Conseil tableau divisionnaire installation triphasée
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
21715
Questions / Réponses Forum Électricité : Conseil tableau divisionnaire installation triphasée
Bonjour et avant tout merci à ce forum d'entraide d'exister et aux membres compétents d'y consacrer un peu de leur temps !
Alors voici ma situation et mes questionnements après avoir lu différents sujets sur la question.
J'ai une installation en triphasé dans ma maison (grande bâtisse ancienne). Actuellement il y a un tableau principal à côté du compteur (photo 1) dans la grange et un tableau divisionnaire dans la maison avec également les trois phases tirées à partir du tableau principal (quand je regarde le câble j'ai l'impression que c'est du 6 ou du 10mm en tout cas pas du 16).
De mon côté j'ai recréée une cuisine, j'ai tiré l'électricité mais maintenant je dois raccorder celle-ci. Mon idée était de créer un autre tableau divisionnaire car il ne reste pas assez de place dans le premier qui a été fait, et comme ça quand je referai l'elec du salon je pourrai aussi me mettre dessus.
Et c'est là que j'ai quelques questions et/ou vérifications à faire.
- J'ai compté 23m de câble entre le tableau principal et ce nouveau tableau que je ferai, comme je veux utiliser les 3 phases je pensais tirer en 5g16mm² , est-ce que j'ai correct ?
- Quelle protection dois-je mettre sur le tableau principal et sur le divisionnaire ? (quand je regarde le principal j'ai l'impression qu'il n'y a aucune protection pour le divisionnaire qui a déjà été fait mais je me trompe peut-être (photo 1 toujours) ?
- Comment me repiquer sur le tableau principal car j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de place pour ajouter un troisième fil sur chaque phase et sur le neutre (photo 2) ?
Est-ce que je dis est sensé ou est-ce que je me plante complètement, ou avez-vous de meilleures idées à proposer ?
Merci beaucoup par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Alors voici ma situation et mes questionnements après avoir lu différents sujets sur la question.
J'ai une installation en triphasé dans ma maison (grande bâtisse ancienne). Actuellement il y a un tableau principal à côté du compteur (photo 1) dans la grange et un tableau divisionnaire dans la maison avec également les trois phases tirées à partir du tableau principal (quand je regarde le câble j'ai l'impression que c'est du 6 ou du 10mm en tout cas pas du 16).
De mon côté j'ai recréée une cuisine, j'ai tiré l'électricité mais maintenant je dois raccorder celle-ci. Mon idée était de créer un autre tableau divisionnaire car il ne reste pas assez de place dans le premier qui a été fait, et comme ça quand je referai l'elec du salon je pourrai aussi me mettre dessus.
Et c'est là que j'ai quelques questions et/ou vérifications à faire.
- J'ai compté 23m de câble entre le tableau principal et ce nouveau tableau que je ferai, comme je veux utiliser les 3 phases je pensais tirer en 5g16mm² , est-ce que j'ai correct ?
- Quelle protection dois-je mettre sur le tableau principal et sur le divisionnaire ? (quand je regarde le principal j'ai l'impression qu'il n'y a aucune protection pour le divisionnaire qui a déjà été fait mais je me trompe peut-être (photo 1 toujours) ?
- Comment me repiquer sur le tableau principal car j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de place pour ajouter un troisième fil sur chaque phase et sur le neutre (photo 2) ?
Est-ce que je dis est sensé ou est-ce que je me plante complètement, ou avez-vous de meilleures idées à proposer ?
Merci beaucoup par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 janvier 2022 à 10:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Conseil tableau divisionnaire installation triphasée
Bonjour martinod. L'impression personnelle, donc tout à fait subjective, est que si vous êtes éloigné du métier il faudrait éviter de vous lancer dans une rénovation qui nécessitera de refaire le tableau à neuf (à côté du disjoncteur de branchement) avec les contraintes d'aujourd'hui.
Le triphasé nécessite de faire un plan initial avec toutes les charges monophasées et triphasées. Ces dernières sont principalement la cuisson électrique et le chauffe-eau s'il y en a un.
On évalue les consommations de chaque circuit en vue de l'équilibrage des intensités.
Ensuite le tableau principal doit comporter au moins 3 ID mono, un ID tétrapolaire s'il y a du chauffage électrique, un autre ID tétrapolaire pour les charges triphasées etc.
Le tableau déporté sera aussi triphasé. L'alimentation 5 G16 mm² est trop grosse. On utilise du 6 mm² pour un abonnement 18 kVA 30 A par phase par exemple. Vous voyez qu'avec du 10 mm² cela sera suffisant.
Si l'on peut se passer du tableau secondaire on ramène tous les circuits (dument repérés et appairés) dans le tableau principal.
Bref, à vous de voir.
Dans les articles en haut de page il y a un lien vers la rénovation d'un tableau triphasé.
Rénovation d'un tableau triphasé
Ce n'est pas très simple, tant au niveau préparation que réalisation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le triphasé nécessite de faire un plan initial avec toutes les charges monophasées et triphasées. Ces dernières sont principalement la cuisson électrique et le chauffe-eau s'il y en a un.
On évalue les consommations de chaque circuit en vue de l'équilibrage des intensités.
Ensuite le tableau principal doit comporter au moins 3 ID mono, un ID tétrapolaire s'il y a du chauffage électrique, un autre ID tétrapolaire pour les charges triphasées etc.
Le tableau déporté sera aussi triphasé. L'alimentation 5 G16 mm² est trop grosse. On utilise du 6 mm² pour un abonnement 18 kVA 30 A par phase par exemple. Vous voyez qu'avec du 10 mm² cela sera suffisant.
Si l'on peut se passer du tableau secondaire on ramène tous les circuits (dument repérés et appairés) dans le tableau principal.
Bref, à vous de voir.
Dans les articles en haut de page il y a un lien vers la rénovation d'un tableau triphasé.
Rénovation d'un tableau triphasé
Ce n'est pas très simple, tant au niveau préparation que réalisation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 janvier 2022 à 12:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité