Pourquoi ai-je 5 volts sur mon neutre ?
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
1436
Question Forum : Pourquoi ai-je 5 volts sur mon neutre ?
Invité
Bonjour, je viens de changer un plafonnier standard par un modèle équipé d'une LED. Résultat même interrupteur éteint, il reste légèrement allumé comme une veilleuse. Disposant pour cette chambre à coucher de plusieurs interrupteurs branchés sur un télérupteur, j'ai contrôlé la tension et ai découvert que, télérupteur éteint, il y a environ 5 volts qui passent par le neutre ? Comment y remédier, sachant que l'ampoule à incandescence ne s'allumait pas avec une si faible tension, et que c'est la LED qui m'a fait apparaître ce défaut. Merci d'avance pour votre aide...
Réponse Forum 1
Invité

Pourquoi ai-je 5 volts sur mon neutre ?
Invité
Vous êtes équipé en triphasé et devez avoir un retour de phase suite à une intervention ou un bricolage sur l'installation. Donc, contrôlez les éventuelles dernières modifications faites par vous-même ou un "non pro".
Réponse Forum 2
Invité

Pourquoi ai-je 5 volts sur mon neutre ?
Invité
Il est possible qu'un appareil soit en défaut ailleurs.
Réponse Forum 3
Invité

Pourquoi ai-je 5 volts sur mon neutre ?
Invité
Les leds nécessitent très peu d'énergie pour fonctionner, elles restent en veilleuse grâce au courant de court-circuit résiduel. La solution : installer un télérupteur bipolaire (coupure phase et neutre).
Réponse Forum 4
Invité

Pourquoi ai-je 5 volts sur mon neutre ?
Invité
Vous avez une fuite à la terre du coup le courant passe par le neutre.
27 juin 2014 à 15:08
Réponse Forum 5
Pourquoi ai-je 5 volts sur mon neutre ?
Bonjour,
Entre le retour de phase dû au triphasé, le courant de court-circuit résiduel, et la fuite à la terre qui remonte par le neutre, j'aurais tout lu !
Avec quoi avez-vous mesuré cette tension sur le neutre, et par rapport à quoi ?
GL a suffisamment développé le sujet de ces lampes à leds.
Cordialement.
Entre le retour de phase dû au triphasé, le courant de court-circuit résiduel, et la fuite à la terre qui remonte par le neutre, j'aurais tout lu !
Avec quoi avez-vous mesuré cette tension sur le neutre, et par rapport à quoi ?
GL a suffisamment développé le sujet de ces lampes à leds.
Cordialement.
27 juin 2014 à 19:36