FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 707 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 525 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Il y a différentes offres chez le vendeur que vous citez.
On ne sait laquelle vous avez choisie.
Les sections que vous envisagez sont bien trop grosses, et la protection différentielle type A HPI = F convient
12 novembre 2024 à 19:31
forum consulter ce sujet Petit tableau secondaire et terre pour ma voiture électrique

Si une protection différentielle 30 mA déclenche, cela est dû à un récepteur forcément relié à la terre.
Il est peu probable qu'un circuit lumière soit en cause. Il faut alors voir quels sont les circuits qui alimentent des récepteurs reliés à la terre.
Il y en a peu dans l'habitat intérieur, principalement le gros électroménager.
L'éclairage extérieur, s'il y en a, peut être en cause.
On vous laisse inventorier les circuits pouvant être douteux.
Le problème est que le déclenchement de l'ID est aléatoire.
On préfère un déclenchement franc et répétitif.
12 novembre 2024 à 17:48
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur Lexman

Publicité

Bonjour seb58.
Sauf erreur, vous n'avez pas fait le bon choix.
Le kit Green'up Access comprend : "Prêt à poser prise Green'up Access composé de :- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66 - IK08 - 16A - 230V homologuée 16A véhicule électrique- 1 patère de suspension pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge- 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - type F (ex Hpi)"

Autrement dit, c'est une prise 16 A protégée par DJ différentiel type F.
Cela occupe deux modules dans le tableau de répartition, ou dans un petit coffret à côté.
On câble en 3G2,5 mm².
Pour le passage, vous faites au mieux, câble nu rigide ou souple ou dans un tube s'il y a des rongeurs dans le grenier.
Et le tour est joué, vous disposez de 3,7 kW.
Cordialement.
12 novembre 2024 à 17:06
forum consulter ce sujet Petit tableau secondaire et terre pour ma voiture électrique

Bien reçu
Citation :
J'ai simplement posé la question car mon compteur disjoncte

C'est par là qu'il fallait commencer, car on se demande quel est l'intérêt de changer un interrupteur double qui fonctionne par le même.
D'autant plus que vous savez certainement comment fonctionne le montage simple allumage ainsi que le va et vient.

La seule difficulté dans ce qu'on voit est que phase directe et phases coupées sont en rouge (et cela ne fait pas partie des règles de l'art). Lors de la rechange il faut faire une identification préalable.
Exposer un dysfonctionnement n'est pas toujours aisé on en convient. Mais être précis évite aux contributeurs de proposer des pistes d'action qui peuvent être hors sujet.

Pour votre problème, désormais identifié, ce n'est pas le compteur qui disjoncte. Le compteur ne fait que compter.

Ce peut être soit le disjoncteur (ou le fusible) du circuit lumière en question qui détecte une surintensité, ce qui serait surprenant, soit un interrupteur différentiel 30 mA en amont sensible aux défauts d'isolement (fuite vers la terre de quelques mA à partir de la phase ou du neutre du circuit lumière).

En fonction de ce que vous préciserez, si vous voulez que les contributeurs du forum vous aident, il sera proposé une piste de recherche. Il vous sera peut-être demandé des compléments.

Mais on ne voit pas quelle serait la responsabilité de l'allumage d'un éclairage dans le dysfonctionnement décrit, le déclenchement d'un appareillage à préciser. Un interrupteur ne fait qu'établir ou couper un circuit.

Il y a sans doute autre chose, sauf si la ligne lumière présente un défaut au niveau du ou des luminaires en présence ou éventuellement leur raccordement.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

12 novembre 2024 à 16:57
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur Lexman

Citation :
En fait la photo est prise sur internet et ce n'est pas la bonne.
C'est un forum d'entraide, et pas de devinettes.
On ne voit pas où est le problème, ni pourquoi vous avez posé la question.

12 novembre 2024 à 14:16
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur Lexman

Bonjour Patp56,
Citation :
je ne trouve pas le plan de câblage
Vous n'avez pas bien cherché. A gauche un interrupteur simple, à droite un va et vient avec le commun en rouge au milieu.
Cordialement.
12 novembre 2024 à 12:20
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur Lexman

Bonjour à tous,
Pour approfondir.
Suivant le type de montage, de gamme, de couleur, il y a plus de 10 références de voyants rien qu'en 230 V comprenant aussi les nouveautés.
Source : E Catalogue Legrand Pro ; mot clé : voyants.

067685L : Voyant témoin 230V Easy-Led brochable à LEDs blanches pour mécanismes Mosaic - socle orange
Le schéma de câblage est à la page 874 du catalogue 2022 : https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm222600_0894.pdf

C'est "easy" effectivement...
12 novembre 2024 à 10:41
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur Legrand Chambord avec lampe témoin

Bonjour Cédric,
La solution ne viendra pas du forum, car c'est essentiellement un problème de technologie. Il faut trouver des conducteurs et des moyens de raccordement qui tiennent la température, et si possible, sur place. Cela semble quand même être du bricolage d'un produit mal pensé.

Maintenant, il y a un problème de malfaçons semble-t-il, de la responsabilité du constructeur ou de l'importateur.
Mais il faut savoir évoluer dans ces milieux qui nous sont inconnus.

Essayez de voir comment ce problème est traité chez un fabricant ou distributeur en France. Mots clés four industriel céramique.

