FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 901 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 777 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bien reçu. S'agit-il du DJ moteur spécifique ou le disjoncteur tétrapolaire général du coffret ?
Vous pouvez contrôler la présence tension aux bornes du moteur avec un voltmètre de calibre 500 V environ (400 V entre phases), ou bien avec une lampe témoin branchée entre le neutre du tableau et les sorties du DJ moteur (230 V).
Ensuite vous pouvez contrôler la continuité des bobinages moteur, mais on ne voit pas pourquoi il y en aurait un de coupé, à moins qu'il s'agisse de connexions.
Il est possible que vous soyez amené à faire intervenir un électricien si les vérifications conseillées ne mènent à rien.
Si le diagnostic est "le moteur est mort", cela ne suffit pas. Il faut décrire l'incident avec précision.
Cordialement.
04 avril 2018 à 09:02
forum consulter ce sujet Problème moteur de pompe piscine

Bonjour. On va continuer l'analyse clinique.
Quand le moteur s'arrête, une protection surintensité déclenche-t-elle ? Normalement il doit y avoir un DJ moteur triphasé, c'est cet organe qui devrait déclencher.
Ce DJ moteur doit déclencher en cas de surintensité ou en cas de déséquilibre des intensités (fonction différentielle).
Quand le moteur est en phase d'arrêt, émet-il un grognement comme s'il manquait une phase ?
On compte beaucoup sur l’analyse du comportement du DJ moteur.
Cordialement.
03 avril 2018 à 23:12
forum consulter ce sujet Problème moteur de pompe piscine

Publicité

Bonjour. Avant d'aller plus loin pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien d'un moteur triphasé alimenté depuis votre installation, elle-même fonctionnant en triphasé ?
Cordialement.
03 avril 2018 à 19:11
forum consulter ce sujet Problème moteur de pompe piscine

Bonjour PL. Je vais essayer de rétablir la lumière.
Certaines lampes leds de premier prix ont la fâcheuse propriété d'émettre une lueur résiduelle ou bien se mettent à clignoter à basse fréquence alors que la commande est sur off.
Généralement on met la responsabilité de cet effet sur l'électronique interne qui comporte une électronique rustique en tête, avec redresseur et filtrage. Le conducteur de phase coupée par l'interrupteur voisine d'autres conducteurs de l'habitat parcourus par des courants variables, ce qui fait qu'une tension induite certes faible, et d'impédance interne grande, charge le circuit d'entrée, puis se décharge en produisant une lueur.
Le remède est généralement de charger le circuit par une lampe à incandescence qui étouffe cette tension, ou bien une charge résistive Yokis de quelques kiloohms 3 W.
Certaines lampes à leds sont bien conçues, mais pas forcément les premiers prix comme Dramart le laisse supposer.
Dramart évoque un montage à diode et condensateur ; on se demande comment il a effectué le branchement sans que le montage explose.
Ensuite il évoque des lampes de marque, certainement mieux conçues et qui ne présentent pas le problème.
Mais quand on achète une lampe led on ne sait pas si l'on a tiré le bon numéro.
Mine de rien, depuis 10 ans on traite ce sujet régulièrement.
Bien cordialement.
03 avril 2018 à 18:38
forum consulter ce sujet Leds disparition lumière résiduelle

Ah oui. Je ne pensais pas à celui-là.
03 avril 2018 à 16:18
forum consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique

Bien reçu Olivier. Pour votre dernière question on va vous laisser réfléchir. Quels sont les deux types de protection surintensité que vous connaissez ? Vous choisissez la plus pratique.
Cordialement.
03 avril 2018 à 13:53
forum consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique

Bonjour Olivier. Vous avez tous les éléments en main, tout est dit et expliqué en détail.
Vous mettez le relais Baco à la poubelle, vous vérifiez le câblage en vous inspirant du document. Si vous n'y arrivez pas, ce que l'on peut comprendre, vous faites appel à quelqu'un plus expérimenté et l'on n'en parle plus.
Cordialement
03 avril 2018 à 12:28
forum consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique

Bonjour. Synthèse. D'autres commentaires sont inutiles car 1Insp et Caneco vous ont bien présenté le problème. Beaucoup mieux que votre électricien.
Quels sont les risques ? Faire cuire le circuit de commande à la première mise sous tension.
Cordialement

03 avril 2018 à 09:01
forum consulter ce sujet Branchement fendeuse électrique en 380V

Bien reçu. On suppose que le tableau délivre un circuit monophasé classique. Ce que l'on ne comprend pas est le calibre de la protection à 16 A au lieu de 32. Vous n'avez pas répondu aux questions essentielles pour faire un branchement raisonné. Mais si "ça fonctionne nickel" c'est bien pour vous. Avec un branchement monophasé calibré à 16 A vous ne pourrez pas cuire la soupe et le ragoût en même temps. Ou alors on ne sait pas tout.
Cordialement.
02 avril 2018 à 18:55
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher une plaque à induction

Bonjour Christophe.
Avant d'approfondir car il est tard pourriez-vous préciser si votre installation est bien en monophasé 230 V, comment est alimentée la plaque actuelle (sortie de câble) protégée par quel organe sur le tableau (calibre en A) ; merci d'apporter toutes les précisions utiles.
Cordialement.
02 avril 2018 à 00:41
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher une plaque à induction

Bonjour. Il vaut mieux abandonner le projet. Le scooter électrique existe déjà et c'est électroniquement bigrement complexe.
Cordialement.
30 mars 2018 à 23:54
forum consulter ce sujet Monophasé sur batterie avec variateur

Bonjour Olivier.
Imaginez le montage suivant : une source de tension 230 V en série avec une lampe (considérée comme une résistance) et l'interrupteur ouvert. Il n'y a pas de courant dans la résistance aux bornes de laquelle il y a zéro volt.
On retrouve donc 230 V aux bornes de l'interrupteur ouvert, et 0 quand il est fermé.
Cordialement
29 mars 2018 à 09:08
forum consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique

Bonjour. En admettant un rendement de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8 également, l’intensité du courant en régime permanent serait de 4 ampères. Vous cherchez un DJ moteur qui permet ce réglage, en n'oubliant pas qu'en mono le courant doit passer dans les trois pôles.
Mais en mono un DJ classique Ph + neutre courbe C suffit.
Cordialement.
28 mars 2018 à 14:19
forum consulter ce sujet Conseils choix disjoncteur moteur

Bon, on va poursuivre.
S'il s'agit d'un compteur électromécanique dit compteur bleu (ou noir pour les plus anciens) le relais de commande 175 Hz est un petit boitier placé sur la planche du compteur. Le contact de commande HC est interne est n'est pas accessible à l'usager de même que le fusible interne de protection du contact calibré à 2 A.

Le compteur électronique est un boitier où il n'y a pas de disque et le comptage est entièrement électronique de même que l'affichage. Le contact de commande des HC est appelé C1C2 et est accessible à l'usager de même que le fusible de 2A.

Il n'y a pas de repère C1C2 sur le relais Baco. Il y a sa bobine repérée A1 A2 et le contact repéré 1 2. Il faut utiliser les bons repères sinon on ne parle pas la même langue.

Finalement vous mesurez 230 V où ?
Si c'est aux bornes du contact 1 2 qui est ouvert c'est normal. Quand il est fermé la tension à ses bornes est nulle. On constaterait la même tension sur l'interrupteur qui allume n'importe quelle lampe.

Faites les manipulations du 27 mars 2018 à 09:48. Mais on répète que C1C2 sont pour nous les bornes du contact EDF de télécommande, interne au compteur électronique ou interne au relais de commande EDF 175 Hz. Pour le relais Baco voir les repères détaillés au dessus.

Nous, pour dépanner votre installation, on utilise une lampe témoin et un petit fil de quelques centimètres. Le multimètre vient en dernier recours. Mais on a le schéma du montage en tête.
Cordialement.
27 mars 2018 à 23:09
forum consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique

Bonjour Pierre. Comme vous pouvez le voir sur la plaque signalétique, il s'agit d'un moteur universel comme on en trouve dans tous les petits appareils électroménagers, aspirateur, moulin à café et bien d'autres.
On ne peut changer le sens de rotation.
La seule façon de faire serait d'inverser les connexions aux balais, un bricolage qui n'est pas aisé, les raccordements internes ne le permettant certainement pas.
On trouve un condensateur antiparasites, le tube rempli de pastilles (jamais vu cela) étant probablement un rhéostat en série avec le moteur.
Cordialement.

27 mars 2018 à 13:22
forum consulter ce sujet Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre

Bonjour Olivier. Faites exactement les essais indiqués et soyez plus précis dans les descriptions.
Citation :
j'alimente ma bobine
Laquelle ? Il y a celle du relais Baco et celle du contacteur de chauffe-eau.
C1 et C2 du Baco ne veut rien dire.
Depuis le début on demande s'il y a un compteur électronique et vous ne répondez pas.
Le schéma de votre installation correspond-t-il à celui donné par Caneco ?
Faites le schéma de votre installation et le dépannage sera peut-être plus facile.

Autre question. Ce montage a-t-il déjà fonctionné ? Êtes vous intervenu sur le montage, ce qui aurait pu entrainer la panne ?
Difficile de vous aider, car les méthodes conseillées ne sont pas suivies.
Cordialement.
27 mars 2018 à 12:32
forum consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique

Votre problème s'éclaircit donc.
Citation :
Est-il possible de faire ce test compteur général coupé ?
Non sinon il n'y aurait plus d'alimentation.

Si vous avez repéré le contact C1C2 sur le supposé compteur électronique, vous pouvez le court-circuiter momentanément avec un petit fil ; le contacteur doit s'enclencher.

S'il ne s'enclenche pas, vous faites le même test en court-circuitant le contact du relais Baco. Si le contacteur s'enclenche, le problème vient du relais ou plutôt de son circuit de commande.

Si le contacteur ne s'enclenche pas, vous alimentez directement la bobine du relais Baco. Si le contacteur s'enclenche, le problème vient de la commande du relais, le circuit qui alimente sa bobine par l'intermédiaire du contact C1C2 du supposé compteur électronique dont vous n'avez pas encore validé l’existence. Il y a un fusible 2 A incorporé dans le compteur, en série avec C1C2. C'est un élément à vérifier.
A suivre.
Cordialement.
27 mars 2018 à 09:48
forum consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique

Bonsoir Daniel.
Suite à une relecture attentive générale des contributions il s'avère que mon hypothèse est fausse ; d'autant plus que le calibre du contact est faible, incompatible avec la commande de puissance (unipolaire qui plus est) du chauffe-eau. J'espère qu'Olivier pardonnera cette confusion de débutant.

Olivier signale l'existence d'un contacteur de chauffe-eau sur le tableau de répartition (post du 08 mars 2018 à 12:49) . On en déduit que le relais Baco est bien un relais de découplage. Vous avez vu juste.

Votre schéma est explicite. Olivier peut toujours court-circuiter le contact du relais Baco. Si tout va bien le contacteur chauffe-eau pour l'instant invisible devrait s'enclencher, sauf problème sur la partie en aval du contact du relais.

Olivier a maintenant toutes les données pour tester le montage sans danger, dans l'ordre :
1. Court-circuiter le contact du relais. Si le contacteur s'enclenche, le problème vient de la commande de la bobine du relais normalement reliée au relais 175 Hz ou au contact C1C2 en cas de compteur électronique.
2. Si le contacteur ne s'enclenche pas, il faut contrôler son circuit de commande. Il peut y avoir un conducteur mal serré ou déconnecté.

Une précision tardive suite au post du 26 mars 2018 à 12:19 ; on parle bien de la bobine de contacteur. Dans le schéma initial il n'y a pas de relais de découplage. Cette variante est proposée par Caneco ce jour à 22:45 et c'est sur ce schéma qu'il faut désormais travailler.
Du travail pour Olivier.

Cordialement.
27 mars 2018 à 00:00
forum consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique

Sur le schéma vous avez vu que quand le contact C1C2 se ferme, la tension est appliquée sur la bobine (on vérifie avec une lampe témoin) et le contacteur s'enclenche.
Si vous avez repéré le montage tel qu'il est sur le dessin, vous pouvez court-circuiter le contact C1 C2 pour effectuer le test.
Autre essai possible. Vous appliquez directement le 230 V sur la bobine du contacteur (tous les fils déconnectés) le contacteur doit s'enclencher.
A aucun moment on ne parle de Baco.
Le contacteur en question est banal alors que l'on met normalement un contacteur chauffe-eau avec commande manuelle 3 positions : arrêt, auto, forcé.
On n'appelle pas EDF ou équivalent.
Cordialement.
26 mars 2018 à 22:03
forum consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique

Ok Olivier. Parlez plutôt de bobine de contacteur. On ne s'occupe pas du disjoncteur de branchement.
Comme vous pouvez voir sur le document, le contact C1 C2 se ferme pendant les HC et cela permet d'alimenter la bobine du contacteur. Comme C1 C2 coupe la phase, il faut qu'une borne de la bobine soit reliée au neutre. Il n'y a pas de commande impulsionnelle.
Citation :
mais le neutre elle le prend ou ?
Voir le schéma. On n'a pas la visibilité de votre montage et nous ne pouvons répondre à votre question.
Citation :
la bobine du Baco si elle n'a pas de 230V mais fonctionne via l’impulsion HC ?
Si le contacteur est actionné il y a forcément 230 V aux bornes de la bobine.
Faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté.
Cordialement.
26 mars 2018 à 14:51
forum consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique

Bonjour Olivier. Dans cette question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP vous trouverez un document explicatif qui vous permettra de voir qui fait quoi dans le montage.
Vous aurez ainsi plus de facilité à suivre le cheminement de vos fils.
Dans votre cas, le contact C1 C2 ne se ferme peut-être pas, mais on peut le shunter pour simuler le passage en HC. Le contacteur doit alors s'enclencher s'il est en mode automatique.
Cordialement.
26 mars 2018 à 00:03
forum consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique

Bonjour Pierre.
Citation :
mon électricien ne veut pas me les installer.
Il a raison car tous les spots ne peuvent être recouverts d'isolant minéral, soufflé ou autre.
Chaque spot a ses caractéristiques et cela ne dépend pas de la marque.
Regardez l'offre chez INDIGO et ARIC.
Il existe des pots qui permettent l'installation avec laine minérale en rouleau au dessus. Regardez de nouveau chez ARIC.
Il faut être prudent avec les spots encastrés en plafond car ils chauffent.
Cordialement.
24 mars 2018 à 12:15
forum consulter ce sujet Conformité spots LED encastrés maison RT2012

Bonjour Mathious.
Il faut vous reporter à la notice normalement fournie avec le produit. Voir également avec le vendeur. Cet appareil est un premier prix semble-t-il.
Voir le schéma B. Sans oublier de raccorder la terre. Il faudra connecter les résistances en parallèle. Pour cela vérifiez bien leur raccordement sur le bornier stéatite.
Vu d'ici on n'en sait pas plus. A vous de jouer.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 800758 chauffe eau tri mono

22 mars 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Cumulus triphasé le modifier en monophasé

Bien reçu jeanmi31.
Citation :
la perte d'un transfo qui a généré une surtension
Désolé, mais ce n'est pas un argument scientifique. Le test de ces machines sur l'établi est facile, mais il faut être proche du métier.
Les deux transformateurs sont indépendants, sans surtension.
Des solutions plus modernes et plus fiables sont effectivement un bon choix.
Cordialement.
21 mars 2018 à 22:07
forum consulter ce sujet 2 rangées de spot ne fonctionnent plus simultanément

Ce qui est anormal est la couleur bleu pour un conducteur de phase coupée, alors que cette couleur est à l'usage exclusif du neutre, comme la couleur vert/jaune qui est obligatoire pour le conducteur de protection (la terre).
Un interrupteur, par nature, permet de commander un point lumineux. Dans certaines conditions il peut également alimenter une prise de courant commandée.
Cordialement.
21 mars 2018 à 18:25
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur par prise de courant ?

Bonjour Steph1611. On aperçoit un double interrupteur qui doit commander deux points lumineux dont un avec va et vient.
Une phase directe en rouge est commune aux deux interrupteurs. Il y aurait une phase coupée en bleu, ce qui est anormal, et les navettes d'un va et vient en violet.
Réponse à votre question : non.
Faites bien la différence entre la fonction interrupteur (montage simple allumage ou va et vient) et la fonction prise de courant.
Cordialement.
21 mars 2018 à 14:46
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur par prise de courant ?

Bonjour à tous. Synthèse.
On efface tout et on recommence ("sauve qui peut !")
Dans l'hypothèse où karlix "sy met", à condition d'avoir du temps, beaucoup de temps, il faut repérer tous les circuits appairés phase et neutre, à partir des départs déjà présents, puis de ceux qui restent en l'air.
Ensuite on change le boitier enveloppe pour un modèle beaucoup plus grand, 18 modules par rangée avec quatre rangées pour avoir de la place et pour que le tableau respire. On tape alors dans la moyenne gamme dans les grandes marques régulièrement citées.
Mais je crains qu'une certaine inexpérience empêche de mener cette rénovation et beaucoup plus à terme sans difficultés.
C'est pour cela que l'avis personnel serait de mettre ce bébé bien mal parti dans les mains d'un professionnel.
On ne fera pas de remarques désobligeantes au sujet du câbleur qui a réalisé cette horreur. Il n'est pas certain que celle-ci ait été validée par le Consuel.
Cordialement.
20 mars 2018 à 11:04
forum consulter ce sujet Conseils tableau électrique

Bonjour Daniel. Une précision. Le triac utilisé dans les gradateurs à réglage de phase a la mauvaise habitude, par nature, à se bloquer avant la fin de l'alternance si le courant consommé est faible, inférieur au courant de maintien. De façon qu'il conduise de l'angle de commande jusqu'à 180° on le fait débiter sur une charge résistive. La résistance de 3 W suffit.
La même résistance permet aux leds ne ne pas s'allumer faiblement interrupteur ouvert.
Le courant d'accrochage vaut quelques dizaines de mA pour un composant capable de commuter 12 A.
1 mA est le courant inverse maximal, et quelques µA en direct état bloqué. Ces deux caractéristiques n'ont rien à voir avec les dysfonctionnement régulièrement abordés.
Pour les thyristors il en est de même. En électronique de puissance ont peut remplacer un triac, limité en courant commuté, par des thyristors tête-bêche.
Cordialement.
20 mars 2018 à 00:35
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur lampes leds

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Généralement ces transformateurs sont munis d'une protection thermique interne, pas forcément réversible.
Il faut démonter et observer. Au besoin tester la continuité des bobinages 230 V et 12 V à l'ohmmètre.
En tout cas on n'achète pas de transformateur avant d'avoir fait un diagnostic.
Maintenant il existe des procédés d'éclairage un peu plus modernes que des lampes halogènes de peu de rendement et jaunâtres.
Cordialement.
20 mars 2018 à 00:08
forum consulter ce sujet 2 rangées de spot ne fonctionnent plus simultanément

Bonjour gizmos. Un océan nous sépare ainsi que des normes différentes. Les prises de puissance sont normalement en 240 V et la lumière en 120 V.
On ne voit pas ce qu'est le support métallique des deux fusibles, ni pourquoi vous ne pourriez le laisser.
Le plus simple est de demander à un électricien local. On a plein de cousins là bas, de bons professionnels.
Cordialement.
19 mars 2018 à 23:44
forum consulter ce sujet Connexion breaker double

Bonjour. La structure de la résistance n'est pas vitale. Vous mettez une 100 ohms 1 W et c'est bon, on n'en parle plus.
Cordialement.
19 mars 2018 à 23:40
forum consulter ce sujet Info résistance éclairage extérieur

Bien reçu cmonsieurplus. Tant mieux si vous avez réussi à remettre la pièce de collection en route. Mais sans câblage repéré il faut "s'y mettre" et identifier les conducteurs. Comme ce peut être long et fastidieux, c'est pourquoi il vaut mieux sous-traiter quand on peut.
Puisque vous y êtes il faudrait, si possible, faire le schéma de principe du montage tout en repérant les conducteurs avec du bon adhésif et du feutre indélébile. Ainsi vous verrez comment les BP, la bobine, le contact, les lampes sont connectés. Cela facilitera l'implantation d'une nouvelle minuterie si besoin est.
Pas d'idée concernant l'approvisionnement du joint. Allez voir chez Cedeo & Co.
Cordialement.
19 mars 2018 à 15:37
forum consulter ce sujet Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.

Bonjour et merci 1Insp pour le renseignement. Patrice a agrandi la photo et l'on voit bien mieux la constitution du câble et des isolants.
Je relève ces caractéristiques à partir de votre lien :
Les conducteurs de phase sont en aluminium massif, de forme ronde.
Le conducteur de neutre est en aluminium massif de forme ronde et gainé de plomb.
L'étanchéité entre la gaine de plomb et l'âme du conducteur neutre est assurée par un matériau hydrofuge.


Reste à savoir comment Baliverno va le mettre en œuvre. Ce ne doit pas être particulièrement souple.
Cordialement.
19 mars 2018 à 11:45
forum consulter ce sujet Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?

Bonjour à tous. Effectivement on se pose des questions sur ce câble. Avec sa désignation précise on pourrait en savoir plus. Ce câble ne serait-il pas une récupération ?
Le câble n'alimente pas un compteur. Il faudrait en dire plus sur la structure du point de livraison comptage protection, et alimentation du tableau de répartition.
La photo est trompeuse ; on pourrait croire que le câble courant faible est dans la même gaine que les conducteurs courants forts.
A suivre si vous le voulez bien.
Cordialement.
19 mars 2018 à 09:34
forum consulter ce sujet Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?

Bonjour. Manifestement vous n'êtes pas du métier et vous allez au devant de problèmes qu'il vous sera difficile de traiter, d'autant plus que vous n'avez pas repéré les conducteurs du 3ème étage.
Vous voilà embarqué dans une galère qu'il vaudrait mieux abandonner tout de suite en laissant faire un professionnel. Quitte à y laisser des euros ce qui est normal.
Il faut commencer par faire un repérage des conducteurs en présence et définir leur utilité, ensuite on fait un schéma de l'existant ; pour terminer on adapte les circuits au nouvel équipement.
Cordialement.

19 mars 2018 à 00:23
forum consulter ce sujet Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.

Bien reçu. On évite de mettre les blocs multiprises en cascade. De toute façon la puissance transmise sera minime si l'on vous comprend bien.
Vous faites au mieux. Mais en sécurité, quitte à passer du temps à tricoter ces liaisons. Faites un bilan de puissance quand même. Vous avez vu à quoi vous avez droit par circuit, 3,7 kVA.
S'il y a beaucoup d'ordinateurs qui démarrent en même temps, les interrupteurs différentiels 30 mA (s'il y en a) peuvent déclencher lors du régime transitoire. En salle d'informatique on met des ID super-immunisés.
Cordialement.
18 mars 2018 à 20:27
forum consulter ce sujet Installer 30 multiprises sur 11 prises et 7 disjoncteurs 16A

Merci pour votre retour. Vous auriez dû faire le montage en fils volants sur l'établi. Que le télérupteur soit électronique ne change rien si vous câblez comme indiqué par la notice.
Vous êtes dépanné et c'est l'essentiel.
Cordialement.
18 mars 2018 à 20:17
forum consulter ce sujet Changement de télérupteur 49107 par un 49120 clignotement

Bonsoir Nico. On se doutait bien que le travail était terminé. Le courant passe.
Cordialement.
18 mars 2018 à 20:11
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé

Bonjour. On pourrait penser que c'est pour équiper la salle de presse du Tour de France.
Il faudrait repérer les 7 départs sur le tableau de répartition et alimenter les différents points avec des liaisons provisoires. 7 circuits représente au plus 20 A par circuit (pour des DJ 20 A maximum, plus couramment 16 A) ; cela sera-t-il suffisant ? Peut-être faudra-t-il repartir directement depuis le bornier du tableau.
On ne sait pourquoi c'est faire, mais il serait sage de confier le travail à un électricien ; il respectera les conditions de sécurité que vous ne connaissez pas, n'étant pas dans le métier.
A suivre.
Cordialement.
18 mars 2018 à 16:20
forum consulter ce sujet Installer 30 multiprises sur 11 prises et 7 disjoncteurs 16A

Bien reçu DD.
Citation :
je serai tenté de prendre le 1er schéma pour les branchements
Oui, c'est le bon si votre alimentation sur le domino est bien en triphasé 400 V. La plaque sera en réalité alimentée avec deux phases et le neutre, la troisième phase n'étant pas utilisée.
Cordialement.
18 mars 2018 à 11:43
forum consulter ce sujet Branchement plaque électrique Neff

Bonjour à tous. Essayons d'avancer quand même pour ce qui concerne la partie alimentation.
1 bus : clim = 2 kVA, circuit prise et lumière limité à 1,5 kVA, ce qui correspondrait alors à 4 kVA par bus, mais il n'y a pas trop de réserve.
Bus cuisine : frigo 0,15 kVA, four 2,5 kVA, micro-ondes 1,5 kVA, prises et lumière 1,5 kVA. Soit un peu plus de 4 kVA.
Donc pour l'ensemble 16 kVA minimum en triphasé. On ne sait quelle puissance a été souscrite dans l'habitat, mais il faut bien reconnaitre qu'avec les climatisations le projet est énergivore. Vous ne précisez pas si le projet est en zone chaude ou tempérée, si l'activité est en temps partiel ou non (l'été ?, l'hiver ?)

Alimenter sur 500 mètres on sait faire, mais là n'est pas le problème. On ne pourra guère aller plus loin car on ne peut se substituer à un électricien sur place qui aurait la visibilité de l'ensemble du projet.
Vous envisagez des compteurs pour chaque bus. Si c'est pour revendre l'énergie c'est bien évidemment interdit.

S'agissant de lieux recevant du public il y a des contraintes à respecter. Sans oublier le passage d'une commission de sécurité.

Il restera à voir l'aspect juridique, car ouvrir une école ne se fait pas n'importe comment. Pour quels publics ? Quels niveaux de formation ? Formation agréée par l'EN ?

On n'est plus franchement dans l'entraide bricolage, l'objet du forum.
Cordialement.
18 mars 2018 à 11:39
forum consulter ce sujet Raccordement électricité sur une distance de 500m

Bonjour. Quelques remarques concernant le post précédent.
Citation :
on n'a jamais la réponse attendue
Conclusion un peu hâtive.

Coupure d'une phase en triphasé ; il y a deux cas.
1. Si la charge triphasée supposée équilibrée est couplée en étoile sans neutre, la coupure d'une phase provoquera la diminution de tension aux bornes d'un élément. Il y aura alors 400 V aux bornes de l'ensemble et donc 200 V aux bornes d'un élément ; "la faisant passer de 220 V à 300v environ" ; il y a donc erreur. On insiste sur le fait qu'il s'agit d'un chauffe-eau où les trois résistances constituent une charge équilibrée.
1 bis. Si la charge n'est pas équilibrée, un élément subira une surtension et l'autre une sous tension ; pour les habitués, les deux éléments en série forment un pont diviseur.

2. Si la même charge triphasée est connectée avec neutre, le fait de couper une phase ne change en rien la tension aux bornes d'un élément qui reste donc à 230 V.
En couplage triangle le fait de couper une phase ne change rien pour ce qui concerne le seul élément restant en service sous 400 V.
2 bis. Il en est autrement si une charge triphasée quelconque est bien évidemment alimentée avec le neutre réseau. Si ce dernier est déconnecté, un déséquilibre apparait alors au niveau des éléments alors alimentés entre phases et un neutre non relié au réseau, donc de potentiel flottant ; certains éléments pouvant subir une surtension et d'autres une sous-tension. Cette panne est destructrice.

On suppose qu'en deux ans Nico a effectué la transformation de son tableau.
Cordialement.
18 mars 2018 à 11:02
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé

Bonjour DD.
Citation :
pour le reste que feriez-vous ?
Eh bien d'abord on vérifierait que le domino est relié à une protection tétrapolaire calibre 16 A, s'agissant d'une alimentation triphasée 400 V ; dans la foulée on vérifierait que le bleu est bien le neutre.
Pour la plaque de cuisson on ferait les mêmes vérifications, en regardant si marron gris et noir sont bien reliés au bornier de la plaque couplé pour une alimentation triphasée 3×400 V. On ouvre le couvercle du bornier et on regarde.
On pourrait faire des suppositions, mais la prudence veut qu'on ne laisse aucune chance au hasard. En électricité on est suspicieux de nature. Si l'on vous dit que le courant est coupé, n'en croyez rien ; on vérifie l'absence de tension. D'ailleurs il y a des appareils pour cela (VAT).
Cordialement.
17 mars 2018 à 23:10
forum consulter ce sujet Branchement plaque électrique Neff

Oui vous avez raison.
Circuit non alimenté la résistance fixe les potentiels. La source de tension équivalente au générateur de la tension induite a une très grande résistance interne.
La résistance fait en sorte que la tension aux bornes de la lampe soit nulle à tout instant et elle ne dissipe aucune puissance. Cordialement.
17 mars 2018 à 19:12
forum consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faible

Bonne solution. Cette résistance dissipe pas loin de 3 W et il faut donc penser qu'elle chauffe et qu'il faut la placer de telle sorte qu'elle puisse respirer.
Cordialement.
17 mars 2018 à 14:15
forum consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faible

Bonjour à tous. Vous avez commencé un bilan de puissance qui demeure incomplet. Sur une telle distance le triphasé s'impose. Non seulement il faut estimer la puissance apparente en kVA, mais également la puissance transitoire au démarrage des climatisations par exemple. Vous n'évoquez pas la puissance souscrite.
Nous ne donnons que quelques indications, mais le projet devrait être traité par un électricien local.
Mots clés du projet : puissance apparente permanente et transitoire, triphasé, ligne aluminium, protection des personnes ; lieu accueillant du public ?
Cordialement
17 mars 2018 à 14:03
forum consulter ce sujet Raccordement électricité sur une distance de 500m

Bonjour PL. On n'est jamais bien loin, mais il y a des rubriques où je ne vais pas trop.
La mesure est suspecte car une si faible valeur est rare. Ensuite, en débranchant la barrette de terre l'appareil devrait indiquer un défaut. Donc on ne peut malheureusement rien expliquer face à ce problème. Pour terminer la valeur affichée ne dépend pas du raccordement à la terre.
Conclusion, il faut que Baliverno approfondisse le mesurage en mettant en doute l'appareil dans un premier temps.
Cordialement
17 mars 2018 à 13:49
forum consulter ce sujet Problème prise de terre

Bonjour.
Comment effectuez-vous la mesure ?
Cordialement.
17 mars 2018 à 11:14
forum consulter ce sujet Problème prise de terre

Bien reçu. Il faut contrôler les fusibles un à un ; c'est sans danger. Vous pouvez vérifier la continuité avec une pile et une lampe. Dans le métier on appelle cela une sonnette. Avec un ohmmètre c'est plus simple. Vous pouvez aussi échanger chaque fusible avec un neuf. On devine que vous êtes en phase d'apprentissage de l'électricité domestique. Cordialement
17 mars 2018 à 09:51
forum consulter ce sujet Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuit

Bonjour.
Citation :
est-ce qu'on peut faire quelque chose nous-mêmes ?
Oui.

La première chose est d'apprendre à ne pas tirer sur les câbles pour débrancher les fiches des prises.
C'est pour le côté prévention, bien que ce soit trop tard.

Pour la description du fil et du mur. On suppose que les enceintes étaient reliées à une prise de courant fixée sur le mur et que les fils de la fiche ont été arrachés.

Venons en au dépannage lui même. Vous allez voir sur le tableau de répartition normalement présent dans l'habitat s'il n'y a pas un fusible grillé ou un disjoncteur déclenché. On espère que vous allez savoir le repérer.
Un électricien ? Pour l'instant on ne l'envisage pas.
Revenez ici pour la suite du téléguidage si besoin est.
Cordialement.
17 mars 2018 à 00:16
forum consulter ce sujet Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuit