Profil du membre CMT
Actuellement
27 156
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 181 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, l'idéal est de récupéré le signal EJP de l'EDF.
Si pas possible, vous pouvez effectivement mettre une horloge. Voir le schéma ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si pas possible, vous pouvez effectivement mettre une horloge. Voir le schéma ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

consulter ce sujet Installer minuterie sur chauffe eau sur le forum ÉlectricitéGL c'est la réponse 1 qui n'est pas bonne pour la section !
Pour rappel, section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension (voir abaque Promotelec).
Amicalement
CMT
Pour rappel, section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension (voir abaque Promotelec).
Amicalement
CMT
consulter ce sujet Câblage alimentation coffret sur le forum ÉlectricitéPour une plaque électrique, il faut un circuit dédié en 6² protégé par un disjoncteur 32A (qui vous permettra d'utiliser la totalité de la puissance de votre plaque).
En amont vous devez avoir un interrupteur différentiel 30mA type A qui peut être partagé avec d'autres circuits. Prendre un 40A ou un 63A suivant le nombre et la puissance des circuits qui seront partagés en commun.
Le circuit 6² 32A est effectivement obligatoire pour les installations depuis 1991, mais pas avant et la norme n'est pas rétroactive.
Vous ne pouvez donc pas exiger de votre propriétaire qu'il en installe un, car ce n'est pas un élément indispensable d'un point de vue mise en sécurité.
Vous pouvez quand même tenter le coup, il ne connait peut être pas toutes les subtilités de la réglementation.
CMT
En amont vous devez avoir un interrupteur différentiel 30mA type A qui peut être partagé avec d'autres circuits. Prendre un 40A ou un 63A suivant le nombre et la puissance des circuits qui seront partagés en commun.
Le circuit 6² 32A est effectivement obligatoire pour les installations depuis 1991, mais pas avant et la norme n'est pas rétroactive.
Vous ne pouvez donc pas exiger de votre propriétaire qu'il en installe un, car ce n'est pas un élément indispensable d'un point de vue mise en sécurité.
Vous pouvez quand même tenter le coup, il ne connait peut être pas toutes les subtilités de la réglementation.
CMT
consulter ce sujet Plaque à induction et panneau électrique sur le forum ÉlectricitéVérifiez le branchement au niveau de la fiche, car le fil de terre est en principe au potentiel zéro (si vous touchez la borne de terre sur une prise, il n'y a pas de courant).
CMT
CMT
consulter ce sujet Branchement de la terre vieille machine à coudre sur le forum ÉlectricitéPas trop normal :
Vérifiez le serrage d'un conducteur.
Vérifiez que la puissance de ce qui est branché dessus ne dépasse pas 200W.
Si l'inter est très vieux, le mécanisme commence peut être à faiblir.
CMT
Vérifiez le serrage d'un conducteur.
Vérifiez que la puissance de ce qui est branché dessus ne dépasse pas 200W.
Si l'inter est très vieux, le mécanisme commence peut être à faiblir.
CMT
consulter ce sujet Etincelle dans un interrupteur lors de l'allumage sur le forum ÉlectricitéSans problèmes 8 prises max avec un circuit en 2,5².
Les 2 équipements que vous évoquez ne nécessitent pas de circuit spécialisés.
CMT
Les 2 équipements que vous évoquez ne nécessitent pas de circuit spécialisés.
CMT
consulter ce sujet Cinq prises un frigidaire une hotte sur disjoncteur de 16 A sur le forum ÉlectricitéDans les combles, le câble noir type R2V peut être posé en apparent.
Dans les cloisons, il doit être mis sous gaine pour pouvoir être remplacé si nécessaire.
A mon avis trop tard pour refaire maintenant.
CMT
Dans les cloisons, il doit être mis sous gaine pour pouvoir être remplacé si nécessaire.
A mon avis trop tard pour refaire maintenant.
