Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
6280
Questions Forum Electricite : Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
Invité
Je voulais savoir si je pouvais mettre un disjoncteur différentiel 16 A 30 mA pour l'éclairage et prise.
Il n'y a pas de machine à laver, ni sèche-linge. Merci.
Il n'y a pas de machine à laver, ni sèche-linge. Merci.
20 septembre 2009 à 17:27
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Invité

Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
Invité
Bonjour,
Les prises ce n'est pas un problème, à condition d'utiliser des fils de section 2,5mm².
Pour la lumière, il faut un disjoncteur 10 ampères car la section des circuits lumière est de 1,5 mm².
Maintenant, si vous avez le circuit lumière et prise ensemble je vous conseillerais de prendre une section de fil en 2,5 carré et d'utiliser votre disjoncteur différentiel 16A 30 mA.
Mais attention ! Vous ne respecterez pas la norme NF C 15-100 !
Les prises ce n'est pas un problème, à condition d'utiliser des fils de section 2,5mm².
Pour la lumière, il faut un disjoncteur 10 ampères car la section des circuits lumière est de 1,5 mm².
Maintenant, si vous avez le circuit lumière et prise ensemble je vous conseillerais de prendre une section de fil en 2,5 carré et d'utiliser votre disjoncteur différentiel 16A 30 mA.
Mais attention ! Vous ne respecterez pas la norme NF C 15-100 !
21 septembre 2009 à 19:03
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Invité

Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
Invité
Bonjour, non ce n'est pas possible, ce ne sera pas aux normes. Il faut séparer l'éclairage des prises.
21 septembre 2009 à 10:41
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
16+10 = 26 A donc mettre entre 25A et 32A. 21/09/09
21 septembre 2009 à 16:55
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
Bonsoir,
normativement non, les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Électriquement oui, cela fonctionnera sans problème et en sécurité.
CMT
normativement non, les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Électriquement oui, cela fonctionnera sans problème et en sécurité.
CMT
21 septembre 2009 à 21:57
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
Pas mal d'erreur au dessus :
- pour réponse 1 : l'éclairage en 1,5² peut être protégé par un disj de 16A max. Donc le calibre de 16A n'est pas un problème.
- pour réponse 3 : on additionne jamais le calibre des disjoncteur. Avec 25A ou 32A il faudrait des fils de respectivement 4² ou 6² pour être en sécurité.
Comme je l'ai dit plus haut ainsi que l'a fait la réponse 2, ce n'est pas conforme car les circuits prises et éclairages doivent être séparés.
Mais le montage que vous envisagez reste malgré tout sécurisé.
CMT
- pour réponse 1 : l'éclairage en 1,5² peut être protégé par un disj de 16A max. Donc le calibre de 16A n'est pas un problème.
- pour réponse 3 : on additionne jamais le calibre des disjoncteur. Avec 25A ou 32A il faudrait des fils de respectivement 4² ou 6² pour être en sécurité.
Comme je l'ai dit plus haut ainsi que l'a fait la réponse 2, ce n'est pas conforme car les circuits prises et éclairages doivent être séparés.
Mais le montage que vous envisagez reste malgré tout sécurisé.
CMT
22 septembre 2009 à 07:45







