Profil du membre GL
Actuellement
27 341
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 407 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Engrenage.
On ne sait quelle est la surface de l'habitat, mais 18 kVA est exagéré.
En monophasé 9 kVA à 12 kVA avec un délesteur sur le chauffage permettrait à l'ensemble de fonctionner sans problème.
Si vous n'êtes pas le propriétaire, vous entreprenez des travaux qui ne vous incombent pas.
Ici, on met tout par terre et on refait un tableau incluant la mise en sécurité différentielle 30 mA.
On rappelle que la rupture de neutre, comme des signes prémonitoires y font penser, entrainent un maximum de dégâts des équipements par surtension.
Le chauffe-eau est un premier prix stéatite.
On peut regretter que des habitats proposés à la location comportent ce type de tableau plus que vétuste.
La location est sujette à diagnostic technique de l'habitat. A t-il été fait ?
Brancher un délesteur ou passer à 18 kVA, en absence de protection différentielle 30 mA est une mauvaise réponse à un vrai problème de conception et surtout, de sécurité électrique liée à la vétusté.
Si le Linky est dehors, un disjoncteur de branchement de type S doit se trouver à proximité. On croit apercevoir un disjoncteur plombé en dessous du tableau. Quelle est sa fonction exacte ?
Cet habitat, de par la vétusté du tableau de répartition, ne répond pas à l'obligation du propriétaire de louer un logement décent au sens juridique du terme : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042
Le locataire peut entreprendre une action contraignant le propriétaire à respecter ses obligations.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :On hésite sur le fait que vous êtes le propriétaire ou plutôt un ami des jeunes locataires (le père ?).
je vois la locataire demain je vais lui expliquer qu'il faut qu'elle change
On ne sait quelle est la surface de l'habitat, mais 18 kVA est exagéré.
En monophasé 9 kVA à 12 kVA avec un délesteur sur le chauffage permettrait à l'ensemble de fonctionner sans problème.
Si vous n'êtes pas le propriétaire, vous entreprenez des travaux qui ne vous incombent pas.
Ici, on met tout par terre et on refait un tableau incluant la mise en sécurité différentielle 30 mA.
On rappelle que la rupture de neutre, comme des signes prémonitoires y font penser, entrainent un maximum de dégâts des équipements par surtension.
Le chauffe-eau est un premier prix stéatite.
On peut regretter que des habitats proposés à la location comportent ce type de tableau plus que vétuste.
La location est sujette à diagnostic technique de l'habitat. A t-il été fait ?
Brancher un délesteur ou passer à 18 kVA, en absence de protection différentielle 30 mA est une mauvaise réponse à un vrai problème de conception et surtout, de sécurité électrique liée à la vétusté.
Citation :On comprend. Mais de quelles poches devraient sortir les euros nécessaires ?
je ne veux pas en avoir pour ma poche
Si le Linky est dehors, un disjoncteur de branchement de type S doit se trouver à proximité. On croit apercevoir un disjoncteur plombé en dessous du tableau. Quelle est sa fonction exacte ?
Cet habitat, de par la vétusté du tableau de répartition, ne répond pas à l'obligation du propriétaire de louer un logement décent au sens juridique du terme : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042
Le locataire peut entreprendre une action contraignant le propriétaire à respecter ses obligations.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 février 2022 à 23:04
consulter ce sujet Installation délesteur Hager 60060Bonjour.
Vous avez de la chance que l'un des deux tableaux n'ait pas explosé avec projection de matière enflammée.
Comme ici https://www.youtube.com/watch?v=WzFRmN3SdsI
Cordialement.
Citation :On peut penser que vous n'êtes pas du métier, et que vous prenez des risques inconsidérés.
J'ai relié les 2 tableaux mais après quelques minutes le différentiel général disjoncte.
Vous avez de la chance que l'un des deux tableaux n'ait pas explosé avec projection de matière enflammée.
Comme ici https://www.youtube.com/watch?v=WzFRmN3SdsI
Cordialement.
06 février 2022 à 19:11
consulter ce sujet Relier deux abonnements au compteurBonjour et merci Guydu30. Vous revenez quand vous voulez sur le forum.
Ici, les télérupteurs multi 9 ont 44 ans de service sans interruption.
Cordialement.
Ici, les télérupteurs multi 9 ont 44 ans de service sans interruption.
Cordialement.
06 février 2022 à 12:26
consulter ce sujet Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01Bonjour Martien. Encore une question du type "escape game" sans phrase, juste une énumération, aucune description du produit ni de sa mise en œuvre.
Pas de retour.
Du temps de perdu.
Cordialement.
Pas de retour.
Du temps de perdu.
Cordialement.
06 février 2022 à 10:52
consulter ce sujet Brancher chauffage électrique thermostatique 180W 12V DCBonjour Riad59.
Le schéma ci-dessus ne comporte pas d'ID tétrapolaire pour le chauffage. On croit voir 7 départs vers des radiateurs. Il serait bien qu'un programmateur délesteur commande ces récepteurs.
On croit avoir préconisé le branchement d'un chauffe-eau en triphasé. Cela n'apparaît pas.
L'ERP catégorie 5 présente des particularités suivant la capacité d'accueil, < = 19 personnes, >= 20 personnes, et le type, M, N ou O etc.
Les tableaux proposés sont valables pour l'habitat, sans tenir compte des spécificités des ERP concernant les alarmes, blocs de secours etc.
Des contraintes supplémentaires vont donc devoir être prises en compte.
Probablement coupure générale pour l'éclairage, télécommande comme la 15855 Schneider Electric.
Le projet semble à revoir.
Les règles de sécurité des ERP sont décrites ici https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31684
L'étude et la réalisation par un professionnel sur place aurait été souhaitable. D'autant plus qu'une visite de contrôle semble obligatoire.
Vous savez tout.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Citation :Il est regrettable que vous ne l'ayez pas précisé initialement ainsi que l'usage des locaux. Cela aurait simplifié le projet et l'aide que le forum vous a apportée.
...mais un petit local ERP de 5ème catégorie
Le schéma ci-dessus ne comporte pas d'ID tétrapolaire pour le chauffage. On croit voir 7 départs vers des radiateurs. Il serait bien qu'un programmateur délesteur commande ces récepteurs.
On croit avoir préconisé le branchement d'un chauffe-eau en triphasé. Cela n'apparaît pas.
L'ERP catégorie 5 présente des particularités suivant la capacité d'accueil, < = 19 personnes, >= 20 personnes, et le type, M, N ou O etc.
Les tableaux proposés sont valables pour l'habitat, sans tenir compte des spécificités des ERP concernant les alarmes, blocs de secours etc.
Des contraintes supplémentaires vont donc devoir être prises en compte.
Probablement coupure générale pour l'éclairage, télécommande comme la 15855 Schneider Electric.
Le projet semble à revoir.
Les règles de sécurité des ERP sont décrites ici https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31684
L'étude et la réalisation par un professionnel sur place aurait été souhaitable. D'autant plus qu'une visite de contrôle semble obligatoire.
Vous savez tout.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 février 2022 à 10:51
consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal Citation :Ah oui. Donc l'interrupteur sectionneur n'a pas d'utilité.
Le DJ n’est pas éloigné je suis à -1M.
05 février 2022 à 23:11
consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal L'interrupteur sectionneur ne se justifie que si le disjoncteur de branchement est très éloigné. Comme le DB est de calibre 30 A maxi, vous pouvez mettre le modèle 40 ampères A9S65440. Le 63 A ne se justifie pas et le 30 A n'existe pas.
Cordialement.
Citation :A la place du DJ en tête de tableau. Mais a la limite, pour éviter des frais inutiles, vous laissez ce DJ tétrapolaire 63 A. Il servira juste d’interrupteur car son calibre est supérieur à celui du DJ d'abonné et également du Linky. Ce sont ces derniers qui déclencheront en cas de surintensité >> 30 A.
Ou placer un 40A ?
Cordialement.
05 février 2022 à 23:09
consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal L'ID tétrapolaire est réservé au chauffage, dont vous aurez équilibré les charges sur les trois phases.
Il a été expliqué l'avantage de 3 ID mono qui permettent la répartition de tous les circuits mono sur les trois phases en vu de l'équilibrage et de ne pas laisser l'habitat partiellement dans le noir.
En mettre seulement deux est une mauvaise idée qu'un professionnel n'aurait pas. Voyez les nombreux exemples de tableaux triphasés de l'ami CMT, de même que celui de l'article en lien.
Vos répartitions de circuits ne sont pas bonnes.
Cordialement.
Il a été expliqué l'avantage de 3 ID mono qui permettent la répartition de tous les circuits mono sur les trois phases en vu de l'équilibrage et de ne pas laisser l'habitat partiellement dans le noir.
En mettre seulement deux est une mauvaise idée qu'un professionnel n'aurait pas. Voyez les nombreux exemples de tableaux triphasés de l'ami CMT, de même que celui de l'article en lien.
Vos répartitions de circuits ne sont pas bonnes.
Cordialement.
05 février 2022 à 21:38
consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal OK. Il faudrait vous faire aider par un électricien expérimenté sur place, quelqu'un qui a des connaissances sur les moteurs asynchrones et qui sait les faire tourner.
Cordialement.
Cordialement.
05 février 2022 à 21:33
consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380Bonjour Baboun65. La puissance utile du moteur est 2,2 kW. L'intensité nominale en ligne est de l’ordre de 5 A en régime établi, compte tenu d'un rendement estimé à 0,8 et un facteur de puissance de 0,8. Cela devrait être écrit sur la plaque signalétique du moteur Le commutateur manuel devrait convenir.
Par contre, on ne pourra pas vous guider à distance parce qu'il faut faire le repérage des enroulements sur le moteur, à moins que ce soit fait sur le bornier avec les barrettes de couplage (U, V, W, X, Y, Z), de même que sur le commutateur Y D.
Ensuite il faut faire le schéma de raccordement.
Concernant une machine particulièrement dangereuse, un démarreur par contacteur avec arrêt automatique en cas de disparition du secteur serait à envisager. Sinon la machine ne répond pas aux conditions de sécurité.
Il se peut que cette fonction ait été abordée dans un précédent post.
Un démarreur statorique électronique est aussi une solution.
Il faut voir.
Cordialement.
Par contre, on ne pourra pas vous guider à distance parce qu'il faut faire le repérage des enroulements sur le moteur, à moins que ce soit fait sur le bornier avec les barrettes de couplage (U, V, W, X, Y, Z), de même que sur le commutateur Y D.
Ensuite il faut faire le schéma de raccordement.
Concernant une machine particulièrement dangereuse, un démarreur par contacteur avec arrêt automatique en cas de disparition du secteur serait à envisager. Sinon la machine ne répond pas aux conditions de sécurité.
Il se peut que cette fonction ait été abordée dans un précédent post.
Un démarreur statorique électronique est aussi une solution.
Il faut voir.
Cordialement.
05 février 2022 à 19:27
consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380Bonjour Jilljeaques. Quel est le calibre maximum du disjoncteur de branchement et la longueur entre sortie du DJ et le bornier du tableau ?
Voir ce sujet apparenté http://www.forum-electricite.com/section-depart-disjoncteur-general.html
Avec des conducteurs souples HO7V-K la liaison est facilitée.
Cordialement.
Voir ce sujet apparenté http://www.forum-electricite.com/section-depart-disjoncteur-general.html
Avec des conducteurs souples HO7V-K la liaison est facilitée.
Cordialement.
05 février 2022 à 18:57
consulter ce sujet Connexion répartiteur modulaire Re.
Comme votre contrat est triphasé 30 A par phase, soit 18 kVA, des liaisons en 10 mm² vers chaque ID 40 A 30 mA conviendront.
Votre tableau et celui en lien sont les mêmes. Il y a un ID tétrapolaire pour l'ensemble du chauffage, les lignes étant réparties sur les 3 phases.
Pour équilibrer PC et lumière, ainsi que la cuisson four, VMC et autre récepteurs monophasés, 3 ID sont utilisés. Tel que cela est fait, aucun déséquilibrage d'intensité n'a fait déclencher le Linky qui veille avec attention.
Pour le câblage du tableau, du souple HO7V-K avec cosses (serties avec une pince à sertir si possible) facilite le travail. A la fin on met des colliers rilsan pour entourer les torons et le le travail est présentable sans avoir besoin de goulottes comme on ferait dans un tableau industriel.
Cordialement.
Citation :Oui, puisque la coupure d'urgence sera possible à proximité du tableau de répartition avec le DJ de branchement. Vous allez gagner de la place.
je peux aller directement jusqu’à mon bornier sans passer par un tétra 63A ?
Comme votre contrat est triphasé 30 A par phase, soit 18 kVA, des liaisons en 10 mm² vers chaque ID 40 A 30 mA conviendront.
Votre tableau et celui en lien sont les mêmes. Il y a un ID tétrapolaire pour l'ensemble du chauffage, les lignes étant réparties sur les 3 phases.
Pour équilibrer PC et lumière, ainsi que la cuisson four, VMC et autre récepteurs monophasés, 3 ID sont utilisés. Tel que cela est fait, aucun déséquilibrage d'intensité n'a fait déclencher le Linky qui veille avec attention.
Pour le câblage du tableau, du souple HO7V-K avec cosses (serties avec une pince à sertir si possible) facilite le travail. A la fin on met des colliers rilsan pour entourer les torons et le le travail est présentable sans avoir besoin de goulottes comme on ferait dans un tableau industriel.
Cordialement.
05 février 2022 à 18:33
consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal Re. Alors, quel est le problème si tout fonctionne ?
Il serait bon, pour vos connaissances personnelles, que vous sachiez comment fonctionne le montage, principe du moteur et quel est le principe de fonctionnement du variateur.
