FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre cocobeloeil

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 21 150 questions dans le forum électricité


Membre inscrit cocobeloeil sur le forum Électricité

cocobeloeil
a posté 48 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour et merci.

5 pavés led ne fonctionnaient plus ainsi que 2 globes dans les toilettes, répartis sur 2 des 6 circuits dédiés aux pavés Led.
J'ai débranché un pavé et un globe et j'ai vérifié les valeurs sur leurs alimentations : entre terre et neutre 220v (idem entre terre et phase).

2ème jour : j'y suis retourné et vérifié en amont dans le tableau : en fait ce ne sont pas des disjoncteurs mais des interrupteurs modulaires (pardon) : j'ai trouvé à la sortie des 2 inters unipolaires correspondants, baissés, donc circuits ouverts, coupant les phases, sur l'un 90/95V et sur l'autre 220V !
Le phénomène a disparu après avoir baissé toutes les protections et rebranché les alimentions électroniques des pavés LED.
Je n'y comprends rien...
3ème jour : Autre intervention sur des éclairages de sécurité : démontage, nettoyage : plusieurs étaient en défaut. Tout se remet en route correctement.

Pendant ce temps le responsable de la salle teste le lave vaisselle (ceci est peut-être anecdotique mais je n'écarte aucune hypothèse), qui n'a aucune protection commune avec le circuit d'éclairage jusqu'à l'inter-sectionneur général.
Juste avant de partir je m'aperçois que les éclairages de sécurité restent allumés alors que l'installation est sous tension : ce n'est pas normal, ils devraient être en veille. Je revérifie donc l'éclairage principal et là, le défaut est revenu !
J'ai dû rebaisser les protections et débrancher les baes pour que tout est rentre dans l'ordre.
Depuis 5 jours, dont un week-end d'utilisation je n'ai pas de retour de problème.
Voilà...
Je ne vois pas ce qui peut produire cela...
15 septembre 2021 à 18:12
forum consulter ce sujet 230V sur circuit neutre

Bonjour.

Qu'est-ce qui pourrait produire un 230V sur un neutre ? Je m'explique : Testé par rapport à la terre je trouve 230V sur le neutre (sur la phase aussi).

Ceci sur un circuit d'éclairage de 5 plaques led avec transfos, dans une salle des fêtes.
Celle-ci est dotée de 2 BAES, une alarme incendie... l'installation date de 2019 et donc fonctionnait normalement jusqu'il y 2 mois.
L'installateur est parti à la retraite donc je suis chargé d'élucider le problème.
A savoir il y a 2 mois j'étais intervenu pour le même problème, j'avais débranché 2 ou 3 des plaques/transfo et la normale était revenue sans trop savoir comment.
Cette fois-ci j'ai débranché les transfos des 5 plaques ne fonctionnant plus sur ce circuit protégé par un disjoncteur unipolaire (PH) mais l'anomalie persiste.

Un élément électronique pourrait-il être à l'origine ?
Avez-vous une idée ?
Merci.
07 septembre 2021 à 15:34
forum consulter ce sujet 230V sur circuit neutre

Publicité

Bonjour.

Qu'est-ce qui pourrait provoquer une coupure de courant sans disjonction, par utilisation d'une machine à laver ? (sur une partie de l'installation).
Après débranchement, retour très bref du courant puis plus rien.

Conducteur mal serré qui avec l'échauffement se libère ?
Je ne vois que ça...
Merci.
24 juin 2021 à 23:20
forum consulter ce sujet Coupure de courant sans disjonction

Bonjour et merci,
Désolé de mon silence, je n'avais pas été alerté de vos dernières réponses et puis je n'y suis pas retourné jusqu'à la semaine dernière... Je vais tenter vos dernières recommandations.
Tant que ça reste branché ça n'empêche pas de travailler, néanmoins je veux comprendre et résoudre ce problème.
En relisant ma question, il semblerait que j'avais essayé avec un autre appareil (déplaçable...!) et que tout allait bien.
Je reviendrai.
12 mai 2020 à 22:18
forum consulter ce sujet Disjonction ID lors du branchement fiche

Bonjour,

Peut-on mesurer la résistance d'isolement, entre phase et terre, d'un circuit domestique, hors tension, avec du matériel électroménager, branché à ce circuit.
Vu l'envoi de courant haute tension avec un mégohmmètre, je pense que non ?
En fait j'aurais souhaité mesurer d'une manière quelconque aussi la RI de l'électroménager...
Merci.
10 mai 2020 à 19:25
forum consulter ce sujet Mesure isolement et électroménager

Bonjour et merci Rémi,
Ce n'est pas un bac à douche mais une douche à l'italienne, dans ce cas la dimension du volume 1 change (en simplifiant prendre 120 cm depuis l'axe pomme de douche...) et dans une très petite salle de bain,
Donc, malgré la règle du contournement de la paroi (partie fixe), les lavabo et fameux miroir se trouvent dans le périmètre...
27 avril 2020 à 23:39
forum consulter ce sujet Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS

Bonjour,

Très difficile de trouver pour moi, idéalement, un miroir dont l'éclairage intégré serait en très basse tension de sécurité (donc ampoules à douille GU5.3).
Le but étant de le placer dans un volume 1, avec son transformateur hors volume.
Personnellement je n'ai pas trouvé sur internet.
A défaut, un luminaire (mural, bien-sûr) pouvant se positionner au dessus d'un miroir simple...
Merci.
23 avril 2020 à 11:09
forum consulter ce sujet Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS

Bonsoir,
Hum, je suis l'électricien... mais nouveau. Néanmoins dans ma petite expérience c'est bien un phénomène inhabituel pour moi et encore inexpliqué.
Donc, oui, ça disjoncte dès que l'on enfiche et seulement dans ce cas. Les installateurs avaient monté en direct.

Un brin qui toucherait : a priori non mais il faudra que je démonte et remonte, peut-être cela aidera-t-il ?...

Diviser les protections : C'est ce que j'ai envisagé avec le boulanger car bien-sûr il a déjà eu le problème de coupure générale et en plus pour un souci annexe extérieur...
Mais bon, il trouve ça trop cher, pour l'instant, même en prenant une solution alternative d'un second tableau avec ID/di... (dans l'absolu comme vous dites, il faudrait 8 ou 9 disjoncteurs différentiels).

Ordre des phases : ce malaxeur est sans neutre et fonctionne sans ordre contrairement aux autres présents.
Pour résumer, il faut revoir le montage. Peut-on on envisager un petit défaut de la machine ?
Il faudrait que je demande aux installateurs du fournisseur.

Merci beaucoup pour cet échange, en ce moment j'en apprends beaucoup dans le domaine de l'électricité dans la boulangerie.
11 mars 2020 à 23:21
forum consulter ce sujet Disjonction ID lors du branchement fiche

Qu'entendez-vous par "alimentation à découpage" ?
Merci.
10 mars 2020 à 22:15
forum consulter ce sujet Disjonction ID lors du branchement fiche

Bonjour et merci.
Il s'agit d'un malaxeur triphasé de boulangerie, la mise en marche ayant été faite en fin de journée et l'engin très lourd pas eu le temps de l'amener à une autre pc. Il fonctionne sans neutre.
Avant la modification (création pc et fiche) il était branché en direct à un disjoncteur industriel Télémécanique à proximité (cet ensemble protégé par l'ID disjonctant) donc il n'y avait pas ce problème...
Ce malaxeur est moderne et récent (année 2019), effectivement je pense qu'il comporte de l'électronique ne serait-ce que par l'écran digital. Nous avons essayé avec une trancheuse rudimentaire et vieille, tout va bien.
Même si ce matériel est utilisable selon la procédure "enfichage puis réarmement" il faudrait à terme résoudre le problème...
10 mars 2020 à 22:13
forum consulter ce sujet Disjonction ID lors du branchement fiche

Bonjour,

Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se produit pas de disjonction et l'engin fonctionne correctement ?
J'ai vérifié mon branchement dans les fiches et pc (que j'ai créés / installées) ?
Suis-je clair ?
Merci.
Je souhaiterais avoir un avis avec ces seuls éléments si vous avez des réponses, sinon je pourrai vous donner des précisions.
09 mars 2020 à 22:42
forum consulter ce sujet Disjonction ID lors du branchement fiche

Bonjour.

