Branchement alimentation générale en 2 fois
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
20147
Question Forum Électricité : Branchement alimentation générale en 2 fois
Bonjour à tous.
J'aurais besoin de votre aide pour quelques conseils pour mon branchement EDF.
Actuellement j'ai dans la rue mon Compteur EDF à 45 ML de ma maison branché directement sur le genre de domino que j'ai ajouté en photo, la section est en 2X10 mm².
De ce domino, je vais jusqu'au tableau électrique qui est à 10ML en 2X16mm².
Comme vous pouvez le voir le câble qui va du compteur au domino est plutôt faible....
Aujourd'hui, j'ai passé un nouveau câble en 2X35mm² mais j'ai un souci car il n'est vraiment pas maniable pour emmener directement au tableau électrique.
Ma question est donc : Puis-je me raccorder sur ce domino avec mon 2X35mm² qui fait 45ML et repartir avec un 2X16mm² qui fait 10ML jusqu'au tableau électrique sans avoir de trop grosse perte ?
S'il existe un autre domino pour je suis preneur aussi
P. S. : Sur la photo à droite, on peut voir le 2x35 qui monte. :)
Merci à vous pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'aurais besoin de votre aide pour quelques conseils pour mon branchement EDF.
Actuellement j'ai dans la rue mon Compteur EDF à 45 ML de ma maison branché directement sur le genre de domino que j'ai ajouté en photo, la section est en 2X10 mm².
De ce domino, je vais jusqu'au tableau électrique qui est à 10ML en 2X16mm².
Comme vous pouvez le voir le câble qui va du compteur au domino est plutôt faible....
Aujourd'hui, j'ai passé un nouveau câble en 2X35mm² mais j'ai un souci car il n'est vraiment pas maniable pour emmener directement au tableau électrique.

Ma question est donc : Puis-je me raccorder sur ce domino avec mon 2X35mm² qui fait 45ML et repartir avec un 2X16mm² qui fait 10ML jusqu'au tableau électrique sans avoir de trop grosse perte ?
S'il existe un autre domino pour je suis preneur aussi

P. S. : Sur la photo à droite, on peut voir le 2x35 qui monte. :)
Merci à vous pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 août 2020 à 11:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Branchement alimentation générale en 2 fois
Bonjour Terrien !










C'est quoi ça ? 



Un bornier sans boitier de protection ? 

Mais c'est extrêmement dangereux ! et certainement pas aux normes !

D'autres contributeurs apporteront certainement des réponses, attendons !
Cordialement.
Martien-071










C'est quoi ça ? 



Un bornier sans boitier de protection ? 

Mais c'est extrêmement dangereux ! et certainement pas aux normes !

D'autres contributeurs apporteront certainement des réponses, attendons !

Cordialement.
Martien-071
16 août 2020 à 12:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Branchement alimentation générale en 2 fois
Bonsoir.
Calculons les pertes avec un disjoncteur de branchement de 60A maxi.
L'usage est pour ce genre de raccordement est de ne pas dépasser une chute de tension maxi d'environ 2%.
45m de 35² --> 1,5% maxi
10m de 16² --> 0,8% maxi
Soit une chute maxi cumulée de 2,3%, un poil trop élevé, mais cela reste acceptable.
Reste à faire une connexion correcte.
Le mieux serait d'utiliser des fouets de raccordement pour réduire le 35² à du 16².
Puis ensuite de faire une connexion dans une boite de dérivation avec couvercles des 16² entre eux, soit avec des borniers, soit avec des bornes types Ferrel comme celles que vous avez.
Calculons les pertes avec un disjoncteur de branchement de 60A maxi.
L'usage est pour ce genre de raccordement est de ne pas dépasser une chute de tension maxi d'environ 2%.
45m de 35² --> 1,5% maxi
10m de 16² --> 0,8% maxi
Soit une chute maxi cumulée de 2,3%, un poil trop élevé, mais cela reste acceptable.
Reste à faire une connexion correcte.
Le mieux serait d'utiliser des fouets de raccordement pour réduire le 35² à du 16².
Puis ensuite de faire une connexion dans une boite de dérivation avec couvercles des 16² entre eux, soit avec des borniers, soit avec des bornes types Ferrel comme celles que vous avez.
16 août 2020 à 13:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Branchement alimentation générale en 2 fois
Bonjour. On voit les traces du capot qui enferme le bornier constitué de bornes Ferrel.
On peut supposer que c'est un branchement provisoire.
Avant d'approfondir il faudrait préciser si le câble est bien en sortie du disjoncteur de branchement voisin du compteur.
Il faudrait connaitre le calibre maximum de ce disjoncteur, son calibre de réglage, et la valeur de la puissance souscrite en monophasé.
D'autre part, trouver un répartiteur monobloc pour du 35 mm² va être difficile.
Votre choix de section ne semble pas bon. Le "qui peut le plus peut le moins" pose des problèmes technologiques.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On peut supposer que c'est un branchement provisoire.
Avant d'approfondir il faudrait préciser si le câble est bien en sortie du disjoncteur de branchement voisin du compteur.
Il faudrait connaitre le calibre maximum de ce disjoncteur, son calibre de réglage, et la valeur de la puissance souscrite en monophasé.
Citation :Ça dépend, mais les bornes du disjoncteur de branchement ne semblent pas admettre une section de plus de 25 mm². Il y a donc un "hic".
Puis-je me raccorder sur ce domino...
D'autre part, trouver un répartiteur monobloc pour du 35 mm² va être difficile.
Votre choix de section ne semble pas bon. Le "qui peut le plus peut le moins" pose des problèmes technologiques.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 août 2020 à 13:49







