Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
21250
Question Forum Électricité : Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur
Invité
Bonjour.
Je possède un ballon d'eau chaude de 300 litres qui consomme 6000W :
Quelle puissance de disjoncteur est nécessaire ?
Actuellement j'ai un disjoncteur 32A type A
Je possède également une chaudière électrique de 24000W qui chauffe 35 radiateurs.
Quelle puissance de disjoncteur doit être installé ?
Actuellement j'ai un disjoncteur 62A type A
Merci.
Je possède un ballon d'eau chaude de 300 litres qui consomme 6000W :
Quelle puissance de disjoncteur est nécessaire ?
Actuellement j'ai un disjoncteur 32A type A
Je possède également une chaudière électrique de 24000W qui chauffe 35 radiateurs.
Quelle puissance de disjoncteur doit être installé ?
Actuellement j'ai un disjoncteur 62A type A
Merci.
15 octobre 2021 à 10:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur
Bonjour.
Dans une autre discussion, on a pu comprendre que vous étiez en Ukraine.
Vous aviez précisé que l'alimentation de l'habitat était en triphasé.
Les puissances que vous annoncez ici semblent considérables.
On suppose que chauffe-eau et chaudière fonctionnent actuellement et que les lignes qui les alimentent sont protégées comme vous le précisez. Alors, pourquoi changer les appareillages de protection ?
Deuxième question : ces récepteurs fonctionnent-ils en triphasé, ce qui serait logique par rapport à la présence du triphasé chez vous ?
Les caractéristiques d'un disjoncteur sont :
- Intensité assignée In
- Courbe de déclenchement (généralement C dans l'habitat (déclenchement entre 5 et 8 In)
- Type de sensibilité du déclencheur : AC pour un usage général, A pour des récepteurs pouvant comporter de l'électronique comme une plaque de cuisson ou un lave-linge.
Donc la puissance d'un disjoncteur n'est pas un paramètre.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Dans une autre discussion, on a pu comprendre que vous étiez en Ukraine.
Vous aviez précisé que l'alimentation de l'habitat était en triphasé.
Les puissances que vous annoncez ici semblent considérables.
On suppose que chauffe-eau et chaudière fonctionnent actuellement et que les lignes qui les alimentent sont protégées comme vous le précisez. Alors, pourquoi changer les appareillages de protection ?
Deuxième question : ces récepteurs fonctionnent-ils en triphasé, ce qui serait logique par rapport à la présence du triphasé chez vous ?
Les caractéristiques d'un disjoncteur sont :
- Intensité assignée In
- Courbe de déclenchement (généralement C dans l'habitat (déclenchement entre 5 et 8 In)
- Type de sensibilité du déclencheur : AC pour un usage général, A pour des récepteurs pouvant comporter de l'électronique comme une plaque de cuisson ou un lave-linge.
Donc la puissance d'un disjoncteur n'est pas un paramètre.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
15 octobre 2021 à 10:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur
Invité
Avec la chaudière électrique de 24000W oui en triphasé sur un disjoncteur 62A type A qui est relier à un différentiel triphasé 62A type A
Pour le ballon d'eau chaude c'est marqué 6000w en 220v ce qui est étrange j'ai un disjoncteur 32A type A triphasé.
Relier sur le même différentiel de 62A type A
Je pause ses questions pour savoir si l'électricien à bien faire son travail car la langue est un barrage.
Pour le ballon d'eau chaude c'est marqué 6000w en 220v ce qui est étrange j'ai un disjoncteur 32A type A triphasé.
Relier sur le même différentiel de 62A type A
Je pause ses questions pour savoir si l'électricien à bien faire son travail car la langue est un barrage.
15 octobre 2021 à 10:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur
Invité
J'ai un tableau générale avec que des disjoncteur différentiel, et après repartie sur 2 autres tableaux, un destiné pour l'habitation et un autre dans la salle de machine, pour le sauna, la chaudière électrique, le filtre d'eau générale, la pompe à chaleur, le filtre de la piscine également bref une vrai usine à gaz que j'essaye de comprendre par mes propres moyens.
Comme ça si j'ai un problème je peux le résoudre.
Comme ça si j'ai un problème je peux le résoudre.
15 octobre 2021 à 10:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur
On comprend mieux.
Si le chauffage est de 24 kW en triphasé, cela fait 8 kW par phase, et sous 230 V, l'intensité absorbée est de 35 A. Donc on pose un DJ de calibre immédiatement supérieur, donc 40 ou 63 A. Le DJ peut être de type AC classique (le DJ coupe de l'alternatif), et le bloc différentiel AC ou A, au choix et suivant soit le prix, soit les normes locales.
Pour le chauffe-eau, donc supposé triphasé, l'intensité par phase est de 2 000 / 230 = 9 A. En triphasé on passe au calibre supérieur, soit 10 ou 16 A (suivant la section des conducteurs, 2,5 mm² convient).
Si le chauffe-eau est monophasé, sous 230 V l’intensité sera 6 000 / 230 = 26 A. On pose alors un DJ de calibre 32 A pour une ligne en 6 mm².
Faites bien la différence entre disjoncteur différentiel (= DJ + bloc différentiel intégré) et interrupteur différentiel ID. Un ID est suivi en aval de disjoncteurs. Regardez les tableaux proposés sur le forum, les exemples sont nombreux.
Cordialement.
Cordialement.
Si le chauffage est de 24 kW en triphasé, cela fait 8 kW par phase, et sous 230 V, l'intensité absorbée est de 35 A. Donc on pose un DJ de calibre immédiatement supérieur, donc 40 ou 63 A. Le DJ peut être de type AC classique (le DJ coupe de l'alternatif), et le bloc différentiel AC ou A, au choix et suivant soit le prix, soit les normes locales.
Pour le chauffe-eau, donc supposé triphasé, l'intensité par phase est de 2 000 / 230 = 9 A. En triphasé on passe au calibre supérieur, soit 10 ou 16 A (suivant la section des conducteurs, 2,5 mm² convient).
Si le chauffe-eau est monophasé, sous 230 V l’intensité sera 6 000 / 230 = 26 A. On pose alors un DJ de calibre 32 A pour une ligne en 6 mm².
Citation :Cela y ressemble.
bref une vrai usine à gaz
Faites bien la différence entre disjoncteur différentiel (= DJ + bloc différentiel intégré) et interrupteur différentiel ID. Un ID est suivi en aval de disjoncteurs. Regardez les tableaux proposés sur le forum, les exemples sont nombreux.
Cordialement.
Cordialement.
15 octobre 2021 à 11:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur
Invité
On reconnaît la différence car quand on actionne la manette de déclenchement, sur le différentiel simple il y a 1 seul bouton et ceux qui font les 2 on voit plusieurs mais qui s'enclenchent simultanément.
Moi sur le général ce ne sont que des différentiels triphasés.
Moi sur le général ce ne sont que des différentiels triphasés.
15 octobre 2021 à 13:00