Je dois remplacer un transformateur qui a chauffé à la sortie 12 V (!) alternatif, pour des halogènes suspendus sur un système de corde.
Donc il doit être de 12v alternatif et pour halogène mais pour le reste faut-il des spécificités ?
L'ancien était gros et lourd.
Merci.
29 janvier 2020 à 14:07
forum consulter ce sujet Remplacer transformateur 12V pour halogène

Bonjour.

J'ai lu sur des posts antérieurs des choses sur comment commander (phare(s) LED dans mon cas) avec 2 détecteurs (infrarouges dans mon cas).
Il était question de risque par montage parallèle selon le type de détecteur :
Alors je demande : quels sont les types de détecteurs qui ne risquent rien et/ou inversement... ?

Il était aussi question -pour éviter tout risque- d'utiliser des contacteurs (un par détecteur).
Ma question : n'est-il pas possible de n'utiliser qu'un seul contacteur ? (principe du télérupteur !?).
Et quel type de contacteur du coup ? Puisqu'un détecteur ferme un circuit pendant un temps donné, et ne donne pas de simples impulsions...

Pour résumer, je cherche un moyen quelconque....
Merci beaucoup.
18 novembre 2019 à 23:21
forum consulter ce sujet Utiliser plusieurs détecteurs de présence

Bonjour,

Pouvez-vous me confirmer à quoi servent ces éléments d'un circuit d'éolienne, voir photo :
Le circuit de droite arrive du tableau pour alimenter les 2 pc.
Donc celui de gauche arrive de l'éolienne. Il alimente le 1er boitier (redresseur ?) qui lui ensuite alimente le bleu (Onduleur ?).
De ce que j'ai pu voir sur internet, apparemment il manquerait des batteries.
Si mon analyse des éléments est bonne, il devrait sortir de l'onduleur un circuit alimentant du matériel consommateur.
Pour moi, dans cette configuration l'installation ne sert à rien...
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
eolienne

09 novembre 2019 à 21:14
forum consulter ce sujet Installation éolienne

Bonjour,
Merci GL de votre intérêt : J'ai eu une réponse de la Sicae en tant qu'électricien (mais ne maîtrisant pas le marché du photovoltaïque).
Pour un ami/client à qui on avait dit de faire intervenir un professionnel : Eh bien non, la Sicae m'a bien confirmé que c'est à elle de changer le DB plombé même aux frais du client (car le problème vient de la borne neutre sortie apparemment mal serrée et qui a fondu...).
05 septembre 2019 à 22:31
forum consulter ce sujet Responsabilité DB production panneaux solaires

Bonjour.

Qui a le droit de changer un DB défectueux dans un pavillon de particulier pour lequel il y a une production électrique par panneaux solaires ?
Précision, le Gestionnaire de Réseau de Distribution est une SICAE.
Merci.
02 septembre 2019 à 09:56
forum consulter ce sujet Responsabilité DB production panneaux solaires

Très bien. Merci.
07 juin 2019 à 23:08
forum consulter ce sujet Arrivée de la fibre logement ancien

Bonsoir et merci de votre réponse, précise et complète.
J'ai vu un tutoriel Or... Donc effectivement ils posent une prise fibre à l'endroit judicieux, dans le logement (dans l'exemple, près de la télé). Bien sûr dans le tuto le câble était en fibre, posé en libre courant le long des moulures du plafond.
Mais je trouve dans leur exemple le câble en fibre bien souple.
Dans mon cas personnel, il doit être placé dans des moulures bientôt installées par mes soins et je pense que les moulures doivent être assez larges (surtout dans les changements de direction) pour respecter les rayons de courbures...
Ce que je retiens de votre expérience, c'est que si l'on ne fait pas attention ils garderont le câble d'origine.
D'ailleurs vous avez marqué "coaxial", êtes-vous sûr ? pour a priori arriver à la box internet ?
Merci.
07 juin 2019 à 00:50
forum consulter ce sujet Arrivée de la fibre logement ancien

Bonjour,

Comment se passe l'installation de la fibre dans les logements existants ?
Je pense que les installateurs posent un boitier spécifique à la place de l'ancien boitier PTT ?
Il faut bien en même temps raccorder la ou les lignes existantes (fil téléphonique) servant les prises téléphones ?
La fibre sert pour quels signaux ? TV, Téléphone, internet ?
La fibre pour les nuls...
Merci.
Si vous avez en plus de vos explications, un lien sur un article expliquant cela, ça m'intéresse.
Autre question : Si l'on fait des travaux en même temps, est-il judicieux d'installer une fibre depuis ce nouveau point d'arrivée jusqu'à la box internet ? Chose qui doit-être compliquée car il faut créer une fibre de longueur adaptée au cheminement dans le logement...
Merci.
06 juin 2019 à 13:46
forum consulter ce sujet Arrivée de la fibre logement ancien

Bonsoir, et merci pour votre réponse.
A priori, vu la taille et la configuration du terrain, c'est un type 1 : la distance entre le coffret de branchement et l'habitation est inférieur à 30m (si j'ai bien compris la règle type1/2 retient une distance Coffret/habitation et non pas une longueur d'alimentation).

2 possibilités s'offrent à moi :
- contourner le bâtiment, la longueur de l'alimentation serait entre 35 et 40m.
- ou bien traverser en passant sous le vide sanitaire et remonter à la verticale de la GTL.

Je préfèrerai la 1ere possibilité en négligeant le coût (+ de câble mais utilisation tranchée fondation).
25 avril 2019 à 22:38
forum consulter ce sujet Passage gaine TPC sous construction

Bonjour,

La norme autorise-t-elle à faire passer sous une construction la gaine TPC (sur terrain privé, de la façade jusqu'à intérieur pavillon), sous le vide sanitaire bien sûr donc uniquement le traverser ?
Car je crois qu'il ne doit y avoir aucun élément dans un vide sanitaire...
Le but étant de gagner de la longueur.
Merci.
12 avril 2019 à 16:21
forum consulter ce sujet Passage gaine TPC sous construction

Bonjour,

Quel est ce phénomène ?
Sonnette filaire fonctionnant avec 4 piles 1.5V.
J'ai trouvé 4.7 à la sortie du carillon.
Il fonctionne avec son bouton de réglage de volume.

Par contre avec le bouton de porte d'origine et un neuf : rien.
Voulant tester la continuité du circuit à l'arrivée du bouton de porte (sur les bornes + et - de connexion des conducteurs), j'ai positionné par inadvertance mon testeur sur la position test diode, et là, le carillon se met à fonctionner !
Serait-ce dû à l'envoi par le testeur d'un courant ?
Merci.
06 mars 2019 à 23:25
forum consulter ce sujet Testeur fait retentir une sonnette

Bonsoir,

Pour un DB triphasé (disjoncteur de branchement 500mA) assez ancien pour ne pas avoir de bouton de test (la maison date des années cinquante donc je pense qu'il est d'origine), je pense qu'il n'est pas sélectif et dont les bornes aval (2 sur les 4) ne serrent plus, est-il légitime de demander son remplacement ?
Le fournisseur ne juge pas utile de le changer, (sauf au frais du propriétaire).
Pourtant le compteur a été remplacé cette année.
Merci.
29 octobre 2018 à 22:10
forum consulter ce sujet Avis remplacement ancien DB triphasé

Bonsoir,
Non, aucun gestionnaire ni thermostat lié. Nous avons vérifié les tensions et tout va bien après coup.
Donc dans mon cas, un neutre mal raccordé serait bien la raison...
Est-il obligatoire d'avoir au moins un ID tétrapolaire ?
Je ne comprends pas, En amont des ID bipolaires ? En parallèle des bipolaires ?

