Profil du membre Bob
Actuellement
26 809
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob

a posté 2 532 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, pour répondre à 1Insp : en cas de défaut d'isolement c'est l'inter dif 30mA qui déclenche autrement en cas de surintensité ce sont les disjoncteurs ou les fusibles en aval à condition d'avoir un inter dif qui supporte une intensité > ou = au disjoncteur d'abonné, cela permet de connaître plus facilement l'objet de la panne. cordialement
09 décembre 2009 à 18:36

Bonjour, l'alimentation de votre disjoncteur différentiel du bas est à reprendre en amont du disjoncteur diff du haut, car actuellement si votre schéma reflète la réalité toute la puissance passe par celui du haut.
Suggestion il aurait été préférable de mettre des inter diff à la place des disjoncteurs diff, car moins chers et beaucoup plus sélectifs en cas de défaut. Cordialement.
Suggestion il aurait été préférable de mettre des inter diff à la place des disjoncteurs diff, car moins chers et beaucoup plus sélectifs en cas de défaut. Cordialement.
08 décembre 2009 à 18:40

Bonjour, il faut contrôler si le courant issu du 230 volts arrive bien à la sonnette, si c'est le cas peut être que le branchement de la nouvelle sonnette n'est pas correct.
03 décembre 2009 à 17:53

Bonjour, avec ces sections vous ne devriez pas avoir de problème vous pouvez même réduire à partir des nourrisses si elles ne sont pas très éloignées des WC, lavabo, robinet lave linge, et lave vaisselle, en 10 x 12. évier 12 x 14.
Conserver du 14 x 16 pour douches et bains.
Cordialement.
Conserver du 14 x 16 pour douches et bains.
Cordialement.
25 novembre 2009 à 21:24

Bonjour, en principe avec une résistance stéatite on ne provoque pas de défaut d'isolement de par sa conception, ou alors il y a une fuite d'eau ou beaucoup de rouille dans le logement de la résistance.
Vous parlez de triphasé 220 V, ne serait-ce pas plutôt tri 400 volts ; donc votre résistance doit être couplée en étoile.
Bob35.
Vous parlez de triphasé 220 V, ne serait-ce pas plutôt tri 400 volts ; donc votre résistance doit être couplée en étoile.
Bob35.
23 novembre 2009 à 20:32

Bonjour, avez-vous la puissance de transfo nécessaire ? 300 VA mini pour 6 spots de 50 Watts, la distance entre transfo et les lampes ? La section des fils ?
Le mieux c'est un transfo par lampe. Cordialement.
Le mieux c'est un transfo par lampe. Cordialement.
18 novembre 2009 à 19:34

Bonjour, les circuits prises en section de fils de 2,5² sont à protéger par fusible de 16A maxi ou par disjoncteur de 20A maxi et surtout pas par fusible de 25A comme vous le dîtes. Cordialement.
15 novembre 2009 à 11:08

Voir ma deuxième réponse à l'attention de l'internaute de la réponse (2).
13 novembre 2009 à 20:21

Bonjour, c'est normal que vous n'ayez pas de courant sur les deux fils puisque en principe c'est un contact sec en position fermée en heures creuses ; Ensuite c'est à vous de faire le circuit d'alimentation de la bobine en prenant une alimentation sous un disjoncteur 2 A et de faire ce circuit en passant justement par ce contact pour fonctionner en heures creuses.
Faire une recherche branchement chauffe-eau sur ce site et vous trouverez un schéma qui vous aidera. Cordialement.
Faire une recherche branchement chauffe-eau sur ce site et vous trouverez un schéma qui vous aidera. Cordialement.
13 novembre 2009 à 20:19

Bonjour, Vous n'avez pas précisé si c'est le disjoncteur d'abonné ou un autre différentiel qui disjoncte ?
Le mieux et le plus simple pour vous est de demander à votre fournisseur d'énergie de sortir le deux fils en contact sec pour pouvoir faire le branchement correctement, car actuellement soit c'est la phase ou le neutre qui ressort du comptage.
Autrefois cela se faisait mais maintenant avec les protections différentielles si le deux conducteurs qui alimentent une source ne sont pas repris sous le même différentiel ça disjoncte, c'est probablement ce qui se passe chez vous.
Cordialement.
Le mieux et le plus simple pour vous est de demander à votre fournisseur d'énergie de sortir le deux fils en contact sec pour pouvoir faire le branchement correctement, car actuellement soit c'est la phase ou le neutre qui ressort du comptage.
Autrefois cela se faisait mais maintenant avec les protections différentielles si le deux conducteurs qui alimentent une source ne sont pas repris sous le même différentiel ça disjoncte, c'est probablement ce qui se passe chez vous.
Cordialement.
12 novembre 2009 à 21:22

