Prise 32A alimentation bungalows
Actuellement
26 863
questions dans le
forum électricité
26783
Question Branchement Électrique : Prise 32A alimentation bungalows
Bonjour.
J'ai un coffret qui alimente mes différents bungalows.
L'alimentation des bungalows se fait via des prises de courant 32A.
J'ai deux questions :
- Mon bungalow est-il considéré comme un circuit terminal ?
- Dois-je mettre des disjoncteurs différentiels de 30mA dans mon coffret pour les prises de courant d'alimentation des bungalows ?
Merci pour vos réponses.
J'ai un coffret qui alimente mes différents bungalows.
L'alimentation des bungalows se fait via des prises de courant 32A.
J'ai deux questions :
- Mon bungalow est-il considéré comme un circuit terminal ?
- Dois-je mettre des disjoncteurs différentiels de 30mA dans mon coffret pour les prises de courant d'alimentation des bungalows ?
Merci pour vos réponses.
19 juin 2025 à 16:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum-électricité
Prise 32A alimentation bungalows
Bonjour.
Un bungalow ne s'alimente pas à partir d'une prise de courant.
Il y a des règles normatives qu'un professionnel expérimenté et responsable doit mettre en œuvre.
il serait donc prudent de faire intervenir un professionnel qui fera une installation adaptée à l'usage et sécurisée.
Une fois les travaux effectués il faudra faire effectuer un contrôle par un organisme agréé avant location des bungalows.
Cordialement
Un bungalow ne s'alimente pas à partir d'une prise de courant.
Il y a des règles normatives qu'un professionnel expérimenté et responsable doit mettre en œuvre.
il serait donc prudent de faire intervenir un professionnel qui fera une installation adaptée à l'usage et sécurisée.
Une fois les travaux effectués il faudra faire effectuer un contrôle par un organisme agréé avant location des bungalows.
Cordialement
19 juin 2025 à 21:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum-électricité
Prise 32A alimentation bungalows
Ces bungalows en Afrique (qui ne sont pas français et pas besoin de me dire fallait acheter français, ce n'est pas la question) ont cette prise.
Donc pour rester dans les normes françaises, si je laisse cette PC dois je y mettre quand même un 30mA obligatoirement.
Donc pour rester dans les normes françaises, si je laisse cette PC dois je y mettre quand même un 30mA obligatoirement.
19 juin 2025 à 21:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum-électricité
Prise 32A alimentation bungalows
Si vous n'apportez pas de précisions on ne peut répondre autrement qu'en pensant qu'il s'agit d'une installation française. Rien ne disait que ce n'était pas le cas.
Si vous connaissez un tant soit peu la NF C15-100 et que vous voulez l'appliquer, vous traitez chaque bungalow comme étant une dépendance munie d'un tableau secondaire, dont vous trouverez beaucoup d'exemples sur le forum.
Chaque ligne est protégée par un disjoncteur placé dans le tableau de répartition principal, dont l'amont est normalement alimenté par un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
L'arrivée de la ligne dans le tableau secondaire se fait sur un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente ensuite des disjoncteurs modulaires protégeant les lignes des différents récepteurs. Dans votre cas on ne sait s'il y en a plusieurs.
Un point que vous n'abordez pas est le schéma de liaison à la terre local. On peut supposer que c'est TT, mais il y en a d'autres.
Cordialement.
Citation :Sauf erreur, vous n'avez pas posé ce type de question, et l'on ne vous a donc pas dit d'acheter français ou européen. De toute façon les lois de l'électricité sont universelles, et la protection des personnes et des biens est un impératif quel que soit le pays.
pas besoin de me dire fallait acheter français, ce n'est pas la question
Si vous connaissez un tant soit peu la NF C15-100 et que vous voulez l'appliquer, vous traitez chaque bungalow comme étant une dépendance munie d'un tableau secondaire, dont vous trouverez beaucoup d'exemples sur le forum.
Chaque ligne est protégée par un disjoncteur placé dans le tableau de répartition principal, dont l'amont est normalement alimenté par un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
L'arrivée de la ligne dans le tableau secondaire se fait sur un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente ensuite des disjoncteurs modulaires protégeant les lignes des différents récepteurs. Dans votre cas on ne sait s'il y en a plusieurs.
Un point que vous n'abordez pas est le schéma de liaison à la terre local. On peut supposer que c'est TT, mais il y en a d'autres.
Cordialement.
19 juin 2025 à 22:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum-électricité
Prise 32A alimentation bungalows
Je ne l'ai pas dit car je voulais juste une réponse à ma question qui manquait de précision.
Le schéma cela sera soit du TT ou du TN mais cela ne changera rien.
Dans le bungalow, il y a un coffret avec un général en 30 mA qui alimentera différents départs (pc, éclairage).
La norme dit en 411.3.3
En courant alternatif, les circuits terminaux doivent avoir un 30mA lorsqu'ils alimentent les socles de PC assigné au plus égal à 32A.
Donc dans mon cas, mon départ bungalow qui va alimenter cette prise 32A, le 30mA est il obligatoire ?
Le schéma cela sera soit du TT ou du TN mais cela ne changera rien.
Dans le bungalow, il y a un coffret avec un général en 30 mA qui alimentera différents départs (pc, éclairage).
La norme dit en 411.3.3
En courant alternatif, les circuits terminaux doivent avoir un 30mA lorsqu'ils alimentent les socles de PC assigné au plus égal à 32A.
Donc dans mon cas, mon départ bungalow qui va alimenter cette prise 32A, le 30mA est il obligatoire ?
19 juin 2025 à 22:35
Réponse 5 d'un contributeur du forum-électricité
- Ce peut être un interrupteur différentiel 30 mA comme on en met en tête des tableaux secondaires quand il n'en comportent qu'un seul.
Quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA dans un tableau secondaire on met alors en tête un interrupteur sectionneur, juste pour couper l'alimentation générale du tableau.
- Ce peut être un disjoncteur différentiel 30 mA mais en général on n'en met pas dans les tableaux secondaires pour couper leur alimentation.
Pour ce qui concerne la ligne 32 A issue du tableau principal, on suppose qu'en amont il y a un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, mais vous êtes en Afrique et on ne sait pas si cela est ainsi.
- Si l'installation est ainsi structurée, la ligne vers chaque bungalow est alimentée par un simple disjoncteur 32 A alimenté en sortie du disjoncteur de branchement. On rappelle que ce dispositif protège la ligne.
- Si l'installation n'est pas structurée ainsi, on peut mettre un disjoncteur différentiel 300 ou 500 mA. Mais pas un 30 mA.
En effet, en cas de défaut d'isolement d'une charge connectée dans un bungalow, il faut assurer la sélectivité des déclenchements. L’interrupteur différentiel 30 mA dans le bungalow étant instantané, le DDR* en amont de la ligne doit avoir un calibre supérieur et si possible, être temporisé. En France on met un disjoncteur différentiel de branchement de type S.
Tout cela concerne des branchements habituels en France, alimentation et protection de la ligne vers le tableau de répartition principal, tableau de répartition principal, ligne vers tableau secondaire et sa protection, tableau secondaire. La sortie de l'ID alimente des disjoncteurs modulaires généralement courbe C qui sont chargés de couper les surintensités générés par les récepteurs ou un défaut sur leur ligne.
Voir aussi la section de la ligne vers les bungalows. 32 A correspond à une section normalisée de 6 mm², mais si la distance est relativement longue, on passe à la section supérieure.
32 A correspond environ à une puissance disponible de 7 kVA comme une table de cuisson.
Finalement on n'a rien inventé, juste fait un rappel des branchements usuels de ce type.
Tous les tableaux principaux et secondaires présentés sur le forum par l'ami CMT sont faits ainsi.
Mais ce que vous appelez "général 30 mA" sans plus de précision doit alimenter des lignes particulières. L’intérêt est qu'un défaut sur une ligne ou un récepteur ne doit pas entrainer la coupure totale de l'alimentation du bungalow, excepté les défauts d'isolement qui déclencheront le DDR 30 mA en amont.
D'où la justification de protéger les départs de lignes par des DJ modulaires et de ne pas laisser un "général" qui coupe tout au moindre défaut.
On donne de l'importance au vocabulaire technologique, ce qui permet de savoir la fonction exacte de chaque appareillage.
