Bonjour,
J'ai un artisan qui m'a fait, entre autres, des travaux d'électricité, en refaisant intégralement l'installation. J'ai eu quelques doutes sur ce qu'il faisait, même si je ne suis pas un grand expert en électricité.
Premièrement, concernant le calibrage du disjoncteur, il en a mis deux de 40A et 30mA de sensibilité. En sachant qu'il a branché une dizaine d'ID par rangée (donc au-dessus des huit que préconise la norme), est-ce que passer sur deux fois 63A suffirait ? Ou est-ce qu'il faut à la fois passer en 63A et rajouter une troisième rangée ? Je ne comprends pas pourquoi il a autant séparé les points lumineux et les prises. Pourquoi n'ont-ils pas été plus regroupés entre eux ?
Ensuite, il m'a branché le lave-linge sur le disjoncteur de type AC et non A. Est-ce que le laisser comme tel est dangereux ? Pour la machine ? Pour moi-même ? Les deux ?
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un artisan qui m'a fait, entre autres, des travaux d'électricité, en refaisant intégralement l'installation. J'ai eu quelques doutes sur ce qu'il faisait, même si je ne suis pas un grand expert en électricité.
Premièrement, concernant le calibrage du disjoncteur, il en a mis deux de 40A et 30mA de sensibilité. En sachant qu'il a branché une dizaine d'ID par rangée (donc au-dessus des huit que préconise la norme), est-ce que passer sur deux fois 63A suffirait ? Ou est-ce qu'il faut à la fois passer en 63A et rajouter une troisième rangée ? Je ne comprends pas pourquoi il a autant séparé les points lumineux et les prises. Pourquoi n'ont-ils pas été plus regroupés entre eux ?
Ensuite, il m'a branché le lave-linge sur le disjoncteur de type AC et non A. Est-ce que le laisser comme tel est dangereux ? Pour la machine ? Pour moi-même ? Les deux ?
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 juillet 2023 à 17:55
Questions / Réponses Électricité 1
Calibrage disjoncteur et nombre d'ID
Bonsoir
Vous en rénovation dans le cadre sans doute d'une mise en sécurité.
Il ne faut pas chercher à appliquer les normes pour du neuf.
Pas de souci pour la seconde où il y a peu d'appareils consommateurs.
Les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Ce n'est pas dramatique, mais en cas de défaut d'isolement du lave-linge associé à une composante continue, il peut y a avoir danger pour l'utilisateur. Même si risque faible.
A permuter avec le LV.
Vous en rénovation dans le cadre sans doute d'une mise en sécurité.
Il ne faut pas chercher à appliquer les normes pour du neuf.
Citation :C'est potentiellement problématique pour la 1ère rangée qui est très chargée.
Il a installé 2 disjoncteurs de 40A, en sachant que j'ai un disjoncteur EDF de 45A
Pas de souci pour la seconde où il y a peu d'appareils consommateurs.
Citation :On s'en fiche, c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour les logements neufs.
il m'a installé plus de 10 ID par rangée, voir la photo jointe (la norme limite à 8 max par rangée).
Citation :Je ne comprends pas bien votre remarque.
Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas rassemblé plus de points lumineux et de prises entre eux ?
Les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Citation :Effectivement il aurait du mettre le LL sous un type A.
Ensuite, il a raccordé le lave-linge sur le disjoncteur de type AC et non A... Est-ce dangereux pour la machine ? Pour moi-même ? Les deux ?
Ce n'est pas dramatique, mais en cas de défaut d'isolement du lave-linge associé à une composante continue, il peut y a avoir danger pour l'utilisateur. Même si risque faible.
A permuter avec le LV.
24 juillet 2023 à 21:34