Nouvelle installation installation cumulus monophasé
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
9049
Conseil Réparation électrique : Nouvelle installation installation cumulus monophasé
Invité
J'ai un compteur triphasé et je désire installer un cumulus monophasé (aucune installation pour l'instant), cela pose-t-il un problème ? Merci.
25 septembre 2010 à 23:31
Réponses 1 Forum installation électrique
Nouvelle installation installation cumulus monophasé
Bonjour, on peut très bien brancher un cumulus monophasé sur une installation triphasé + neutre, il sera alors connecté entre une phase et un neutre, restera à équilibrer les phases de façon à ne pas surcharger la phase lors de son enclenchement ; va t-il fonctionner en HC ou en HP ?
Cordialement.
Cordialement.
27 septembre 2010 à 18:54
Réponses 2 Forum installation électrique
Nouvelle installation installation cumulus monophasé
Cela ne pose pas de problème, mais cela va passer toute la puissance sur une seule phase si bien qu'il ne restera pas grand chose disponible sur cette phase pour les autres circuits.
Si votre abonnement est largement dimensionné, cela ne posera pas de problème, mais s'il est juste (par exemple 6 ou 9kVA) vous aurez du mal à équilibrer.
CMT
Si votre abonnement est largement dimensionné, cela ne posera pas de problème, mais s'il est juste (par exemple 6 ou 9kVA) vous aurez du mal à équilibrer.
CMT
28 septembre 2010 à 07:54
Réponses 3 Forum installation électrique
Nouvelle installation installation cumulus monophasé
Si cela est possible, il vaudrait mieux le coupler en triphasé avec le kit fourni ou en option.
28 septembre 2010 à 16:33