CMT
consulter ce sujet Canalisation électrique dans combles sur le forum ÉlectricitéEn général, il s'agit d'un mauvais serrage.
La surface de contact est alors faible et il y a échauffement.
Par ailleurs si l'installation a été refaite il y a un an et demi, il aurait été judicieux de supprimer celui-ci et de raccorder directement chaque neutre à chaque circuit.
Profitez en pour le faire.
CMT
La surface de contact est alors faible et il y a échauffement.
Par ailleurs si l'installation a été refaite il y a un an et demi, il aurait été judicieux de supprimer celui-ci et de raccorder directement chaque neutre à chaque circuit.
Profitez en pour le faire.
CMT
consulter ce sujet Fils neutre sont brûlants dans tableau modulaire sur le forum ÉlectricitéBonjour
- pas d'intérêt de mettre des disjoncteur différentiel dédié (sauf éventuellement pour le congélateur). Dans les autre cas, des interrupteurs différentiels suffisent.
- pourquoi le lave-linge est tout seul ?
- pas judicieux de mettre tout l'éclairage sous un ID (s'il lache vous êtes dans le noir)
- j'ai pas compris à quoi correspondait néant, ni la mention type A et HI (un HI c'est un type A à immunité renforcée).
CMT
- pas d'intérêt de mettre des disjoncteur différentiel dédié (sauf éventuellement pour le congélateur). Dans les autre cas, des interrupteurs différentiels suffisent.
- pourquoi le lave-linge est tout seul ?
- pas judicieux de mettre tout l'éclairage sous un ID (s'il lache vous êtes dans le noir)
- j'ai pas compris à quoi correspondait néant, ni la mention type A et HI (un HI c'est un type A à immunité renforcée).
CMT
consulter ce sujet Tableau électrique sur le forum ÉlectricitéVous devez effectivement faire une dérivation en aval du disjoncteur EDF (ne pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur EDF)
Ce peut être de simples borniers vissés dans une boîte de dérivation ou un répartiteur dans le genre de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com-reference 004882
La liaison vers votre nouveau tableau doit également se faire en 16² (hypothèse d'un disjoncteur de branchement de calibre max 60A).
Vous pouvez sur le même principe ajouter un 3ème tableau. Attention à ne pas les trop les multiplier pour des aspects pratiques.
Autre solution, vous mettez un tableau qui contient 2 borniers à côté de votre disjoncteur. Dans ce tableau, vous placez 3 interrupteurs sectionneurs que vous alimentez à partir des borniers. Puis de chaque inter sectionneur, vous partez vers vos autres tableaux. Cela vous permet ainsi de pouvoir couper chaque tableau de manière indépendante si nécessaire (travaux par exemple).
CMT
Ce peut être de simples borniers vissés dans une boîte de dérivation ou un répartiteur dans le genre de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com-reference 004882
La liaison vers votre nouveau tableau doit également se faire en 16² (hypothèse d'un disjoncteur de branchement de calibre max 60A).
Vous pouvez sur le même principe ajouter un 3ème tableau. Attention à ne pas les trop les multiplier pour des aspects pratiques.
Autre solution, vous mettez un tableau qui contient 2 borniers à côté de votre disjoncteur. Dans ce tableau, vous placez 3 interrupteurs sectionneurs que vous alimentez à partir des borniers. Puis de chaque inter sectionneur, vous partez vers vos autres tableaux. Cela vous permet ainsi de pouvoir couper chaque tableau de manière indépendante si nécessaire (travaux par exemple).
CMT
consulter ce sujet Ajouter deux voire trois tableaux électriques sur le forum ÉlectricitéCela dépend du type de disjoncteur de branchement.
Pour 70m de cuivre en mono :
- 35² avec un DB 15/30/45A
- 50² avec un DB 30/45/60A
- 70² avec un DB 60/75/90A
Calcul fait avec une hypothèse de chute de tension de 2% max.
De toute façon le câble est hors de prix.
CMT
Pour 70m de cuivre en mono :
- 35² avec un DB 15/30/45A
- 50² avec un DB 30/45/60A
- 70² avec un DB 60/75/90A
Calcul fait avec une hypothèse de chute de tension de 2% max.
De toute façon le câble est hors de prix.
CMT
consulter ce sujet Raccordement électrique 70 mètres pour maison individuelle sur le forum ÉlectricitéSur une telle longueur, les sommes en jeu sont telles qu'il faudra étudier le sujet un peu plus qu'avec des avis de forumeurs.
A mon avis ce n'est jouable qu'avec du triphasé. Encore faut-il déterminer la puissance dont vous aurez besoin.
Avec un disjoncteur de branchement 3x30A max (18kVA), du 4x95² cuivre. En alu la section est plus importante, mais c'est moins cher, mais un peu plus délicat à raccorder.
Très objectivement vous aurez du mal à faire ce genre de travaux seul, car il faut de l'outillage particulier pour manipuler 500m de câble de ces sections.
CMT
A mon avis ce n'est jouable qu'avec du triphasé. Encore faut-il déterminer la puissance dont vous aurez besoin.
Avec un disjoncteur de branchement 3x30A max (18kVA), du 4x95² cuivre. En alu la section est plus importante, mais c'est moins cher, mais un peu plus délicat à raccorder.
Très objectivement vous aurez du mal à faire ce genre de travaux seul, car il faut de l'outillage particulier pour manipuler 500m de câble de ces sections.
CMT
consulter ce sujet Câble cuivre ou aluminium pour ligne électrique enterrée sur le forum ÉlectricitéChaque différentiel ne réagit pas exactement de la même manière.
Un 30mA doit déclencher pour une fuite entre 15mA et 30mA.
Celui de l'extérieur est sans doute plus sensible ou moins retardé.
CMT
Un 30mA doit déclencher pour une fuite entre 15mA et 30mA.
Celui de l'extérieur est sans doute plus sensible ou moins retardé.
CMT
consulter ce sujet Priorité déclenchement avec 3 x 30 mA sur le forum ÉlectricitéSi le tournevis testeur s'allume sur le neutre, c'est que celui-ci est coupé quelque part et que le tournevis détecte un courant d'induction au voisinage d'autres conducteurs sous tension dans la gaine.
Vérifiez toutes les connexions intermédiaires possibles : tableau, boîte de dérivation, prise repiquée...
CMT
Vérifiez toutes les connexions intermédiaires possibles : tableau, boîte de dérivation, prise repiquée...
CMT
consulter ce sujet Courant sur neutre et phase sur prises électriques sur le forum ÉlectricitéCela dépend du type de support sur le mur.
Pas d'obligation de le poser sur une grosse goulotte.
CMT
Pas d'obligation de le poser sur une grosse goulotte.
CMT
consulter ce sujet Installer un tableau électrique à même le mur sur le forum ÉlectricitéSi vous parlez du disjoncteur de branchement EDF, l'idéal est de mettre un disjoncteur différentiel 30/45/60A qui vous laisse plus de possibilités (surtout avec chauffage électrique), même si vous prenez un abonnement 45A dans un 1er temps. Mais avec du 25², ce n'est possible que si la distance disjoncteur EDF / tableau n'excède pas 42m.
Si vous parlez d'un 2ème disjoncteur dans l'habitation en plus du disjoncteur EDF qui serait à l'extérieur, prenez un 30/45/60A et réglez le sur le même calibre que celui de l'extérieur. Autre solution mettre en tête de votre tableau un interrupteur sectionneur 63A en tête de votre tableau
CMT
Si vous parlez d'un 2ème disjoncteur dans l'habitation en plus du disjoncteur EDF qui serait à l'extérieur, prenez un 30/45/60A et réglez le sur le même calibre que celui de l'extérieur. Autre solution mettre en tête de votre tableau un interrupteur sectionneur 63A en tête de votre tableau
CMT
consulter ce sujet Quel disjoncteur installer sur le forum ÉlectricitéVoir le schéma de base sur ce lien :
www.yokis.fr notices.pdf
Sur le site de Yokis, il y a d'autres schémas pour des cas plus complexes
CMT
www.yokis.fr notices.pdf
Sur le site de Yokis, il y a d'autres schémas pour des cas plus complexes
CMT
consulter ce sujet Problème connexion radio du récepteur avec émetteur Yokis sur le forum ÉlectricitéJe refais encore une fois la même réponse.
La section dépend de la puissance dont on veut disposer dans le tableau d'arrivée, sachant que le câble de liaison entre les 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
CMT
La section dépend de la puissance dont on veut disposer dans le tableau d'arrivée, sachant que le câble de liaison entre les 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
CMT
consulter ce sujet Deuxième tableau dans bâtiment sur le forum ÉlectricitéNon ce n'est pas vrai.
Par contre elle doivent toutes être issues du même disjoncteur de branchement EDF.
CMT
Par contre elle doivent toutes être issues du même disjoncteur de branchement EDF.
CMT
consulter ce sujet Passer seulement circuits reliés à disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéQuelles sont vos questions ?
CMT
CMT
consulter ce sujet Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux sur le forum ÉlectricitéSi tout est en PER et en acrylique, relier la LES aux autres masses métalliques de la sdb (s'il y en a) et aux conducteurs de terre des différents circuits, et laisser la LES en attente sous la baignoire et à proximité de la douche.
CMT
CMT
consulter ce sujet Mettre à la terre baignoire acrylique et douche sur le forum ÉlectricitéProbable mauvais serrage du conducteur de phase.
Il faut toujours resserrer quelques semaines après.
CMT
Il faut toujours resserrer quelques semaines après.
CMT
consulter ce sujet Problème contacteur HC / HP sur le forum Électricité1/ Avec des conducteur en 1,5² disj 10A max pour 2250W max, avec des conducteur en 2,5² disj 20A max pour 4500W max (tout cela en mono). Mettre un disj 2A pour le programmateur ou le gestionnaire d'énergie
2/ Mettre un un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC tétrapolaire en amont
3/ Oui (sauf très grande longueurs)
CMT
2/ Mettre un un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC tétrapolaire en amont
3/ Oui (sauf très grande longueurs)
CMT
consulter ce sujet Schéma électrique tétrapolaire pour chauffage électrique sur le forum ÉlectricitéAprès le disjoncteur de branchement EDF, mettre 1 ou plusieurs interrupteurs différentiels.
S'il s'agit d'un logement neuf ou d'une rénovation totale, mettre au minimum :
- moins de 35m² : 1 ID 30mA 25A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
- entre 35m² et 100 m² : 2 ID 30mA 40A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
- plus de 100 m² : 3 ID 30mA 40A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
S'il s'agit d'une mise en sécurité d'une installation existante, voici ce que préconise Promotelec :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.
Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en oeuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
CMT
S'il s'agit d'un logement neuf ou d'une rénovation totale, mettre au minimum :
- moins de 35m² : 1 ID 30mA 25A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
- entre 35m² et 100 m² : 2 ID 30mA 40A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
- plus de 100 m² : 3 ID 30mA 40A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
S'il s'agit d'une mise en sécurité d'une installation existante, voici ce que préconise Promotelec :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.
Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en oeuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
CMT
consulter ce sujet Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéPas de norme sur ce point.
CMT
CMT
consulter ce sujet Couleur gaines murales TV et téléphone gris noir ou vert sur le forum ÉlectricitéUniquement celui de la salle d'eau.
CMT
CMT
consulter ce sujet Mise à la terre châssis des fenêtres en aluminium sur le forum ÉlectricitéC'est ce qu'il faut faire.
