FORUM ÉLECTRICITÉ

    | Vidéos | Dossiers & Schémas | Fiches | Toute l'électricité | Fabricants | Sondages | Images
BRICOVIDEO LE BRICOLAGE EN VIDEOS
Toutes les vidéos
Questions & Réponses
Plomberie
Electricité
Papier peint
Peinture
Menuiserie
Sols . Carrelages
Maçonnerie
Isolation
Chauffage
Climatisation
Ecologie Habitat
Bricolage Créatif
Litiges Travaux
Toitures
Décoration
Matériaux
Alarme
Sécurité
Hi-Fi . Vidéo
Outillage
Divers
Electroménager
Téléphonie
Jardinage
Domotique
Mécanique
Vos travaux
Consommation
Fiches Bricolage
C'est Nouveau
Petites Annonces
Dossiers
Schémas
Liens & Annuaires
Salons & Evènements
Reportages
Plan du site
  Edito
Poser une question
Faites le savoir
Flux RSS
Sondages
Test de connexion
Votre avis
Charte du site
Newsletter
Partenaires
Rechercher :
dans le forum électricité

ou taper le N° d'une question
pour y accéder directement
            
Actuellement

questions dans le
forum électricité
  NEUTRE EN COMMUN ET REGROUPEMENT DE PHASES
Question FORUM ELECTRICITE PrécédenteQuestion Précédente  Liste des Questions  Question Suivante Question FORUM ELECTRICITE Suivante
#4832 Question Bricolage Électricité : Neutre en commun et regroupement de phases
Bonjour, il y a un intitulé sur la norme xpc 16.600 (sécurité électrique) qui dit que : "lorsque le conducteur neutre est commun à plusieurs circuits, les conducteurs de phases des circuits concernés doivent être regroupés sur la même protection". Est-ce que cela vous parle ? Merci pour vos réponses.
   Solution et astuces des bricoleurs 1 Neutre en commun et regroupement de phases

Cela signifie que la protection différentielle (par interrupteur différentiel par ex) doit englober tous les neutres et toutes les phases ; c'est sur ce point que porte la remarque que vous avez lue. Bref, au niveau de la séparation des circuits ce n'est pas le mieux. Voir question 4723. GL

   Solution et astuces des bricoleurs 2 Neutre en commun et regroupement de phases

C'est ce que l'on rencontre dans les anciennes installations en tri.
Sur des circuits de faible puissance (<1kW) il faut effectivement ajouter une protection unipolaire + neutre en amont de tous ces circuits.
Pour les circuits de plus forte puissance, il faut tirer à neuf des circuits dédiés depuis le tableau.
Voir l'illustration sur ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Cliquez ici pour agrandir l'image     

CMT

   Solution et astuces des bricoleurs 3 Neutre en commun et regroupement de phases

Bonjour. Ceci veut simplement dire que phase et neutre d'un ou plusieurs circuits doivent être protégés par le MEME disjoncteur divisionnaire.


Question FORUM ELECTRICITE PrécédenteQuestion
Précédente

Envoyer cette question
à un ami en cliquant ICI
              
Pour proposer votre réponse
à cette question, cliquez ICI

QuestionQuestion FORUM ELECTRICITE Suivante
Suivante

QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM ELECTRICITE
1. Un fil de neutre pour plusieurs phases
N°8247 : Bonjour, Vous avez refusé ma question en m'indiquant qu'elle était déjà en ligne sous le numéro 8224 ... La 8224 est bien une question de ma part mais ça n'est pas la même question. J'effectue la rénovation d'un tableau électrique et j'étais bloqué à une étape. Les réponses à ma première question (8224) m'ont permis d'avancer mais je suis à nouveau bloqué sur un problème différent d'où ma deuxième question. Merci de bien vouloir l'accepter. Bien cordialement, Julien. PS : Une copie de ma 2ème question à publier si vous le voulez bien. Un fil de neutre pour plusieurs phases ? Bonjour, Je m'attaque actuellement au changement du tableau électrique de mon habitation (monophasé - années 70/80 - fusibles avec phases et bornier pour tous les neutres). J'ai repérer toutes les phases et tous les neutres ... Pour le rez-de-chaussé, j'ai pu mettre par paire chaque phase avec le neutre correspondant. A priori pas de problème ! Pour l'étage j'ai découvert qu'un seul fil de neutre revient au tableau (pour 4 circuits de phase). Je pense qu'il doit "collecter" tous les autres neutres quelque part dans une boite de dérivation dans un mur ??? Que puis-je faire pour câbler un nouveau tableau avec des disjoncteur Ph+N ??? Puis je mettre un seul et même neutre sur 4 disjoncteurs avec les 4 phases différentes ??? Merci d'avance pour vos conseils ! Julien. (09/06/10)

2. Triphasé et section du neutre commun
N°6475 : Bonsoir à tous, je me pose la question (bête ?) suivante : J'ai un compteur en triphasé dans une habitation ancienne et je dois recâbler une partie de l'installation électrique en repartant du compteur

3. Conseil pour branchement neutre et phases sur tableau électrique
N°5476 : Bonjour, Je dois raccorder les neutres et phases sur un tableau neuf mais problème, je n'ai que 2 neutres pour 5 phases. Où dois-je brancher les 2 neutres ? D'avance, merci.

4. Connexion 2 phases 1 neutre 1 terre
N°5729 : Bonjour à tous, je dois changer chez des amis une pompe de filtration piscine. L'ancienne : Leroy Sommer 1996. En démontant la protection je découvre un câblage 4 fils : noir, marron, bleu et jaune/vert arrivant du tableau (que je n'ai pas ouvert) branchés sur les connecteurs de la pompe

5. Protection différentiel avec neutre en commun
N°2001 : Bonjour, je rénove actuellement un appartement équipé d'un tableau électrique dont seule la phase est protégée par des fusibles et les neutres reliés sur un bornier commun. Est-il possible et sans danger d'y installer un ID de 40A, 30mA en aval du disjoncteur général, alimentant une rangée de disjoncteurs divisionnaires avec en aval de ces disjoncteurs les neutres reliés au bornier de neutre

6. Séparer les phases d'un groupe électrogène triphasé
N°5458 : Bonjour, je bosse dans une ONG en Mauritanie et devant les coupures incessantes, nous voulons acheter un groupe électrogène pour faire tourner une dizaine d'ordinateurs. J'ai cherché un groupe monophasé mais rien d'intéressant sauf si l'on veut attendre 10 semaines pour la livraison

7. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A (elles sont indépendantes, j'ai vérifié le câblage au tableau)

8. Section câble neutre
N°620 : Dans quel cas la section du neutre est supérieure à celle des phases dans un système triphasé ?

9. transformateur arrive que 3 fils comment créer un neutre
N°157 : Je suis alimenté en 220 Volts et j'ai un transfo 400V. De mon transfo n'arrive que 3 fils, je suppose que c'est trois phases. Comment créer un neutre ? Dans le cas où le neutre est la terre, comment puis-je avoir une terre supplémentaire

10. Convertisseur 12V 220V derrier une éolienne pas de neutre
N°4362 : Bonjour les bricolos,Voila, j'ai branché une petite éolienne avec son amplificateur qui recharge une batterie de voiture.Avec, j'ai branché un convertisseur 12V/220V sur la batterie, mais le souci est que je n'ai pas de neutre

>>> Résultats suivants pour : Neutre en commun et regroupement de phases   >>>      
Question FORUM ELECTRICITE PrécédenteQuestion N° 4831  Liste des Questions  Question N° 4833Question FORUM ELECTRICITE Suivante
Fiches techniques et Vidéos du forum électricité  
UTILISATION D'UN MULTIMETRE
Utilisation d'un
multimètre



>> Consulter la fiche

 
SECURITE BRICOLAGE
Informations sécurité

Les Consignes
à suivre.
>> Consulter la fiche

 
NORME NF-C-15-100
Normes Electriques

La NF C15-100.


>> Consulter la liste

 
FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE LA FIN DES
LAMPES A
INCANDESCENCE


>> Consulter l'article
 
SCHEMA ELECTRIQUE VA ET VIENT LE VA ET VIENT

FONCTIONNEMENT
ET CABLAGE

>> Consulter la fiche
 
SCHEMA ELECTRIQUE TELERUPTEUR LE TELERUPTEUR

FONCTIONNEMENT
ET CABLAGE

>> Consulter la fiche
 
Mentions légales : Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site