FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Branchement vieux va et vient Arnould vers Legrand Celiane

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

18 862

questions dans le
forum électricité


18531

Question Forum Électricité : Branchement vieux va et vient Arnould vers Legrand Celiane

Stephane40380
Membre inscrit
Stephane40380
2 messages
Bonjour à tous,

Je souhaite remplacer un vieil interrupteur Arnould par un Celiane Legrand.
Le Celiane me semble clair par contre l'ancien un peu moins.
L'ancien a 12 plots et j'avoue me perdre dans les correspondances.
J'ai grand besoin d'aide pour y voir plus clair.
J'ai farfouillé un peu partout sur internet mais je m'enfonce encore davantage.

J'ai fait 2 schémas, le premier reprenant le branchement initial et le second le Celiane.
J'ai également numéroté chaque plots de chaque interrupteur ainsi que chaque fil de façon à comprendre mieux vos réponses.

Je vous remercie infiniment pour le temps que vous me consacrerez.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schema arnouldschema celiane



25 septembre 2018 à 10:55
Réponse 1 forum-électricité bricovideo.com

Branchement vieux va et vient Arnould vers Legrand Celiane

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 009 messages
Bonsoir.

Vous avez sur le Arnould, 2 entrée par borne comme le Céliane.
Vous raccordez le fil R1 sur la borne 1 du premier bloc Céliane.
Le conducteur N2 sur la borne 2
M1 et V1 sur la borne L

Sur le 2ème bloc Céliane
O1 sur la borne L
N3 sur la borne 2.
Cordialement.
25 septembre 2018 à 18:08
Réponse 2 forum-électricité bricovideo.com

Branchement vieux va et vient Arnould vers Legrand Celiane

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 009 messages
Et N1 sur la borne 1.
25 septembre 2018 à 18:10
Réponse 3 forum-électricité bricovideo.com

Branchement vieux va et vient Arnould vers Legrand Celiane

CMT
Membre inscrit
CMT
5 393 messages
Bonjour

En résumé, vous raccordez comme avant sauf que la borne P s'appelle désormais L.
Vous n'utilisez pas la borne N du Céliane.
26 septembre 2018 à 08:18
Réponse 4 forum-électricité bricovideo.com

Branchement vieux va et vient Arnould vers Legrand Celiane

Stephane40380
Membre inscrit
Stephane40380
2 messages
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre aide, ça fonctionne.
Cordialement.
26 septembre 2018 à 08:33

Proposer une réponse à Branchement vieux va et vient Arnould vers Legrand Celiane



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Branchement vieux va et vient Arnould vers Legrand Celiane >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo