Bonjour.
Je me suis récemment inscrit sur votre forum et je vous en remercie.
J'ai une petite question qui me préoccupe.
Je travaille dans une association et nous avons installé un four lambda de 2000 watts maximum sans plaques.
Un technicien est venu pour tirer un câble reliant le four au tableau électrique.
Ce câble est composé d'un neutre, d'une terre et de trois phases connectées à deux disjoncteurs monophasés :
Un de 20 ampères et un de 16 ampères.
Deux câbles de phase sont sous le disjoncteur de 20 ampères et le dernier brin de phase est sous le disjoncteur de 16 ampères.
Lorsque je baisse le disjoncteur de 16 ampères, le four fonctionne normalement. Mais je me demande quel est l'intérêt du disjoncteur de 16 ampères dans ce cas ?
N'aurait-il pas été plus judicieux d'installer un disjoncteur triphasé pour déconnecter les trois phases ?
Ou alors, ne serait-il pas plus logique d'installer un câble monophasé vers un disjoncteur de 20 ampères sous un disjoncteur monophasé ?
Enfin, j'aimerais savoir si l'installation de ce technicien vous semble correcte et conforme aux normes en vigueur.
Merci.
Je me suis récemment inscrit sur votre forum et je vous en remercie.
J'ai une petite question qui me préoccupe.
Je travaille dans une association et nous avons installé un four lambda de 2000 watts maximum sans plaques.
Un technicien est venu pour tirer un câble reliant le four au tableau électrique.
Ce câble est composé d'un neutre, d'une terre et de trois phases connectées à deux disjoncteurs monophasés :
Un de 20 ampères et un de 16 ampères.
Deux câbles de phase sont sous le disjoncteur de 20 ampères et le dernier brin de phase est sous le disjoncteur de 16 ampères.
Lorsque je baisse le disjoncteur de 16 ampères, le four fonctionne normalement. Mais je me demande quel est l'intérêt du disjoncteur de 16 ampères dans ce cas ?
N'aurait-il pas été plus judicieux d'installer un disjoncteur triphasé pour déconnecter les trois phases ?
Ou alors, ne serait-il pas plus logique d'installer un câble monophasé vers un disjoncteur de 20 ampères sous un disjoncteur monophasé ?
Enfin, j'aimerais savoir si l'installation de ce technicien vous semble correcte et conforme aux normes en vigueur.
Merci.
15 mai 2026 à 15:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum-électricité
Brancher four câble triphasé sur deux disjoncteurs monophasé
Bonjour Electrasse.
Votre première demande est très simple, d'autant plus que vous avez donné la solution.
On vous laisse intervenir auprès de l'intervenant. S'il a un patron, donc une hiérarchie, faites part de votre mécontentement.
Cordialement.
Votre première demande est très simple, d'autant plus que vous avez donné la solution.
Citation :Oui bien sûr, une ligne 2P + T 2,5 mm² en aval d'un disjoncteur DPN (phase + neutre) 20 A, lui même en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Ou alors, ne serait-il pas plus logique d'installer un câble monophasé vers un disjoncteur de 20 ampères sous un disjoncteur monophasé ?
Citation :Non. Il démonte et il recommence. On ne fait pas ce genre de mélange.
savoir si l'installation de ce technicien vous semble correcte et conforme aux normes en vigueur.
Citation :Technicien c'est peut-être le sur-qualifier. Les règles du métier sont simples. Faut-il avoir été formé et être titulaire d'un diplôme professionnel reconnu, et avoir une certaine idée de la conscience professionnelle.
Un technicien est venu...
On vous laisse intervenir auprès de l'intervenant. S'il a un patron, donc une hiérarchie, faites part de votre mécontentement.
Cordialement.
15 mai 2026 à 18:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum-électricité
Brancher four câble triphasé sur deux disjoncteurs monophasé
Bonjour.
C'est dangereux.
Il faut pouvoir couper en une seule action la totalité de l'équipement.
Sinon si on a besoin d'intervenir sur le four, la personne qui le fait ne saura pas forcément qu'il y a 2 disjoncteurs à abaisser et s'électrocutera.
Néanmoins il est peu probable qu'un four de 2000W utilise plus d'une phase.
Regardez le schéma de câblage sur la notice ou à l'arrière du four.
C'est dangereux.
Il faut pouvoir couper en une seule action la totalité de l'équipement.
Sinon si on a besoin d'intervenir sur le four, la personne qui le fait ne saura pas forcément qu'il y a 2 disjoncteurs à abaisser et s'électrocutera.
Néanmoins il est peu probable qu'un four de 2000W utilise plus d'une phase.
Regardez le schéma de câblage sur la notice ou à l'arrière du four.
15 mai 2026 à 18:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum-électricité
Brancher four câble triphasé sur deux disjoncteurs monophasé
Merci GL et CMT pour votre réponse.
En effet, je me posais des questions, et je voulais en avoir le cœur net.
Bonne soirée.
En effet, je me posais des questions, et je voulais en avoir le cœur net.
Bonne soirée.
15 mai 2026 à 23:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 3. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 6. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 8. Four triphasé branché en monophasé
- N°484 : Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 10. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 11. Branchement plaque à induction + four encastrable
- N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
LE VA ET VIENTFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
LE TELERUPTEURFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
Informations sur le forum Électricité
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite