Protection électrique pompe à chaleur de 15 kVA en triphasé
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
6551
Pannes Electricite : Protection électrique pompe à chaleur de 15 kVA en triphasé
Invité
Bonsoir. Quelle protection choisir pour une pompe à chaleur de 15 kVA en triphasé ? Merci.
27 octobre 2009 à 20:15
Réponse Forum 1
Protection électrique pompe à chaleur de 15 kVA en triphasé
Si c'est la puissance électrique, mettre un câble d'alimentation en 6², une protection de (28,48 A exactement) de 32A courbe D (démarrage).
Sinon nous donner plus de renseignements. Puissance électrique du constructeur sur la plaque signalétique de la machine. Cordialement. 28/10/09
Sinon nous donner plus de renseignements. Puissance électrique du constructeur sur la plaque signalétique de la machine. Cordialement. 28/10/09
28 octobre 2009 à 16:36
Réponse Forum 2
Protection électrique pompe à chaleur de 15 kVA en triphasé
Bonjour, 15 KVA en triphasé 400V = 25A ; Cordialement.
28 octobre 2009 à 06:30
Réponse Forum 3
Protection électrique pompe à chaleur de 15 kVA en triphasé
Bonsoir, je pense que la puissance que vous avez donné, correspond à la puissance calorifique de votre PAC !
Si c'est le cas, avec 1 disjoncteur 20A, c'est largement suffisant !
Et ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur courbe D, car de nos jours, tous les PAC sont équipés Inverter (démarrage progressif) !
Sinon, donnez-nous la référence de votre PAC !
Si c'est le cas, avec 1 disjoncteur 20A, c'est largement suffisant !
Et ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur courbe D, car de nos jours, tous les PAC sont équipés Inverter (démarrage progressif) !
Sinon, donnez-nous la référence de votre PAC !
29 octobre 2009 à 18:45