Cordialement.
11 novembre 2024 à 20:48
forum consulter ce sujet Raccordement électrique sur résistances four céramique

Re. On ne peut rien confirmer d'emblée car vu d'ici et de ce qu'on en sait, on ne peut qu'être prudent.
A vous de faire le schéma de ce que vous voyez, à comparer au schéma de commande d'un télérupteur.
Le contact du télérupteur coupe la phase directe, la phase coupée est directe à la lampe, le neutre est direct à la lampe.
Une borne du BP est reliée soit à la phase (montage 4 fils) soit au neutre (montage 3 fils). Le but est d'alimenter la bobine dès l'appui fugitif sur un BP.

Si l'on vous comprend, et ce sera à vous de vérifier, le neutre bleu est direct au BP. Le retour du BP est blanc et est à connecter sur une borne de la bobine, l'autre étant reliée à la phase directe.
Pour la lampe, cela est décrit plus haut.
Citation :
Si j'ai bien compris...
Il se peut que ce soit le cas. Quand on est pas sûr de soi on fait un schéma. Le pro ou l'habitué a le schéma dans la tête. Et pour peu que différentes couleurs (5 à 6) soient utilisées pour les circuits lumière, câbler est un jeu d'enfant.

Si tout va bien, votre montage va bientôt fonctionner. Les BP ont un contact normalement ouvert au repos, et ils sont branchés en parallèle.
Cordialement.
11 novembre 2024 à 14:16
forum consulter ce sujet Branchement d'un télérupteur 3 fils

Re.
Il y aura toujours une possibilité de désynchronisation, ne serait-ce que par un appui fugitif hésitant sur un BP, les temps de réponse des télérupteurs pouvant être différents du fait que ce sont des composants électromécaniques à la mécanique rudimentaire.
Si vous voulez asservir un éclairage à un autre commandé par télérupteur, le seul télérupteur commandé peut alimenter un relais dans le deuxième tableau.
Citation :
je débrancherai le pontage A1 / A3 pour la synchronisation.
Pas besoin, il suffit de manœuvrer le maneton en façade.
Dans un même bâtiment il faut interconnecter les terres.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
11 novembre 2024 à 12:22
forum consulter ce sujet Unifier 2 circuits distincts d'éclairage commandés par télérupteur

Bonjour Yaelec,
La tension d'alimentation de la ventouse est-elle présente ?
Le schéma 1 montre une diode de roue libre en parallèle sur l'électroaimant. Son sens a une importance. La cathode (avec l'anneau) doit être au plus haut potentiel.
Sur le schéma 2, on retrouve une diode écrêteuse de tension (diode transil = 2 zener tête bêche) ou varistance mais à tension de seuil qui doit être aux alentours de quels volts au dessus de la tension d'alimentation. Ces deux composants ne sont pas polarisés, contrairement à une diode de roue libre.
Diode de roue libre ou varistance ont comme utilité d'assurer la continuité du courant lors de l'ouverture du circuit inductif, ce qui bloque ou limite la surtension qui apparait aux bornes du circuit inductif à la coupure du courant et se transmet sur l'alimentation.

Attendons d'autres avis, Bob et Martien notamment.
Cordialement.
11 novembre 2024 à 11:44
forum consulter ce sujet Installation interphone par Intratone 10450 et Vigik

Bonjour,
Le schéma et la fonction à mettre en oeuvre sont sur la "data sheet" du produit disponible sur le site Farnell.
Cordialement.
11 novembre 2024 à 10:06
forum consulter ce sujet Relais temporisé multifonction DMB51CM24

Bonjour Laurent,
Vos choix de systèmes d'éclairage en vue d'alimenter éventuellement des appartements avec des télérupteurs ne sont pas dans les règles d'usage.
Un télérupteur ne peut en commander un autre.
Citation :
comme si j'avais appuyé sur un bouton poussoir relié au tableau 2 pour allumer cet autre éclairage.
Si les deux télérupteurs sont dans des états bistables différents, un circuit va s'éteindre et l'autre s'allumer. Un effet clignotant pas forcément désiré.
S'il y a deux appartements un jour, chacun doit disposer d'un point de livraison comptage différencié.
Cordialement.
11 novembre 2024 à 10:02
forum consulter ce sujet Unifier 2 circuits distincts d'éclairage commandés par télérupteur

Bonjour Nico,
Il faut vous documenter.
Le télévariateur MTV 500 E n'est pas compatible avec les éclairages à leds.
https://www.yokis.fr/fiches-techniques/MTV500E.pdf
Il faut simplifier le montage et n'utiliser qu'un seul variateur compatible, Legrand par exemple.
Citation :
où se trouve le transformateur relié au 220V.
Certainement un convertisseur, mais est-il destiné à alimenter des leds. Est-il dimmable ?
Cordialement.
11 novembre 2024 à 09:43
forum consulter ce sujet Problème bourdonnement suspension LED variateur

Bonjour Dodo14,
L'électricien était-il un professionnel reconnu ou juste quelqu’un qui s'y connait ?
Que ce soit le neutre sur une borne d'un BP ou la phase, un appui alimente la bobine du télérupteur sous 230 V. Tous les BP sont branchés en parallèle.
Le premier télérupteur était bipolaire. Pour le nouveau il faut brancher le neutre lampe directement.
Le changement n'était pas bien difficile.
Il faut repérer les conducteurs au voisinage du télérupteur. Les schémas sont disponibles un peu partout, avec les mots clés montage 3 fils télérupteur

Cordialement.
11 novembre 2024 à 09:35
forum consulter ce sujet Branchement d'un télérupteur 3 fils

Bonjour Nas.

On comprend que votre point livraison comptage est dans l'appartement.
Linky est le compteur qui compte, le disjoncteur différentiel de branchement permet d’alimenter et couper l'installation, le tableau de répartition doit comprendre au moins un interrupteur différentiel 30 mA suivi des disjoncteurs de protection surintensité des différentes lignes.

On comprend aussi que vous êtes locataire.
Indépendamment des responsabilités de chacun, le voisin du dessus et vous qui devez avoir déclaré un dégât des eaux à son assurance habitation respective, et le propriétaire (qui ne peut être responsable de l'incident), une intervention en profondeur au niveau du tableau de répartition semble s'imposer.

Une expertise de l'assurance devra, outre déterminer les responsabilités de chacun, le voisin du dessus principalement, et envisager les interventions à effectuer.
Citation :
les prises sont montées à l'envers, que le disjoncteur différentiel ne fonctionne pas et qu'il faut vérifier la terre (le serrurier qui est entré chez moi lors du DDE s'est d'ailleurs pris une châtaigne

- Les PC à l'envers ce n'est pas important
- Ce que vous nommez disjoncteur différentiel est certainement un interrupteur différentiel 30 mA. Il doit déclencher en appuyant sur le bouton test.

- Le circuit de terre est à vérifier entièrement
- Une "châtaigne", soit, mais il faut voir dans quelles conditions il a ressenti cet effet.
Citation :
traces de corrosion dans le compteur
C'est probablement dans le tableau de répartition. De quel type de corrosion s'agit-il ?
Citation :
Peut-il y a avoir un risque, puis-je utiliser mes appareils et prendre des douches en toute sécurité ?
Difficile de le savoir à distance. Le principal est que la protection différentielle 30 mA soit effective, et tout le circuit de terre vérifié. Mais s'il y a défaut de l'ID et des liaisons terre, ce n'est pas suite à un léger ruissellement d'eau. D'où la responsabilité du propriétaire.

Avant de louer, un diagnostic technique de l'appartement incluant l'installation électrique a dû vous être fourni. Il serait souhaitable de vous y référer concernant la distribution électrique et les protections.
DDE = diagnostic dégâts des eaux ?

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 novembre 2024 à 09:13
forum consulter ce sujet Situation électrique après dégât des eaux

Bonjour BT,
Ce n'est pas un contacteur moteur dédié, mais vu son calibre de 25 A et l'indication donnée par Schneider Electric : "Moteur-chauffage-éclairage" il pourrait aller faute de mieux, mais on ne sait pas pendant combien de temps.

On ne mettrait donc pas ce contacteur.

On utiliserait un contacteur moteur comme celui-ci : TeSys LC1SK - contacteur - 2P - AC-3 - 6A - bobine 230Vca - LC1SK0600P7

Un calibre de 6 A devrait convenir pour votre pompe si sa puissance est de l'ordre du kW.
Rappelons que la puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur est la puissance utile sur l'arbre, la puissance absorbée étant plus grande compte tenu du rendement. D'autre part l'intensité nominale est normalement inscrite sur la plaque signalétique.
Cordialement.
10 novembre 2024 à 21:50
forum consulter ce sujet Brancher relais hors-gel piscine sur horloge programmable Schneider

Bonjour MrElec.

Certains utilisent un compteur EDF électronique classique de récupération pour faire ce genre de comptage auxiliaire.
Peut-être est-ce plutôt le compteur en votre possession qui ne sait interpréter les signaux de commutation.
La sortie I1I2 peut alimenter un module radio, le récepteur adapté associé à un logiciel spécifique permet alors normalement de retrouver les données.
Mais pas d'expérience particulière, juste une connaissance de cette possibilité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 novembre 2024 à 21:23
forum consulter ce sujet Compteur Sagem M090071 heures pleines bloquées

Citation :
Je n'ai pas bien vu où partait A2 mais j'imagine vers la sortie globale.
Le montage est bizarre.
Un contacteur dont la bobine est alimentée chauffe à peine.
Pour désactiver la commande contacteur il suffit de déconnecter A1 ou A2 ou les deux.
Un document explicatif ici : http://www.forum-electricite.com/pb-branchement-cumulus-hc-hp.htm
Mais comme suggéré précédemment, enlever le contacteur et brancher le chauffe-eau en sortie du disjoncteur est la solution pérenne.
Le futur peut tendre vers l'éternité.
Cordialement.
09 novembre 2024 à 21:15
forum consulter ce sujet Contacteur Jour Nuit HS ?

Re,
On a trouvé des spots leds passe partout et abondamment diffusés par CGED Sonepar notamment.
Ils ont les mêmes caractéristiques que les Indigo Lighting. Ici, actuellement une vingtaine est installée sous des caches-moineaux depuis deux ans.
Usage intérieur et extérieur à l'abri de l'eau directe. IP65.
https://www.europole.net/familles/encastres-plafond/ledup-universal-switch/57016
On doit pouvoir les trouver pour 20 à 25 € TTC par quantité.
Cordialement.
09 novembre 2024 à 15:17
forum consulter ce sujet Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plus

Bonjour Beni06,
Citation :
Pensez-vous que le contacteur soit défectueux ?
Non. Quoique* ?
Le contacteur présente 3 positions, arrêt, forcé, automatique.
Il est censé être commandé par un contact sec (C1C2) issu du Linky désormais, qui permet d'alimenter la bobine pendant les HC.
Citation :
au bout d'un moment le contacteur revient en mode automatique
S'il revient en mode automatique alors qu'il était en régime forcé, c'est que la bobine est alimentée pendant un certain temps. Ce ne peut être par C1C2 ; peut-être y a t-il un interrupteur horaire qui suppléerait C1C2. Il faut alors chercher dans le tableau de répartition si un interrupteur horaire est présent.

*S'il n'y a ni C1C2 ni contact interrupteur horaire, on peut mettre en cause le contacteur. Ce serait étonnant car un contacteur de chauffe-eau est un appareillage particulièrement robuste.

En mode forcé, vous pouvez tapoter le contacteur avec un manche de tournevis afin de voir s'il ne présente pas une faiblesse mécanique.

Sur place nous regarderions comment la bobine est commandée. Le tapotage viendrait éventuellement plus tard si l'investigation ne laisse aucun doute sur l'absence d'alimentation de la bobine du contacteur..

De toute façon, vous pouvez brancher le chauffe-eau en entrée du contacteur s'il s'avère que le dépannage ne vous est pas aisé. Et éventuellement, vous enlevez le contacteur et raccordez le chauffe-eau en sortie du disjoncteur qui devrait alimenter la ligne spécifique chauffe-eau.

En absence de double tarif, il est d'usage de laisser le chauffe-eau sous tension en permanence. Votre prédécesseur a peut-être monté un interrupteur horaire pour commander le contacteur de chauffe-eau à certains moments. En tout cas ce n'est pas pour faire des économies.

Les mesures de 12h30 montrent un contacteur non commandé.

Une aide par un ami expérimenté serait souhaitable si vous êtes vraiment handicapé par "mon niveau en électricité".

On vous laisse faire quelques recherches dans votre tableau de répartition.
Cordialement.
09 novembre 2024 à 14:27
forum consulter ce sujet Contacteur Jour Nuit HS ?

Après réflexion.
Le problème que vous exposez n'est pas commun. On ne comprend pas le but de ce dispositif qui est amené à déclencher de façon aléatoire comme vous l'avez précisé.

La question à vous poser, vu que déclenchement il y a eu et déclenchement il y aura :
Quelle est l'utilité de cette protection qui, si l'on comprend bien, coupe tous les circuits montés en aval ?

Il y a bien quelqu'un, un bureau d'études, une entreprise d'électricité, qui a imposé cet interrupteur sectionneur avec son déclencheur. Mais pourquoi ?

Le déclencheur est juste branché sous une tension simple de 230 V entre les bornes D1 D2.
Quand cette tension disparait ou devient inférieure à une valeur non spécifiée, le A9A26960 déclenche.
On comprend que le déclenchement est lié à une valeur efficace minimum qui n'est pas précisée. Peut-être zéro ?
Le déclencheur est-il défectueux ?

Attendons d'autres avis.
08 novembre 2024 à 21:52
forum consulter ce sujet Problème disjonction comment trouver d'où vient le défaut ?

Bonjour Alexmar.

Vous ne facilitez pas la tâche des contributeurs en répondant au compte-gouttes aux questions posées.

Vous vous trompez dans l'identification des appareillages, ce qui, pour un professionnel (ce que nous avons déduit de vos différents posts), est anormal.

Vous écrivez :
Citation :
J'ai un disjoncteur 63A couplé avec un déclencheur de tension instantanée
Sauf que ce n'est pas un disjoncteur, mais un interrupteur sectionneur Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 3P+N - 63A 415VCA - A9S70763
Associé à Acti9, iMN déclencheur à minimum de tension instantanée 220...240VCA - A9A26960

Vous trouverez aisément les caractéristiques sur le site SE.
Citation :
Comment trouver d'où vient le défaut ?
Pour demander assistance aux contributeurs du forum, fournir tous les renseignements demandés ; seule la photo suivie d'un agrandissement artisanal a permis d'identifier les appareillages, et pour vous même, approfondir vos connaissances du métier, et vous faire accompagner lors d'interventions un peu pointues.
Confondre disjoncteur et interrupteur-sectionneur est très embêtant.
Désolé d'être négatif.

Demander une formation complémentaire à votre employeur semble nécessaire.
Pour le déclenchement, voyez comment l'appareillage A9A26960 est branché, en relevant le schéma de câblage.
Ou bien, procurez vous le dossier technique de l'installation et analysez le fonctionnement.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 novembre 2024 à 19:35
forum consulter ce sujet Problème disjonction comment trouver d'où vient le défaut ?

Bonjour peticurieux,
Citation :
j'aurai pu trouver le coupable en mesurant la résistance entre phase et terre depuis le tableau.
Eh oui !
Quel effort il a fallu faire pour imaginer les causes possibles autour des DJ et ID en présence.
Et finalement pour tomber à côté, un problème de raccordement n'ayant pas été envisagé.

Faire une mesure d'isolement aurait été notre première investigation sur place, enfin, c'est très probable.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
08 novembre 2024 à 14:01
forum consulter ce sujet Différentiel délicat à réarmer

Bonjour Guillaume.

Votre situation est donc dans les mains d'Enedis.
Il y a juste deux conducteurs à passer, pour nous cela ne poserait pas de problème à partir d'un DJ extérieur.
Et sans DJ extérieur, il n'y a pas de difficultés non plus pour le technicien Enedis.
Vous nous direz.
Cordialement.
08 novembre 2024 à 12:28
forum consulter ce sujet Problème raccordement dans une gaine de 40

Il faut voir dans quel cas ce déclencheur est amené à être activé et comment.
Cela est complètement de votre ressort car vous avez une vue d'ensemble du système. L'idéal est d'avoir à disposition l'ensemble du schéma de commande.
Voir aussi si le déclencheur a une utilité.
Si la présence du déclencheur est le fruit d'une étude par un BE, voir avec celui-ci.
Dans ce cas, vous ne pouvez prendre aucune initiative concernant la présence, ou pas, du déclencheur.
N'en sachant pas plus, le forum ne peut pas vous aider davantage, mais juste préconiser cet axe de recherche.

Concernant le DJ principal, si sa courbe est C, il déclenche pour une intensité comprise entre 5 et 8 I nominal. Donc une surintensité très importante. La mesure de l'intensité en régime permanent à un instant t ne peut vous renseigner, sauf à montrer que l'intensité en régime permanent est inférieure au calibre du DJ. A savoir : la mesure de l'intensité est-elle en efficace vrai (RMS) ?

Il serait intéressant de savoir si l'intensité instantanée est classiquement sinusoïdale, ou est affectée d'harmoniques (souvent impairs) générés par des charges non linéaires (soudeuses par point, gradateurs etc.).
Citation :
Il aurait été souhaitable d'indiquer dans quels milieux ces disjoncteurs opèrent.
Cette question demeure ; voir ci-dessus.
Cordialement.
08 novembre 2024 à 11:42
forum consulter ce sujet Problème disjonction comment trouver d'où vient le défaut ?

Bonjour Alexmar.
Il aurait été souhaitable d'indiquer dans quels milieux ces disjoncteurs opèrent.
Citation :
Le disjoncteur principal 63A saute de façon aléatoire à plusieurs semaines d'intervalle.
Et quid du déclencheur juste cité ?
Un DJ déclenche en cas de surintensité. Mais un mystère demeure concernant le déclencheur, son utilité, sa mise en œuvre.
On ne sait si la sélectivité des différents disjoncteurs est respectée (courbes de déclenchement).
Cette configuration pourrait être industrielle. Mais, pour le moment, cela est du conditionnel.
Ici, on comprend qu'un analyseur de réseau serait bien utile.
Cordialement.
07 novembre 2024 à 23:07
forum consulter ce sujet Problème disjonction comment trouver d'où vient le défaut ?

Citation :
Est-ce que Enedis va accepter cela ?
Ce n'est pas de la responsabilité d'Enedis dès l'instant où le disjoncteur de branchement est dans le coffret en limite de propriété.
Votre installation électrique démarre en sortie du disjoncteur différentiel de branchement qui devra être de type S.

Ce n'est pas bien joli effectivement. On croit voir un adhésif orange...
Il aurait fallu creuser la dalle de façon que la gaine puisse déboucher au bon endroit.
Couper la gaine, une décision un peu hâtive franchement regrettable.

Quoi que vous fassiez, il faudra que l'accès au conduit, même rétréci, soit possible.
L'idée d'utiliser des conducteurs souples est à examiner.
On espère que le conduit est le plus rectiligne possible.
On préfère les tire-fils métalliques afin d'éviter cela : Câble coincé dans une gaine enterrée
Vous pouvez utiliser du 6 mm² cuivre et faire des liaisons soudées.

Il faudra passer les conducteurs de puissance de bonne section, et également un câble de deux fois 1,5 mm² pour le contact C1C2.
Et comme il y a de la place, un câble pour une éventuelle liaison I1I2.
Un autre conduit devrait être utilisé. Vous pourriez peut-être inclure une gaine ICTA de 16 ou 20 pour ce câble courants faibles.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 novembre 2024 à 22:58
forum consulter ce sujet Problème raccordement dans une gaine de 40

Vu votre précision de 13:14
On comprend à retardement que le décodeur TV ne fonctionne pas si raccordé au bout de vos liaisons.
Vous ne précisez pas s'il fonctionne en liaison directe avec la box internet juste avec un petit cordon Ethernet.
Si la réponse est oui, il faut faire l'essai de prise en prise.
07 novembre 2024 à 14:36
forum consulter ce sujet Problème installation RJ45

Bonjour.

On comprend que cette multitude de prises RJ45 ou cordons Ethernet en cascade a sa raison d'être.
On ne sait ce qui ne fonctionne pas. On comprend bien que la source est la box, mais quel est le rôle du modem au bout de la ligne ?
Si vous avez réalisé les connexions vous même, il y a un brochage à respecter d'un bout à l'autre. Il faut faire attention à la qualité des raccordements.
Ici, on utilise des embases Legrand qui ne posent pas de problèmes, sans besoin d’outils particuliers.
Cordialement.
07 novembre 2024 à 13:20
forum consulter ce sujet Problème installation RJ45

Bonjour Guillaume,
Citation :
La gaine de 90 prévue pour mon raccordement Enedis a été coupée par le plaquiste
Encore un malin. On peut espérer que vous lui avez passé un "savon" sévère, ou le chef de chantier s'il y en a un.
En aucun cas on ne coupe cette gaine, il faut s'adapter. Mais il est plus simple de couper sans trop forcer sur l'imagination, quand on en a.
Il faudrait savoir si la liaison électrique est celle d'Enedis, ou la vôtre si l'ensemble compteur + disjoncteur différentiel de branchement est en limite de propriété.

Si la liaison est privative en sortie du DJ de branchement il va falloir adapter.

La liaison peut être effectuée avec juste 2 conducteurs souples HO7V-K passant dans la gaine.

Si le DJ de branchement est à l'intérieur de l'habitat, le passage de l'alimentation est du ressort d'Enedis et nous ne pouvons répondre à leur place.
Mais il semble que vous allez devoir manchonner ou mettre une boite de façon à faire une jonction propre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 novembre 2024 à 12:27
forum consulter ce sujet Problème raccordement dans une gaine de 40

Bonjour alainjo74.

La question que vous avez posée aux contributeurs du forum est intraitable.

Vous évoquez un système que vous ne présentez pas, heureusement que l'ami Martien a fait des recherches sur son temps disponible afin d'apporter le renseignement manquant.
Quant au relais Finder, à part qu'il est bleu et qu'il y a des fils jaunes et orange, cela ne renseigne en rien.
Un relais c'est juste une bobine et des contacts.

Néanmoins, en vu d'un dépannage ultérieur, on peut vous conseiller, si vous voulez bien, de faire un document complet incluant le schéma de tous les raccordements sur votre automatisme en précisant les réglages.
Les fils peuvent être repérés avec des étiquettes insensibles à l'humidité et correspondant au schéma.
Cordialement.
07 novembre 2024 à 09:56
forum consulter ce sujet Brancher relais Finder 95.05 sur BFT Thalia Light BTL2

Le bruit synchrone avec les variations d'éclairage est perceptible. L'autre, disjoncteur coupé, n'est pas flagrant à l'écoute. S'il provient de la VMC, il est généré ailleurs. Et on ne sait s'il est équivalent au premier, ce qui pourrait laisser penser qu'ils ont les mêmes origines, ce qui nous étonnerait mais nous ne sommes que dans les hypothèses, suite à une description écrite et deux enregistrements.

Vu d'ici on ne voit pas ce que serait le risque, juste des désagréments.
Faites le test avec des proches afin de recevoir leur avis.
Devant l'écran on ne peut faire plus.

On aurait aimé en savoir plus sur les luminaires, leds ou autres, savoir aussi s'il y a des variations de tension dans l'immeuble que des voisins pourraient avoir constaté.
Vous seul pouvez approfondir sur place.
Cordialement.
06 novembre 2024 à 22:38
forum consulter ce sujet Vibration bruit électrique VMC

Bonjour MrElec.

Les caractéristiques du compteur référencé 0071 ne sont pas disponibles gratuitement sur le net.
On ne peut donc vous renseigner.
Quant à la sortie I1I2 elle est loin de fonctionner en 12 V ou 24 V ; elle délivre un signal numérique codé.
Qui est "nous" et à quel titre agit-il et pour qui ? Est-il qualifié ?

Le document est accessible sur le net avec les mots clés sequelec_fiche_17
Il s'adresse plutôt aux spécialistes. Il vous permettra de voir que la sortie I1I2 n'est pas accessible à un électricien ou non qui voudrait utiliser son voltmètre.
Cordialement.
06 novembre 2024 à 20:55
forum consulter ce sujet Compteur Sagem M090071 heures pleines bloquées

Effectivement, on entend le bruit régulier caractéristique d'une bouche d'aspiration de VMC dans la cuisine. Si vous la bouchez, l'aspiration disparait ainsi que le bruit. Vous devriez entendre la même chose dans un WC et une salle de bain, peut-être à des niveaux différents.
Les phénomènes sont distincts, le ronflement de la VMC, et le bruit différent du luminaire (des leds ?) qui clignote.
Dans ce dernier cas, il faudrait voir si c'est fréquent. Il n'est pas rare d'avoir des éclairages à leds qui clignotent. Le ronflement pourrait être celui du convertisseur qui subit des discontinuités de l'intensité débitée.
Les deux vibrations sont pénibles surtout celles du luminaire qui sont aléatoires.
Cordialement.
06 novembre 2024 à 18:40
forum consulter ce sujet Vibration bruit électrique VMC

Bonjour Nathnath71,
Citation :
A-t-on besoin de tous les fils ?
Non. Ce câble n'est pas prévu pour être raccordé sur cette fiche.
Suivant l'usage, il faudra du câble souple 3 conducteurs en 1,5 ou 2,5 mm².
Cordialement.
06 novembre 2024 à 17:27
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher une gazinière

Bonjour Jord.
Le ronflement semble être synchrone avec les variations d'éclairement.
Il faudrait préciser quel est le type de source lumineuse qui clignote.
Et si le luminaire étant éteint le ronflement sporadique se fait toujours entendre.
Citation :
mais même après avoir mis l’électricité de l’appartement sur off, le phénomène peut toujours être entendu.
S'il est lié aux variations d'éclairement, c'est difficile à croire. Ce n'est pas un bruit continu.
La VMC se contente d'aspirer l'air vicié. On n'imagine pas en quoi elle pourrait être responsable, surtout pour un ronflement qui semble venir de la réglette.
Cordialement.
06 novembre 2024 à 14:56
forum consulter ce sujet Vibration bruit électrique VMC

Bonjour Jerem21.
L'aide à la résolution des problèmes ponctuels ne peut se faire qu'à partir de descriptions précises. Le titre ne suffit pas.
Citation :
il s'agit de spots encastrables
Leds ou à filament ?
Citation :
avec transformateur 230v/12v
Transformateur ferromagnétique classique ? Convertisseur électronique AC AC 11,5 V ou AC DC 12 V ?
Citation :
raccordés les uns après les autres.
Un seul transformateur / convertisseur pour l'ensemble des 6 spots ?
On comprend qu'un fil de terre a touché la phase (ce n'est pas un court-circuit au sens propre). Dans ce cas, c'est plutôt un interrupteur différentiel 30 mA qui devrait déclencher avant un éventuel disjoncteur.
Citation :
Je vais changer les spots, mais j'aimerais être sûr de la cause.
On ne change un appareillage que si l'on est certain qu'il est HS. Or, ce n'est pas le cas. Pour le moment vous ne changez rien.
A suivre, avec des précisions sur ce que vous avez fait exactement..
Cordialement.
06 novembre 2024 à 13:25
forum consulter ce sujet 4 spots sur 6 ne fonctionnent plus après un court-circuit

Bonjour jeff3169,
Citation :
quel type de disjoncteur tétrapolaire dois-je utiliser ?
Vous prévoyez des travaux électriques alors que vous ne maitrisez pas bien le vocabulaire des appareillages. Et c'est embêtant.

Révisions :
Rappelons qu'un compteur compte, un disjoncteur assure une protection surintensité, un dispositif différentiel résiduel comme un interrupteur différentiel 30 mA assure une protection vis à vis des défauts d'isolement, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA assure la protection surintensité et différentielle, et se doit être de type S, la pompe à chaleur n'absorbe pas 11 kW.

Alors, un disjoncteur tétrapolaire, soit, mais pour quoi faire ?

Un départ, donc un emplacement dans le tableau, peut être réservé soit pour une prise renforcée soit une borne de recharge de véhicule électrique qui, si elle est de puissance supérieure à 3,7 kW doit être réalisé par un électricien agréé IRVE.

12 kVA en triphasé implique de faire fonctionner en triphasé un maximum de récepteurs, et il n'y en n'a pas beaucoup : chauffe-eau - pompe à chaleur - pompe de piscine si elle est relativement puissante ; la plaque de cuisson électrique doit pouvoir fonctionner sur deux phases, donc bas de gamme pas cher exclu.
A suivre.
Cordialement.
05 novembre 2024 à 20:48
forum consulter ce sujet Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire

Le grésillement peut être le fait d'une connexion défectueuse au niveau de la liaison du câble 3 conducteurs sur le bornier du radiateur.
En gros, le grésillement peut être le fait d'un mauvais contact et il faut vérifier. Donc démonter ce qu'il faut pour avoir accès aux connexions.
C'est à dire définir l'origine de ce que vous nommez grésillement.
Le courant passe puisque les radiateurs chauffent.
05 novembre 2024 à 20:26
forum consulter ce sujet A quoi servent ces 2 boitiers ?

Bien reçu.

Brancher les radiateurs sur une prise de courant pour les essais et les tentatives de diagnostic de l'origine du dysfonctionnement est une bonne idée.

Si le fonctionnement n'est pas celui décrit à 17:34, et est celui que vous décrivez, les radiateurs ne chauffent pas, ou très peu, et cela on aimerait le savoir.

A distance on ne peut pas investiguer.
Mais vous ne dites pas si ce que vous constatez est en mode automatique ou manuel.
Si l'on pose ces questions, c'est simplement pour être certain que le fil pilote est en cause ou non.
Mais si le grésillement existe pendant le mode veille, c'est de très mauvaise augure.

Si le mode est manuel et qu'il y a grésillement, on met en cause le thermostat électronique, en supposant que la résistance est bonne.

Mais malgré nos demandes, vous ne spécifiez pratiquement rien sur le radiateur, le thermostat et ses commandes.
Peut-être faudrait-il changer le thermostat, ou la carte de puissance s'il y en a une. Il y a des revendeurs pour cela.
Le changement se justifie si les radiateurs ne sont pas de premier prix.
Quelquefois, la partie puissance est intégrée au thermostat.
Quelquefois il y a deux cartes distinctes.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
05 novembre 2024 à 19:19
forum consulter ce sujet A quoi servent ces 2 boitiers ?

Les quatre en même temps c'est bizarre.

On ne sait si c'est possible sur vos radiateurs que nous ne connaissons pas et pour lesquels vous ne précisez rien, mais y a t-il une possibilité de fonctionnement hors automatisme, avec simplement le réglage manuel de la température de consigne ? Ce d'autant plus que le fil pilote n'est pas connecté dans le cas d'un essai sur une prise de courant.

Le fonctionnement normal d'un radiateur est tout ou rien, suivant la température de consigne et la température de la pièce.
En régime tempéré, la chauffe dure par exemple 3 secondes, puis s'arrête 10 secondes, puis reprend pendant 3 secondes et ainsi de suite. Dans l'exemple choisi, la période est de 13 secondes.

S'il fait plus froid dans la pièce, la chauffe dure 7 secondes, puis repos 6 secondes et ainsi de suite.
A chaque fois un voyant signalant la chauffe soit s'allumer s'il y a un afficheur.

S'il fait très froid, la chauffe est continue.
Est-ce que c'est ce que vous constatez ?

Le fonctionnement décrit permet au radiateur d'avoir une température moyenne plus ou moins forte, en fonction de la température de la pièce et de la consigne.
05 novembre 2024 à 17:34
forum consulter ce sujet A quoi servent ces 2 boitiers ?

Bonjour Mina59,
Citation :
Poser une question sans ces précisions peut conduire à des réponses erronées.
La preuve.

Il s'agit donc de l'organe de coupure d'urgence, dans le tableau de répartition, qui est trop haut.
Changer le tableau de répartition, ou plutôt le déplacer, correspondrait à déplacer le piano si le tabouret est trop éloigné.

L'appareillage de coupure d'urgence est soit un seul et unique interrupteur différentiel 30 mA s'il n'y en n'a qu'un dans le tableau, soit un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs ID 30 mA.

On déduit que le disjoncteur différentiel de branchement est éloigné, peut-être en limite de propriété.
Il faudrait apporter quelques précisions afin que nous ne fassions pas des hypothèses erronées dans le vide par manque de précision.

Soit vous pouvez déplacer l'appareillage de coupure d'urgence dans une rangée inférieure du tableau de répartition, soit vous mettez un mini-coffret à la bonne position verticale en le collant au tableau de répartition, et vous faites la liaison électrique avec la section de conducteurs qu'il faut.
Pour effectuer la prolongation vous pouvez utiliser du HO7V-K à la coupe, sans oublier les embouts de câblage.

Rajouter un organe de coupure en série avec le premier ne présente aucun intérêt, de toute façon il faudra prolonger.
Cordialement.
05 novembre 2024 à 17:19
forum consulter ce sujet Installer un second dispositif de coupure d'urgence

Citation :
Et là je m'aperçois que les 4 radiateurs Delonghi ont le même problème.
Oui, mais vous ne le décrivez pas ; que constatez vous exactement ?
05 novembre 2024 à 14:57
forum consulter ce sujet A quoi servent ces 2 boitiers ?

Il faut un contacteur moteur, capable de débiter le courant de démarrage de la pompe. Pas un contacteur de chauffe-eau, ou alors faute de mieux en ultime dernier ressort.
05 novembre 2024 à 14:54
forum consulter ce sujet Brancher relais hors-gel piscine sur horloge programmable Schneider

Bonjour BT.

C'est mieux.
Vous pouvez rajouter une commande arrêt - automatique sur horloge - forcé. le schéma doit être proposé en lien.
Quant à la commande hors gel il faudrait qu'elle soit prioritaire sur les autres, juste une question de choix.
Le contact à utiliser est le NO, qui se ferme quand le gel arrive.
Mais suivant votre région, il ne gèle peut-être jamais, ou pas longtemps.
Cordialement.
05 novembre 2024 à 14:52
forum consulter ce sujet Brancher relais hors-gel piscine sur horloge programmable Schneider

Citation :
Les résistances fonctionnent en tout ou rien et non avec un triac.
Oui, cela on le savait, il en est de même de tous les radiateurs électriques. Pour ces derniers, la commutation tout ou rien est le fait de triacs, la régulation de température étant à bande proportionnelle.
Ici il y a des contacteurs.
Sur le schéma, on voit trois groupes de 3 résistances chacun commuté par un contacteur. On voit aussi qu'il y a trois allures de chauffe. Pourquoi ne pas sélectionner seulement la première allure de chauffe ?
Pour le bon équilibrage des intensités chaque élément chauffant doit rester triphasé.
05 novembre 2024 à 14:40
forum consulter ce sujet Chaudière gretel dcsv thermoplongeur et résistance

Bonjour B,
On ne connait pas cette chaudière de même que la signification des CSV 24.
La chaudière ayant été installée, pourquoi votre oncle ne fait-il pas intervenir l'installateur, normalement apte à régler la puissance de chauffe ?
Toujours est-il qu'installer une chaudière électrique n'est pas le meilleur choix économique.
Pour diminuer la puissance de chauffe, il suffit de régler la température de consigne à une valeur inférieure sans avoir à débrancher quoi que ce soit.
Cordialement.
05 novembre 2024 à 14:10
forum consulter ce sujet Chaudière gretel dcsv thermoplongeur et résistance

Bonjour mina59.
Citation :
Pouvons-nous installer un second dispositif de coupure d'urgence dans un même tableau électrique. ?
Cela se fait dans certains ateliers pour couper en cas d'urgence urgente (menuiserie par exemple).
Mais on ne peut développer davantage.

Pourquoi cette question ? Et dans quel cadre vous faudrait-il un second arrêt d'urgence, et de quoi ?
Préciser les conditions de mise en œuvre sont utiles au développement.
Poser une question sans ces précisions peut conduire à des réponses erronées.
Cordialement.
05 novembre 2024 à 14:00
forum consulter ce sujet Installer un second dispositif de coupure d'urgence

Bonjour Sourycat.

Avec la fonction témoin, voyant allumé en même temps que le lampe commandée, le neutre est indispensable pour que le voyant soit sous tension en même temps que la lampe commandée.
Certes, c'était très simple avec les voyants néon de la série Chambord où il fallait brancher phase directe et neutre sur l'appareillage, et également la phase coupée vers la lampe.
Ici, vous positionnez le voyant dans les alvéoles prévues, puis vous connectez les conducteurs conformément au schéma proposé par l'ami CMT.
Puis, vous effectuez le raccordement ci-dessus. On verra alors les différences de comportement s'il y en a.

Si vous pouviez transmettre la référence de l'interrupteur on pourrait alors fouiller dans les documents Legrand.

Voyant lumineux en L et N d'après ce qu'on comprend. La doc Legrand est particulièrement opaque sur les fonctions témoin ou lumineux.

Vous relevez le branchement mis en œuvre à chaque fois.
Si vous avez branché phase directe et neutre sur L et 1 ou 2, vous avez fait un court-circuit. Il vaut mieux éviter.
A suivre.
Cordialement.
05 novembre 2024 à 13:52
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur Legrand Chambord avec lampe témoin