FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Bob

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 21 465 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Bob sur le forum Électricité

Bob
a posté 1 782 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour, Il faut être devin pour pouvoir répondre à votre question ? Quelle marque ? A quoi sert-il ? A quoi va-t-il servir dans votre tableau ? Peut-être avec une photo et plus d'explications on comprendrait mieux. a+
forum consulter ce sujet Démonter un programmateur

Bonjour, Ne surtout pas raccorder sur les bornes où arrive le 230 V.
Un fil sur le retour du poussoir, ensuite il faut trouver la deuxième sotie du secondaire transformateur qui n'est pas forcément accessible.
Avec une photo en gros plan du carillon, peut-être que je pourrai vous indiquer l'endroit.
a+ Bob35
forum consulter ce sujet Pose d'un deuxième carillon

Publicité

Bonjour, pour la terre normalement c'est le vert-jaune mais il faudrait quand même être sûr.
Une question qui pourrait nous aider, avez-vous un abonnement triphasé ou monophasé ?
Pour un autre d'entre eux : 2 rouges et 1 mi-vert et mi-jaune. A l'aide d'un tournevis testeur (phase allumé, neutre éteint).
Ou encore mieux un multimètre vous devez pouvoir identifier la phase en prenant entre le vert-jaune et un rouge 230 Volts, entre l'autre rouge et le vert-jaune +ou- 0 volts c'est le neutre.
Pour l'endroit où il y a trois rouges et un vert-jaune, c'est un peu plus compliqué il devait y avoir un repiquage, s'il y a deux rouges déjà connectés ensemble il faut les rebrancher ensemble, et refaire la même procédure pour identifier la phase et le neutre.
Mais un peu plus de précisions seraient les bienvenues.
Important, de toutes les façons contrôlez la tension sur ces nouvelles prises avant d'y raccorder des récepteurs. a+ Bob35
forum consulter ce sujet 4 fils électriques pour une prise

Bonjour, si j'ai bien compris vous voulez connecter une prise à l'extérieur en y mettant un inter de coupure, déjà ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de terre, vous en parlez pas ce n'est pas aux normes il faut y amener la terre.
Autrement le mieux c'est un inter bipolaire (qui coupe les deux conducteurs actifs) vous alimentez à partir de la 1ère prise jusqu'à l'inter en amont et ressortez de l'inter et allez à la prise extérieure qui doit être du type plexo IP55 en rentrant le câble par le dessous ce qui évite à l'eau d'entrer à l'intérieur de celle-ci. a+ Bob35
forum consulter ce sujet Connexion de deux prises

Bonjour, utilisez un seul transfo supportant les puissances maxi des deux appareils à raccorder. a+
forum consulter ce sujet Appareil hifi en 110 Volts fonctionnement en 220 Volts

Bonjour, revoir toutes les connexions sur le tableau en amont et aval des protections inter dif disjoncteurs ou des coupe-circuits y compris boîtes de dérivations (fils mal serrés). a+
forum consulter ce sujet Lumières qui clignotent

Bonjour, faites-nous un croquis représentant votre couloir avec les lampes et les inters, le nombre de fils, l'endroit où ils vont et les couleurs : ce sera plus clair pour vous trouver une solution s'il y a une. a+Bob35
forum consulter ce sujet Relier deux circuits de va et vient par ampoule

Bonjour, ni l'un ni l'autre : une alimentation 230 V + Terre coupée éventuellement par un inter si vous voulez qu'ils ne s'allument pas. a+
forum consulter ce sujet Commander des lampes avec détecteurs intégrés

Bonjour, pas de problème ça marchera 150 W / 230 V = 0.65A. a+
forum consulter ce sujet Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts

Bonjour, si possible une photo de la plaque moteur et des sorties de fils (8 c'est curieux). a+
forum consulter ce sujet Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé

Bonjour, peut-être que la résistance est grillée ? Donc à remplacer. a+
forum consulter ce sujet Du courant mais pas de chauffage

Bonjour, s'ils ont trois fils c'est que ce sont des va et vient, donc à remplacer par des va et vient. Normalement vous avez deux fils de la même couleur (navettes) et un d'une autre couleur (phase ou retour lampe) : celui-ci sera à brancher sur la borne repérée P ou L de votre nouvel inter V et V. a+Bob35
forum consulter ce sujet Procédure pour changer un interrupteur

Bonjour, le mieux, c'est trois disjoncteurs 16A et ligne en 2.5² pour dissocier chaque appareil en cas de défaut. a+
forum consulter ce sujet Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs

Bonjour, êtes vous sûr que c'est un tuyau béton ? Si c'est le cas c'est bizarre. a+
forum consulter ce sujet Normes raccordement fil de terre

Bonjour, ma confirmation est surtout pour la puissance dont vous avez besoin pour alimenter; dans un terrain de camping vous ne dépasserez pas les 6A de mise à disposition. Pour le reste vous pouvez faire des essais chez vous. a+
forum consulter ce sujet Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts

Bonjour. Je vous conseille des alimentations individuelles (cela permet d'isoler un appareil défectueux). Autrement, vous pouvez relier deux radiateurs par circuit sans utiliser les conducteurs au maximum de leur capacité : 2000 watts en 1,5² protégé avec disjoncteur 10 A (la norme autorise 16A) et 3500 watts en 2,5 protégé par disjoncteur 16 A (la norme autorise 20 A). Cordialement.
forum consulter ce sujet Relier plusieurs radiateurs au tableau électrique

Bonjour, Vérifiez hors tension le serrage des bornes sur les conducteurs dans ces prises.
forum consulter ce sujet Etincelles aux prises de courant

Bonjour
Probablement, normalement la vmc c'est un disjoncteur de 2 Amp a + Bob35. Cordialement.
forum consulter ce sujet Information tableau électrique

Bonjour
Ventilation Mécanique Contrôlée. a+
forum consulter ce sujet Tableau électrique avec un dessin représenté par une petite hélice

Bonjour
gG ou gl c'est pareil, vous en trouverez dans toutes G S B, fusible aM est utilisé pour la protection des charges à fort courant de pointe (moteurs, primaires de transformateurs,...). Cordialement.
forum consulter ce sujet Différence de type de fusible

Bonjour, ce n'est pas forcément la bonne solution de regrouper trois appareils sous un même différentiel surtout dans votre cas où chacun avait sa propre protection dif.
Le mieux serait de mettre un tableau plus important, mais bon comme dit un certain humoriste "c'est vous qui voyez".
Donc si vous restez en triphasé + neutre, un inter dif tétra 40A 30mA de type A puis les disjoncteurs de chaque appareil en fonction de la section des conducteurs, mais cela ne vous fera pas gagner beaucoup d'emplacements. Cordialement Bob35
forum consulter ce sujet Quel puissance ID pour protéger 3 DD 16 A en Triphasé

Bonjour, je pense qu’un onduleur (pour informatique) devrait faire l'affaire et avoir une autonomie suffisante jusqu'au retour du secteur car c'est un appareil de faible consommation. Cordialement
forum consulter ce sujet Appareil indépendant qui prend le relais en cas de coupure de courant

Bonjour, voir schéma ci-joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

contact HC prendre la sortie C1 et C2. Cordialement
forum consulter ce sujet Contacteur jour nuit pour contrat bleu blanc rouge

Bonjour, lorsque on rallonge un câble ou une ligne il faut conserver la même section de fil, surtout dans votre cas si c'est du 6mm² il semble déjà bien chargé. cordialement
forum consulter ce sujet Raccordement un tableau en 4mm²

Bonjour, en ce qui concerne le convertisseur, qui peut le plus peut le moins, donc ce n'est pas là la cause. Vérifiez plutôt au niveau de l'inter ou de la liaison entre les lampes et le transfo : fils coupés ou charbonnés au niveau d'une connexion. Cordialement.
forum consulter ce sujet Raccordement convertisseur TBT

Bonjour, Oui c'est même très conseillé de le faire. S’il n'y en a pas, mettez le en tête de tableau, comme ça il servira de coupure générale (lorsqu'il est seul) Inter dif de calibre égal où supérieur au calibre du disjoncteur d'abonné ex. : si disjoncteur réglé à 45A, mettre un ID 63A 30mA de type A
Comme vous y êtes, vérifiez dans la salle de bain si la liaison équipotentielle (prise de terre) est présente sur les tuyaux. Bon travaux. Cordialement.
forum consulter ce sujet Terre manquante sur installation électrique

Bonjour, non, les borniers sont bien: ils servent pour faire les dérivations qui alimentent les inters dif. J'ai modifié votre schéma pour assurer une protection différentielle du chauffe eau et ajouté un disjoncteur de 2A (obligatoire) pour la protection commande HC. Cordialement

Voir schéma joint ici
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Terre manquante sur installation électrique

Bonjour, noir, (gris), marron ? Normalement sur un convecteur les fils sont : un bleu à raccorder au neutre, un brun à raccorder à la phase et un noir fil pilote à raccorder à un gestionnaire d'énergie.
Si pas de gestionnaire isoler ce fil avec un domino.
Vous nous dîtes au mur : il y a 3 fils bleu, noir et marron d'après vous un de ces fils serait la terre ?
Qu'y a-t-il au mur, une prise où une plaque sortie de câble ?
Si c'est une prise, vous devriez pouvoir identifier la terre, et si votre convecteur est de classe 2, double isolation (symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre), de toute façon il n'est pas à raccorder à la terre. Cordialement Bob35
forum consulter ce sujet Comment brancher mon convecteur

Bonjour, il s'agit d'un défaut d'isolement sur l'un des appareils, pouvez-vous essayer sans la pompe du puits ? Vous serez fixé si le différentiel ne saute plus. Cordialement
forum consulter ce sujet Différentiel saute quand pompe à chaleur en marche pompe du puit

Bonjour, oui de toute façon il faut être repris après un différentiel 30mA, si vous avez la place il est préférable de rajouter un inter dif de type A 40A 30mA et votre disjoncteur 32A. Cordialement
forum consulter ce sujet 30 mA pour plaque de cuisson à induction

Bonjour, dans le volume 2 (c'est à dire dans les 60cm qui bordent la douche), si convecteur double isolation protéger par différentiel 30 mA; voir documentation ci jointe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement
forum consulter ce sujet Pose d'un radiateur électrique dans une salle de bain

Bonjour, si possible, il est préférable de prendre l'alimentation de ces lampes à partir d'un circuit éclairage. Pour le schéma, s'inspirer de celui dans la question 4809. cordialement
forum consulter ce sujet Branchement 3 lampes

Bonjour. Branchez les fils du lustre, le bleu sur les trois bleus, dévissez l'embout qui se trouve sur les fils bleus puis mettez un domino pour y raccorder le fil bleu du lustre. Raccordez ensuite le fil brun du lustre avec le rouge qui est seul.
forum consulter ce sujet Branchement lumières plafond

Bonjour, votre allumage se fait-il de jour ou de nuit ? Car en principe il y a un réglage sur l'appareil pour régler l'allumage seulement lorsqu'il fait nuit, autrement vous avez la possibilité de couper l'alimentation de celui-ci à l'aide d'un interrupteur qui couperait l'alimentation.
forum consulter ce sujet Câblage d'une lampe équipée d'un détecteur

Bonjour, il faut contrôler tous les luminaires et dérivations où l'eau est susceptible de pénétrer et de provoquer ses disjonctions.
forum consulter ce sujet Panne éclairage jardin 5 lampes installation disjoncte

Bonjour, votre bloc de prises pour qu'il fonctionne doit avoir un appareil de branché sur la prise mère et en service pour qu'il y ait du courant sur les trois autres prises. Utilisez plutôt un simple prolongateur multiprises.
forum consulter ce sujet Bloc multiprise fait du bruit

Bonjour, alimentation de l'horloge 230 volts sur les bornes L phase borne N neutre pour les trois autres bornes ; il s'agit d'un contact inverseur comme si c'était un simple va et vient.
forum consulter ce sujet Branchement programmateur Merlin Gerin

Si vous avez une terre sur le lustre, la raccorder sur le vert-jaune.
forum consulter ce sujet Branchement lumières plafond

Bonjour, oui à condition de le raccorder correctement à la prise de terre et assurer une protection différentielle de 30mA ; voir document joint à la réponse 3 de la question n°4801.
forum consulter ce sujet Placer cumulus à côté d'une baignoire avec une séparation

Bonjour, c'est votre machine qui présente un défaut d'isolement, il faut la faire contrôler au SAV.
forum consulter ce sujet Machine à laver fait disjoncter le compteur

Bonjour, tout raccordement électrique doit être fait dans un boîtier avec un degré d'IP correspondant selon l'endroit où il se trouve (intérieur ou extérieur).
forum consulter ce sujet Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre

Bonjour, 9 chances sur 10 que le problème vient de l'interrupteur pour un dépannage rapide en attendant de le remplacer ouvrir l'inter et connecter les deux fils qui si trouvent sur la même borne (pour les shunter) et vous aurez du courant en permanence sur les prises ; Attention avant d'intervenir coupez le courant.
forum consulter ce sujet Prises d'électricité qui ne fonctionnent plus

Bonjour, oui il existe des appareils pour suivre les câbles (à condition qu'ils soient sous tension), mais je ne pense pas que le fait de savoir où est le câble vous donne la solution pour la panne, il faut plutôt rechercher du côté récepteur. Et puis vous parlez d'un télérupteur qui disjoncte ce n'est pas plutôt un disjoncteur où un interrupteur différentiel, précisez un peu plus.
forum consulter ce sujet Problème disjonction 8 lampes fonctionnent avec 2 télérupteurs

Bonjour, vous devez parler de prise 2 pôles + terre en 230 volts et non de triphasé, vérifiez quand même la tension à l'aide d'un multimètre pour en être sûr. Votre vidéo projecteur est en classe deux, ce qui ne nécessite pas de terre.
forum consulter ce sujet Prise bipolaire sur câble tripolaire

Bonjour, oui dans certains cas pour les automatismes TBT il faut relier un pôle du secondaire à la terre.
forum consulter ce sujet Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC

Bonjour,
Votre problème vient des fils de phase (rouge) ou le marron vers la lampe. Pour ces deux fils il faut qu'ils soient branchés sur la borne repérée P ou L des inters va et vient. Pour les navettes il n'y a pas de sens. Voir le schéma du va-et-vient animé du site www.va-et-vient.com
Bob35
forum consulter ce sujet Va et vient ne fonctionne pas bien

Bonjour, voir le schéma ci-dessous. Bob35

Schéma de principe d'une gâche à émission :

schéma gâche électrique
forum consulter ce sujet Schéma de câblage pour une gâche électrique

Bonjour. En principe, la norme exige un conducteur de protection (terre) par circuit, donc pas de problème pour tirer une terre sur les circuits qui n'en possèdent pas, bien au contraire. Attention, "conducteur de terre > ou = aux conducteurs phase et neutre".
forum consulter ce sujet Complément d'information à la question 4771

Bonjour, ce n'est pas le télé-rupteur qui disjoncte mais soit un inter dif ou un disjoncteur, vous dîtes "tout le temps au bout de 30 secondes" quelle puissance d'éclairage y a-t-il ? quel type d'éclairages ? et quel est le calibre du disjoncteur qui disjoncte ? Donnez des réponses à ces questions pour pouvoir vous aider. @+
forum consulter ce sujet Le télérupteur disjoncte

Bonjour, visiblement vous n'avez pas de prise de terre à votre prise. Donc celle que vous posez pour remplacer ne doit pas avoir de broche de terre, car il ne faut pas que l'on puisse penser qu'il y ait une terre alors que ce n'est pas le cas (ceci pour la sécurité des utilisateurs). Pour le reste, Voir le schéma ci-joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise