FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Brancher four câble tri sur deux disjoncteurs mono

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 416 questions dans le forum électricité


27416

Questions Branchement Électrique : Brancher four câble tri sur deux disjoncteurs mono

Electrasse
Membre inscrit
Electrasse
1 message
Bonjour.

Je me suis récemment inscrit sur votre forum et je vous en remercie.
J'ai une petite question qui me préoccupe. Je travaille dans une association et nous avons installé un four lambda de 2000 watts maximum sans plaques.

Un technicien est venu pour tirer un câble reliant le four au tableau électrique.
Ce câble est composé d'un neutre, d'une terre et de trois phases connectées à deux disjoncteurs monophasés :
Un de 20 ampères et un de 16 ampères.
Deux câbles de phase sont sous le disjoncteur de 20 ampères et le dernier brin de phase est sous le disjoncteur de 16 ampères.

Lorsque je baisse le disjoncteur de 16 ampères, le four fonctionne normalement. Mais je me demande quel est l'intérêt du disjoncteur de 16 ampères dans ce cas ?

N'aurait-il pas été plus judicieux d'installer un disjoncteur triphasé pour déconnecter les trois phases ?
Ou alors, ne serait-il pas plus logique d'installer un câble monophasé vers un disjoncteur de 20 ampères sous un disjoncteur monophasé ?

Enfin, j'aimerais savoir si l'installation de ce technicien vous semble correcte et conforme aux normes en vigueur.
Merci.
15 mai 2026 à 15:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum-électricité

Brancher four câble tri sur deux disjoncteurs mono

GL
Membre inscrit
GL
31 740 messages
Bonjour Electrasse,
Votre première demande est très simple, d'autant plus que vous avez donné la solution.
Citation :
Ou alors, ne serait-il pas plus logique d'installer un câble monophasé vers un disjoncteur de 20 ampères sous un disjoncteur monophasé ?
Oui bien sûr, une ligne 2P + T 2,5 mm² en aval d'un disjoncteur DPN (phase + neutre) 20 A, lui même en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Citation :
savoir si l'installation de ce technicien vous semble correcte et conforme aux normes en vigueur.
Non. Il démonte et il recommence. On ne fait pas ce genre de mélange.
Citation :
Un technicien est venu...
Technicien c'est peut-être le sur-qualifier. Les règles du métier sont simples. Faut-il avoir été formé et être titulaire d'un diplôme professionnel reconnu, et avoir une certaine idée de la conscience professionnelle.

On vous laisse intervenir auprès de l'intervenant. S'il a un patron, donc une hiérarchie, faites part de votre mécontentement.
Cordialement.

15 mai 2026 à 18:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum-électricité

Brancher four câble tri sur deux disjoncteurs mono

CMT
Membre inscrit
CMT
11 378 messages
Bonjour

C'est dangereux.

Il faut pouvoir couper en une seule action la totalité de l'équipement

Sinon si on a besoin d'intervenir sur le four, la personne qui le fait ne saura pas forcément qu'il y a 2 disjoncteurs à abaisser et s'électrocutera.



Néanmoins il est peu probable qu'un four de 2000W utilise plus d'une phase.
Regardez le schéma de cablage sur la notice ou à l'arrière du four.
15 mai 2026 à 18:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
    N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 5. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 7. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 9. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 10. Équilibrage des phases abonnement triphasé
    N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
  • 11. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
>>> Résultats suivants pour : Brancher four câble tri sur deux disjoncteurs mono >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique 08tableau electrique bvschema branchement electrique four encastrableprobleme tableau electrique 01



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite