Bonjour à tous.
Je suis en train d'installer un tableau électrique en rénovation avec un nouveau tableau Schneider, Resi9 XE.
Pour alimenter le chauffe-eau, je vais installer un double module Schneider "Disjoncteur 20A + Contacteur", couplés et pré-câblés. J'ajoute également une horloge Schneider réf 15336 pour programmer le fonctionnement du chauffe-eau à certaines heures.
Je n'ai pas rencontré de difficultés pour le schéma de câblage.
Cependant, pour alimenter et protéger le contacteur et l'horloge, il est recommandé de mettre en amont un disjoncteur de 2A.
J'ai un disjoncteur de 10A en trop, et je pense l'utiliser à la place d'en acheter un nouveau de 2A.
Est-ce un problème ? Si oui, pourquoi ?
Je ne comprends pas en quoi cela pourrait poser un souci.
Merci d'avance pour votre aide.
Je suis en train d'installer un tableau électrique en rénovation avec un nouveau tableau Schneider, Resi9 XE.
Pour alimenter le chauffe-eau, je vais installer un double module Schneider "Disjoncteur 20A + Contacteur", couplés et pré-câblés. J'ajoute également une horloge Schneider réf 15336 pour programmer le fonctionnement du chauffe-eau à certaines heures.
Je n'ai pas rencontré de difficultés pour le schéma de câblage.
Cependant, pour alimenter et protéger le contacteur et l'horloge, il est recommandé de mettre en amont un disjoncteur de 2A.
J'ai un disjoncteur de 10A en trop, et je pense l'utiliser à la place d'en acheter un nouveau de 2A.
Est-ce un problème ? Si oui, pourquoi ?
Je ne comprends pas en quoi cela pourrait poser un souci.
Merci d'avance pour votre aide.
04 février 2024 à 21:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur 10A contacteur horloge modulaire
Bonjour.
Ça va le faire.
Ça va le faire.
05 février 2024 à 07:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur 10A contacteur horloge modulaire
Très bien, je vous remercie.
Pour une meilleure compréhension de ma part, serait-il préférable de mettre un 2A ?
Et pourquoi ?
Je vous remercie par avance.
Pour une meilleure compréhension de ma part, serait-il préférable de mettre un 2A ?
Et pourquoi ?
Je vous remercie par avance.
05 février 2024 à 10:02