Justement : Une ligne ancienne triphasée part du DB maison pour arriver dans une dépendance sur un DB tétra (!).
Celle-ci n'a plus lieu d'être en triphasé, je pense partir d'un 4ème bipolaire n'utiliser qu'une seule phase du câble (enterré donc il n'est pas vraiment question de le remplacer) et supprimer le 2éme DB triphasé.
Merci.
21 septembre 2018 à 23:34
forum consulter ce sujet Carte chaudière grillée suite mise sous tension

Bonsoir,

Que se passe-t-il ?
Je refais à neuf l'installation. Après création d'un tableau, alimenté en triphasé (je mets une phase sur chaque inter différentiel), je branche complètement hors tension une ancienne ligne pratiquement dédiée à la chaudière (monophasée, pratiquement neuve, 2 autres prises sur ce circuit), je réenclenche successivement le db, l’inter-différentiel, le disjoncteur, et là, un claquement.
La chaudière ne s'allume plus.
Un chauffagiste aguerri m'explique (à distance) que cela est dû à une possible surtension liée à la phase, au neutre et au triphasé, un effet instantané.
Un retour de courant dans le neutre ?! un "décalage entre la phase et le neutre" ?!
Je ne comprends pas bien ce phénomène, quelqu'un peut-il m'expliquer ?
Bien sûr, une seule phase, pas d'inversion...
Merci.
20 septembre 2018 à 23:33
forum consulter ce sujet Carte chaudière grillée suite mise sous tension

Bonsoir et merci GL.
Je n'avais pas de doutes mais on m'a dit le contraire...
Merci.
22 mai 2018 à 22:20
forum consulter ce sujet Boîte dérivation et pavillonnaire en neuf

Bonjour,

L'utilisation de boîte de dérivation et/ou pavillonnaire est-elle autorisée dans une installation neuve ?
Merci.
21 mai 2018 à 22:18
forum consulter ce sujet Boîte dérivation et pavillonnaire en neuf

Bonjour,

Que peut-on installer à minima pour obtenir une attestation Consuel pour un terrain.
Le tableau sera à l'abri dans un cabanon.
Un coffret de chantier serait-il suffisant ?
Ce cas est-il détaillé dans la NF C 15-100 ?
Merci.
31 mars 2018 à 19:07
forum consulter ce sujet Installation électrique terrain caravane attestation Consuel

Bonsoir et merci GL.
19 février 2018 à 22:38
forum consulter ce sujet Différence calcul résistance sur radiateur

Bonjour,

Pourquoi ai-je une différence entre la résistance réelle et théorique sur un radiateur.
Je prends p= u xi, u= r xi.
J'ai donc p = u²/r.
Pour mon exemple réel j'ai testé sur radiateur donné à 1250W : 44.8 ohms.
Donc avec 220v j'arrive à 1080w env. Et avec 230v à 1180w env.
Pourquoi cette différence ? il me manque un élément ?
Merci.
16 février 2018 à 14:25
forum consulter ce sujet Différence calcul résistance sur radiateur

Merci.
15 février 2018 à 23:24
forum consulter ce sujet Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes

Bonsoir et merci.
L'exemple du texte est on ne peut plus réaliste.
Les CE (au nombre de 5) seront au sous-sol dans un local réservé, pas dans une cave privée.
Le câble RO2V sous tube IRL est donc en classe II ?
11 février 2018 à 22:14
forum consulter ce sujet Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes

Bonjour,

Comment doit être protégé un circuit de chauffe-eau d'un logement individuel qui se trouverait à la cave du bâtiment collectif ?
Le départ du circuit se faisant dans le logement (pour la consommation individuelle) il est protégé par un disjoncteur 20A dans le tableau du logement. Le circuit descend à la cave, et là ?
Doit-on le protéger à nouveau par un disjoncteur (faisant aussi office de coupe circuit) ?
Ou bien un coupe circuit suffit-il ?
Merci.
11 février 2018 à 17:26
forum consulter ce sujet Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes

Bonsoir,

Je cherche un modèle de visiophone.
Pas tant dans la praticité de l'écran mais surtout dans l'utilisation des fonctions décrochage, ouverture gâche...
Jusque là cette personne malvoyante avait un modèle de marque suisse Z****n qui n'en fabrique plus.
Ce modèle possède seulement 3 gros boutons noirs sur moniteur alu.
Bien plus pratique qu'un modèle, par exemple tactile.

La platine de rue est HS (bouton d'appel) et la gâche fonctionne quand elle veut.
L'idéal serait de ne changer que la platine de rue et la gâche mais je ne sais pas si c'est possible par une marque différente.
Je ne veux pas faire de bricolage...

L'utilisation doit être la plus facile possible pour cette personne malvoyante et âgée.
J'ai cherché sur internet en lien avec PMR mais rien de concluant.
Connaissez-vous des modèles simples allant dans ce sens ?
Merci !
29 janvier 2018 à 22:06
forum consulter ce sujet Visiophone pour personne âgée malvoyant

Merci pour vos précisions.
15 janvier 2018 à 21:58
forum consulter ce sujet Coupure générale électricité mise en sécurité

Bonjour et merci,
Oui vous avez bien compris, il n'existe qu'un seul compteur et DB pour les 2 logements.
Le proprio est conscient que la situation n'est pas très logique au moins du point de vue gestion de la consommation.
D'autant qu'il souhaite créer à l'étage intermédiaire un 2ème logement et aussi déménager pour louer son RDC en 3ème appartement.
Pour ce qui est de la coupure d'urgence, 1lnsp vous allez dans mon sens.
Quant à GL, vous voulez dire qu'il ne peut même pas y avoir un moyen de comptage annexe (je pense à un gestionnaire modulaire) ? car effectivement je ne pense pas que le contrat est en "meublé".
14 janvier 2018 à 22:36
forum consulter ce sujet Coupure générale électricité mise en sécurité

Bonjour,

Un interrupteur différentiel unique dans un tableau, coupant toute l'installation d'un appartement.
Peut-il faire office de coupure générale dans le cadre d'une mise en sécurité ?

Je détaille :
C'est une maison individuelle dont ses compteur, DB et tableau de répartition sont au RDC dans un appartement privé (pas dans une partie commune).
A l'étage existe un autre appartement à mettre en location, avec un tableau muni d'un seul Inter diff alimenté depuis le bornier du tableau du RDC ?
Pour moi, oui.
Je me base sur les articles 3a, 3b, 3c, 3d... De la fiche B1 du Fascicule FD c16-600.
Notamment le 3a décrivant l'anomalie suivante : "Il n'existe pas de dispositif assurant la coupure d'urgence à l'origine de (ou de chaque) l'installation électrique".
Merci.
12 janvier 2018 à 12:38
forum consulter ce sujet Coupure générale électricité mise en sécurité

Bonjour GL,
Merci pour votre aide.
Je doute qu'il y ait un E et un R dans un même boitier puisqu'il est fourni 2 boitiers.
Pour le moment je n'ai pas l'installation sous les yeux...
25 septembre 2017 à 16:42
forum consulter ce sujet Remplacer cellule par réfléchissant

Bonjour.

On m'a dit brièvement qu'il était possible de remplacer une cellule de portail par un réfléchissant.
Je n'ai pas bien compris le principe, il faut quand même utiliser les 2 cellules, émettrice et réceptrice, je pense, mais en les mettant du même côté ?

Mon problème : Ne passer les fils que dans une pilasse, l'autre étant inaccessible, sauf devant bien sûr, pour y poser le réfléchissant...

Alors est-ce possible ?
Merci.
13 septembre 2017 à 12:21
forum consulter ce sujet Remplacer cellule par réfléchissant

Bonjour et merci.
Et non, je n'ai rien vu de gravé, et cela m'étonne.
06 septembre 2017 à 15:28
forum consulter ce sujet Branchement PH/N borne DB Arnould

Bonjour.
Ci-dessus la photo, la ph était branchée à gauche...
Effectivement, selon le DB, il est inscrit un seul pôle protégé mais les 2 sont sectionnés.
D'où ma seconde question comment trouver le pôle protégé : le test continuité ne sert à rien...

Merci.
31 août 2017 à 11:34
forum consulter ce sujet Branchement PH/N borne DB Arnould

Bonjour.

Voici la photo à poster pour la question 17169 du 22 août, à laquelle je n'ai pas pu lier le cliché.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement PH/N sur un DB Arnould S80

30 août 2017 à 23:46
forum consulter ce sujet Branchement PH/N borne DB Arnould

Bonjour,

Quel est le branchement PH/N sur un DB Arnould S80 de 1980 (voir photo)?
La PH est bien à mettre sur la borne droite, où doit se trouver la protection, rien n'est indiqué sur le capot des bornes.
J'explique mon interrogation :
En partie commune, un beau compteur vert a été installé récemment.
A partir de celui-ci toute l'installation d'un logement privé est inversée :
Le premier db en partie communes, ph à gauche, deuxième db dans le logement, ph a gauche.
Donc bien sûr, la borne de sortie gauche alimente par le fil bleu/bornier tous les mécanismes du logement et retour par les fils rouges passant ds les coupes circuits...
Aux vues de l'ensemble de l'installation il ne peut y avoir eu qu'inversion à la sortie du compteur.

Ceci me fait poser une autre question : Comment vérifier/tester sur quel pôle se trouve une protection dans un disjoncteur ?
Merci.
22 août 2017 à 15:21
forum consulter ce sujet Branchement PH/N borne DB Arnould

Bonjour,

Que l'on m'explique pourquoi les interrupteurs sectionneurs ont différents calibres ?
Il doit avoir une fonction simple de coupure par intervention manuelle, non ?
Un IS trop sensible par rapport aux Calibre max du DB et autres protections grillerait, comme j'ai lu, ce que je comprends parfaitement.
Alors pourquoi n'existe t-il pas qu'un seul type supportant les plus forts des calibres ?
Question de coût par rapport à sa "constitution" ?
Merci.
28 juin 2017 à 19:09
forum consulter ce sujet Question générale sur les inter sectionneurs

Merci.
15 juin 2017 à 22:56
forum consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphasé

Merci beaucoup pour vos encouragements.
Avec les moyens modernes d'internet (documentation et aides des professionnels-que vous êtes) on peut bien progresser sur la théorie et l'électricité en possède pas mal : lois physiques, normes.
Mais je sais très bien qu'il faut surtout de la jugeote pour comprendre ce que l'on fait et le faire seul, et je dois synthétiser moi-même tous les paramètres de calculs pour ce genre de montage.
Tiens, je vous tends la perche : Si vous avez un (des) site(s) ou documents à télécharger SERIEUX expliquant juste cette partie (tableaux divisionnaires, mono et tri, tous les calculs à partir d'une consommation donnée), je suis preneur!
Heureusement j'ai la possibilité de travailler pour des proches avec qui je peux prendre tout mon temps, travailler
dans la sérénité...
Au revoir.
15 juin 2017 à 13:14
forum consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphasé

Bonjour et merci.
Je débute : J'ai une petite formation en électricité et ce n'est pas le genre de chose que l'on apprend au CAP.
12 juin 2017 à 22:08
forum consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphasé

Bonjour.

- Quelle section du tableau principal au divisionnaire.
- Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal.
- Quel iD en tête de divisionnaire.
Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense environ 9kW (1 convecteur / 5 chambres + 1 Sdb, un chauffe eau, les prises pour chambres et éclairages, que je répartirai sur chaque phase.
La distance entre les 2 tableaux étant de 15m, l'abonnement est pour 18kVa.

Puis-je envisager d'utiliser du 6 mm² x 3 phases ?
Merci.
06 juin 2017 à 23:21
forum consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphasé