Question Branchement Électrique : Section câble tableau principal et tableau secondaire
Bonjour à tous.
Je change actuellement la position de mon tableau électrique qui coïncide avec le passage de mon installation en monophasé (12kVA).
Le tableau principal sera à environ 15m du disjoncteur de branchement.
Quelle section de câble utiliser ?
Dans un futur proche, je compte mettre un tableau secondaire dans la dépendance qui se trouvera à 25m du tableau principal (prises électriques pour petit atelier, éclairage, prise renforcée pour voiture électrique, porte de garage et portail motorisé).
Même question, quelle section de câble utiliser pour raccorder ce tableau secondaire au tableau principal ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je change actuellement la position de mon tableau électrique qui coïncide avec le passage de mon installation en monophasé (12kVA).
Le tableau principal sera à environ 15m du disjoncteur de branchement.
Quelle section de câble utiliser ?
Dans un futur proche, je compte mettre un tableau secondaire dans la dépendance qui se trouvera à 25m du tableau principal (prises électriques pour petit atelier, éclairage, prise renforcée pour voiture électrique, porte de garage et portail motorisé).
Même question, quelle section de câble utiliser pour raccorder ce tableau secondaire au tableau principal ?
Merci d'avance pour votre aide.
02 mars 2022 à 10:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section câble tableau principal et tableau secondaire
Bonjour,
Au plus simple, entre le DJ de branchement et le tableau principal, installez une ligne en 16².
Entre le tableau principal et le secondaire, vous avez le choix :
- Ligne en 10² avec protection 40A en amont dans le tableau principal
- Ligne en 16² avec protection 50A en amont dans le tableau principal.
Pour moi, le 10² avec un 40A en tête serai suffisant pour le tableau secondaire, cela vous autorise environ 9kW sachant que les charges de voiture électrique aujourd'hui sont au max à 7kW en domestique, le reste de l'atelier n'étant pas gourmand en énergie (la voiture charge de plus, souvent la nuit en heure creuse).
Cordialement.
Rémi
Au plus simple, entre le DJ de branchement et le tableau principal, installez une ligne en 16².
Entre le tableau principal et le secondaire, vous avez le choix :
- Ligne en 10² avec protection 40A en amont dans le tableau principal
- Ligne en 16² avec protection 50A en amont dans le tableau principal.
Pour moi, le 10² avec un 40A en tête serai suffisant pour le tableau secondaire, cela vous autorise environ 9kW sachant que les charges de voiture électrique aujourd'hui sont au max à 7kW en domestique, le reste de l'atelier n'étant pas gourmand en énergie (la voiture charge de plus, souvent la nuit en heure creuse).
Cordialement.
Rémi