Inter Diff 63A avec des 40A
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
15471
Question installation électrique : Inter Diff 63A avec des 40A
Invité
Bonjour à tous,
Je suis actuellement dan la conception de mon tableau électrique et je me pose une question....
Je possède un tableau de 4 rangées de 13 modules (Schneider) :
Sur la première rangée j'ai un ID 63A / AC
sur la 2 un ID 40A / A
sur la 3 un ID 40A / AC
sur la 4 un ID 40A / AC
Y a t-il un ordre pour les interrupteurs différentiels, car j'ai besoin d'un ID de 63A ?
Cela pose t-il un problème ou pas du tout ?
Merci bien. :)
Nico
Je suis actuellement dan la conception de mon tableau électrique et je me pose une question....
Je possède un tableau de 4 rangées de 13 modules (Schneider) :
Sur la première rangée j'ai un ID 63A / AC
sur la 2 un ID 40A / A
sur la 3 un ID 40A / AC
sur la 4 un ID 40A / AC
Y a t-il un ordre pour les interrupteurs différentiels, car j'ai besoin d'un ID de 63A ?
Cela pose t-il un problème ou pas du tout ?
Merci bien. :)
Nico
04 mai 2016 à 07:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Inter Diff 63A avec des 40A
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 865 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Paris insolite. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 865 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Paris insolite. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
04 mai 2016 à 09:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Inter Diff 63A avec des 40A
Bonjour Nico. Vous placez les ID là où cela convient à votre projet.
Comme vous faites du neuf, arrangez vous pour avoir de la réserve, "au cas où".
Un tableau comme le votre est visible ici : Regrouper proprement des fils électrique dans une GTL
Cordialement.
Comme vous faites du neuf, arrangez vous pour avoir de la réserve, "au cas où".
Un tableau comme le votre est visible ici : Regrouper proprement des fils électrique dans une GTL
Cordialement.
04 mai 2016 à 09:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Inter Diff 63A avec des 40A
Merci pour votre aide. :)
Cordialement.
Nico
Cordialement.
Nico
04 mai 2016 à 11:05
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Inter Diff 63A avec des 40A
Bonsoir.
Il faut juste faire attention avec les peignes verticaux si vous en utilisez.
Certains modèles n'acceptent pas certains ID 63A en 1ère rangée.
@+
Il faut juste faire attention avec les peignes verticaux si vous en utilisez.
Certains modèles n'acceptent pas certains ID 63A en 1ère rangée.
@+
04 mai 2016 à 19:47
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Inter Diff 63A avec des 40A
Bonjour CMT,
J'utilise des XE. :)
J'utilise des XE. :)
06 mai 2016 à 16:09