Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
17235
Question Forum Électricité : Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Bonjour.
Que dois-je utiliser comme section de câble pour alimenter un groupe froid 10kW à environ 45 mètres et quelle protection mettre (tension 380v+N) ?
Sachant que je veux créer un tableau à proximité de celui-ci.
Merci pour vos réponses.
Que dois-je utiliser comme section de câble pour alimenter un groupe froid 10kW à environ 45 mètres et quelle protection mettre (tension 380v+N) ?
Sachant que je veux créer un tableau à proximité de celui-ci.
Merci pour vos réponses.
07 septembre 2017 à 17:12
Réponse 1 du forum électricité
Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Bonjour. Il serait intéressant de connaitre l'intensité en ligne, sachant qu'il faudra dimensionner la section en fonction de l'intensité au démarrage du groupe. Que dit la notice s'il y en a une ?
On pourra dimensionner au mieux si vous n'avez pas le renseignement.
Cordialement.
On pourra dimensionner au mieux si vous n'avez pas le renseignement.
Cordialement.
07 septembre 2017 à 21:49
Réponse 2 du forum électricité
Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Bonjour,
Avec du tri équilibré, une intensité en ligne de 20A, du 2.5² est suffisant.
Si déséquilibré, et instruction notice autre, il faut prendre la section supérieure.
Cordialement.
Avec du tri équilibré, une intensité en ligne de 20A, du 2.5² est suffisant.
Si déséquilibré, et instruction notice autre, il faut prendre la section supérieure.
Cordialement.
08 septembre 2017 à 06:57
Réponse 3 du forum électricité
Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Je n'ai pas l'intensité de démarrage.
Je pensais mettre un tétra 25A courbe D 300mmA et passer en 10 carrés vu la distance de 45 mètres.
Cela vous semble-t-il judicieux ou pas ?
Merci pour vos réponses.
Je pensais mettre un tétra 25A courbe D 300mmA et passer en 10 carrés vu la distance de 45 mètres.
Cela vous semble-t-il judicieux ou pas ?
Merci pour vos réponses.
08 septembre 2017 à 22:59
Réponse 4 du forum électricité
Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Ok. A la louche, en prenant un facteur de puissance arbitraire de même qu'un rendement, on peut dimensionner pour 20 A bien tassé en régime permanent. Donc le DJ tétra 25 A courbe D convient.
10 mm² sur 45 mètres donne moins de 1 % de chute de tension pour 20 A, ce qui est luxueux.
Du 6 mm² serait plus économique. Du 4 mm² encore mieux avec 2 % de chute de tension.
La connaissance du courant en régime permanent ainsi que le courant d'appel aiderait à faire le choix.
Cordialement.
10 mm² sur 45 mètres donne moins de 1 % de chute de tension pour 20 A, ce qui est luxueux.
Du 6 mm² serait plus économique. Du 4 mm² encore mieux avec 2 % de chute de tension.
La connaissance du courant en régime permanent ainsi que le courant d'appel aiderait à faire le choix.
Cordialement.
09 septembre 2017 à 00:17
Réponse 5 du forum électricité
Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Bonjour,
@+
Citation :Vous n'aurez pas beaucoup de différence de prix en 5G 6mm² par rapport à du 4mm² sachant que peut-être vous voulez mettre un tableau à côté, avec du 6² cela vous laisse de la marge.
Sachant que je veux créer un tableau à proximité de celui-ci.
@+
11 septembre 2017 à 18:36