Entre les 2 tableaux mettre la même section que votre câble d'alimentation.
Entre le tableau du RDC et la barrette de coupure 10² si alimentation en 10² sinon 16² dans la plupart des autres cas.
CMT
Entre les 2 tableaux mettre la même section que votre câble d'alimentation.
Entre le tableau du RDC et la barrette de coupure 10² si alimentation en 10² sinon 16² dans la plupart des autres cas.
CMT
consulter ce sujet Conseil installation électrique câblage de la terre sur le forum ÉlectricitéOui
Vous pouvez le poser nu en apparent, nu dans les vides de construction, en encastré sous gaine, sous goulotte.
Ce n'est malgré tout pas toujours idéal pour avoir de bons choix de couleurs.
CMT
Vous pouvez le poser nu en apparent, nu dans les vides de construction, en encastré sous gaine, sous goulotte.
Ce n'est malgré tout pas toujours idéal pour avoir de bons choix de couleurs.
CMT
consulter ce sujet Utilisation câble RO2V installation électrique maison sur le forum ÉlectricitéSi 2250W max du 1,5² protégé par un disj 10A suffit.
Au delà, il faut passer en 2,5² 20A.
CMT
Au delà, il faut passer en 2,5² 20A.
CMT
consulter ce sujet Branchement sèche serviette sur le forum ÉlectricitéOui le changement est payant.
Prévoir aussi quelques modifications sur votre tableau.
CMT
Prévoir aussi quelques modifications sur votre tableau.
CMT
consulter ce sujet Passer du monophasé en triphasé est-ce gratuit sur le forum ÉlectricitéLa NF C15-100 n'a pas changé depuis 2002.
Pour la partie que vous citez, vous semblez aux normes si effectivement votre consommation totale pour les combles ne dépasse pas 9,4 kW.
Pour le reste, on ne peut pas vous dire.CMT
Pour la partie que vous citez, vous semblez aux normes si effectivement votre consommation totale pour les combles ne dépasse pas 9,4 kW.
Pour le reste, on ne peut pas vous dire.CMT
consulter ce sujet Extension combles tableau chauffage aux normes sur le forum ÉlectricitéEn général il s'agit d'un courant d'induction qui se crée au voisinage d'un conducteur sous tension dans les gaines, donc sans problème
Le tournevis testeur n'est pas un bon outil. Utilisez un multimètre (moins de 10 en GSB)
CMT
Le tournevis testeur n'est pas un bon outil. Utilisez un multimètre (moins de 10 en GSB)
CMT
consulter ce sujet Défaut de mise à la terre sur le forum ÉlectricitéUn fois que le radiateur a atteint la température de régulation, le radiateur ne marche plus que par intermittence.
Par exemple 60% du temps.
Dans ce cas, il consomme 1800x60% soit environ 1kwh soit environ 10 centimes par heure.
CMT
Par exemple 60% du temps.
Dans ce cas, il consomme 1800x60% soit environ 1kwh soit environ 10 centimes par heure.
CMT
consulter ce sujet Chauffage électrique et consommation sur le forum ÉlectricitéLa réponse 1 n'est pas bonne, avec du 1,5² on peut faire un circuit chauffage (2250W max et disj 10A) ou un circuit prises (5 prises max et disj 16A).
CMT
CMT
consulter ce sujet Branchement sèche serviette sur le forum ÉlectricitéIl s'agit sans doute d'un va et vient.
Vous devez avoir une borne L ou P : mettre le fil rouge dessus
Vous devez avoir des bornes 1 et 2 : mettre les fils jaune dessus
CMT
Vous devez avoir une borne L ou P : mettre le fil rouge dessus
Vous devez avoir des bornes 1 et 2 : mettre les fils jaune dessus
CMT
consulter ce sujet Brancher un interrupteur va et vient sur le forum ÉlectricitéVérifiez tous les serrages, dans le tableau, sur les interrupteurs, sur les luminaires, dans les boîtes de dérivation.
Insistez particulièrement sur l'endroit où vous avez vu le flash.
CMT
Insistez particulièrement sur l'endroit où vous avez vu le flash.
CMT
consulter ce sujet Disjoncteur Legrand HS sur le forum ÉlectricitéAucun problème pour tout mettre 2 fils sous une même borne (si elle est assez grande). L'intensité qui circule dans le fil pilote est très faible.
CMT
CMT
consulter ce sujet Relier 2 fils pilotes convecteurs sur le forum ÉlectricitéIl faut des gaines standards avec des fils standards à l'intérieur.
Essayez d'abimer le moins possible le polystyrène pour ne pas détériorer l'isolation.
CMT
Essayez d'abimer le moins possible le polystyrène pour ne pas détériorer l'isolation.
CMT
consulter ce sujet Type fil électrique à passer dans des gaines alvéolées sur le forum ÉlectricitéUn chauffage électrique par fil pilote est fait pour être utilisé avec un programmateur et pas un thermostat.
Sur le radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
L'idéal c'est d'avoir un gestionnaire d'énergie qui regroupe à la fois les fonctions de délesteur et de programmateur.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général lélectronique des radiateurs naime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
CMT
Sur le radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
L'idéal c'est d'avoir un gestionnaire d'énergie qui regroupe à la fois les fonctions de délesteur et de programmateur.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général lélectronique des radiateurs naime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
CMT
consulter ce sujet Brancher radiateur Calodia 1500 sur radiateur numérique sur le forum ÉlectricitéVous pouvez mettre dans le tableau un relais clignotant dans le genre de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=004742
Cela nécessitera cependant qu'il y ait un circuit dédié pour cette prise.
CMT
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=004742
Cela nécessitera cependant qu'il y ait un circuit dédié pour cette prise.
CMT
consulter ce sujet Faire fonctionner appareil 220 V commandé par minuterie sur le forum ÉlectricitéEffectivement il y a sans doute dans votre tableau une régulation faite au moyen d'un contacteur.
Il faut changer ce modèle par un modèle silencieux.
Pour le chauffage vous pouvez également passer par un système de programmation qui utilise des fils pilote (mais investissement plus lourd).
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment en électricité, il faut passer par un électricien ou un ami ayant les compétences requises.
CMT
Il faut changer ce modèle par un modèle silencieux.
Pour le chauffage vous pouvez également passer par un système de programmation qui utilise des fils pilote (mais investissement plus lourd).
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment en électricité, il faut passer par un électricien ou un ami ayant les compétences requises.
CMT
consulter ce sujet Tableau électrique bruyant claquement sur le forum ÉlectricitéIl vous faut une prise de terre au minimum dans la salle de bain et dans la cuisine.
Demandez au propriétaire (non pas une mise aux normes) mais une mise en sécurité de l'installation électrique.
CMT
Demandez au propriétaire (non pas une mise aux normes) mais une mise en sécurité de l'installation électrique.
CMT
consulter ce sujet Normes électricité maison pas de prise de terre sur le forum ÉlectricitéAvec 4 point de commande, le plus simple est de passer par un télérupteur qui peut être au tableau ou dans une boîte de dérivation :
www.telerupteur.com/cablage_electrique_telerupteur.htm
L'autre solution c'est de mettre 2 va et vient et entre les deux 2 permutateurs, mais cela fait beaucoup de fils à câbler
electricite.bricovideo.com/permutateur/
en mettant 2 permutateurs en série.
CMT
www.telerupteur.com/cablage_electrique_telerupteur.htm
L'autre solution c'est de mettre 2 va et vient et entre les deux 2 permutateurs, mais cela fait beaucoup de fils à câbler
electricite.bricovideo.com/permutateur/
en mettant 2 permutateurs en série.
CMT
consulter ce sujet Brancher 4 interrupteurs sur une lampe sur le forum ÉlectricitéPour le chauffe-eau à la cave il y a 2 hypothèses :
- vos tuyauteries sont reliées au conducteur de terre dans le cadre de la liaison équipotentielle et c'est normal
- vos tuyauteries servent de prise de terre et ce n'est pas normal (voire dangereux)
Pour l'étage cela dépend de l'époque de votre construction. Autrefois les prises avec terre n'étaient pas obligatoire (sauf cuisine et sdb). A vous de voir si c'est nécessaire de les ajouter, la plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou une salle n'ont pas besoin de terre. Quand au fil blanc, c'est peut être pour faire une prise commandée. Essayez de nous faire un schéma pour que l'on comprenne mieux ce qui est branchée où.
CMT
- vos tuyauteries sont reliées au conducteur de terre dans le cadre de la liaison équipotentielle et c'est normal
- vos tuyauteries servent de prise de terre et ce n'est pas normal (voire dangereux)
Pour l'étage cela dépend de l'époque de votre construction. Autrefois les prises avec terre n'étaient pas obligatoire (sauf cuisine et sdb). A vous de voir si c'est nécessaire de les ajouter, la plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou une salle n'ont pas besoin de terre. Quand au fil blanc, c'est peut être pour faire une prise commandée. Essayez de nous faire un schéma pour que l'on comprenne mieux ce qui est branchée où.
CMT
consulter ce sujet Prise de terre branchée sur tuyaux cuivre chauffe eau sur le forum ÉlectricitéNormativement il faut 2 circuits.
Le plus simple est d'amener un câble en 5G1.5 et d'utiliser le même fil de terre pour les 2 circuits.
Si vous voulez en savoir plus faites nous un petit plan avec l'implantation de vos différents éléments.
CMT
Le plus simple est d'amener un câble en 5G1.5 et d'utiliser le même fil de terre pour les 2 circuits.
Si vous voulez en savoir plus faites nous un petit plan avec l'implantation de vos différents éléments.
CMT
consulter ce sujet Installer un interrupteur dans un abri sur le forum ÉlectricitéTechniquement des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels fonctionnent dans les 2 sens et peuvent être alimentés soit par le bas, soit par le haut.
Le sens habituel est cependant par le haut.
S'ils sont alimentés par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
Certains fabricants (Hager) ont du matériel qui s'alimente par le bas, l'étiquette est inclue sur le matériel.
CMT
Le sens habituel est cependant par le haut.
S'ils sont alimentés par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
Certains fabricants (Hager) ont du matériel qui s'alimente par le bas, l'étiquette est inclue sur le matériel.
CMT
consulter ce sujet Alimentation du tableau électrique inversé sur le forum ÉlectricitéBonsoir
La norme a récemment changer sur ce point :
Voir le texte de la norme :
www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F10
et l'interprétation un peu plus claire qu'en a faite un fabricant de matériel électrique :
www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_15100/Normes_NF_Aout_2007.pdf
CMT
La norme a récemment changer sur ce point :
Voir le texte de la norme :
www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F10
et l'interprétation un peu plus claire qu'en a faite un fabricant de matériel électrique :
www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_15100/Normes_NF_Aout_2007.pdf
CMT
consulter ce sujet Normes de hauteurs prises et interrupteurs pour handicapé sur le forum ÉlectricitéSi vous voulez utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie il faut impérativement que tous les radiateurs pilotés et le programmateur soient sous le même interrupteur différentiel.
L'idéal est de dédier un interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà. Voir principe de branchement joint :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


L'idéal est de dédier un interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà. Voir principe de branchement joint :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


consulter ce sujet Quelle protection pour fil pilote de radiateur sur le forum ÉlectricitéVous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
consulter ce sujet Relier plusieurs radiateurs au tableau électrique sur le forum Électricité







