Conseils norme protection d'une alarme
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
14474
Question installation électrique : Conseils norme protection d'une alarme
Bonjour,
En lisant la norme NF C 15-100, je me suis aperçu que le disjoncteur devant une alarme doit être un 2A.
Actuellement, j'ai un fusible 16A devant...
Je me pose la question suivante : quel disjoncteur mettre à la place du fusible, sachant que j'ai l'alarme, mais aussi, le hurleur intérieur relié à l'alarme et le module de communication GSM qui sont branchés sur le même câble ?
Un 2A, comme dans la norme, suffira-t-il pour les trois, ou la norme ne parle que de la centrale d'alarme ?
Merci pour votre aide.
A+
En lisant la norme NF C 15-100, je me suis aperçu que le disjoncteur devant une alarme doit être un 2A.
Actuellement, j'ai un fusible 16A devant...
Je me pose la question suivante : quel disjoncteur mettre à la place du fusible, sachant que j'ai l'alarme, mais aussi, le hurleur intérieur relié à l'alarme et le module de communication GSM qui sont branchés sur le même câble ?
Un 2A, comme dans la norme, suffira-t-il pour les trois, ou la norme ne parle que de la centrale d'alarme ?
Merci pour votre aide.
A+
13 mai 2015 à 21:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Conseils norme protection d'une alarme
Bonjour,
2A permettent une puissance de 450W ; celle-ci est-elle dépassée ? Les 16A actuels sont-ils justifiés ?
Je pense que vous pouvez changer, de plus ces circuits doivent être protégés par disjoncteur.
Cordialement.
2A permettent une puissance de 450W ; celle-ci est-elle dépassée ? Les 16A actuels sont-ils justifiés ?
Je pense que vous pouvez changer, de plus ces circuits doivent être protégés par disjoncteur.
Cordialement.
15 mai 2015 à 15:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Conseils norme protection d'une alarme
Bonjour.
Dans les centrales d'alarme, il y a un fusible en verre en entrée de 220v qui est calibré entre 250 et 500mA maximum.
Il est préconisé de les raccorder derrière une protection (quelque soit son type) de 2A pour rester conforme aux normes électriques.
L'idéal est de placer cette protection directement sur l'arrivée du tableau électrique afin qu’un incident ne coupe jamais l'alimentation de cette centrale d'alarme.
Donc, oubliez la protection de 16A et mettez un porte-fusible ou un disjoncteur de 2A directement sur l'alimentation du tableau.
Bon courage.
Dans les centrales d'alarme, il y a un fusible en verre en entrée de 220v qui est calibré entre 250 et 500mA maximum.
Il est préconisé de les raccorder derrière une protection (quelque soit son type) de 2A pour rester conforme aux normes électriques.
L'idéal est de placer cette protection directement sur l'arrivée du tableau électrique afin qu’un incident ne coupe jamais l'alimentation de cette centrale d'alarme.
Donc, oubliez la protection de 16A et mettez un porte-fusible ou un disjoncteur de 2A directement sur l'alimentation du tableau.
Bon courage.
20 mai 2015 à 15:09







