Profil du membre 1Insp
Actuellement
27 044
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, je suis désolé, mais tous les schémas proposés sont aux normes ; le contacteur est toujours en amont du câble, dans le tableau généralement ; qu'est ce ces 2 fils de 0,75², auriez vous un relais de chauffe eau déporté ? Cordialement.
21 décembre 2010 à 07:38
consulter ce sujet Cherche schéma installation ballon thermodynamiqueBonjour, il m'étonnerait que votre solution soit réalisable, vous êtes avec un moteur frein ; je pense que le mieux est de trouver un palan avec 2 vitesses de levage. peut être d'autres avis.
Cordialement.
Cordialement.
21 décembre 2010 à 07:33
consulter ce sujet Comment brancher un variateur sur un palanBonjour, un fusible de 10A supporte 2300W en monophasé (P=U*I). Cordialement.
21 décembre 2010 à 07:28
consulter ce sujet Ajout d'une lumière sur circuit existantBonjour, le câble du téléreport utilise la technique du courant faible pour la transmission des infos, mais il doit être dans une gaine rouge et non verte. Cordialement.
20 décembre 2010 à 07:37
consulter ce sujet Goulotte Câble R2v 2x25mm² et téléreport arméBonjour, si vous savez lire un schéma, vous en avez un, en réponse 9851.
Cordialement.
Cordialement.
19 décembre 2010 à 22:34
consulter ce sujet Aide pour branchement d'un TélémécaniqueBonjour, je n'arrive pas à comprendre votre branchement, un schéma serait bienvenu.
Cordialement.
Cordialement.
19 décembre 2010 à 22:21
consulter ce sujet Problème branchement d'un inter simpleBonjour, le DB tombe soit par défaut d'isolement, soit par surcharge ; si ça disjoncte après avoir isolé tout le matériel cité, c'est que le défaut est sur le ou les circuits restant.
Cordialement.
Cordialement.
18 décembre 2010 à 12:00
consulter ce sujet Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDFBonjour, cette question et la 10453 sont les mêmes ; il faut créer un départ depuis votre tableau existant ; le 5G10 est bon mais du 6² serai bien suffisant pour 20A (voire même 2,5²).
Il faut mettre un disjoncteur approprié à la section du câble au départ, et la protection DDR 30mA en tête du tableau secondaire. Cordialement.
Il faut mettre un disjoncteur approprié à la section du câble au départ, et la protection DDR 30mA en tête du tableau secondaire. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:47
consulter ce sujet Section câble entre disj EDF et 2ème tableau à 15m sous dalleBonjour, personnellement je ne connais pas ! il faut que votre ami s'explique car ce pourrait intéresser beaucoup de monde. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:28
consulter ce sujet Boîtier pour mettre à la terreBonjour, si c'est une disjonction différentielle c'est un défaut d'isolement, si c'est une disjonction thermique c'est une surcharge. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:24
consulter ce sujet Pompe immergée qui fait disjoncter au démarrageBonjour, pas de solution miracle, il faut aller à la pêche avec du fil rigide entre les 2 trous.
Cordialement.
Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:18
consulter ce sujet Comment passer gaine ou câble électrique derrière cloison en briqueBonjour, une résistance électrique lorsqu'elle lâche, se met en défaut après un certain temps de chauffe ; si en marche forcée, il n'y a pas déclenchement, ce n'est pas la résistance.
Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas surcharge ? Cordialement.
Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas surcharge ? Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:12
consulter ce sujet Chauffe-eau Régent fait des coupures électriquesBonjour, 400W mono=1,73A ; un DJ2A fera très bien l'affaire. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:01
consulter ce sujet Comment brancher un extracteur d'air chaud 400W monophaséBonjour, en théorie vous avez raison, encore faut il voir les années de réalisation ; peut-être des précisions d'un autre contributeur, mais je pense que ce problème est à développer avec ERDF. Cordialement.
18 décembre 2010 à 08:00
consulter ce sujet Changement tarif EDF 30/45A changement câble amont qui doit payerBonjour, il vous faudra un compteur pour les communs, et certainement une gaine de distribution pour les appartements. Cordialement.
18 décembre 2010 à 07:54
consulter ce sujet Faut-il un compteur à part pour les parties communesBonjour, votre question n'est-elle pas apparentée à celle de 10468, ou CMT fait une réponse complète.
Cordialement.
Cordialement.
18 décembre 2010 à 07:50
consulter ce sujet Choisir contacteur à ouverture ou fermeture branchement cumulusBonjour, comme quoi un écrit sans précision peut être mal interprété ; si j'avais lu un contrat de 12kW, je n'aurais pu écrire mon post en 1 ; reportez vous au post de GL, bien que je sois étonné de lire 31A avec un réglage 20A. Cordialement.
16 décembre 2010 à 07:27
consulter ce sujet Ampérage phases compteur électronique triphaséBonjour, si vous avez du courant en entrée du DJ32A et pas en sortie, c'est que le DJ est défectueux. Cordialement.
16 décembre 2010 à 07:14
consulter ce sujet Problème alimentation tableau secondaireBonjour, à vous lire le problème se situe sur la canalisation ; ce peut être un défaut d'isolement, mais également un court circuit sur cette ligne. Cordialement.
16 décembre 2010 à 07:02
consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sauteBonjour, ce sont des circuits distincts au niveau des conducteurs, mais ils peuvent emprunter le même conduit. Cordialement.
16 décembre 2010 à 06:50
consulter ce sujet Interrupteurs va et vient et prises de courantBonjour, pourriez-vous être plus explicite pour vos 3ème et 4ème alinéa du post 5, je ne comprends pas trop. Cordialement.
15 décembre 2010 à 07:46
consulter ce sujet Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDFBonjour, le document fait ressortir une absence de réseau de terre, il ne parle pas de valeur de 2 ohms ; la valeur d'une prise de terre doit être < à 100 ohms, et la valeur de la résistance de continuité entre le collecteur de terre et le point de mesure doit être < à 2 ohms ; ce n'est pas la même chose. Cordialement.
15 décembre 2010 à 07:23
consulter ce sujet Problème de terre d'après documentBonjour, il s'agit de la consommation par phase, et votre contrat vous autorise 60A par phase, donc vous avez de la marge. Cordialement.
15 décembre 2010 à 07:15
consulter ce sujet Ampérage phases compteur électronique triphaséBonjour, c'est une mesure transitoire, mais la rénovation vous conduit à mettre le conducteur de protection partout. Cordialement.
15 décembre 2010 à 07:07
consulter ce sujet Avis sécurité sur installationBonjour, je dirais non, mais tout dépend de sa puissance ; le mieux est de consulter un électricien ou une personne du métier. Cordialement.
15 décembre 2010 à 07:04
consulter ce sujet Transformer un chauffage triphasé en monophaséBonjour, si vous n'arrivez pas à remettre le DB, alors que tous les circuits divisionnaires sont ouverts, il faut appeler le distributeur d'énergie. Cordialement.
15 décembre 2010 à 07:00
consulter ce sujet Problème disjoncteur ne répond plusBonjour, on dirait qu'il y a une connexion qui lâche (mauvais contact) il faut revisser toutes ces connexions, faire un contrôle à l'enclenchement ; peut-être le contact EDF déficient ; vous allez trouver. Cordialement.
15 décembre 2010 à 06:56
consulter ce sujet Problème HP HC chauffe-eauBonjour, vous avez certainement fait un court-circuit ; Question : avez-vous dessiné votre circuit auparavant ! Avant de passer au montage, on fait des plans !
Désolé d'être si direct, car l'électricité est un danger corporel et matériel (incendies).
Cordialement.
Désolé d'être si direct, car l'électricité est un danger corporel et matériel (incendies).
Cordialement.
15 décembre 2010 à 06:50
consulter ce sujet Réaliser éclairage automatique lumière dressingBonjour, votre four est aux normes de construction, et doit être branché tel que spécifié dans la notice d'instruction. Cordialement.
15 décembre 2010 à 06:45
consulter ce sujet Four encastrable avec 3 fils en 1,5mm² faut-il le brancher à partBonjour, pouvez vous être plus précis dans "plus de courant en sortie", on comprendrait que c'est en aval du DJ32A, or vous l'avez remplacé, s'il n'arrive pas au tableau secondaire, c'est la canalisation, et les connexions. Cordialement.
15 décembre 2010 à 06:43
consulter ce sujet Problème alimentation tableau secondaireBonjour, s'il y a un transfo (230/24) c'est que les lampes sont en TBT, vous ne pouvez pas occulter ce transfo ; ce matériel fait partie, dans la plupart des cas, des consommables non réparables. Cordialement.
15 décembre 2010 à 06:38
consulter ce sujet Guirlande électrique de noëlBonjour, je vais abonder : pour les normes c'est 14-100 et 15-100 ; je pense comme CMT qu'ERDF change une longueur de câble, car les connexions sont interdites avant comptage en neuf, après c'est le distributeur qui décide vu qu'il est gestionnaire jusqu'aux bornes aval du DB ; et vous pouvez très bien installer cet organe de coupure à hauteur sans demander l'avis de personne. Cordialement.
13 décembre 2010 à 07:16
consulter ce sujet Hauteur du disjoncteur au delà de 1m80 responsabilitéBonjour, oui nous sommes pessimistes, cette intensité de 15A est vite atteinte par le matériel que vous avez énoncé, mais ce n'est pas insurmontable ; il conviendrai de recenser tout le matériel de façon que chaque phase ne soit pas chargée au delà de 3450W, ce qui vous ferait 10350W au total.
la 2è solution est de passer à 12kW soit 20A au DB, (augmentation de la prime fixe)
La 3è solution est de passer en mono 9kW 45A, mais cette solution s'étudie avant de passer à l'acte : besoin de triphasé ? , modification du tableau ! , modification de l'alimentation, du comptage, et du DB, et c'est payant.
Pour le délestage, tout dépend de l'installation. Cordialement.
la 2è solution est de passer à 12kW soit 20A au DB, (augmentation de la prime fixe)
La 3è solution est de passer en mono 9kW 45A, mais cette solution s'étudie avant de passer à l'acte : besoin de triphasé ? , modification du tableau ! , modification de l'alimentation, du comptage, et du DB, et c'est payant.
Pour le délestage, tout dépend de l'installation. Cordialement.
13 décembre 2010 à 07:04
consulter ce sujet Conseil sur compteur qui disjoncteBonjour, aucune, le "o" fait partie de l'ancienne appellation. Cordialement.
12 décembre 2010 à 07:43
consulter ce sujet Quelle différence entre un RO2V et un R2VBonjour, je ne comprends pas votre question, les 60cm sont une zone qui se dessine depuis tous les points du bord de la balnéo, cette zone peut être droite ou arrondie. Cordialement.
11 décembre 2010 à 16:05
consulter ce sujet Norme salle de bain balnéoBonjour, serait-il possible d'avoir plus de précisions : année de construction, hauteur du disjoncteur (pas du compteur), que dit le diagnostic de sécurité.
Je rappelle que les normes n'ont pas d'effets rétroactifs, et que celles citées n'existent pas. Cordialement.
Je rappelle que les normes n'ont pas d'effets rétroactifs, et que celles citées n'existent pas. Cordialement.
11 décembre 2010 à 07:49
consulter ce sujet Hauteur du disjoncteur au delà de 1m80 responsabilitéBonjour, 30A en triphasé= 18kW ; si vous maintenez 9kW c'est 15A au DB, ou effectivement cela vous donne 3450W par phase, et un équilibrage difficile à réaliser. Attendons plus de précisions. Cordialement.
11 décembre 2010 à 07:39
consulter ce sujet Conseil sur compteur qui disjoncteBonjour,
Pour alimenter 5583W en 230V il faut une prise 32A, cependant, je doute que vous ayez dit que vous n'utiliseriez pas la plaque, donc ils vous ont répondu en prenant en compte cette puissance de 3383W, ou une prise 16A est suffisante, mais si vous branchez tout, ça va fondre. Cordialement.
Pour alimenter 5583W en 230V il faut une prise 32A, cependant, je doute que vous ayez dit que vous n'utiliseriez pas la plaque, donc ils vous ont répondu en prenant en compte cette puissance de 3383W, ou une prise 16A est suffisante, mais si vous branchez tout, ça va fondre. Cordialement.
10 décembre 2010 à 07:15
consulter ce sujet Branchement cuisinière pour une néophite en électricitéBonjour, il faut mettre un onduleur de capacité suffisante pour compenser ces désagréments ; par contre un congélateur tient un jour sur coupure, mais il ne faut pas l'ouvrir tant qu'il n'a pas récupérer sa température. Cordialement.
10 décembre 2010 à 07:08
consulter ce sujet Problème congélateur et plombs qui sautentBonjour, sauf à douter de votre raccordement, je pense que vous devriez voir le SAV du magasin ou vous avez acheté ce matériel. Cordialement.
10 décembre 2010 à 07:02
consulter ce sujet Problème branchements miroir salle de bainsBonjour, et pourquoi ne pas mettre un ID directement au tableau général. Cordialement.
10 décembre 2010 à 06:59
consulter ce sujet Conseil branchement prise lave-lingeBonjour, j'ai répondu à cette question 4072, en habitat et en tarif bleu (P<36kVA), on applique la NF EN 60898, l'intensité de court circuit est prise par convention à 3kA ; des disjoncteurs avec pouvoir de coupure de 4500A sont largement suffisants. Cordialement.
10 décembre 2010 à 06:57
consulter ce sujet Quel pouvoir de coupure choisirBonjour, voir réponse 10156 à une question similaire le 01/12. Cordialement.
10 décembre 2010 à 06:46
consulter ce sujet Changement de fusible problème pour en trouverBonjour, on doit deviner que c'est votre DB (ou ID) qui déclenche lorsque ce fusible est en place ; remplacer le fusible par un plus "haut" en tension ou en intensité ne sert à rien, vous avez un défaut d'isolement sur ce circuit, qu'il conviendra de localiser et de réparer. Cordialement.
10 décembre 2010 à 06:40
consulter ce sujet Changer fusible de voltage différentBonjour, 12kW 64A et 7kW 22A, j'avoue ne pas suivre ! n'y a-t-il pas un délesteur ? les connexions étant révisées, appeler votre fournisseur d'énergie. Cordialement.
10 décembre 2010 à 06:36
consulter ce sujet Souci alimentation EDF 22 A micro coupures alors que compteur 64 ABonjour, c'est un vol d'énergie : constat par huissier, plainte, et facture. Cordialement.
10 décembre 2010 à 06:30
consulter ce sujet Branchement pontage pirate sur mon installation électriqueBonjour, ce doit être 45A et non 45mA ce qui fait un contrat de 9kW en monophasé ; quelle est la puissance des appareils en fonctionnement simultané ? Il semblerait qu'il y ait un défaut d'isolement, si pas de déclenchement sur absence de terre ; je pense qu'il faudra vous faire aider par une personne du métier. Cordialement.
09 décembre 2010 à 19:07
consulter ce sujet Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDFBonjour, je ne sais pas où vous avez acheté cet équipement, mais comme réponse c'est léger et ça mérite des baffes ! Comment ce matériel s'est-il retrouvé en France s'il est interdit ; pourquoi l'électricien n'a t-il rien vu ! Vous avez 2 personnes nulles. Cordialement.
09 décembre 2010 à 19:01
consulter ce sujet Installation chauffe eau résistance brûlée à la mise sous tensionBonjour, les circuits éclairage doivent être distincts des circuits prises. Cordialement.
09 décembre 2010 à 18:47
consulter ce sujet Brancher luminaire sur circuit chauffageBonjour, vous ne pouvez pas, du fait de l'obligation de séparer les circuits éclairage des circuits prises. Cordialement.
09 décembre 2010 à 18:44
consulter ce sujet Comment brancher un va et vient en partant d'une prise






