Raccordement roulotte
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
2862
Fiches bricolage électricité : Raccordement roulotte
Invité
Bonjour, je dois raccorder électriquement une roulotte... en fait deux roulottes : l'une est située à 45 mètres du compteur et l'autre est située à 10 mètres de la première...
Le constructeur nous demande 5kW de puissance, mon contrat edf est suffisant et ma section de câble "serait" de 10mm² (deux départs à partir du compteur, un pour chaque roulotte).
Ma question est simple : est ce que la section est suffisante ? Est ce que je peux utiliser un disjoncteur de 32 ampères par fil, sachant que dans chaque roulotte il y a petit chauffage et petite plaque de cuisson (la roulotte fait 20m²). Merci beaucoup.
Le constructeur nous demande 5kW de puissance, mon contrat edf est suffisant et ma section de câble "serait" de 10mm² (deux départs à partir du compteur, un pour chaque roulotte).
Ma question est simple : est ce que la section est suffisante ? Est ce que je peux utiliser un disjoncteur de 32 ampères par fil, sachant que dans chaque roulotte il y a petit chauffage et petite plaque de cuisson (la roulotte fait 20m²). Merci beaucoup.
Branchement électrique 1
Invité

Raccordement roulotte
Invité
Je ne suis pas un spécialiste du branchement des roulottes.
Si je comprend bien vous avez 45m de liaison pour une roulotte et 55m pour l'autre.
Si vous protégez par un dijsoncteur 32A (7,3kW), du 10² est insuffisant compte tenu de la chute de tension. Il faut du 16².
Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement. Il faut passer un bornier intermédiaire.
Si je comprend bien vous avez 45m de liaison pour une roulotte et 55m pour l'autre.
Si vous protégez par un dijsoncteur 32A (7,3kW), du 10² est insuffisant compte tenu de la chute de tension. Il faut du 16².
Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement. Il faut passer un bornier intermédiaire.
Branchement électrique 2
Invité

Raccordement roulotte
Invité
Pour compléter ma réponse précédente où je vous ai dit que je n'étais pas expert en roulotte, j'ai refait les calculs de chute de tension. Avec 32A en 10² sur 55m cela fait 3,5% de chute de tension. Pour une habitation, on limite à 2% la chute de tension dans la liaison, mais pour une roulotte où les circuits terminaux sont très court, cela doit passer (la norme dit que la chute de tension du point de fourniture au point le plus éloigné ne doit pas dépasser 3% max pour l'éclairage, 5% pour le reste). Au pire vous aurez une légère perte d'intensité de l'éclairage lorsque tout sera allumé en même temps (à supposer que l'on avoisine les 7 kW utilisés ce qui n'est pas certain du tout). Donc va pour le 10² !
Branchement électrique 3
Invité

Raccordement roulotte
Invité
Supposons que la plaque chauffante et le chauffage soient du résistif. Pour une puissance de 5kW (environ 23A) avec un cos phi de 1 (résistif) et une distance totale de 55m, il faut du 10mm². Par contre si vous utilisez une protection 32A, il vous faut augmenter la section à 16mm². Donc soit vous gardez les câble 10mm² mais avec une protection 20A ce qui serait un peu juste pour 5kW mais peut-être suffisant pour les appareils que vous utiliserez (voir les puissances en jeu). Soit vous augmentez vos sections à 16mm² avec une protection à 32A. PL975







