Question Forum Électricité : Schéma branchement horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé

philleboss
Membre inscrit
philleboss
2 messages
Bonjour.

Quelqu'un aurait-il un schéma de branchement d'une horloge modulaire sur un chauffe-eau triphasé ?
Je n'ai pas d'heure creuse donc pas de contacteur jour/nuit.
Merci.
26 décembre 2020 à 20:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Schéma branchement horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
6 978 messages
Bonsoir.

Il vous faudra obligatoirement un contacteur J/N.
Pourquoi voulez-vous faire cela ?

Chauffer l'eau en plusieurs petites fois et au fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, revient au même (vu que toutes les plages horaires sont au même tarif).

Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celles-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elle contribuent à chauffer le logement.

Bref, vous amortirez difficilement votre horloge et votre contacteur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé

26 décembre 2020 à 23:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Schéma branchement horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé

philleboss
Membre inscrit
philleboss
2 messages
Bonjour.
Vous me dites qu'il faudra obligatoirement un contacteur J/N.
C'est toujours obligatoire ?

Mon but était de chauffer l'eau en plusieurs petites fois et au fur et à mesure du tirage dans la journée.
Je suis en tarif base EDF donc pas HC/HP.
Je vais donc abandonner l'idée de mettre une horloge.

Donc pour l'alimentation du ballon : un ID tétrapolaIre 40 A 30mA type A + disjoncteur tripolaire 16 A + BALLON.
Cela est-il bon s'il ne faut pas de contacteur J/N ?
Merci de votre aide.
27 décembre 2020 à 10:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Schéma branchement horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé

Bob
Membre inscrit
Bob
1 890 messages
Bonjour.
un ID tétrapolaire 40 A 30mA type A + disjoncteur tripolaire 16 A
C'est bon étant donné que vous n'avez pas d'HC pas besoin de contacteur J/N
@+
27 décembre 2020 à 15:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Schéma branchement horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
6 978 messages
Bonjour.

L'horloge n'a qu'une sortie mono, il faut donc passer par un contacteur pour couper les 3 phases, le circuit de commande du contacteur étant piloté par l'horloge.

Mais si vous laissez tomber l'idée de l'horloge, votre proposition est bonne.
Un ID de type AC suffirait, mais un type A convient également.
27 décembre 2020 à 17:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite