Protection pour deux prises
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
6486
FAQ Questions electricite : Protection pour deux prises
Invité
Bonjour
Quelle protection faut-il pour deux prises commandées par un interrupteur en 2,5 mm ?
Merci.
Quelle protection faut-il pour deux prises commandées par un interrupteur en 2,5 mm ?
Merci.
20 octobre 2009 à 11:48
Conseils 1 Réparation Electricite
Protection pour deux prises
Un disjoncteur 16A conviendra.
CMT
CMT
20 octobre 2009 à 23:16
Conseils 2 Réparation Electricite
Invité

Protection pour deux prises
Invité
Du 10A est suffisant ! Tof
20 octobre 2009 à 18:40
Conseils 3 Réparation Electricite
Protection pour deux prises
15A en monophasé et c'est OK. 20/10/09
20 octobre 2009 à 19:17
Conseils 4 Réparation Electricite
Invité

Protection pour deux prises
Invité
3 réponses différentes. La norme ne dit-elle pas 16A pour les prises commandées ?
21 octobre 2009 à 15:17
Conseils 5 Réparation Electricite
Invité

Protection pour deux prises
Invité
Bonjour
Remarque : il n'existe pas de disjoncteur divisionnaire de 15 A mais de 10 ou de 16 A. Cordialement.
Remarque : il n'existe pas de disjoncteur divisionnaire de 15 A mais de 10 ou de 16 A. Cordialement.
21 octobre 2009 à 14:09
Conseils 6 Réparation Electricite
Invité

Protection pour deux prises
Invité
On peut mettre jusqu'à 5 prises sur un circuit protégé en 10A.
21 octobre 2009 à 19:41
Conseils 7 Réparation Electricite
Protection pour deux prises
Les prises commandées sont en principe destinées à de l'éclairage et se mettent sous un circuit d'éclairage.
Protection par un disjoncteur 16A max (donc 10A ou 16A).
D'un autre côté rien n'interdit dans la norme de sectionner un circuit, donc pourquoi pas un circuit prise classique (à condition que l'interrupteur accepte l'ampérage nécessaire), donc pourquoi pas un disj 20A.
Mais cette dernière solution est plus tendancieuse vis à vis de la norme.
CMT
Protection par un disjoncteur 16A max (donc 10A ou 16A).
D'un autre côté rien n'interdit dans la norme de sectionner un circuit, donc pourquoi pas un circuit prise classique (à condition que l'interrupteur accepte l'ampérage nécessaire), donc pourquoi pas un disj 20A.
Mais cette dernière solution est plus tendancieuse vis à vis de la norme.
CMT
21 octobre 2009 à 21:38
Conseils 8 Réparation Electricite
Invité

Protection pour deux prises
Invité
Bonjour
Les prises commandées sont considérées par la réglementation comme des points d'éclairages fixes.
Elles doivent donc donc être câblées en 1,5 et alimentées par les circuits d'éclairages de l'installation.
La protection est assurée par un disjoncteur divisionnaire de 16 A maximum ou un coupe-circuit à fusible de 10 A maximum ? Avec, bien entendu, une protection différentielle.
Les prises commandées sont considérées par la réglementation comme des points d'éclairages fixes.
Elles doivent donc donc être câblées en 1,5 et alimentées par les circuits d'éclairages de l'installation.
La protection est assurée par un disjoncteur divisionnaire de 16 A maximum ou un coupe-circuit à fusible de 10 A maximum ? Avec, bien entendu, une protection différentielle.
22 octobre 2009 à 10:15
Conseils 9 Réparation Electricite
Invité

Protection pour deux prises
Invité
I=P/U et voilà !
23 octobre 2009 à 18:19
Conseils 10 Réparation Electricite
Protection pour deux prises
Bonjour, à mon avis la réponse (9) n'est pas cohérente avec l'énoncé de la question, idem pour la réponse (6).
Aucun problème pour les autres réponses : la norme est 1,5² (donc le 2,5² est bon), et la protection est 16A avec disjoncteur (10A si fusible).
Cordialement.
Aucun problème pour les autres réponses : la norme est 1,5² (donc le 2,5² est bon), et la protection est 16A avec disjoncteur (10A si fusible).
Cordialement.
25 octobre 2009 à 07:32
Conseils 11 Réparation Electricite
Invité

Protection pour deux prises
Invité
La norme ne dit pas du 16A pour les prises commandées, mais du 10A car elle sont considérées comme des points lumineux vu que l'on n'a le droit de mettre que des lampes dessus d'après la norme !
Et le fait de mettre une section plus grosse évitera juste aux fils de chauffer.
Et le fait de mettre une section plus grosse évitera juste aux fils de chauffer.
02 novembre 2009 à 20:31