D'autre part, vous faites un essai en 12 V supposé DC et un autre en 230 V AC ; est-ce compatible ?
Cordialement.
Il serait bon, pour vos connaissances personnelles, que vous sachiez comment fonctionne le montage, principe du moteur et quel est le principe de fonctionnement du variateur.
D'autre part, vous faites un essai en 12 V supposé DC et un autre en 230 V AC ; est-ce compatible ?
Cordialement.
05 février 2022 à 15:26
consulter ce sujet Branchement moteur machine à laverBonjour Riad59.
Un tableau triphasé bien conçu comprend au minimum 3 ID 30 mA monophasés, pour répartir phase par phase les différents récepteurs monophasés panachés, PC et lumière ; un ID tétrapolaire pour le chauffage électrique s'il y en a ; un autre ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés, plaque de cuisson et chauffe-eau électrique.
Et l'on n'a pas évoqué l'éventuelle borne de recharge d'un véhicule électrique.
Chez vous, vu le peu de protections différentielles, si l'une déclenche c'est une bonne partie de l'habitat qui est hors tension.
Voir un tableau triphasé rénové ici http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Cordialement.
Citation :Il aurait fallu qu'il soit de type S, de façon que les protections différentielles 30 mA sur le tableau de répartition déclenchent en instantané, et pas le DJ de branchement.
J’ai un disjoncteur de branchement 10-30 triphasé 500mA.
Citation :Si le DJ de branchement est à côté du tableau de répartition, ce DJ est inutile. Si le DJ est éloigné, ce DJ n'a de toute façon pas lieu d'être, et peut être remplacé par un interrupteur sectionneur.
Je pars en 16 carré sur mon coffret électrique sur un disjoncteur 63A.
Citation :Votre ami a raison, les DJ associés à un bloc vigi peuvent être remplacé par un ID 30 mA. Pourquoi avez vous un Vigi 300 mA ?
...deux disjoncteurs 16A tetra en 16 carré en 30mA et un disjoncteur 32A en 300mA
Un tableau triphasé bien conçu comprend au minimum 3 ID 30 mA monophasés, pour répartir phase par phase les différents récepteurs monophasés panachés, PC et lumière ; un ID tétrapolaire pour le chauffage électrique s'il y en a ; un autre ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés, plaque de cuisson et chauffe-eau électrique.
Et l'on n'a pas évoqué l'éventuelle borne de recharge d'un véhicule électrique.
Chez vous, vu le peu de protections différentielles, si l'une déclenche c'est une bonne partie de l'habitat qui est hors tension.
Voir un tableau triphasé rénové ici http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Cordialement.
05 février 2022 à 14:15
consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal Bonjour.
Vous avez le temps de penser à l'installation de la borne de recharge d'un véhicule électrique. Peut-être faudra t-il la poser à un endroit où une ligne spécifique en 10 mm² pourrait arriver depuis le tableau principal.
Cordialement.
Citation :La puissance de la borne de recharge sera donc limitée.
je ne peux utiliser que ce qui existe.
Vous avez le temps de penser à l'installation de la borne de recharge d'un véhicule électrique. Peut-être faudra t-il la poser à un endroit où une ligne spécifique en 10 mm² pourrait arriver depuis le tableau principal.
Cordialement.
05 février 2022 à 13:52
consulter ce sujet Installation sous-tableau électriqueBonjour wroom69. Il faut détailler les caractéristiques du moteur et du variateur utilisé. Précisez les liaisons de chacun des 6 conducteurs.
On suppose qu'il y a 2 fois 2 conducteurs pour les enroulements, et 2 conducteurs pour l'alimentation de l'induit avec les balais.
Il y a un sens de raccordement en série des enroulements à respecter. Si vous ne les connaissez pas, il faudra expérimenter avec une source de basse tension.
Cordialement.
On suppose qu'il y a 2 fois 2 conducteurs pour les enroulements, et 2 conducteurs pour l'alimentation de l'induit avec les balais.
Il y a un sens de raccordement en série des enroulements à respecter. Si vous ne les connaissez pas, il faudra expérimenter avec une source de basse tension.
Cordialement.
05 février 2022 à 12:07
consulter ce sujet Branchement moteur machine à laverBonjour. Juste une remarque en passant.
Sans thermostat électronique, il faut voir si la commutation est possible.
Pour ce qui concerne les radiateurs, en absence de fil pilote passés, il y a moyen d'acquérir des modules complémentaires pilotés par CPL ou radio.
Mais ce sont des dépenses de propriétaire.
Cordialement.
Citation :Pas forcément, tout dépend du chauffe-eau, et en gros, de sa technologie de régulation et donc de son prix. Les modèles de moyenne gamme à thermostat électronique sont commutables en triphasé avec un carte optionnelle. On trouve par exemple le nom Facilitri ou équivalent chez beaucoup de constructeurs.
bien sûr il est en mono pour 3000W.
Sans thermostat électronique, il faut voir si la commutation est possible.
Pour ce qui concerne les radiateurs, en absence de fil pilote passés, il y a moyen d'acquérir des modules complémentaires pilotés par CPL ou radio.
Mais ce sont des dépenses de propriétaire.
Cordialement.
05 février 2022 à 10:55
consulter ce sujet Installation délesteur Hager 60060Re. De toute façon vous n'avez pas le choix. En attendant de trouver d'autres charbons, arrangez vous pour que les pressions des balais sur le collecteur ne soient pas trop différentes. Il faut faire un bon contact, pas un frein.
Cordialement.
Cordialement.
05 février 2022 à 08:58
consulter ce sujet Problème moteur scie à ongletRe. Il faudrait voir combien de conducteurs étaient connectés sur les broches. S'il n'y a qu'une arrivée phase et neutre et pas de départs, cette prise n'est pas responsable du dysfonctionnement des autres.
Cordialement
Cordialement
04 février 2022 à 17:21
consulter ce sujet Prise électrique qui explose Bonjour Yo06. L'appareillage était probablement à griffes, et les conducteurs desserrés.
Si cette prise servait de relais phase et neutre vers les autres prises du circuit, ces dernières ne sont plus alimentées.
C'est juste une hypothèse. Il faut voir comment ces prises sont alimentées, et vérifier la protection surintensité de la ligne dans le tableau. Mais à vous lire, on comprend que malgré l'incident, d'autres PC de la même ligne fonctionnent. Il va donc falloir regarder les raccordements, surtout s'il y en a qui sont desserrés.
L'outil principal est la lampe témoin.
Cordialement.
Si cette prise servait de relais phase et neutre vers les autres prises du circuit, ces dernières ne sont plus alimentées.
C'est juste une hypothèse. Il faut voir comment ces prises sont alimentées, et vérifier la protection surintensité de la ligne dans le tableau. Mais à vous lire, on comprend que malgré l'incident, d'autres PC de la même ligne fonctionnent. Il va donc falloir regarder les raccordements, surtout s'il y en a qui sont desserrés.
L'outil principal est la lampe témoin.
Cordialement.
04 février 2022 à 15:55
consulter ce sujet Prise électrique qui explose Bonjour Foxindy.
Des exemples de tableaux principaux et secondaires sont partout dans le forum.
Problème préliminaire : la prise de recharge véhicule électrique. Suivant la puissance, il sera nécessaire de faire intervenir un professionnel agréé.
La ligne sera probablement à part, sauf si la ligne dans le garage est suffisamment dimensionnée.
Voir ici : Installation prise pour véhicule hybride rechargeable
La structure habituelle d'un départ secondaire est : disjoncteur alimenté à partir du bornier principal, ligne, arrivée dans un coffret secondaire sur un interrupteur différentiel, disjoncteurs en cascade.
Il semble que vous faites des confusions sur les matériels (interrupteur différentiel, disjoncteur, disjoncteur différentiel, disjoncteur différentiel de branchement), par exemple : "et est est branché sur un interrupteur différentiel de 32A" on vous laisse chercher les autres.
A suivre, une fois que vous aurez mis un peu d'ordre dans les matériels et vu les exemples de tableaux.
Cordialement.
Des exemples de tableaux principaux et secondaires sont partout dans le forum.
Problème préliminaire : la prise de recharge véhicule électrique. Suivant la puissance, il sera nécessaire de faire intervenir un professionnel agréé.
La ligne sera probablement à part, sauf si la ligne dans le garage est suffisamment dimensionnée.
Voir ici : Installation prise pour véhicule hybride rechargeable
La structure habituelle d'un départ secondaire est : disjoncteur alimenté à partir du bornier principal, ligne, arrivée dans un coffret secondaire sur un interrupteur différentiel, disjoncteurs en cascade.
Il semble que vous faites des confusions sur les matériels (interrupteur différentiel, disjoncteur, disjoncteur différentiel, disjoncteur différentiel de branchement), par exemple : "et est est branché sur un interrupteur différentiel de 32A" on vous laisse chercher les autres.
A suivre, une fois que vous aurez mis un peu d'ordre dans les matériels et vu les exemples de tableaux.
Cordialement.
04 février 2022 à 15:15
consulter ce sujet Installation sous-tableau électriqueRe. Votre plan est très simple.
Mais avant tout, il faut faire valider l'emplacement du point de livraison par Enedis.
Sinon, il n'y a rien de particulier.
Il faut penser également à la caractéristique de la livraison ; on suppose monophasé, mais s'il y a des machines à faire tourner ce sera du triphasé minimum 15 kVA.
On suppose qu'il y aura quelques récepteurs dans la grange. Il faudra donc un tableau.
A suivre.
Cordialement.
Mais avant tout, il faut faire valider l'emplacement du point de livraison par Enedis.
Sinon, il n'y a rien de particulier.
Il faut penser également à la caractéristique de la livraison ; on suppose monophasé, mais s'il y a des machines à faire tourner ce sera du triphasé minimum 15 kVA.
On suppose qu'il y aura quelques récepteurs dans la grange. Il faudra donc un tableau.
A suivre.
Cordialement.
04 février 2022 à 15:02
consulter ce sujet Place d'un tableau divisionnaireRe.
Cela vous permettra de configurer l'installation définitivement.
Cordialement.
Citation :Il faut donc voir avec ENEDIS pour que l'emplacement soit confirmé par écrit.
Le "Raccordement type 1" me parait préférable
Cela vous permettra de configurer l'installation définitivement.
Cordialement.
04 février 2022 à 14:02
consulter ce sujet Place d'un tableau divisionnaireRe. Malgré tout, la solution avec relais est faisable, ce n'est pas bien difficile.
On pourra modifier votre schéma.
Il s'agit probablement d'une malfaçon dont l'origine restera indéterminée. Électricien incompétent, défaut de contrôle de la hiérarchie s'il y en avait une ? Télérupteur ou interrupteur simple ou va et vient, le neutre est direct et la phase est coupée.
Quoi qu'il en soit, il faudra être très prudent lorsque vous manipulerez les luminaires.
S'il n'y en n'a pas sur le tableau de répartition, une ou des protections différentielles 30 mA peuvent limiter les risques.
Cordialement.
On pourra modifier votre schéma.
Citation :Eh non, car la réglementation était de couper la phase.
ça devait sans doute se faire en 1976
Il s'agit probablement d'une malfaçon dont l'origine restera indéterminée. Électricien incompétent, défaut de contrôle de la hiérarchie s'il y en avait une ? Télérupteur ou interrupteur simple ou va et vient, le neutre est direct et la phase est coupée.
Quoi qu'il en soit, il faudra être très prudent lorsque vous manipulerez les luminaires.
S'il n'y en n'a pas sur le tableau de répartition, une ou des protections différentielles 30 mA peuvent limiter les risques.
Cordialement.
04 février 2022 à 13:43
consulter ce sujet Coupler détecteur mouvement et commandes à distanceBonjour. La première des choses à définir est l'emplacement du panneau de comptage associé au disjoncteur de branchement type S.
Après, il sera temps de déterminer les liaisons.
Avez-vous un minimum d'expérience pour entreprendre ces travaux ?
Cordialement.
Après, il sera temps de déterminer les liaisons.
Avez-vous un minimum d'expérience pour entreprendre ces travaux ?
Cordialement.
03 février 2022 à 21:17
consulter ce sujet Place d'un tableau divisionnaireBonjour. Sans vouloir vous offenser, vous vous compliquez la vie.
Ces prises USB sont un convertisseur électronique 230 V AC / 5 V DC 3 A maxi.
On ne mélange pas les grandeurs de sortie et d'entrée dans les calculs.
Chargeur 2 USB Type-A 3,0 A Legrand
En entrée, le constructeur indique une intensité maxi de 0,5 A.
Quand bien même vous auriez 12 prises doubles, ce qui fait 24 téléphones à charger en même temps, l'intensité en ligne serait de 6 A.
La ligne de prises USB serait à protéger par un DJ de 16 A maximum.
Remarque : il est plus simple de prendre à l'unité un module PC + deux prises USB incorporées (module Orno ou équivalent d'une autre marque) sans créer de ligne spécifique. Cela permet d'avoir des prises USB sans modification de quoi que ce soit, sans se poser de question. C'est comme si vous connectiez un petit chargeur de téléphone sur la prise.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ces prises USB sont un convertisseur électronique 230 V AC / 5 V DC 3 A maxi.
On ne mélange pas les grandeurs de sortie et d'entrée dans les calculs.
Chargeur 2 USB Type-A 3,0 A Legrand
En entrée, le constructeur indique une intensité maxi de 0,5 A.
Quand bien même vous auriez 12 prises doubles, ce qui fait 24 téléphones à charger en même temps, l'intensité en ligne serait de 6 A.
La ligne de prises USB serait à protéger par un DJ de 16 A maximum.
Remarque : il est plus simple de prendre à l'unité un module PC + deux prises USB incorporées (module Orno ou équivalent d'une autre marque) sans créer de ligne spécifique. Cela permet d'avoir des prises USB sans modification de quoi que ce soit, sans se poser de question. C'est comme si vous connectiez un petit chargeur de téléphone sur la prise.
Citation :Non.
Si cet exemple est correct
Citation :Non plus ; vous savez désormais pourquoi.
Êtes-vous d'accord ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2022 à 20:13
consulter ce sujet Normes prise de courant avec USB intégrée Bonjour dyno80.
Vous n'avez pas donné suite à cette discussion : Problème eau chaude cumulus Acapulco
Il serait souhaitable que vous terminiez la présente pour laquelle beaucoup de temps de recherche, d'approfondissement et de rédaction a été nécessaire.
Vous n'avez pas donné suite à cette discussion : Problème eau chaude cumulus Acapulco
Il serait souhaitable que vous terminiez la présente pour laquelle beaucoup de temps de recherche, d'approfondissement et de rédaction a été nécessaire.
03 février 2022 à 17:13
consulter ce sujet Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220vBonjour. Quelques précisions.
On rappelle fréquemment dans le forum que la protection surintensité dans un tableau de répartition protège la ligne. Qu'on y branche un récepteur qui consomme 2 VA, 50 VA ou 4,6 kVA sous 230 V ne change rien.
Le récepteur n'est pas concerné par la calibre de la protection. Pour ce qui concerne la VMC domestique, la norme précise que suivant le produit alimenté, le calibre de la protection surintensité peut aller jusqu'à 16 A ; donc 2 A n'est pas impératif.
Cordialement.
Citation :Oui, et peut-être 16 ou 20 A. 20 A est le calibre maximum de la protection surintensité pour un circuit de prises de section 2,5 mm². On y branche sans problème un chargeur de téléphone et l'on ne se pose pas de question.
mais un circuit exprès pour USB sur un disjoncteur 10A max
On rappelle fréquemment dans le forum que la protection surintensité dans un tableau de répartition protège la ligne. Qu'on y branche un récepteur qui consomme 2 VA, 50 VA ou 4,6 kVA sous 230 V ne change rien.
Le récepteur n'est pas concerné par la calibre de la protection. Pour ce qui concerne la VMC domestique, la norme précise que suivant le produit alimenté, le calibre de la protection surintensité peut aller jusqu'à 16 A ; donc 2 A n'est pas impératif.
Citation :Vu le prix d'une rechange éventuelle, ou d'un chargeur de téléphone autonome, ce n'est pas le problème. Ce serait un chauffe-eau, la question aurait davantage d'intérêt.
Est-ce que ça marche dans le temps ou ça tombe en panne facilement ?
Citation :Peu importe.
Sur quel disjoncteur est-il branché ?
Citation :Oui, mais protection vis à vis de quel évènement pouvant l'affecter ? On voit ici les limites du terme "protection", tant que n'est pas défini l'objet de la protection.
je me dis que la prise USB n'a pas une protection adaptée.
Cordialement.
03 février 2022 à 15:17
consulter ce sujet Normes prise de courant avec USB intégrée Aïe ! Ce n'est vraiment vraiment pas modifiable ? Ne pas commuter la phase est quelque peu dangereux.
Le détecteur de présence rajouté doit être alimenté en permanence avec phase et neutre, cela doit être possible.
Par contre, en L1 il délivre la phase coupée.
S'il n'y a vraiment vraiment vraiment pas la possibilité de changer l'alimentation des lampes, il faut alors relayer le détecteur.
La bobine du relais additionnel sera alimentée en L1 et le neutre.
Ensuite, le contact à fermeture du relais peut être utilisé pour commuter le neutre.
Mais ce serait plus que prudent de modifier le montage, quitte à y passer du temps.
Le montage initial avec phase directe en permanence est l'exemple type de très mauvais bricolage où la sécurité des usagers n'est pas respectée. Le problème peut apparaître lors du changement d'une lampe si la douille est accessible.
On n'a pas abordé la liaison à la terre des luminaires, ni le type de lampes employées (leds plus que conseillées).
Le contact du récepteur de télécommande est certainement limité en courant commuté.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
Le détecteur de présence rajouté doit être alimenté en permanence avec phase et neutre, cela doit être possible.
Par contre, en L1 il délivre la phase coupée.
S'il n'y a vraiment vraiment vraiment pas la possibilité de changer l'alimentation des lampes, il faut alors relayer le détecteur.
La bobine du relais additionnel sera alimentée en L1 et le neutre.
Ensuite, le contact à fermeture du relais peut être utilisé pour commuter le neutre.
Mais ce serait plus que prudent de modifier le montage, quitte à y passer du temps.
Le montage initial avec phase directe en permanence est l'exemple type de très mauvais bricolage où la sécurité des usagers n'est pas respectée. Le problème peut apparaître lors du changement d'une lampe si la douille est accessible.
On n'a pas abordé la liaison à la terre des luminaires, ni le type de lampes employées (leds plus que conseillées).
Le contact du récepteur de télécommande est certainement limité en courant commuté.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
03 février 2022 à 12:42
consulter ce sujet Coupler détecteur mouvement et commandes à distanceBonjour Harpag.
La puissance indiquée sur le moteur est la puissance utile sur l'arbre. Compte tenu du rendement, la puissance est à majorer. L'intensité sur la plaque signalétique permet une estimation. C'est ainsi qu'en majorant le résultat la puissance absorbée serait entre un peu moins de 3 kW et 3,5 kW.
L'ordre de grandeur du rendement du moteur est dans la normale pour un moteur triphasé.
Sans compter que le rendement du compresseur est aussi à prendre en compte.
Merci de nous dire ce qui se passe pendant vos essais.
Cordialement.
La puissance indiquée sur le moteur est la puissance utile sur l'arbre. Compte tenu du rendement, la puissance est à majorer. L'intensité sur la plaque signalétique permet une estimation. C'est ainsi qu'en majorant le résultat la puissance absorbée serait entre un peu moins de 3 kW et 3,5 kW.
L'ordre de grandeur du rendement du moteur est dans la normale pour un moteur triphasé.
Citation :Le seul risque est "qu'il se mette à genoux" au démarrage. Autrement dit, qu'il se mette en sécurité par surintensité. Mais comme le variateur est déjà en votre possession, vous ne pouvez que faire l'essai. Mais il est sous-dimensionné.
Est-ce que je peux sans risque utilisé ce variateur de fréquence avec mon compresseur ?
Sans compter que le rendement du compresseur est aussi à prendre en compte.
Merci de nous dire ce qui se passe pendant vos essais.
Cordialement.
03 février 2022 à 07:52
consulter ce sujet Paramétrage variateur de fréquence mono-triLa prise convient hormis qu'il faudrait voir sur place si elle se visse. Ici la fixation est à griffe et on sait que c'est à éviter.
Le courant délivré en 5 V DC compte pour du beurre par rapport à l'intensité en ligne sous 230 V.
Comme dit précédemment, indépendamment des prises USB, une prise = une prise.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Le courant délivré en 5 V DC compte pour du beurre par rapport à l'intensité en ligne sous 230 V.
Comme dit précédemment, indépendamment des prises USB, une prise = une prise.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 février 2022 à 22:24
consulter ce sujet Normes prise de courant avec USB intégrée Bonjour wiwish08. Quelques rappels.
Il n'y a plus de plombs depuis bien longtemps. Les fils de plomb étaient des éléments constitutifs des fusibles.
Chez vous, le déclenchement peut concerner une protection surintensité, fusible cartouche ou disjoncteur modulaire (caractérisé par un courant assigné, 10 à 32 A suivant les lignes alimentées et leur usage). Ce peut être une protection différentielle 30 mA quand il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition. Pour terminer, ce peut être le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, celui qui coupe tout l'habitat.
Il faut voir exactement ce qui déclenche et dans quelles conditions, sachant que ce ne sont pas les plombs.
A suivre.
Cordialement.
Il n'y a plus de plombs depuis bien longtemps. Les fils de plomb étaient des éléments constitutifs des fusibles.
Chez vous, le déclenchement peut concerner une protection surintensité, fusible cartouche ou disjoncteur modulaire (caractérisé par un courant assigné, 10 à 32 A suivant les lignes alimentées et leur usage). Ce peut être une protection différentielle 30 mA quand il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition. Pour terminer, ce peut être le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, celui qui coupe tout l'habitat.
Il faut voir exactement ce qui déclenche et dans quelles conditions, sachant que ce ne sont pas les plombs.
A suivre.
Cordialement.
02 février 2022 à 20:46
consulter ce sujet Problème coupure multipriseBonjour. Le lien amène en Chine. Regardez ce que propose Legrand. Cordialement.
02 février 2022 à 20:36
consulter ce sujet Normes prise de courant avec USB intégrée Re. C'est presque ça.
Il faudra changer les couleurs. C'est la phase en rouge qui sera coupée. Et non le neutre.
Donc :
- neutre bleu direct à la lampe et au détecteur de présence rajouté
- phase directe raccordée au détecteur de présence rajouté
- phase coupée par le récepteur de la télécommande raccordée à la lampe
- phase coupée par le détecteur rajouté raccordé à la lampe.
Toutes les lampes sont raccordée en parallèle.
Il y a donc quelques modifications à effectuer. On vous laisse adapter le schéma.
Le détecteur rajouté doit être alimenté en permanence entre N et L. Sa phase coupée est en L1, issue d'un petit relais pas très costaud. Si vous utilisez des lampes leds il suffira. Il vaut mieux éviter les lampes à incandescence.
Ici la convention concernant les couleurs est : neutre bleu (toujours direct et toujours bleu), phase directe en rouge, phase coupée en orange.
Cordialement.
Citation :Voici le bon chemin.
Je suis un peu perdu.
Il faudra changer les couleurs. C'est la phase en rouge qui sera coupée. Et non le neutre.
Donc :
- neutre bleu direct à la lampe et au détecteur de présence rajouté
- phase directe raccordée au détecteur de présence rajouté
- phase coupée par le récepteur de la télécommande raccordée à la lampe
- phase coupée par le détecteur rajouté raccordé à la lampe.
Toutes les lampes sont raccordée en parallèle.
Il y a donc quelques modifications à effectuer. On vous laisse adapter le schéma.
Le détecteur rajouté doit être alimenté en permanence entre N et L. Sa phase coupée est en L1, issue d'un petit relais pas très costaud. Si vous utilisez des lampes leds il suffira. Il vaut mieux éviter les lampes à incandescence.
Ici la convention concernant les couleurs est : neutre bleu (toujours direct et toujours bleu), phase directe en rouge, phase coupée en orange.
Cordialement.
02 février 2022 à 18:35
consulter ce sujet Coupler détecteur mouvement et commandes à distanceBonjour DraKKeuR.
On comprend que vous soyez débutant, mais vous ne précisez pas à quel niveau de connaissances initiales vous vous situez, ni quel est le niveau de compétences envisagé en fin de formation et au bout de combien de temps.
Un maître de stage ne peut pas lancer dans le grand bain un débutant sur un tel sujet ; c'est aussi à lui de vous guider s'il a les compétences requises.
La sécurité des automatismes s'aborde au minimum à bac + 1 pour tendre vers bac + 2, voire bac + 3 (BTS électrotechnique, DUT génie électrique, licence professionnelle).
Le commercial de la marque est là pour vendre, mais pas pour vous former.
En sécurité machines on pense aussi aux relais Pilz.
La formation en alternance, puisqu'il se peut que ce soit le cas, s'accompagne d'une formation théorique. Dans votre cas et concernant le sujet proposé, elle est indispensable (sécurité machines).
Il se pourrait que le sujet d'étude qui vous est proposé ne rentre pas dans le cas du référentiel de formation des études entreprises.
La barrière IR informe l'automatisme d'une intrusion en cours. Si le système est géré par un automate programmable, le programme (grafcet) et le Gemma (Guide d’Étude des Modes de Marche et d'Arrêt) prennent en compte le fonctionnement global de l'équipement.
Tout cela pour dire que le sujet est probablement d'un niveau de connaissances théoriques minimum que vous n'avez pas encore.
Un conseil si vous le permettez. Il faudrait faire un effort pour l'écrit. Et pas d’émoticônes.
Cordialement.
On comprend que vous soyez débutant, mais vous ne précisez pas à quel niveau de connaissances initiales vous vous situez, ni quel est le niveau de compétences envisagé en fin de formation et au bout de combien de temps.
Un maître de stage ne peut pas lancer dans le grand bain un débutant sur un tel sujet ; c'est aussi à lui de vous guider s'il a les compétences requises.
La sécurité des automatismes s'aborde au minimum à bac + 1 pour tendre vers bac + 2, voire bac + 3 (BTS électrotechnique, DUT génie électrique, licence professionnelle).
Le commercial de la marque est là pour vendre, mais pas pour vous former.
En sécurité machines on pense aussi aux relais Pilz.
La formation en alternance, puisqu'il se peut que ce soit le cas, s'accompagne d'une formation théorique. Dans votre cas et concernant le sujet proposé, elle est indispensable (sécurité machines).
Il se pourrait que le sujet d'étude qui vous est proposé ne rentre pas dans le cas du référentiel de formation des études entreprises.
La barrière IR informe l'automatisme d'une intrusion en cours. Si le système est géré par un automate programmable, le programme (grafcet) et le Gemma (Guide d’Étude des Modes de Marche et d'Arrêt) prennent en compte le fonctionnement global de l'équipement.
Tout cela pour dire que le sujet est probablement d'un niveau de connaissances théoriques minimum que vous n'avez pas encore.
Un conseil si vous le permettez. Il faudrait faire un effort pour l'écrit. Et pas d’émoticônes.
Cordialement.
02 février 2022 à 14:22
consulter ce sujet Raccordement relais de sécuritéBonjour Marc.
On fait pareil, mais en rapprochant les trous intermédiaires rectangulaires tous les 25 cm.
C'est beaucoup moins simple. Il existe des outils chauffants qui permettent de faire fondre le polystyrène.
Pas d'avis car jamais utilisé. Reste la méthode traditionnelle décrite au dessus.
Une idée à essayer serait de souder une bille d'acier en bout du fer à béton courbé, de faire chauffer et de tenter de rentrer dans le polystyrène. Aucune idée du résultat.
On peut aussi chauffer le bout du fer à béton courbé et voir s'il rentre mieux. Après tout, s'il rentre de 12 cm de chaque côté, cela suffit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On fait pareil, mais en rapprochant les trous intermédiaires rectangulaires tous les 25 cm.
C'est beaucoup moins simple. Il existe des outils chauffants qui permettent de faire fondre le polystyrène.
Pas d'avis car jamais utilisé. Reste la méthode traditionnelle décrite au dessus.
Une idée à essayer serait de souder une bille d'acier en bout du fer à béton courbé, de faire chauffer et de tenter de rentrer dans le polystyrène. Aucune idée du résultat.
On peut aussi chauffer le bout du fer à béton courbé et voir s'il rentre mieux. Après tout, s'il rentre de 12 cm de chaque côté, cela suffit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 février 2022 à 11:44
consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20AOn se débrouille, on est inventif, on s'adapte, on fait au mieux suivant ses possibilités, on trouve une solution efficace et esthétique. Cordialement.
02 février 2022 à 11:28
consulter ce sujet Problème bornier de terre armoire électriqueAprès avoir détaillé la plaque signalétique du moteur. Révisions d'élec.
On constate que le branchement nominal du moteur est triangle, avec une tension aux bornes d'un enroulement égale à 400 V. La vitesse en régime établi est d'environ 1 410 tr/min, ce qui est normal pour un moteur 4 pôles.
Sur l'autre partie de l'étiquette, il est mentionné un couplage étoile sous 400 V, ce qui correspond à une tension de 230 V aux bornes de chaque enroulement. Le moteur est sous-volté, le glissement augmente, le couple sur l'arbre est divisé par 3, il tourne moins vite car il est chargé. Il consomme plus car il y a plus de pertes.
Conclusion : les deux vitesses sont assurées par un couplage triangle étoile assez rustique, montage pas cher (avec le commutateur manuel certainement).
Rappelons que le couplage étoile triangle est plutôt réservé au démarrage de moteurs puissants, ce qui diminue l'intensité au démarrage.
Conclusion de la conclusion : ce moteur avec son commutateur à deux vitesses D / Y ne fonctionnera pas ainsi en monophasé. Et en plus, ce n'est pas un Dahlander, on sait désormais pourquoi (sans compter que ce type de moteur est très ancien, cher, qui ne se justifie pas pour cette petite application). On referme cette parenthèse Dahlander.
Le variateur de fréquence précité n'est pas une solution, car le couplage doit être triangle, et comme la tension fournie par le variateur mono / tri ne dépasse pas 230 V, le moteur sera d'origine sous volté et ne fournira pas son couple nominal. Il va risque de chauffer anormalement.
Vous avez fait une mauvaise affaire.
D'un autre côté, on fait un petit rappel de techno...
Cordialement.
On constate que le branchement nominal du moteur est triangle, avec une tension aux bornes d'un enroulement égale à 400 V. La vitesse en régime établi est d'environ 1 410 tr/min, ce qui est normal pour un moteur 4 pôles.
Sur l'autre partie de l'étiquette, il est mentionné un couplage étoile sous 400 V, ce qui correspond à une tension de 230 V aux bornes de chaque enroulement. Le moteur est sous-volté, le glissement augmente, le couple sur l'arbre est divisé par 3, il tourne moins vite car il est chargé. Il consomme plus car il y a plus de pertes.
Conclusion : les deux vitesses sont assurées par un couplage triangle étoile assez rustique, montage pas cher (avec le commutateur manuel certainement).
Rappelons que le couplage étoile triangle est plutôt réservé au démarrage de moteurs puissants, ce qui diminue l'intensité au démarrage.
Conclusion de la conclusion : ce moteur avec son commutateur à deux vitesses D / Y ne fonctionnera pas ainsi en monophasé. Et en plus, ce n'est pas un Dahlander, on sait désormais pourquoi (sans compter que ce type de moteur est très ancien, cher, qui ne se justifie pas pour cette petite application). On referme cette parenthèse Dahlander.
Le variateur de fréquence précité n'est pas une solution, car le couplage doit être triangle, et comme la tension fournie par le variateur mono / tri ne dépasse pas 230 V, le moteur sera d'origine sous volté et ne fournira pas son couple nominal. Il va risque de chauffer anormalement.
Vous avez fait une mauvaise affaire.
D'un autre côté, on fait un petit rappel de techno...
Cordialement.
01 février 2022 à 23:14
consulter ce sujet Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220vBonjour JJ61.
C'est possible, mais il faudra absolument respecter la phase coupée par le détecteur et le récepteur.
Il y aurait juste Ph et N directs à raccorder sur le détecteur, et la phase coupée avec celle du récepteur.
Cordialement.
C'est possible, mais il faudra absolument respecter la phase coupée par le détecteur et le récepteur.
Il y aurait juste Ph et N directs à raccorder sur le détecteur, et la phase coupée avec celle du récepteur.
Cordialement.
01 février 2022 à 21:38
consulter ce sujet Coupler détecteur mouvement et commandes à distanceBonjour Trevor.
En général, une lampe munie de son détecteur ne possède pas de bornes supplémentaires, mais vous pouvez chercher.
Le plus simple est un détecteur sans lampe, plus autant de lampes que nécessaire, sans exagérer sur leur puissance.
Sinon, on relaie.
Voir les détecteurs chez Hager. Il y a d'autres marques que vous trouverez chez les distributeurs spécialisés, donc pas en GSB.
Cordialement.
En général, une lampe munie de son détecteur ne possède pas de bornes supplémentaires, mais vous pouvez chercher.
Le plus simple est un détecteur sans lampe, plus autant de lampes que nécessaire, sans exagérer sur leur puissance.
Sinon, on relaie.
Voir les détecteurs chez Hager. Il y a d'autres marques que vous trouverez chez les distributeurs spécialisés, donc pas en GSB.
Cordialement.
01 février 2022 à 21:17
consulter ce sujet Branchement lampe avec détecteur de mouvementBonjour BJ. Vous mettez en œuvre la méthode OSD en adaptant un bornier supplémentaire vert/jaune. Pas le choix.
L'essentiel est que toutes les terres soient raccordées, et que la résistance de terre soit inférieure à 100 ohms.
Cordialement.
L'essentiel est que toutes les terres soient raccordées, et que la résistance de terre soit inférieure à 100 ohms.
Cordialement.
01 février 2022 à 21:13
consulter ce sujet Problème bornier de terre armoire électriqueBien reçu. Cela confirme le post de 17:03.
Ce moteur, peu puissant, pourrait probablement être remplacé par un moteur monophasé, même hauteur d'axe et même vitesse.
Mais il y a deux vitesses, le moteur est peut-être spécial (montage Dahlander) avec un sélecteur manuel. Le seul problème est que ce montage permet deux vitesses dans un rapport 2, ce qui n'est pas le cas sur la plaque signalétique.
On peut donc supposer que ce n'est pas le couplage prévu.
Bref, on n'en sait pas plus. Pouvez vous confirmer les deux vitesses ?
Cordialement.
Ce moteur, peu puissant, pourrait probablement être remplacé par un moteur monophasé, même hauteur d'axe et même vitesse.
Mais il y a deux vitesses, le moteur est peut-être spécial (montage Dahlander) avec un sélecteur manuel. Le seul problème est que ce montage permet deux vitesses dans un rapport 2, ce qui n'est pas le cas sur la plaque signalétique.
On peut donc supposer que ce n'est pas le couplage prévu.
Bref, on n'en sait pas plus. Pouvez vous confirmer les deux vitesses ?
Cordialement.
01 février 2022 à 21:05
consulter ce sujet Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220vBonjour.
Ce produit pourrait convenir Hager luminaire et détecteur
Soit un détecteur et des télécommandes.
Cordialement.
Ce produit pourrait convenir Hager luminaire et détecteur
Soit un détecteur et des télécommandes.
Cordialement.
01 février 2022 à 17:16
consulter ce sujet Inversion phase et neutreBonjour dyno80.
Il serait étonnant que le passage vers 230 V monophasé soit possible.
Ce moteur a été choisi pour sa puissance et surtout, son couple.
Une bidouille en mono lui ferait perdre cette propriété, indispensable pour démarrer un pétrin et maintenir un couple important.
Autrement dit, c'est cuit !
Reste l'utilisation d'un convertisseur de fréquence basique, de 230 V mono vers 230 V triphasé.
Mais il faudrait faire l'adaptation.
L'autre solution serait de changer la motorisation.
Cordialement.
Il serait étonnant que le passage vers 230 V monophasé soit possible.
Ce moteur a été choisi pour sa puissance et surtout, son couple.
Une bidouille en mono lui ferait perdre cette propriété, indispensable pour démarrer un pétrin et maintenir un couple important.
Autrement dit, c'est cuit !
Reste l'utilisation d'un convertisseur de fréquence basique, de 230 V mono vers 230 V triphasé.
Mais il faudrait faire l'adaptation.
L'autre solution serait de changer la motorisation.
Cordialement.
01 février 2022 à 17:03
consulter ce sujet Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220vRe. Vous ajustez avec de l'abrasif.
Vous verrez bien. Il ne faut pas que le charbon "brandouille" dans le support.
Cordialement.
Vous verrez bien. Il ne faut pas que le charbon "brandouille" dans le support.
Cordialement.
01 février 2022 à 10:45
consulter ce sujet Problème moteur scie à ongletBonjour Niko2268.
On ne connaît pas cette marque. Sauf qu'il s'agit d'un modèle de premier prix distribué par les GSB, donc sans SAV ni garantie particulière au delà de deux ans.
S'il y a commande par fil pilote, il faut absolument respecter le branchement phase et neutre. On n'inverse pas.
Le fonctionnement hors programmation permet la vérification du bon fonctionnement. La chauffe doit alors obéir au doigt et à l'oeil à la température de consigne du thermostat et du senseur de température interne au radiateur. Il faut contrôler que ce dernier n'est pas sous une couche de moumoutte poussiéreuse.
Si le fonctionnement est aléatoire, on peut avoir des doutes concernant le thermostat électronique.
Il serait étonnant que vous en trouviez en rechange.
Destination déchèterie possible.
Il vaut mieux acquérir des matériels de marques connues, Acova, Atlantic, Campa, Thermor etc.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne connaît pas cette marque. Sauf qu'il s'agit d'un modèle de premier prix distribué par les GSB, donc sans SAV ni garantie particulière au delà de deux ans.
S'il y a commande par fil pilote, il faut absolument respecter le branchement phase et neutre. On n'inverse pas.
Le fonctionnement hors programmation permet la vérification du bon fonctionnement. La chauffe doit alors obéir au doigt et à l'oeil à la température de consigne du thermostat et du senseur de température interne au radiateur. Il faut contrôler que ce dernier n'est pas sous une couche de moumoutte poussiéreuse.
Si le fonctionnement est aléatoire, on peut avoir des doutes concernant le thermostat électronique.
Il serait étonnant que vous en trouviez en rechange.
Destination déchèterie possible.
Il vaut mieux acquérir des matériels de marques connues, Acova, Atlantic, Campa, Thermor etc.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 février 2022 à 10:43
consulter ce sujet Radiateur inertie liquide ne refroidit pasBonjour Salv57. Il faudrait être devin pour savoir comment brancher le système à partir de 4 fils, peu importe leur couleur et leur dimension.
Il serait mieux de vous référer plutôt à la notice de branchement.
Cordialement.
Il serait mieux de vous référer plutôt à la notice de branchement.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 21:17
consulter ce sujet Brancher chauffage électrique thermostatique 180W 12V DCCitation :Vous ne devez pas interpréter. Il faut démontrer soit de façon visuelle, soit par des mesures.
alors pour moi le fil vert est la phase
Citation :Non, avant, disons plutôt à une époque révolue, on pouvait faire des choix de couleurs fantaisistes et couper on ne sait trop quoi. Mais ici il semble y avoir des disjoncteurs récents, donc un début de rénovation.
Je pense "qu'avant" on faisait comme ça... mais c'était avant. :)
A vous de voir si les disjoncteurs coupent la phase ou le neutre.
Il ne peut y avoir un seul neutre commun à 4 circuits : risque de surcharge, chaleur, augmentation de température etc. Les incendies d'origine électrique ne sont pas si rares que cela.
Le conseil de faire appel à un professionnel est renouvelé. Votre "galère" est déjà commencée, et on sent bien l'impasse dans laquelle vous entrez.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 20:50
consulter ce sujet Câblage unipolaire ?Merci pour votre retour. C'est bien l'intensité du moteur qui indique à la logique de commande que le bras est en butée.
Cordialement.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 20:41
consulter ce sujet Fin de course sur portail battant Nice HykekitVous mesurez la résistance entre deux lames consécutives.
Cela est préférable à la mesure en diamétral.
Pour l'instant, il n'est pas prouvé que l'induit soit mort.
Cela serait le cas si de grosses étincelles se produisent, bien grasses et odorantes, alors que le moteur perd du couple.
Il n'y a peut-être que les charbons à changer.
Cordialement.
Cela est préférable à la mesure en diamétral.
Pour l'instant, il n'est pas prouvé que l'induit soit mort.
Cela serait le cas si de grosses étincelles se produisent, bien grasses et odorantes, alors que le moteur perd du couple.
Il n'y a peut-être que les charbons à changer.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 20:40
consulter ce sujet Problème moteur scie à onglet






