Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
Réponses Forum de l'électricité 1
Invité

Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
Invité
Non ! Il faut du 2,5mm carré.
Réponses Forum de l'électricité 3
Invité

Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
Invité
Oui bien sûr vous pouvez. Avec un circuit de chauffage en 1,5mm² que vous devez protéger par un disjoncteur ou un fusible 10A, vous disposez de 2250W.
Réponses Forum de l'électricité 4
Invité

Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
Invité
En 1.5 mm² carré c'est possible comme proposé, soit 2 radiateurs de 500 Watts.
Réponses Forum de l'électricité 5
Invité

Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
Invité
Du 1.5 mm² suffit.
Réponses Forum de l'électricité 6
Invité

Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
Invité
NON NON ! 1,5 mm² ne suffisent pas ! Il faut un 2,5 mm² avec un fusible de 16A ! Ne pas confondre "en série" et "en parallèle" ! 01oct07 JKS
Réponses Forum de l'électricité 7
Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
Bonjour oui, NON, NON NON, oui bien, moi je dis : Premièrement : STOP ! Deuxièmement : NF C 15-100 partie 7-771 chapitre 771.553 tableau 771FA).