Courant coupé sans que le différentiel déclenche
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
17950
Question Forum Électricité : Courant coupé sans que le différentiel déclenche
Bonjour,
Je viens d'acheter une maison qui dispose d'un tableau électrique remis à neuf, avec des disjoncteurs différentiels 30mA.
Cette nuit, je me réveille et m'aperçois que le réveil branché sur une prise de la chambre est éteint.
Je pense d'abord à une coupure générale quelconque mais les interrupteurs qui commandent les plafonniers sont OK.
Au niveau du tableau, aucun fusible n'a sauté et aucun de mes deux différentiels non plus.
Par contre le différentiel qui gère toutes les prises de la maison ne répond pas quand j'utilise le bouton test.
Je peux l'abaisser et le remonter sans soucis.
Toujours sans effet sur mes prises.
Il semble que sur ce même différentiel, je retrouve également les radiateurs électriques car ils ne fonctionnent plus depuis cette nuit.
Comment savoir d'ailleurs au niveau du tableau quels sont les portes-fusibles rattachés à tel différentiel ?
Je ne connais que les rudiments en électricité et n'ayant pas installé le tableau je ne vois pas du tout ce qui peut poser problème.
Comme le bouton test ne fonctionne pas, cela veut-il dire que mon différentiel est HS ou bien comme il est déjà hors tension (je suppose) le bouton test ne peut pas fonctionner ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je viens d'acheter une maison qui dispose d'un tableau électrique remis à neuf, avec des disjoncteurs différentiels 30mA.
Cette nuit, je me réveille et m'aperçois que le réveil branché sur une prise de la chambre est éteint.
Je pense d'abord à une coupure générale quelconque mais les interrupteurs qui commandent les plafonniers sont OK.
Au niveau du tableau, aucun fusible n'a sauté et aucun de mes deux différentiels non plus.
Par contre le différentiel qui gère toutes les prises de la maison ne répond pas quand j'utilise le bouton test.
Je peux l'abaisser et le remonter sans soucis.
Toujours sans effet sur mes prises.
Il semble que sur ce même différentiel, je retrouve également les radiateurs électriques car ils ne fonctionnent plus depuis cette nuit.
Comment savoir d'ailleurs au niveau du tableau quels sont les portes-fusibles rattachés à tel différentiel ?
Je ne connais que les rudiments en électricité et n'ayant pas installé le tableau je ne vois pas du tout ce qui peut poser problème.
Comme le bouton test ne fonctionne pas, cela veut-il dire que mon différentiel est HS ou bien comme il est déjà hors tension (je suppose) le bouton test ne peut pas fonctionner ?
Merci d'avance pour votre aide.
15 février 2018 à 09:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Courant coupé sans que le différentiel déclenche
Bonjour Joan.
Vous aurez du mal à dépanner. Faites plutôt intervenir un professionnel.
Cordialement.
Citation :Ce sont probablement des interrupteurs différentiels.
avec des disjoncteurs différentiels 30mA.
Citation :La recherche est visuelle.
quels sont les portes-fusibles rattachés à tel différentiel ?
Citation :C'est possible si l'ID est sous tension et que le test est inactif. Ici on pense plutôt qu'il y a une coupure en amont de l'ID. Mais à distance on ne peut rien dire de plus, il faudrait être sur place.
cela veut-il dire que mon différentiel est HS
Vous aurez du mal à dépanner. Faites plutôt intervenir un professionnel.
Cordialement.
15 février 2018 à 15:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Courant coupé sans que le différentiel déclenche
Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai acheté ce midi un nouvel interrupteur différentiel (c'est bien un interrupteur et pas un disjoncteur, navré de la confusion) pour voir si ça vient de lui.
Dans le cas contraire je ferai venir un électricien effectivement car je ne m'aventurerai pas plus loin sans connaissances.
J'essaierai de vous raconter la solution à mon problème, on ne sait jamais ça pourra toujours aider quelqu'un d'autre.
Bonne fin de journée.
Dans le cas contraire je ferai venir un électricien effectivement car je ne m'aventurerai pas plus loin sans connaissances.
J'essaierai de vous raconter la solution à mon problème, on ne sait jamais ça pourra toujours aider quelqu'un d'autre.
Bonne fin de journée.
15 février 2018 à 16:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Courant coupé sans que le différentiel déclenche
Bien reçu Joan. Si l'ID est bien alimenté (contrôle avec une lampe témoin) et s'il ne déclenche pas avec le bouton test il est HS. Mais il faut qu'il soit préalablement enclenché ; voir la suite.
Si tous les circuits en aval de l'ID sont déclenchés, on doit pouvoir réenclencher l'ID. On ré-enclenche alors chaque protection surintensité (fusible ou disjoncteur modulaire) jusqu'à ce que l'ID déclenche. Cela permet d'identifier le circuit qui présente un défaut d'isolement. Ensuite on approfondit.
Il n'y a pas de danger à faire cet essai. A faire avant d'appeler du secours. Vous n'auriez pas dû acheter un autre ID le diagnostic n'étant pas établi.
Cordialement.
Si tous les circuits en aval de l'ID sont déclenchés, on doit pouvoir réenclencher l'ID. On ré-enclenche alors chaque protection surintensité (fusible ou disjoncteur modulaire) jusqu'à ce que l'ID déclenche. Cela permet d'identifier le circuit qui présente un défaut d'isolement. Ensuite on approfondit.
Il n'y a pas de danger à faire cet essai. A faire avant d'appeler du secours. Vous n'auriez pas dû acheter un autre ID le diagnostic n'étant pas établi.
Cordialement.
15 février 2018 à 19:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Courant coupé sans que le différentiel déclenche
Bonjour,
Comme promis je viens aux nouvelles.
Déjà à ma grande surprise en rentrant hier soir, tout fonctionnait à nouveau. Mon bouton TEST également. Donc je garde l'ID de côté.
J'ai pu creuser un peu pour comprendre l'installation de mon tableau. J'ai en fait une arrivée EDF en triphasé, qui passe par un disjoncteur général de 25A par phase et 500mA de déclenchement. Derrière, mes 3 phases et mon neutre arrivent sur mon tableau dans un bloc à 4 entrées et 4 sorties qui redispatchent tout ça.
J'ai alors une phase sur la première ligne avec un ID 40A/30mA qui correspond à la ligne qui était en panne hier. Ma deuxième phase sur le second ID 25A/30mA. Et la troisième phase sur mon four et deux éléments que je n'ai pas encore pu identifier, tout ça non protégé par un ID donc, seulement des porte fusibles. Je pense modifier tout ça pour placer un ID devant à terme.
Pour en revenir à mon problème, il semblerait donc que le défaut survenu soit uniquement sur une phase parmi les trois. Est-il possible qu'EDF ait une phase en panne mais pas les deux autres, ou bien ça venait de mon installation forcément ?
Merci !
Bonne journée
Comme promis je viens aux nouvelles.
Déjà à ma grande surprise en rentrant hier soir, tout fonctionnait à nouveau. Mon bouton TEST également. Donc je garde l'ID de côté.
J'ai pu creuser un peu pour comprendre l'installation de mon tableau. J'ai en fait une arrivée EDF en triphasé, qui passe par un disjoncteur général de 25A par phase et 500mA de déclenchement. Derrière, mes 3 phases et mon neutre arrivent sur mon tableau dans un bloc à 4 entrées et 4 sorties qui redispatchent tout ça.
J'ai alors une phase sur la première ligne avec un ID 40A/30mA qui correspond à la ligne qui était en panne hier. Ma deuxième phase sur le second ID 25A/30mA. Et la troisième phase sur mon four et deux éléments que je n'ai pas encore pu identifier, tout ça non protégé par un ID donc, seulement des porte fusibles. Je pense modifier tout ça pour placer un ID devant à terme.
Pour en revenir à mon problème, il semblerait donc que le défaut survenu soit uniquement sur une phase parmi les trois. Est-il possible qu'EDF ait une phase en panne mais pas les deux autres, ou bien ça venait de mon installation forcément ?
Merci !
Bonne journée
16 février 2018 à 08:48
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Courant coupé sans que le différentiel déclenche
Merci Joan pour votre retour.
On peut penser à un défaut du DJ de branchement triphasé mais in n'y croit pas trop non plus.
Pour éviter d'autres pannes mystérieuses, vérifiez le serrage des connexion sur le répartiteur, surtout le neutre. Même chose en sortie du DJ de branchement.
Et on ne remplace pas un élément sans avoir déterminé s'il était HS ou non.
Cordialement.
Citation :On ne peut répondre, bien qu'on ne croit pas à la disparition d'une phase sur trois. Cela aurait affecté d'autres abonnés alimentés en monophasé par cette seule phase.
Est-il possible qu'EDF ait une phase en panne mais pas les deux autres, ou bien ça venait de mon installation forcément ?
On peut penser à un défaut du DJ de branchement triphasé mais in n'y croit pas trop non plus.
Pour éviter d'autres pannes mystérieuses, vérifiez le serrage des connexion sur le répartiteur, surtout le neutre. Même chose en sortie du DJ de branchement.
Et on ne remplace pas un élément sans avoir déterminé s'il était HS ou non.
Cordialement.
16 février 2018 à 09:40







