Bonjour, nous avons un souci. Interrupteur éteint, nos ampoules basse consommation clignotent (légèrement).
En contrôlant nous avons une variation de 90V à 23V bouton éteint retour sur neutre ?
Que faire et d'où peut provenir ce problème en sachant que le tableau a été contrôlé et qu'il n'y a pas de problème au niveau de la terre.
Merci.
En contrôlant nous avons une variation de 90V à 23V bouton éteint retour sur neutre ?
Que faire et d'où peut provenir ce problème en sachant que le tableau a été contrôlé et qu'il n'y a pas de problème au niveau de la terre.
Merci.
25 octobre 2009 à 01:16
Réponse electricite 1
Problème électricité retour sur le neutre
Rappel cours d'élec. Cette question concernant l'éclairement résiduel phase coupée des lampes autres qu'à incandescence est récurrente (plusieurs fois par mois).
Ces lampes comprennent en tête une alimentation continue basique qui a la fâcheuse tendance, pour les modèles bas de gamme, à être sensible à la tension induite dans le fil de phase coupé par l'interrupteur.
Rappelons que le neutre est direct à la lampe et qu'en aucun cas, pour la sécurité et le respect de la norme, ce peut être la phase.
De même, ne jamais inverser phase et neutre en sortie de DJ modulaire.
Ce n'est pas un problème de terre. Certains préconisent de brancher un condensateur en parallèle avec chaque lampe pour "étouffer" la tension induite phase coupée ; bien que technologiquement correct, cela reste du bricolage.
Mieux vaut installer le bon produit initialement.
Pour ce qui concerne la mesure de la tension, voir la question 6391 où ce problème est traité.
Ces lampes comprennent en tête une alimentation continue basique qui a la fâcheuse tendance, pour les modèles bas de gamme, à être sensible à la tension induite dans le fil de phase coupé par l'interrupteur.
Rappelons que le neutre est direct à la lampe et qu'en aucun cas, pour la sécurité et le respect de la norme, ce peut être la phase.
De même, ne jamais inverser phase et neutre en sortie de DJ modulaire.
Ce n'est pas un problème de terre. Certains préconisent de brancher un condensateur en parallèle avec chaque lampe pour "étouffer" la tension induite phase coupée ; bien que technologiquement correct, cela reste du bricolage.
Mieux vaut installer le bon produit initialement.
Pour ce qui concerne la mesure de la tension, voir la question 6391 où ce problème est traité.