Avis répartition tableau électrique
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Avis répartition tableau électrique
Bonsoir.
Une grosse non conformité : le dernier ID doit être en 63A type A.
Moins grave, mais quand même non conforme, les prises de courant du tableau ne doivent pas être sur le même circuit que le lave vaisselle (en passant ce genre de prise ne sert pas à grand chose).
Sinon quelques remarques facultatives :
- Si vous envisagez l'usage d'un programmateur, d'un gestionnaire d'énergie, d'un délesteur, via fil pilote, il est impératif que tous les radiateurs concernés soient sous le même différentiel.
- Si vous prenez un parafoudre auto protégé, il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur 20A en amont.
- Si vous refaites le tableau sans refaire les circuits, je vous conseille de ne pas augmenter les calibres par rapport à ce qui existe.
- Essayez de répartir les éclairages sur les 4 ID.
Une grosse non conformité : le dernier ID doit être en 63A type A.
Moins grave, mais quand même non conforme, les prises de courant du tableau ne doivent pas être sur le même circuit que le lave vaisselle (en passant ce genre de prise ne sert pas à grand chose).
Sinon quelques remarques facultatives :
- Si vous envisagez l'usage d'un programmateur, d'un gestionnaire d'énergie, d'un délesteur, via fil pilote, il est impératif que tous les radiateurs concernés soient sous le même différentiel.
- Si vous prenez un parafoudre auto protégé, il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur 20A en amont.
- Si vous refaites le tableau sans refaire les circuits, je vous conseille de ne pas augmenter les calibres par rapport à ce qui existe.
- Essayez de répartir les éclairages sur les 4 ID.
16 juillet 2020 à 17:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Avis répartition tableau électrique
Bonjour à tous. Juste quelques compléments.
Le frigo n'a pas besoin de circuit spécifique, tout comme la hotte s'il y en a une.
16 A pour la VMC semble démesuré.
25 A pour le chauffe-eau ne se justifie pas.
3 circuits pour 11 kW de chauffage est insuffisant. Il faut multiplier les circuits de façon à pouvoir assurer un délestage cascado-cyclique par un gestionnaire d'énergie programmateur délesteur. Mais on comprend qu'il s'agit d'une rénovation de tableau probablement non suivie d'une création de lignes ; ce serait peut-être le moment.
Chaque sèche-serviettes doit posséder un circuit propre. S'il n'y en n'a pas, peut-être faudrait-il créer les lignes "au cas où".
Si un jour vous avez une plaque de cuisson à induction, il faudra impérativement que le chauffage soit délesté.
Pour terminer, le double tarif est devenu inintéressant.
Pour alimenter tout cela, quelle est la puissance souscrite ?
Cordialement.
Le frigo n'a pas besoin de circuit spécifique, tout comme la hotte s'il y en a une.
16 A pour la VMC semble démesuré.
25 A pour le chauffe-eau ne se justifie pas.
3 circuits pour 11 kW de chauffage est insuffisant. Il faut multiplier les circuits de façon à pouvoir assurer un délestage cascado-cyclique par un gestionnaire d'énergie programmateur délesteur. Mais on comprend qu'il s'agit d'une rénovation de tableau probablement non suivie d'une création de lignes ; ce serait peut-être le moment.
Chaque sèche-serviettes doit posséder un circuit propre. S'il n'y en n'a pas, peut-être faudrait-il créer les lignes "au cas où".
Si un jour vous avez une plaque de cuisson à induction, il faudra impérativement que le chauffage soit délesté.
Pour terminer, le double tarif est devenu inintéressant.
Pour alimenter tout cela, quelle est la puissance souscrite ?
Cordialement.
16 juillet 2020 à 21:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Avis répartition tableau électrique
Bonjour.
Je pense que les 25A du chauffe-eau, c'est le contacteur, pas le disjoncteur, puisque que le BEC a déjà son disjoncteur 20A.
La VMC, je l'ai vue en 2A (disjoncteur D7)
Sinon en accord avec tout ce qu'a dit GL.
Ce qui nous manque pour se prononcer, c'est de savoir quels sont les circuits existants qui sont repris en l'état et sur lesquels on ne peut pas agir, et quels sont ceux qui sont tirés à neuf.
Je pense que les 25A du chauffe-eau, c'est le contacteur, pas le disjoncteur, puisque que le BEC a déjà son disjoncteur 20A.
La VMC, je l'ai vue en 2A (disjoncteur D7)
Sinon en accord avec tout ce qu'a dit GL.
Ce qui nous manque pour se prononcer, c'est de savoir quels sont les circuits existants qui sont repris en l'état et sur lesquels on ne peut pas agir, et quels sont ceux qui sont tirés à neuf.
17 juillet 2020 à 08:09
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Avis répartition tableau électrique
Bonjour.
Je suis également d'accord avec les remarques précédentes, j'ai cependant une question : le parafoudre est protégé par un DJ 20A qui ensuite alimente un ID. Est-il réellement prévu d'alimenter l'ID à la suite du DJ 20A ? car dans ce cas la puissance pour tout ce qu'il y a en aval sera limité à environ 4 500 Watts (pour une plaque induction, lave linge, sèche linge c'est juste).
Cordialement, Rémi.
Je suis également d'accord avec les remarques précédentes, j'ai cependant une question : le parafoudre est protégé par un DJ 20A qui ensuite alimente un ID. Est-il réellement prévu d'alimenter l'ID à la suite du DJ 20A ? car dans ce cas la puissance pour tout ce qu'il y a en aval sera limité à environ 4 500 Watts (pour une plaque induction, lave linge, sèche linge c'est juste).
Cordialement, Rémi.
17 juillet 2020 à 11:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Avis répartition tableau électrique
Bonjour à tous. Il se peut qu'il y ait une mauvaise représentation du parafoudre, et fredoise pourrait éclaircir ce point dans sa prochaine intervention.
Normalement le parafoudre est en dérivation sur le bornier phase / neutre du tableau de répartition en aval du DJ de branchement.
Sur ce bornier sont également branchés les différents ID en dérivation.
Ce sujet est régulièrement abordé sur le forum ; tout dernièrement ici : Interrupteur sectionneur et parafoudre
Cordialement.
Normalement le parafoudre est en dérivation sur le bornier phase / neutre du tableau de répartition en aval du DJ de branchement.
Sur ce bornier sont également branchés les différents ID en dérivation.
Ce sujet est régulièrement abordé sur le forum ; tout dernièrement ici : Interrupteur sectionneur et parafoudre
Cordialement.
17 juillet 2020 à 14:32