Dans nos contributions vous ne trouverez jamais "différentiel" ainsi que "général".
Mais par exemple interrupteur différentiel, et disjoncteur ou disjoncteur différentiel, suivi des calibres.
Vous faites au mieux en fonction des données locales.
Cordialement.
* DDR = dispositif différentiel résiduel. Terme générique de ce type de protection.
Peut être en fonction dans un interrupteur différentiel ou un disjoncteur.
Prise 32A alimentation bungalows
Citation :Ce général est un appareil de coupure et protection.
un général en 30 mA
- Ce peut être un interrupteur différentiel 30 mA comme on en met en tête des tableaux secondaires quand il n'en comportent qu'un seul.
Quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA dans un tableau secondaire on met alors en tête un interrupteur sectionneur, juste pour couper l'alimentation générale du tableau.
- Ce peut être un disjoncteur différentiel 30 mA mais en général on n'en met pas dans les tableaux secondaires pour couper leur alimentation.
Pour ce qui concerne la ligne 32 A issue du tableau principal, on suppose qu'en amont il y a un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, mais vous êtes en Afrique et on ne sait pas si cela est ainsi.
- Si l'installation est ainsi structurée, la ligne vers chaque bungalow est alimentée par un simple disjoncteur 32 A alimenté en sortie du disjoncteur de branchement. On rappelle que ce dispositif protège la ligne.
- Si l'installation n'est pas structurée ainsi, on peut mettre un disjoncteur différentiel 300 ou 500 mA. Mais pas un 30 mA.
En effet, en cas de défaut d'isolement d'une charge connectée dans un bungalow, il faut assurer la sélectivité des déclenchements. L’interrupteur différentiel 30 mA dans le bungalow étant instantané, le DDR* en amont de la ligne doit avoir un calibre supérieur et si possible, être temporisé. En France on met un disjoncteur différentiel de branchement de type S.
Tout cela concerne des branchements habituels en France, alimentation et protection de la ligne vers le tableau de répartition principal, tableau de répartition principal, ligne vers tableau secondaire et sa protection, tableau secondaire. La sortie de l'ID alimente des disjoncteurs modulaires généralement courbe C qui sont chargés de couper les surintensités générés par les récepteurs ou un défaut sur leur ligne.
Voir aussi la section de la ligne vers les bungalows. 32 A correspond à une section normalisée de 6 mm², mais si la distance est relativement longue, on passe à la section supérieure.
32 A correspond environ à une puissance disponible de 7 kVA comme une table de cuisson.
Finalement on n'a rien inventé, juste fait un rappel des branchements usuels de ce type.
Tous les tableaux principaux et secondaires présentés sur le forum par l'ami CMT sont faits ainsi.
Mais ce que vous appelez "général 30 mA" sans plus de précision doit alimenter des lignes particulières. L’intérêt est qu'un défaut sur une ligne ou un récepteur ne doit pas entrainer la coupure totale de l'alimentation du bungalow, excepté les défauts d'isolement qui déclencheront le DDR 30 mA en amont.
D'où la justification de protéger les départs de lignes par des DJ modulaires et de ne pas laisser un "général" qui coupe tout au moindre défaut.
On donne de l'importance au vocabulaire technologique, ce qui permet de savoir la fonction exacte de chaque appareillage.
Dans nos contributions vous ne trouverez jamais "différentiel" ainsi que "général".
Mais par exemple interrupteur différentiel, et disjoncteur ou disjoncteur différentiel, suivi des calibres.
Vous faites au mieux en fonction des données locales.
Cordialement.
* DDR = dispositif différentiel résiduel. Terme générique de ce type de protection.
Peut être en fonction dans un interrupteur différentiel ou un disjoncteur.
20 juin 2025 à 09:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
- N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
- 2. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 3. Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
- N°3809 : Bonjour. Je suis actuellement en train d'installer une cuisine équipée et le problème de l'emplacement des prises se pose. Je dispose bien d'une 32 A mais celle-ci est située sur le mur opposé à celui où je veux installer...
- 4. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
- N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
- 5. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 6. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 7. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 8. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
- 9. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
- 10. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 11. Normes alimentation tableau secondaire
- N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite