Puissance compteur EDF
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
4891
Installation électrique : Puissance compteur EDF
Invité
Mon disjoncteur EDF est réglé à 35A. J'ai rajouté 10 radiateurs rayonnants d'une puissance totale de 15kw quel ampérage dois-je demander à EDF ? Merci.
13 décembre 2008 à 02:04
Réponse 1 Forum Electricite
Invité

Puissance compteur EDF
Invité
Bonjour, êtes-vous en tri ou en mono ? Utilisiez-vous toute la puissance disponible avant l'extension ? Je pense que vu la puissance rajoutée il serait bon de prévoir un délesteur, et seulement après il me semble possible de déterminer l'abonnement nécessaire. dan.
Réponse 2 Forum Electricite
Puissance compteur EDF
Il faut souscrire un abonnement de 15 kVA minimum peut-être 18, tout en sachant que le fonctionnement de tout ces convecteur ne pourra être simultané car il faudra de la réserve pour les autres récepteurs. Il faudra équiper l'installation d'un délesteur. Mais le fournisseur d'énergie ne pourra peut-être pas vous livrer en monophasé, mais plutôt en triphasé. Dans ce cas il faudra revoir le tableau de distribution. Mais avant tout, il faut rendre visite à l'agence EDF qui dessert votre région afin de finaliser l'aspect technique de votre projet, puissance à souscrire, livraison en mono ou en tri, travaux à envisager. Un électricien réalisera l'équipement.
Réponse 3 Forum Electricite
Puissance compteur EDF
Ces 35A sont ils déjà tous utilisés ? si c'est le cas et sans optimiseur, il conviendra de rajouter 25A, soit 60A au total (18KW).
Réponse 5 Forum Electricite
Invité

Puissance compteur EDF
Invité
La réponse n'est pas simple et est difficile sur un forum sans voir votre installation. On ne rajoute pas 15kW à la légère.
Il faudra au minimum un abonnement 12kVA avec l'ajout d'un délesteur, voire 15 ou 18 kVA, mais ce n'est pas certain qu'EDF vous le fournisse en mono.
Il faudra sûrement revoir les sections d'alimentation de votre habitation.
Il faudra au minimum un abonnement 12kVA avec l'ajout d'un délesteur, voire 15 ou 18 kVA, mais ce n'est pas certain qu'EDF vous le fournisse en mono.
Il faudra sûrement revoir les sections d'alimentation de votre habitation.
Réponse 6 Forum Electricite
Invité

Puissance compteur EDF
Invité
Bonjour, si vous êtes en 230V demandez un calibrage à 90 A.
G. B.
G. B.
Réponse 7 Forum Electricite
Puissance compteur EDF
Si vous êtes en mono, le maxi est de 12Kw, au dessus il faut passer en tri ! mais le passage en tri a un coût ! Alors je vous conseille de rester en mono et de prendre un abonnement de 12Kw, mais pour cela vous devez rajouter un délesteur à votre installation !
Réponse 8 Forum Electricite
Puissance compteur EDF
Je m'étais déjà posé la question sur le réglage d'un disjoncteur à 35A (sans doute un ancien contrat), mais lire qu'un contrat de 9 KVA pourra être suffisant, il va falloir que je révise.
16 décembre 2008 à 01:38







