Profil du membre 1Insp
Actuellement
27 184
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, il faut qu'il soit branché en parallèle avec l'alimentation moteur ; cela nécessite un raccordement particulier si le moteur est triphasé : neutre si voyant 230V.
Cordialement.
Cordialement.
06 octobre 2010 à 10:52
consulter ce sujet Voyant de contrôle de fonctionnement pour pompeBonjour, êtes-vous sûr que le conducteur neutre soit à la bonne place par rapport au différentiel qui alimente la phase ? Cordialement.
06 octobre 2010 à 10:39
consulter ce sujet Radiateur branché cela disjoncteBonjour, auriez-vous trouvé le montage pour consommer sans payer ; les lampes s'allument-elles ?
Si oui, votre compteur est défectueux ; si non, c'est votre branchement qui est erroné.
Cordialement.
Si oui, votre compteur est défectueux ; si non, c'est votre branchement qui est erroné.
Cordialement.
06 octobre 2010 à 10:34
consulter ce sujet Remise aux normes circuit électrique compteur EDF ne tourne plusBonjour, toute dérivation doit se trouver dans une boîte de connexion auto-extinguible.
Cordialement.
Cordialement.
06 octobre 2010 à 10:26
consulter ce sujet Conseil connexion dans faux plafondBonjour, vous pourriez faire un encastrement d'une boîte multi-postes avec 3 prises, dont 2 seraient comptées pour le nombre maximum de prises sur ce circuit. Cordialement.
06 octobre 2010 à 10:25
consulter ce sujet Dérivation à partir d'une prise électriqueBonjour, les lampes sont en série, il faut reprendre les raccordements des phases "coupées". Cordialement.
05 octobre 2010 à 07:13
consulter ce sujet Problème allumage après changement tableau électriqueBonjour, je pense que le DG déclenche par différentiel, donc le four présente un défaut d'isolement, mais ce devrait déclencher également sur l'autre prise si elle est reliée au circuit de protection. Cordialement.
05 octobre 2010 à 07:04
consulter ce sujet Court-circuit micro-ondes fourBonjour, il semblerait que votre chauffe eau vous cause des ennuis, s'il est ancien, la résistance est défaillante, elle se met en défaut et provoque une disjonction de votre tableau ; voir un électricien pour réparer ou un plombier pour remplacer si ce chauffe eau réellement ancien.
Cordialement.
Cordialement.
05 octobre 2010 à 06:53
consulter ce sujet Coupures de courant quotidiennesBonjour, vous avez un défaut d'isolement ou un court-circuit ; je ne peux que vous conseillez de voir une personne expérimentée. Cordialement.
02 octobre 2010 à 19:57
consulter ce sujet Elément éclairage fait disjoncter comment détecter la panneBonjour, peut-être une protection qui a déclenché ! Cette phase est-elle bonne à la source ? Cordialement.
02 octobre 2010 à 19:52
consulter ce sujet Anomalie phase clignotante au tournevis testeurBonjour, euh, je ne comprends pas trop ce que vous cherchez ! Décrivez les symptômes.
Cordialement.
Cordialement.
02 octobre 2010 à 19:48
consulter ce sujet Limitation de la puissance électriqueBonjour, l'installation est sous la norme NF C 15-100, celle-ci ne s'applique que partiellement aux équipements et machines ; ce câble est sous la responsabilité du constructeur, sa longueur est réduite, il supportera l'intensité demandée, qui est épisodique et rarement au maximum.
Cordialement.
Cordialement.
02 octobre 2010 à 07:22
consulter ce sujet Branchement plaque inductionBonjour, je crois que vous confondez : l'utilisation de "néon" en minuterie raccourci leur vie, ce n'est pas pareil ; je pense que l'intensité assignée de cette minuterie est bonne ; en débranchant le fil de la bobine vous devriez arriver à éteindre ; je pense qu'un détecteur de présence est défaillant. , à vérifier. Cordialement.
01 octobre 2010 à 07:55
consulter ce sujet Néons qui ne s'éteignent plusBonjour, ce n'est pas pour chauffer un salon tout ça ; votre raisonnement est juste, même si j'ai peiné à suivre votre exposé ; donc vous aurez une ligne principale en triphasé + N, et chaque phase alimentera 2 aérothermes. Comment sera protégé la dérivation de 4mm² en aval du 10² qui devra supporter 45A. Cordialement.
01 octobre 2010 à 07:46
consulter ce sujet Section de câble aérothermeBonjour, normalement les équipements sont livrés avec une longueur de câble suffisante pour effectuer toutes positions de raccordement ; mais il est certain qu'un branchement accessible (caisson voisin) lorsque l'équipement est en place est judicieux (à mon avis). Cordialement.
01 octobre 2010 à 07:26
consulter ce sujet Où installer la ligne électrique du four et de la plaqueBonjour, le cordon de 4² fait partie de l'équipement machine, la section de 6² concerne la ligne d'alimentation du tableau de distribution à la sortie de câble, donc vous n'avez pas besoin de changer le "câble constructeur". Cordialement.
01 octobre 2010 à 07:19
consulter ce sujet Branchement plaque inductionBonjour, dans mon estimation, ce ne sera pas possible en monophasé, vous rajoutez 13kW sur un branchement qui en consomme 6kW dans les pires moments ; il faudrait passer en triphasé + neutre 18 voir 24kW ; je vous conseillerais de vous mettre en rapport avec votre distributeur d'énergie ou un électricien pour partir sur de bonnes bases. Cordialement.
01 octobre 2010 à 07:14
consulter ce sujet Installation sous tableau dans abris de jardinBonjour, l'intensité admissible d'une canalisation est tributaire de l'intensité admissible du conducteur déterminée par les câbliers, minorée par les coefficients de mode de pose, de foisonnement, etc ; 4A/mm² est un vieil usage, qui ne vaut plus rien, de même que la moyenne tension qui n'existe plus depuis 1989. Cordialement.
01 octobre 2010 à 06:56
consulter ce sujet Choisir section de câble électriqueBonjour, un contacteur ne disjoncte pas, il passe en mode auto lors de l'impulsion ! est-ce un autre organe qui disjoncte et lequel ? Cordialement.
01 octobre 2010 à 06:49
consulter ce sujet Contacteur jour et nuit qui disjoncteBonjour, l'analyse est bonne.
30 septembre 2010 à 11:57
consulter ce sujet Mettre tableau divisionnaire partant d'un autre tableau divisionnaireBonjour, mini 16² pour delta U 3% et U=230V. Cordialement.
30 septembre 2010 à 11:24
consulter ce sujet Quelle section de fil par rapport à une distanceBonjour, je pense que c'est un avertissement "de la norme" qui impose le sectionnement de ce conducteur au niveau du tableau, pour les opérations de maintenance. Cordialement.
30 septembre 2010 à 11:05
consulter ce sujet Fil pilote et radiateurBonjour, personnellement je n'aime pas trop les boîtes dans les combles, surtout si elles sont inaccessibles, mais il faut un coffret autoextinguible. Cordialement.
30 septembre 2010 à 11:02
consulter ce sujet Conseil changement de tableau électriqueBonjour, traditionnellement, la position rouge indique que le disjoncteur est fermé, c'est à dire "en circuit", mais ce peut être différent si le modèle est ancien ; une photo serait bienvenue.
Cordialement.
Cordialement.
30 septembre 2010 à 10:57
consulter ce sujet Disjoncteur chauffe-eau rouge ou vertBonjour, on pourrait supposer que les navettes sont en rouge et noir, que l'alim est en rouge et que la phase coupée est en noir ; reste à trouver la combinaison par test des fils et contrôle à la lampe. Cordialement.
30 septembre 2010 à 10:54
consulter ce sujet Problème système va et vient comment raccorderBonjour, je ne sais pas le test effectué par le vendeur, mais le bouton test doit fonctionner, appareil sous tension bien entendu ; je suppose bien sûr que le circuit de test est raccordé.
Cordialement.
Cordialement.
30 septembre 2010 à 10:43
consulter ce sujet Mauvais appairage gêne-t-il le fontionnement du bouton test de l'IDBonjour, il conviendrai de vérifier le circuit du chauffe eau et de sa résistance ; je pense que vous avez besoin d'une personne du métier. Qu'entendez vous par réseau électrique à part de la maison. Cordialement.
30 septembre 2010 à 10:39
consulter ce sujet Problème disjoncteur et chauffe-eauBonjour, n'auriez vous pas des marches forcées par inter à clé ou la minuterie sur I, qui bloquent l'extinction. Cordialement.
30 septembre 2010 à 10:33
consulter ce sujet Néons qui ne s'éteignent plusBonjour,
Non car vous vous trouverez avec les phases commandées raccordées entre elles au niveau de la lampe.
Cordialement.
Non car vous vous trouverez avec les phases commandées raccordées entre elles au niveau de la lampe.
Cordialement.
27 septembre 2010 à 23:44
consulter ce sujet Brancher 3 lampes commandées par un double va et vientBonjour, boîte de dérivation avec bornes à bon serrage ou cosses, domino proscrit.
Cordialement.
Cordialement.
27 septembre 2010 à 23:38
consulter ce sujet Relier deux câbles 5G10Bonjour, techniquement ça passe, mais on ne peut pas dire que vous ayez anticipé le futur ; j'aurais mis du 2.5², par prudence pour éventuellement du matériel + consommateur.
Cordialement.
Cordialement.
27 septembre 2010 à 23:35
consulter ce sujet Ligne de 15m 3x1 5mm² pour alimenter petit cabanonBonjour, pourquoi voulez-vous remettre un DDR alors que vous en avez déjà un ?
Cordialement.
Cordialement.
27 septembre 2010 à 23:24
consulter ce sujet Comment installer un différentiel 30 mA pour une salle de bainsBonjour, s'il n'y a que des 20A, vous n'avez pas d'alimentation en 6² ; or il vous la faut pour alimenter votre appareil et protéger à 32A.
27 septembre 2010 à 23:22
consulter ce sujet Branchement électrique cuisinière à inductionBonjour, Le conducteur qui va à la lampe peut être en 1.5² vu qu'il fait partie du circuit de protection, par contre tous ceux reliant des éléments conducteurs doivent être en 2.5².
Cordialement.
Cordialement.
27 septembre 2010 à 23:19
consulter ce sujet Sections de câbles liaison équipotentielle localeBonjour,
Vous pouvez le remplacer par un modulaire de nos jours qui fait moins de bruit, contacteur de chauffe eau 20A.
Cordialement.
Vous pouvez le remplacer par un modulaire de nos jours qui fait moins de bruit, contacteur de chauffe eau 20A.
Cordialement.
27 septembre 2010 à 23:08
consulter ce sujet Comment changer ancien contacteur jour nuitBonjour, ce serait un montage en série que je n'arrive pas à m'expliquer de nos jours.
Cordialement.
Cordialement.
27 septembre 2010 à 23:04
consulter ce sujet Problème de branchement des lampesBonjour, on peut très bien brancher un cumulus monophasé sur une installation triphasé + neutre, il sera alors connecté entre une phase et un neutre, restera à équilibrer les phases de façon à ne pas surcharger la phase lors de son enclenchement ; va t-il fonctionner en HC ou en HP ?
Cordialement.
Cordialement.
27 septembre 2010 à 18:54
consulter ce sujet Nouvelle installation installation cumulus monophaséBonjour, il va être difficile de vous répondre à distance ; les différentiels ont toujours été sensibles aux décharges atmosphériques. Je pense que vous parlez du disj de branchement (500mAS) ; peut-être êtes-vous dans une zone plus sensible que vos voisins, que votre prise de terre est meilleure, ou que votre installation présente un isolement inférieur... Cette décharge doit récupérer le réseau de terre et s'écouler à l'endroit le + propice.
Il conviendrait de faire des mesures sur place pour être plus précis. Cordialement.
Il conviendrait de faire des mesures sur place pour être plus précis. Cordialement.
26 septembre 2010 à 06:48
consulter ce sujet Problème disjoncteur coupure en cas d'orageBonjour, certainement que cette pompe (ancienne) est en 110 volts, et qu'il y a un petit transfo devant cette prise. Cordialement.
26 septembre 2010 à 06:30
consulter ce sujet Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 VoltsBonjour, votre plan est toujours bon ; ma précision était de vous affranchir sur l'intensité nominale de l'ID, en clair vous ne pouvez pas mettre un ID 25A 30mA, mais un ID 40A 30mA (compatibilité avec la protection amont). Cordialement.
25 septembre 2010 à 10:16
consulter ce sujet Mettre tableau divisionnaire partant d'un autre tableau divisionnaireBonjour, je suppose que le neutre ne repasse pas par le différentiel, ce qui entraine une disjonction.
Cordialement.
Cordialement.
25 septembre 2010 à 10:08
consulter ce sujet VMC fait disjoncter différentielBonjour, cette question est à voir avec votre distributeur d'énergie, j'espère qu'il ne vous sera pas demandé un Consuel, mais je pense que le vendeur et le notaire, vous aurait averti.
Le mini de puissance est 3kVA en monophasé (15A). Cordialement.
Le mini de puissance est 3kVA en monophasé (15A). Cordialement.
25 septembre 2010 à 10:05
consulter ce sujet Pose compteur et alimentation grangeBonjour, à votre description, je comprends que vous avez amené tous les conduits de l'appareillage au tableau ; oui vous pouvez faire passer les navettes par ce tableau, il conviendra d'utiliser des bornes clipsables (Entrelec ou autre) pour faire ces raccordements. Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:59
consulter ce sujet Fils navette d'un va et vient dans GTLBonjour, il conviendrait de voir si vous avez un contrat HC-HP, ce que je doute d'après votre question, car vous vous en servirez déjà ; le double tarif se souscrit auprès du distributeur, et le circuit HC démarre de votre tableau, il se commute au niveau du comptage, et retourne dans votre tableau pour actionner le ou les relais de fonctionnement utilisés en HC uniquement.
Cordialement.
Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:53
consulter ce sujet Branchement du contact heure creuse EDFBonjour, ces tuyauteries doivent bien être apparentes à un endroit proche de la salle d'eau, paroi ou pièce contigüe ; il suffit de les relier à cet endroit. Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:43
consulter ce sujet Liaison équipotentielle localeBonjour, je pense qu'il y a un problème sur l'alimentation en amont des compteurs (colonne) ; contactez votre distributeur d'énergie. Cordialement.
24 septembre 2010 à 21:14
consulter ce sujet Disjoncteur EDF saute tous les joursBonjour, les tableaux doivent demeurer accessibles, pensez à la maintenance et au dépannage. Cordialement.
24 septembre 2010 à 21:11
consulter ce sujet Emplacement réglementaire tableaux électriquesBonjour, en extérieur, avec de la goulotte ce sera plus esthétique. Cordialement.
24 septembre 2010 à 21:10
consulter ce sujet Passage câbles disjoncteur vers combles par extérieurBonjour, la connexion du poussoir litigieux est défaillante, contrôler son raccordement depuis son origine. Cordialement.
24 septembre 2010 à 12:31
consulter ce sujet Panne télérupteur deux lampes commandées par trois boutons poussoirsBonjour, la valeur d'une prise terre se décline en ohms et non en volts ; R < ou = à 100 ohms. Cordialement.
24 septembre 2010 à 12:29
consulter ce sujet Valeur de ma terre électrique






