Disjoncteur courbe D pour utilisation domestique
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
3749
Forum installation électrique : Disjoncteur courbe D pour utilisation domestique
Invité
Bonsoir. Est-ce que la norme interdit de mettre un disjoncteur courbe D dans du domestique, sans moteur ni transformateurs etc... ?
07 avril 2008 à 21:14
Conseils installation électricité 1
Disjoncteur courbe D pour utilisation domestique
Rien de tel n'est marqué dans les textes ; je suppose que c'est du matériel que vous avez déjà, car il est plus bien cher que la classique habitation.
09 avril 2008 à 14:48
Conseils installation électricité 2
Disjoncteur courbe D pour utilisation domestique
Ce n'est pas parce que ce n'est pas interdit qu'il faut les utiliser. Il vaut mieux utiliser logiquement des appareillages adaptés aux charges qu'ils alimentent.
09 avril 2008 à 23:16
Conseils installation électricité 3
Invité

Disjoncteur courbe D pour utilisation domestique
Invité
Je pense que l'internaute possède un disjoncteur courbe "D" et qu'il veut savoir s'il peut le mettre dans un tableau domestique. Je doute qu'il ait fait tout son tableau ainsi, car ce ne serait vraiment pas économique.
Point non négligeable à savoir pour statuer : les longueurs de canalisations protégées par le type "D" sont divisées par 2, par rapport à celles protégées par le type "C". Exemple un disjoncteur D. 16A protège une canalistion de 31m en 2.5² contre 62m avec un disjoncteur C. 16A. (extrait du guide UTE C 15.105).
1Insp
Point non négligeable à savoir pour statuer : les longueurs de canalisations protégées par le type "D" sont divisées par 2, par rapport à celles protégées par le type "C". Exemple un disjoncteur D. 16A protège une canalistion de 31m en 2.5² contre 62m avec un disjoncteur C. 16A. (extrait du guide UTE C 15.105).
1Insp
Conseils installation électricité 4
Invité

Disjoncteur courbe D pour utilisation domestique
Invité
Un disjoncteur courbe D s'utilise seulement s'il y a un moteur derrière, simplement parce-que le moteur au démarrage utilise plus deux puissances, rien à voir avec une notion de canalisation !.
Le risque de son utilisation dans l'habitat c'est de détériorer les appareils du circuit concerné, puisque ce disjoncteur admet une hausse de puissance.
Donc une courbe C indispensable en habitat s'il n'y a pas de moteur.
Le risque de son utilisation dans l'habitat c'est de détériorer les appareils du circuit concerné, puisque ce disjoncteur admet une hausse de puissance.
Donc une courbe C indispensable en habitat s'il n'y a pas de moteur.
29 novembre 2008 à 03:07