Problème télérupteur avec coupure de neutre
Actuellement
27 179
questions dans le
forum électricité
16072
Question Forum Électricité : Problème télérupteur avec coupure de neutre
Bonjour à tous.
J'ai un télérupteur au tableau avec coupure de neutre et 3 boutons poussoirs dans le couloir.
Après avoir raccordé le télérupteur j'ai branché mon retour lampe là où il faut et dès que je branche mon retour bouton poussoir le télérupteur colle et allume ma lampe, mais impossible de l'éteindre avec les boutons poussoirs.
Merci d'avance amis bricoleurs.
J'ai un télérupteur au tableau avec coupure de neutre et 3 boutons poussoirs dans le couloir.
Après avoir raccordé le télérupteur j'ai branché mon retour lampe là où il faut et dès que je branche mon retour bouton poussoir le télérupteur colle et allume ma lampe, mais impossible de l'éteindre avec les boutons poussoirs.
Merci d'avance amis bricoleurs.
20 novembre 2016 à 14:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème télérupteur avec coupure de neutre
Bonjour.
Redonnez-nous plus d'informations, vous avez remplacé votre télérupteur ? les boutons ? pourquoi être intervenu sur le télérupteur ?
@+
Citation :?? Vous voulez probablement dire neutre aux poussoirs.
J'ai un télérupteur au tableau avec coupure de neutre
Redonnez-nous plus d'informations, vous avez remplacé votre télérupteur ? les boutons ? pourquoi être intervenu sur le télérupteur ?
@+
20 novembre 2016 à 15:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème télérupteur avec coupure de neutre
J'avais au tableau des vieux télérupteurs genre carrés avec une phase un retour lampe et un retour bouton (bouton qui est au neutre), télérupteur remplacé par télérupteur Legrand, j'ai mis ma phase en a1 un pont entre a1 et 2 mon retour lampe en1 et donc mon retour bouton en a2.
20 novembre 2016 à 16:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Voir la question 12417 : Problème branchement télérupteur Legrand 49120
Problème télérupteur avec coupure de neutre
Citation :Quel référence car la Ref: 49120 qui ne fonctionne pas en branchement trois fils
télérupteur remplacé par télérupteur Legrand
Voir la question 12417 : Problème branchement télérupteur Legrand 49120
20 novembre 2016 à 18:16
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème télérupteur avec coupure de neutre
Le télérupteur est un Legrand modulaire 412408
20 novembre 2016 à 18:29
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème télérupteur avec coupure de neutre
Pour le télérupteur 412408 je ne sais pas mais vous faites un essai comme ça :
Phase sur 1 avec un pont sur A1
Retour lampe sur 2
Retour des poussoirs sur A2.
@+
Phase sur 1 avec un pont sur A1
Retour lampe sur 2
Retour des poussoirs sur A2.
@+
20 novembre 2016 à 19:39
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème télérupteur avec coupure de neutre
Merci bob je vais essayer comme ça.
20 novembre 2016 à 19:53
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème télérupteur avec coupure de neutre
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 878 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 878 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
20 novembre 2016 à 20:30
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème télérupteur avec coupure de neutre
Bonjour,
Depuis hier j'ai eu accès à un télérupteur Legrand 412408 et je peux maintenant vous affirmer qu'il est compatible en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
@+
Depuis hier j'ai eu accès à un télérupteur Legrand 412408 et je peux maintenant vous affirmer qu'il est compatible en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
@+
21 novembre 2016 à 18:50