aléatoire.
Cordialement.
Le couvercle du boitier est normalement équipé d'un joint.
La bonne solution est de monter l'ensemble spot + détecteur sans habillage.
Nota : si c'est un premier prix, la durée de vie peut être assez aléatoire.
Cordialement.
04 avril 2017 à 11:33
consulter ce sujet Informations détecteur de présence étanchéité ?Bonjour G83. Avant de remplacer le contacteur vérifiez à l'ohmmètre si la bobine n'est pas coupée (une borne déconnectée) et si elle est bien alimentée.
Le pressostat est peut-être en cause comme le suggère Lenoir.
N'étant pas de la partie, un électricien aurait l'expérience nécessaire pour effectuer un diagnostic méthodique. Cet équipement est bien ancien et n'est plus aux normes de sécurité actuelles.
Cordialement.
Le pressostat est peut-être en cause comme le suggère Lenoir.
N'étant pas de la partie, un électricien aurait l'expérience nécessaire pour effectuer un diagnostic méthodique. Cet équipement est bien ancien et n'est plus aux normes de sécurité actuelles.
Cordialement.
03 avril 2017 à 23:10
consulter ce sujet Problème tableau électrique pompe de forageBonjour Magali. C'est bien, mais vous pouvez améliorer.
De façon à gagner deux modules, vous pouvez utiliser des DJ tétrapolaires à 3 modules Schneider-Electric.
Ainsi toute la rangée en tri pourra être connectée avec des peignes depuis l'ID.
Vous pouvez commuter le chauffe-eau en triphasé pour favoriser un bon équilibrage des intensités.
Le frigo n'a pas besoin de prise dédiée.
Le chauffage est peut-être surdimensionné.
Pour une salle de bains, prévoir une ventilation mécanique. Un extracteur est bruyant.
La section de cuivre sur 120 m est trop faible. Pour 60 A la chute de tension dépasse 7,5 % pour 16 mm², pour 35 mm² elle est de 3,6 %. Limite acceptable. Les chutes de tension sont calculées pour une charge globale déséquilibrée, donc 60 A sur une ligne monophasée.
Voir aussi la section des 60 cm de HO7V-K
Vous pouvez choisir un répartiteur à étage entre 80 et 100 A. Peu importe la marque.
Idem pour une barrette de terre
Vous pouvez approvisionner chez un grossiste.
A suivre
Cordialement.
De façon à gagner deux modules, vous pouvez utiliser des DJ tétrapolaires à 3 modules Schneider-Electric.
Ainsi toute la rangée en tri pourra être connectée avec des peignes depuis l'ID.
Vous pouvez commuter le chauffe-eau en triphasé pour favoriser un bon équilibrage des intensités.
Le frigo n'a pas besoin de prise dédiée.
Le chauffage est peut-être surdimensionné.
Pour une salle de bains, prévoir une ventilation mécanique. Un extracteur est bruyant.
La section de cuivre sur 120 m est trop faible. Pour 60 A la chute de tension dépasse 7,5 % pour 16 mm², pour 35 mm² elle est de 3,6 %. Limite acceptable. Les chutes de tension sont calculées pour une charge globale déséquilibrée, donc 60 A sur une ligne monophasée.
Voir aussi la section des 60 cm de HO7V-K
Vous pouvez choisir un répartiteur à étage entre 80 et 100 A. Peu importe la marque.
Idem pour une barrette de terre
Vous pouvez approvisionner chez un grossiste.
A suivre
Cordialement.
03 avril 2017 à 22:49
consulter ce sujet Validation schéma électriqueBonjour Marcel 131. 0,75 ou 1 mm² pourquoi pas.
Mais sachant que le système est en extérieur, il faudra assurer la protection mécanique du câble.
La section courante des conducteurs d'alimentation pour une PC 16 A est 2,5 mm².
Les PC délivrent la puissance que la charge nécessite.
Sous tension constante de 230 V seul l'intensité varie à partir de zéro.
S'il s'agit d'une caméra de surveillance à transmission HF, il faudra l'éloigner d'au moins 1 m de tout détecteur d'allumage.
Sinon le luminaire ne s'éteindra plus.
Cordialement.
Mais sachant que le système est en extérieur, il faudra assurer la protection mécanique du câble.
La section courante des conducteurs d'alimentation pour une PC 16 A est 2,5 mm².
Les PC délivrent la puissance que la charge nécessite.
Sous tension constante de 230 V seul l'intensité varie à partir de zéro.
S'il s'agit d'une caméra de surveillance à transmission HF, il faudra l'éloigner d'au moins 1 m de tout détecteur d'allumage.
Sinon le luminaire ne s'éteindra plus.
Cordialement.
03 avril 2017 à 21:46
consulter ce sujet Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 vBonjour Thomas. Il y a un redresseur suivi très certainement d'une stabilisation sur la carte pour "fabriquer" le continu. Cela se repère de visu avec l'habitude.
Cordialement.
Cordialement.
03 avril 2017 à 12:17
consulter ce sujet Remplacer transformateur 24V platine BFT HamalBonjour DenCheva. On ne connait pas la réglementation de votre pays, mais on comprend que l'ensemble sera à l'extérieur sous abri.
Il faudra respecter les conditions de sécurité et de résistances aux intempéries des équipements.
Pour ce qui est du transformateur, - 35°C sont de bonnes conditions de refroidissement, certes, un peu extrêmes. Mais étant une machine statique sans pièce en mouvement il n'y a pas de problème particulier en théorie.
Un puck serait une sorte de rondelle ou palet.
Il serait bon de vous renseigner au niveau local concernant la réglementation.
Merci de faire un retour.
Cordialement.
Il faudra respecter les conditions de sécurité et de résistances aux intempéries des équipements.
Pour ce qui est du transformateur, - 35°C sont de bonnes conditions de refroidissement, certes, un peu extrêmes. Mais étant une machine statique sans pièce en mouvement il n'y a pas de problème particulier en théorie.
Un puck serait une sorte de rondelle ou palet.
Il serait bon de vous renseigner au niveau local concernant la réglementation.
Merci de faire un retour.
Cordialement.
03 avril 2017 à 09:33
consulter ce sujet Installation prise dans l'entretoitBonjour. Vous avez certainement aggravé la panne.
Il faut voir désormais un agent de la marque.
On n'y connait pas grand chose en scooters. En 102 davantage pour certains contributeurs.
Cordialement.
Il faut voir désormais un agent de la marque.
On n'y connait pas grand chose en scooters. En 102 davantage pour certains contributeurs.
Cordialement.
02 avril 2017 à 23:37
consulter ce sujet Panne démarreur Scooter 125 Honda PanthéonBonjour à tous. Le problème est que ddp est le terme scientifique général qui correspond à tension entre deux points ; le terme tension sans précision de la référence des potentiels peut être impropre et source d'inexactitude.
Dans le cas d'une supposée distribution triphasée 2 fils de phase entre lesquels on mesurerait 0 V signifie qu'il s'agit en réalité d'une seule et unique phase, la preuve en étant que neros mesure 230 V entre phase et neutre.
Le triphasé semble absent.
Quant à savoir la raison de cette absence c'est une autre histoire.
Le point de livraison semble bien être en monophasé.
Cordialement.
Dans le cas d'une supposée distribution triphasée 2 fils de phase entre lesquels on mesurerait 0 V signifie qu'il s'agit en réalité d'une seule et unique phase, la preuve en étant que neros mesure 230 V entre phase et neutre.
Le triphasé semble absent.
Quant à savoir la raison de cette absence c'est une autre histoire.
Le point de livraison semble bien être en monophasé.
Cordialement.
02 avril 2017 à 16:30
consulter ce sujet Problème équilibrage installation électrique triphaséBonjour Mitchiz. ENEDIS sera obligé d'intervenir pour changer le compteur, donc le DB dans la foulée, avec son réglage en intensité. Ensuite il faudra intervenir au niveau du tableau de répartition.
Chaque phase n'est pas égale à 230 V. Mais toutes les tensions entre phase(s) et neutre ont la même valeur, soit 230 V environ.
Cordialement.
Chaque phase n'est pas égale à 230 V. Mais toutes les tensions entre phase(s) et neutre ont la même valeur, soit 230 V environ.
Cordialement.
02 avril 2017 à 14:12
consulter ce sujet DB Triphasé vers tableau en monophaséNon Zak, Linky n'est pas en cause. Il faudra qu'un électricien très méticuleux examine tous les circuits, quitte à éliminer provisoirement les ID. La méthode personnelle consiste à utiliser une petite pince ampèremétrique comme décrit dans l'article sur la rénovation d'un tableau triphasé.
En tout cas, la recherche est longue, surtout si vous découvrez l'installation.
Il faudra voir si les circuits branchés sur le deuxième tableau sont complètement indépendants du premier. Et vice-versa.
Cordialement.
En tout cas, la recherche est longue, surtout si vous découvrez l'installation.
Il faudra voir si les circuits branchés sur le deuxième tableau sont complètement indépendants du premier. Et vice-versa.
Cordialement.
02 avril 2017 à 14:07
consulter ce sujet Différentiel qui saute 30 mAMerci.
S'il y a autant de bleus que de conducteurs de phase la rénovation devrait être assez simple.
Il est vrai que la perspective est trompeuse.
Cordialement.
S'il y a autant de bleus que de conducteurs de phase la rénovation devrait être assez simple.
Il est vrai que la perspective est trompeuse.
Cordialement.
02 avril 2017 à 13:01
consulter ce sujet Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre communBonjour. Oui, il y a des incertitudes concernant le point de livraison.
Tant que celles-ci ne seront pas levées, vous ne pourrez avancer.
Mais vous entreprenez certainement des vérifications ou mesures qui seront très difficiles si vous êtes éloigné du métier. Tirer des circuits est aisé, mais concevoir une installation nécessite des connaissances plus pointues.
Cordialement.
Tant que celles-ci ne seront pas levées, vous ne pourrez avancer.
Mais vous entreprenez certainement des vérifications ou mesures qui seront très difficiles si vous êtes éloigné du métier. Tirer des circuits est aisé, mais concevoir une installation nécessite des connaissances plus pointues.
Cordialement.
02 avril 2017 à 11:51
consulter ce sujet Problème équilibrage installation électrique triphaséBonjour Zak.
Vous signalez qu'il y a deux différentiels ; on comprend donc qu'il y a deux interrupteurs différentiels 30 mA.
Si les circuits ne sont pas rigoureusement appairés Ph + N, le fait de mettre en service la tondeuse qui, rappelons le n'est pas reliée à la terre, peut provoquer un déclenchement d'un ID, voire les deux.
Donc plutôt que de tout démonter inutilement et qui n'amènera à rien, il vaudrait mieux regarder comment sont reliés les différents circuits par rapports aux ID.
Donc ne rien démonter, mais identifier Ph + N d'un même circuit.
Faites bien la différence entre disjoncteur différentiel de branchement, interrupteur différentiel 30 mA, fusible.
Mais n'utilisez pas plomb et compteur ; le compteur ne déclenche pas, et il ne devrait plus y avoir de plomb.
Avant la pose des deux ID il ne devait pas y avoir d'incident.
Un problème classique dans l'habitat ancien.
A suivre.
Cordialement.
Vous signalez qu'il y a deux différentiels ; on comprend donc qu'il y a deux interrupteurs différentiels 30 mA.
Si les circuits ne sont pas rigoureusement appairés Ph + N, le fait de mettre en service la tondeuse qui, rappelons le n'est pas reliée à la terre, peut provoquer un déclenchement d'un ID, voire les deux.
Donc plutôt que de tout démonter inutilement et qui n'amènera à rien, il vaudrait mieux regarder comment sont reliés les différents circuits par rapports aux ID.
Donc ne rien démonter, mais identifier Ph + N d'un même circuit.
Faites bien la différence entre disjoncteur différentiel de branchement, interrupteur différentiel 30 mA, fusible.
Mais n'utilisez pas plomb et compteur ; le compteur ne déclenche pas, et il ne devrait plus y avoir de plomb.
Avant la pose des deux ID il ne devait pas y avoir d'incident.
Un problème classique dans l'habitat ancien.
A suivre.
Cordialement.
02 avril 2017 à 11:45
consulter ce sujet Différentiel qui saute 30 mABonjour à tous. Alex pourrait-il faire une photo nette et éclairée du dessous des raccordements pour lever les doutes ? On a des yeux de vingt ans ou un peu plus, mais il y a des bizarreries sur les 3 DJ à droite.
Mais Alex n'a peut-être pas accès à la maison.
Cordialement.
Mais Alex n'a peut-être pas accès à la maison.
Cordialement.
02 avril 2017 à 10:14
consulter ce sujet Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre communBien reçu. Il faudra effectivement refaire le tableau en identifiant chaque circuit.
Ensuite, vous mettrez deux ou trois ID 30 mA. Il faudra également un tableau plus grand, quitte à utiliser celui-ci comme une grosse boite de raccordement avec des borniers genre Viking.
Cordialement.
Ensuite, vous mettrez deux ou trois ID 30 mA. Il faudra également un tableau plus grand, quitte à utiliser celui-ci comme une grosse boite de raccordement avec des borniers genre Viking.
Cordialement.
02 avril 2017 à 09:44
consulter ce sujet Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre communBonjour. Péter un câble n'est pas la bonne méthode. On peut penser que vous n'êtes pas du métier et qu'il serait hasardeux de mettre vos doigts où il ne faut pas.
Équilibrer une installation triphasée consiste à répartir les charges monophasées sur les trois phases de façon que les intensités en ligne soient telles que le disjoncteur de branchement ne déclenche pas suite à une surcharge en intensité.
Ici, on comprend que vous ne mesurez pas les tensions attendues.
"Ça saute" ; on comprend bien qu'il se passe quelque chose ; mais quel appareil et dans quelles conditions de fonctionnement de l'habitat ?
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel. Le fournisseur d'énergie n'a rien à voir dans votre problème, et il est normal qu'il vous en ait fait part.
"j'arrête pas d'appeler edf" oui, vous avez mal compris votre problème. Nous espérons que c'est plus clair désormais.
Cordialement.
Équilibrer une installation triphasée consiste à répartir les charges monophasées sur les trois phases de façon que les intensités en ligne soient telles que le disjoncteur de branchement ne déclenche pas suite à une surcharge en intensité.
Ici, on comprend que vous ne mesurez pas les tensions attendues.
"Ça saute" ; on comprend bien qu'il se passe quelque chose ; mais quel appareil et dans quelles conditions de fonctionnement de l'habitat ?
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel. Le fournisseur d'énergie n'a rien à voir dans votre problème, et il est normal qu'il vous en ait fait part.
"j'arrête pas d'appeler edf" oui, vous avez mal compris votre problème. Nous espérons que c'est plus clair désormais.
Cordialement.
01 avril 2017 à 23:22
consulter ce sujet Problème équilibrage installation électrique triphaséBonsoir Lavachi. J'ai bien lu votre remarque, ainsi que celle de Gerard 73 qui a les mêmes problèmes.
Étant de la partie vous en savez normalement plus que les contributeurs.
Nous ne rentrons pas dans les détails de la réparation des cartes.
Changer un IGBT, pourquoi pas, mais le problème serait de savoir s'il est mort, en court-circuit ou ouvert, pourquoi, et quelle est sa fonction dans la commande. Pour cela il faut posséder la documentation complète de la carte et cela nous ne l'avons pas, pas plus que les monteurs d'automatismes de portails.
D'autre part, ces automatismes sont pilotés par des microcontrôleurs qui sont des bêtes à tout faire, et c'est pratiquement indépannable. Outre le niveau de connaissances que cela réclamerait, le cout serait très nettement supérieur à celui d'une carte neuve.
Les monteurs ne peuvent s'embarrasser avec le dépannage de cartes car c'est un autre métier, mais la connaissance des codes devrait leur permettre d'avoir une idée du défaut et de faire du dépannage de premier niveau.
Il en est de même pour la plupart des objets qui nous entourent, de la cafetière jusqu'à l'automobile. On ne répare aucune carte. Le réparateur auto branche l'ordinateur de contrôle (la fameuse valise) qui l'informe de la zone responsable de la panne. Juste de l'aide au diagnostic qui réduit les délais et les couts de l'intervention.
Désolé, mais les codes ont une signification que les constructeurs, monteurs et SAV agréés connaissent, mais pas le modeste contributeur de forum d'entraide bricolage.
Cordialement.
Étant de la partie vous en savez normalement plus que les contributeurs.
Nous ne rentrons pas dans les détails de la réparation des cartes.
Changer un IGBT, pourquoi pas, mais le problème serait de savoir s'il est mort, en court-circuit ou ouvert, pourquoi, et quelle est sa fonction dans la commande. Pour cela il faut posséder la documentation complète de la carte et cela nous ne l'avons pas, pas plus que les monteurs d'automatismes de portails.
D'autre part, ces automatismes sont pilotés par des microcontrôleurs qui sont des bêtes à tout faire, et c'est pratiquement indépannable. Outre le niveau de connaissances que cela réclamerait, le cout serait très nettement supérieur à celui d'une carte neuve.
Les monteurs ne peuvent s'embarrasser avec le dépannage de cartes car c'est un autre métier, mais la connaissance des codes devrait leur permettre d'avoir une idée du défaut et de faire du dépannage de premier niveau.
Il en est de même pour la plupart des objets qui nous entourent, de la cafetière jusqu'à l'automobile. On ne répare aucune carte. Le réparateur auto branche l'ordinateur de contrôle (la fameuse valise) qui l'informe de la zone responsable de la panne. Juste de l'aide au diagnostic qui réduit les délais et les couts de l'intervention.
Désolé, mais les codes ont une signification que les constructeurs, monteurs et SAV agréés connaissent, mais pas le modeste contributeur de forum d'entraide bricolage.
Cordialement.
01 avril 2017 à 23:10
consulter ce sujet Problème portail coulissant BFT DeimosBonjour ahoudart. Ne vous en faites pas, mais comme vous le laissez supposer vous même, ces faits sont assez incroyables, justifiables un premier avril.
Que l'on mette les deux lamettes de la pile 4,5 V sur la langue, oui, nous le faisons tous. 9 V c'est déjà limite, mais au delà, non. Il faut être conscient des dangers de l'électricité et cela fait partie de la formation que vous avez reçue, notamment pour tout ce qui concerne les schémas de liaison à la terre en vue de la protection des personnes et des biens, et des tensions de sécurité en CC et CA.
D'ailleurs, on ne contrôle pas le courant, qui, comme vous le savez est un débit, mais plutôt la tension que l'on note ddp et qui s'exprime en volts. La ddp entre deux parties du corps est responsable de l'intensité et c'est elle qui est le paramètre principal des dangers du courant électrique avec les fameuses courbes intensité / temps qui délimitent différents domaines allant de pas d'effet du tout jusqu'à l'électrocution.
Avant de pouvoir comprendre, il faudrait pouvoir effectuer quelques expériences dans les conditions que vous relatez. Comme il y a risque de mort d'homme (sauf peut-être pour la clôture électrique), il vaut mieux éviter.
Le bobinier que vous citez soit n'était pas très malin, ou bien en mettait plein la vue en truquant la démonstration ; dans un cas comme dans l'autre ce n'est pas un comportement digne d'un professionnel responsable. D'ailleurs, était-il vraiment expérimenté en électrotechnique théorique ? Pas certain.
Désolé, on ne peut davantage vous renseigner.
Cordialement.
Que l'on mette les deux lamettes de la pile 4,5 V sur la langue, oui, nous le faisons tous. 9 V c'est déjà limite, mais au delà, non. Il faut être conscient des dangers de l'électricité et cela fait partie de la formation que vous avez reçue, notamment pour tout ce qui concerne les schémas de liaison à la terre en vue de la protection des personnes et des biens, et des tensions de sécurité en CC et CA.
D'ailleurs, on ne contrôle pas le courant, qui, comme vous le savez est un débit, mais plutôt la tension que l'on note ddp et qui s'exprime en volts. La ddp entre deux parties du corps est responsable de l'intensité et c'est elle qui est le paramètre principal des dangers du courant électrique avec les fameuses courbes intensité / temps qui délimitent différents domaines allant de pas d'effet du tout jusqu'à l'électrocution.
Avant de pouvoir comprendre, il faudrait pouvoir effectuer quelques expériences dans les conditions que vous relatez. Comme il y a risque de mort d'homme (sauf peut-être pour la clôture électrique), il vaut mieux éviter.
Le bobinier que vous citez soit n'était pas très malin, ou bien en mettait plein la vue en truquant la démonstration ; dans un cas comme dans l'autre ce n'est pas un comportement digne d'un professionnel responsable. D'ailleurs, était-il vraiment expérimenté en électrotechnique théorique ? Pas certain.
Désolé, on ne peut davantage vous renseigner.
Cordialement.
01 avril 2017 à 23:01
consulter ce sujet Insensibilité à l'électricitéBonsoir Alex. On ne voit peut-être pas la même chose. En sortie de quelques DJ modulaires, on croit apercevoir un seul conducteur de phase, et pour la plupart deux conducteurs de neutre.
On s'attend à voir autant de phases que de neutres en sortie de chaque DJ (bien qu'un seul de chaque serait normal). Si le diagnostiqueur a vu une phase et deux neutres, il a coché la case B.4.3C et il a raison.
On voit aussi des bizarreries sur les 3 DJ à droite :3 neutres connectés sur la même sortie phase, et deux inversions phase/neutre. Il est d'usage de connecter la phase sur le pôle protégé.
A suivre, avec des précisions. Il semble que le diagnostiqueur a raison, et même peut-être plus s'il a remarqué ces inversions.
La photo n'est pas bien explicite pour voir les détails de raccordement (manque d'éclairage en bas).
Cordialement.
On s'attend à voir autant de phases que de neutres en sortie de chaque DJ (bien qu'un seul de chaque serait normal). Si le diagnostiqueur a vu une phase et deux neutres, il a coché la case B.4.3C et il a raison.
On voit aussi des bizarreries sur les 3 DJ à droite :3 neutres connectés sur la même sortie phase, et deux inversions phase/neutre. Il est d'usage de connecter la phase sur le pôle protégé.
A suivre, avec des précisions. Il semble que le diagnostiqueur a raison, et même peut-être plus s'il a remarqué ces inversions.
La photo n'est pas bien explicite pour voir les détails de raccordement (manque d'éclairage en bas).
Cordialement.
01 avril 2017 à 22:21
consulter ce sujet Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre communBonjour. La seule façon pour faire tourner le moteur triphasé est de l'alimenter en triphasé.
Sinon, on peut remplacer le moteur triphasé par un monophasé de puissance au moins identique qui fonctionnera sur 230 V.
L'autre solution serait d'alimenter le moteur triphasé avec un convertisseur de fréquence qui en plus, permettra une variation de vitesse, ce qui peut être intéressant pour le débit d'air.
Cordialement.
Sinon, on peut remplacer le moteur triphasé par un monophasé de puissance au moins identique qui fonctionnera sur 230 V.
L'autre solution serait d'alimenter le moteur triphasé avec un convertisseur de fréquence qui en plus, permettra une variation de vitesse, ce qui peut être intéressant pour le débit d'air.
Cordialement.
31 mars 2017 à 14:22
consulter ce sujet Informations câble et voltageBonjour. Vous auriez dû poster votre intervention 12 heures plus tard.
Soit on prend votre question au premier degré et l'on ne peut apporter de réponse, soit au deuxième degré on invoque des pouvoirs surnaturels qui devraient inciter à bien regarder ses oreilles, surtout si elles sont pointues.
Cordialement.
Soit on prend votre question au premier degré et l'on ne peut apporter de réponse, soit au deuxième degré on invoque des pouvoirs surnaturels qui devraient inciter à bien regarder ses oreilles, surtout si elles sont pointues.
Cordialement.
31 mars 2017 à 14:17
consulter ce sujet Insensibilité à l'électricitéBonjour. La seule solution rapide et efficace serait de changer la commande complète, tout en gardant la partie mécanique.
Tant que vous ne saurez pas la signification des codes d'erreur vous n'avancerez pas. Plutôt que de bidouiller il faudrait effectuer cette recherche.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
Tant que vous ne saurez pas la signification des codes d'erreur vous n'avancerez pas. Plutôt que de bidouiller il faudrait effectuer cette recherche.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
31 mars 2017 à 14:12
consulter ce sujet Problème portail coulissant BFT DeimosBonjour. Pas de réponse. Faites une recherche sur le net avec les mots clé lampe EBIR ILUMINACION esther.
Des sujets similaires sont abordés sur le forum. Sans solution a priori.
Cordialement.
Des sujets similaires sont abordés sur le forum. Sans solution a priori.
Cordialement.
31 mars 2017 à 09:12
consulter ce sujet Led pour lampe miroir salle de bain






