Bonjour.
Je demande votre aide pour la maison que je viens d’acheter.
Le tableau électrique date de la construction de la maison (1987) et il n’est pas aux normes bien entendu.
Un électricien va venir tout changer dans 1 mois mais en attendant, je voudrais tout de même savoir si il y a un danger.
Pouvez-vous me dire si il y a un disjoncteur ?
Ou quelque chose qui remplace le 30 mAh obligatoire maintenant ?
Suis-je protégé en cas de court-circuit ?
A noter que les prises des chambres ne sont pas reliées à la terre, et que j’ai un ordinateur à brancher.
Merci beaucoup.
Pierre
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je demande votre aide pour la maison que je viens d’acheter.
Le tableau électrique date de la construction de la maison (1987) et il n’est pas aux normes bien entendu.
Un électricien va venir tout changer dans 1 mois mais en attendant, je voudrais tout de même savoir si il y a un danger.
Pouvez-vous me dire si il y a un disjoncteur ?
Ou quelque chose qui remplace le 30 mAh obligatoire maintenant ?
Suis-je protégé en cas de court-circuit ?
A noter que les prises des chambres ne sont pas reliées à la terre, et que j’ai un ordinateur à brancher.
Merci beaucoup.
Pierre
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 août 2024 à 19:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Pouvez vous m’aider à analyser mon tableau électrique
Bonjour.
Donc si un jour vous raccordez un appareil qui a un défaut d'isolement vous ne serez pas protégé suffisamment.
Ce n'est sans doute pas arrivé à ce jour, mais cela peut arriver dans 1H, dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans ou jamais.
Citation :Oui il y en a même 10.
Pouvez-vous me dire si il y a un disjoncteur ?
Citation :Il y a le disjoncteur d'EDF, mais c'est un 500mA, donc rien qui ne vous protège contre les fuites de courant entre 30mA et 500mA.
Ou quelque chose qui remplace le 30 mAh obligatoire maintenant ?
Donc si un jour vous raccordez un appareil qui a un défaut d'isolement vous ne serez pas protégé suffisamment.
Ce n'est sans doute pas arrivé à ce jour, mais cela peut arriver dans 1H, dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans ou jamais.
Citation :Le rôle d'un disjoncteur est de protéger contre les surcharges et courts-circuits, donc oui vous êtes protégé.
Suis-je protégé en cas de court-circuit ?
Citation :Pas grave, la plupart des appareils qu'on y raccorde sont démunis de fiches avec terre.
A noter que les prises des chambres ne sont pas reliées à la terre.
14 août 2024 à 21:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Pouvez vous m’aider à analyser mon tableau électrique
Bonjour à tous,
Juste une remarque en passant.
Sauf erreur il y a un DJ à gauche et des porte-fusibles sur le reste de la rangée. Les protections surintensité, quoique obsolètes pour les fusibles, sont présentes.
L'électricien de Pierre devra certainement changer le tableau pour un modèle à 13 modules, 2 pour un ID 30 mA et le reste pour des disjoncteurs phase-neutre.
A la louche moins de 500 €, mais estimation au doigt mouillé.
Cordialement.
Juste une remarque en passant.
Sauf erreur il y a un DJ à gauche et des porte-fusibles sur le reste de la rangée. Les protections surintensité, quoique obsolètes pour les fusibles, sont présentes.
L'électricien de Pierre devra certainement changer le tableau pour un modèle à 13 modules, 2 pour un ID 30 mA et le reste pour des disjoncteurs phase-neutre.
A la louche moins de 500 €, mais estimation au doigt mouillé.
Cordialement.
14 août 2024 à 23:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Pouvez vous m’aider à analyser mon tableau électrique
Bonjour.
Merci pour cette rectification GL.
Pour pierre4699, cela ne change pas l'aspect sécuritaire de votre installation.
Un fusible joue exactement le même rôle qu'un disjoncteur (protection des surcharges et courts-circuits). C'est juste moins pratique (il faut changer le fusible s'il est entré en action).
Les fusibles étaient d'ailleurs autorisés dans les installation neuves jusqu'en 2015.
Merci pour cette rectification GL.
Pour pierre4699, cela ne change pas l'aspect sécuritaire de votre installation.
Un fusible joue exactement le même rôle qu'un disjoncteur (protection des surcharges et courts-circuits). C'est juste moins pratique (il faut changer le fusible s'il est entré en action).
Les fusibles étaient d'ailleurs autorisés dans les installation neuves jusqu'en 2015.
15 août 2024 à 07:21