Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
6291
Panne Electricite : Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens
Invité
J'ai un interrupteur différentiel Siemens non installé (voir photo) qui a 15 ans et qui mis à part d'avoir le neutre à droite et identique à ceux qu'on trouve aujourd'hui (tétrapolaire 4P 30mA 40A). Comme il coûte environ 100 euros, ça vaut le coup de l'installer pour refaire mon tableau.
Est-ce que ça remplace 3 interrupteurs différentiels de 40A avec le neutre en commun ? Comment savoir si c'est un A ou un AC ? Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de vos réponses.
Est-ce que ça remplace 3 interrupteurs différentiels de 40A avec le neutre en commun ? Comment savoir si c'est un A ou un AC ? Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de vos réponses.
22 septembre 2009 à 08:30
Astuce 1 d' électricité
Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens
Bonjour. Vous ne pourrez rien faire avec cet appareil sur une installation domestique.
Il est adapté pour une charge triphasée et en l'absence d'indication il s'agit certainement d'un modèle AC.
Le meilleur pour la fin : le courant de défaut est de 300 mA alors qu'il faudrait 30 mA.
On pourrait se servir de cet appareillage en tête de tableau sur une arrivée triphasée 3P + N, les départs étant ensuite protégés par des appareillages différentiels 30 mA mono ou triphasés (alimentation d'une salle particulière dans un ensemble).
L'IP pour le premier chiffre n'est pas bon, on peut mettre son doigt sur une vis.
Destination déchetterie.
Il est adapté pour une charge triphasée et en l'absence d'indication il s'agit certainement d'un modèle AC.
Le meilleur pour la fin : le courant de défaut est de 300 mA alors qu'il faudrait 30 mA.
On pourrait se servir de cet appareillage en tête de tableau sur une arrivée triphasée 3P + N, les départs étant ensuite protégés par des appareillages différentiels 30 mA mono ou triphasés (alimentation d'une salle particulière dans un ensemble).
L'IP pour le premier chiffre n'est pas bon, on peut mettre son doigt sur une vis.
Destination déchetterie.
22 septembre 2009 à 19:05
Astuce 2 d' électricité
Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens
Bonsoir
Le symbole du type A n'est pas présent, donc c'est un type AC.
De toute façon s'il a 15 ans c'est forcément un type AC.
Mais attention c'est un 300mA et non pas un 30mA.
Donc peu probable qu'il conviennent à votre usage, sauf à faire une coupure générale tétrapolaire en amont du tableau.
CMT
Le symbole du type A n'est pas présent, donc c'est un type AC.
De toute façon s'il a 15 ans c'est forcément un type AC.
Mais attention c'est un 300mA et non pas un 30mA.
Donc peu probable qu'il conviennent à votre usage, sauf à faire une coupure générale tétrapolaire en amont du tableau.
CMT
22 septembre 2009 à 19:32
Astuce 3 d' électricité
Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens
Ne pas réinstaller cet appareil : HORS NORMES. Type anglais, non couvert par les assurances en cas de feu ou autres dégâts, en plus on ne peut pas démultiplier les phases ou l'ampérage avec une quelconque alimentation ou appareillage électrique. 22/09/09
22 septembre 2009 à 21:35
Astuce 4 d' électricité
Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens
Bonjour, cet appareil est ancien, en absence d'inscription il ne peut être considéré comme un type A, c'est un 300mA (0,3A) et non un 30mA (0,03A).
(Pour GL) je vous trouve un peu dur : il est marqué IP40. Cordialement.
(Pour GL) je vous trouve un peu dur : il est marqué IP40. Cordialement.
22 septembre 2009 à 22:52
Astuce 5 d' électricité
Invité

Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens
Invité
Tétrapolaire pour circuit triphasé ; de plus les phases doivent être équilibrées (intensité) si c'est un différentiel compensé ; AC doit être écrit sur le disjoncteur. SAM
22 septembre 2009 à 19:54
Astuce 6 d' électricité
Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens
Quelques précisions pour les lecteurs. Un inter ou disjoncteur différentiel fonctionne en déséquilibré sans problème. L'appareillage vérifie l'égalité i1 + i2 + i3 + in = 0, les grandeurs étant instantanées. Qu'il y en ait une ou deux de nulles ne change rien.
IP4 signifie que l'appareil est protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm (normes actuelles).
Exemple : outils fins, petits fils. De toute façon, cet appareil ne se fait plus, et il était sans doute aux normes de son époque. Cordialement,
IP4 signifie que l'appareil est protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm (normes actuelles).
Exemple : outils fins, petits fils. De toute façon, cet appareil ne se fait plus, et il était sans doute aux normes de son époque. Cordialement,
23 septembre 2009 à 09:34