Bonjour, il faut raccorder la phase sur les plots n°1- n°2 et n°3 et ce dessin en forme d'agrafe, c'est un pontage qu'il faut effectuer, c'est à dire relier avec un morceau de fil si vous ne possédez pas ces pontages. Cordialement.
10 novembre 2009 à 18:49

Bonjour, la quantité d'eau c'est en fonction du volume du ballon car en se réchauffant l'eau prend du volume et c'est le groupe de sécurité qui fait son travail en laissant couler un peu d'eau.
Autrement c'est le ballon ou les tuyaux qui éclatent, le remède poser un vase d'expansion sanitaire qui compensera les prises de volume et ainsi évitera les écoulements du groupe de sécurité.
Cordialement.
Autrement c'est le ballon ou les tuyaux qui éclatent, le remède poser un vase d'expansion sanitaire qui compensera les prises de volume et ainsi évitera les écoulements du groupe de sécurité.
Cordialement.
09 novembre 2009 à 20:34

Bonjour, en principe c'est le symbole d'un circulateur dans un circuit de chauffage central.
Cordialement, Bob35.
Cordialement, Bob35.
09 novembre 2009 à 20:14

Bonjour, les branchements dans un terrain de camping sont en 230 Volts, donc si vous voulez du 12 Volts il faut prévoir un transformateur. Cordialement.
06 novembre 2009 à 20:47

Bonjour, couper le tuyau dans le point bas pour que l'eau s'évacue et remettre un manchon après. Cordialement.
06 novembre 2009 à 19:55

Bonjour, le fait d'avoir mis des réducteurs de pression n'arrange rien puisque vous réduisez la pression, et puis si votre distribution est faite en cuivre de 14, ce n'est pas étonnant il faudrait être en 16x18, voire 18x20. Cordialement.
06 novembre 2009 à 19:49

Bonjour.
Pouvez-vous mettre une photo de la plaque signalétique du moteur ?
Cordialement.
Pouvez-vous mettre une photo de la plaque signalétique du moteur ?
Cordialement.
30 octobre 2009 à 19:18

Bonjour, s'agit-il d'un inter différentiel ou d'un disjoncteur différentiel ?
Cela arrive-t-il dans la nuit ou en journée, il y a forcément un appareil qui présente un défaut d'isolement ou aussi la somme de plusieurs petits défauts.
Cela arrive-t-il dans la nuit ou en journée, il y a forcément un appareil qui présente un défaut d'isolement ou aussi la somme de plusieurs petits défauts.
28 octobre 2009 à 16:56


26 octobre 2009 à 19:34

Bonjour, normalement il y a une ventilation qui remonte en toiture sur la conduite des égouts.
Il faudrait vérifier si ce n'est pas bouché. Cordialement
Il faudrait vérifier si ce n'est pas bouché. Cordialement
20 octobre 2009 à 18:38

Bonjour, si c'est un réservoir avec vessie la membrane doit être percée et il n'y a plus d'air pour faire tampon, donc le moindre verre d'eau et la pompe redémarre. Cordialement, Bob35.
20 octobre 2009 à 18:32

Bonjour, vous avez dû mettre une vis dans vos fils en fixant les tasseaux du lambris, maintenant il reste à identifier l'endroit et à repasser des fils neufs ; pour faciliter la recherche déconnectez les trois prises qui sont en cause, et vous reconnectez d'abord la plus proche de l'endroit où vous avez débranché puis ainsi de suite. Bonne recherche, cordialement
20 octobre 2009 à 18:18

Bonjour, câble trois fils peut-être pour commander ou alimenter le ventilateur si il en est équipé ; extrait d'une doc : " La chaleur accumulée est dégagée en continu par la surface de lappareil.
Si on a besoin dune température ambiante plus élevée, on peut intégrer un thermostat dambiance ou une horloge.
Un ventilateur intégré dans le chauffage aspire lair ambiant et le rejette dans la pièce par lintermédiaire du noyau accumulateur chaud".
Cordialement.
Si on a besoin dune température ambiante plus élevée, on peut intégrer un thermostat dambiance ou une horloge.
Un ventilateur intégré dans le chauffage aspire lair ambiant et le rejette dans la pièce par lintermédiaire du noyau accumulateur chaud".
Cordialement.
15 octobre 2009 à 21:24

Bonjour, en fonction de l'eau une anode se remplace régulièrement et dans certains cas parfois tous les ans. Cordialement.
14 octobre 2009 à 19:50

Bonjour, vous avez été mal conseillé, au lieu de mettre un réducteur de pression il fallait mettre un vase d'expansion sanitaire pour éviter que le groupe de sécurité ne goutte, vous dîtes que vous avez refait toute la plomberie, avez-vous passé des tuyaux de section suffisantes ? Cordialement, Bob35.
14 octobre 2009 à 19:39

Bonjour, avec un fer à repasser et une feuille de papier que vous placez entre les deux, surtout pour recoller le chant thermocollant neuf, lorsque c'est chaud vous décollez le chant.
Cordialement.
Cordialement.
04 octobre 2009 à 17:30

Bonjour, cherchez ailleurs cela ne vient pas de la machine à laver, aucun rapport, est-ce l'eau du réseau ou du puits, voir si les robinets d'arrêt sont bien ouverts. Cordialement.
02 octobre 2009 à 18:09

Bonjour, agir sur la molette du réglage du flotteur qui apparemment ne ferme pas assez vite et l'eau passe par dessus le trop plein (on voit des traces sur le bord du trop plein). Cordialement.
02 octobre 2009 à 18:02

Bonjour, utilisez la tulipe qui se trouve sur le tube IRL ou des manchons vendus pour cela.
01 octobre 2009 à 19:14

Bonjour, non il faut mettre le contacteur sur marche forcée et c'est le thermostat du chauffe-eau qui fera le reste.
01 octobre 2009 à 19:11

Bonjour, êtes-vous sûr que le problème de consommation d'eau vient de la chaudière car 200 litres par jour, ce ne doit plus être des gouttes qui sortent du groupe mais un filet d'eau constant.
L'appoint d'eau du circuit chauffage se fait comment ?
Car si c'est une chaudière avec appoint automatique, vérifiez de ce côté car j'ai déjà rencontré le problème où la chaudière faisait l'appoint et l'eau s'écoulait par la soupape de sécurité vers les égouts, Cordialement Bob35.
L'appoint d'eau du circuit chauffage se fait comment ?
Car si c'est une chaudière avec appoint automatique, vérifiez de ce côté car j'ai déjà rencontré le problème où la chaudière faisait l'appoint et l'eau s'écoulait par la soupape de sécurité vers les égouts, Cordialement Bob35.
27 septembre 2009 à 19:03

Bonjour, peut-être une piste, vérifier les cellules et leur alignement. Cordialement.
27 septembre 2009 à 12:01

Bonjour, hors tension vérifiez les connexions dans cette prise, la continuité des autres pourrait être reprise dessus et expliquerait cette panne ; si pas de remarque faire la même chose au niveau du tableau de fusibles, resserrer les bornes. Attention ! Toujours sans courant !
Cordialement, Bob35.
Cordialement, Bob35.
27 septembre 2009 à 11:57

Bonjour,
Si le cadran de cette horloge ne tourne pas, il faut la remplacer ou utiliser le contact heures creuses de votre fournisseur d'énergie.
Cordialement, Bob35.
Si le cadran de cette horloge ne tourne pas, il faut la remplacer ou utiliser le contact heures creuses de votre fournisseur d'énergie.
Cordialement, Bob35.
25 septembre 2009 à 21:39

Bonjour, pour PL, 10 ou 12mm lorsque quelqu'un va tirer de l'eau à l'évier celui qui sera sous la douche criera au secours, c'est juste bon pour les WC.
Pour une maison départ du compteur s'il est à l'extérieur 19 x 25 PVC arrivée au robinet d'arrêt dans la maison départ 20x22 cuivre jusqu'à la chaufferie.
Ensuite vous descendez d'une section 16x18 jusqu'à la salle de bain 14x16 douche ou baignoire, lavabo 10x12, WC 10x12, évier cuisine 14x16 arrivée sous meuble, 12x14 robinet LV, 10x12 robinet évier. Cordialement.
Pour une maison départ du compteur s'il est à l'extérieur 19 x 25 PVC arrivée au robinet d'arrêt dans la maison départ 20x22 cuivre jusqu'à la chaufferie.
Ensuite vous descendez d'une section 16x18 jusqu'à la salle de bain 14x16 douche ou baignoire, lavabo 10x12, WC 10x12, évier cuisine 14x16 arrivée sous meuble, 12x14 robinet LV, 10x12 robinet évier. Cordialement.
21 septembre 2009 à 21:49

Bonjour, oui vous pouvez si vous avez 10cm de PVC accessible pour y coller une selle sur l'évacuation du WC même en position verticale, ci-joint photo.
Cordialement.

Cordialement.

18 septembre 2009 à 18:51

Bonjour, je pense que vous confondez plombs et disjoncteur différentiel.
Même si vous dîtes que tout va bien malgré le fait de déconnecter la prise de terre, moi à votre place je la rebrancherais au plus vite avant qu'il n'y ait un électrocuté dans la maison !
Il y a danger ! Faites contrôler votre frigo au plus vite par un vrai professionnel, pas par un "ami" qui apparemment n'y connait rien. Cordialement, Bob35.
Même si vous dîtes que tout va bien malgré le fait de déconnecter la prise de terre, moi à votre place je la rebrancherais au plus vite avant qu'il n'y ait un électrocuté dans la maison !
Il y a danger ! Faites contrôler votre frigo au plus vite par un vrai professionnel, pas par un "ami" qui apparemment n'y connait rien. Cordialement, Bob35.
18 septembre 2009 à 17:55

Bonjour, peut-être une solution en prenant le diamètre de cette tige, dans un magasin de bricolage vous devriez pouvoir trouver un bouton de tiroir ou porte de meuble qui devrait pouvoir remplacer cette pièce. Cordialement.
15 septembre 2009 à 18:21

Bonjour, changez de plombier il vous raconte des bêtises. Cordialement.
15 septembre 2009 à 18:14

Bonjour,
Vérifiez le robinet d'arrêt du groupe de sécurité, est-il ouvert en grand ? Cordialement.
Vérifiez le robinet d'arrêt du groupe de sécurité, est-il ouvert en grand ? Cordialement.
15 septembre 2009 à 18:12

Bonjour,
Utilisez des carreaux de carrelage superposés et assemblés avec de la colle à faïence pour faire votre calage, cela sera plus solide ne risque pas de pourrir comme de la brique. Cordialement.
Utilisez des carreaux de carrelage superposés et assemblés avec de la colle à faïence pour faire votre calage, cela sera plus solide ne risque pas de pourrir comme de la brique. Cordialement.
15 septembre 2009 à 18:09

Bonjour, votre robinet eau chaude, est-ce un mitigeur thermostatique ? Car il peut être défectueux. Autre possibilité, à l'intérieur de votre chauffe eau le tube qui prend l'eau chaude en partie supérieure du chauffe eau peut être cassé, voir croquis.
Cordialement
Cordialement
13 septembre 2009 à 15:13

Bonjour, une solution qui n'est pas électrique est d'installer un té avec une vanne sur le refoulement de la pompe pour diminuer la quantité d'eau allant vers la cascade et de la renvoyer directement dans le circuit de pompage, voir croquis ci-joint. Cordialement.
13 septembre 2009 à 14:37

Bonjour, je ne connais pas le modèle Hydromotrix, est-ce qu'il y a une réserve d'eau sanitaire ?
Si c'est le cas c'est probablement dû au groupe de sécurité qui goutte lorsque l'eau prend du volume en se réchauffant donc la pression aussi.
Si c'est le cas c'est probablement dû au groupe de sécurité qui goutte lorsque l'eau prend du volume en se réchauffant donc la pression aussi.
11 septembre 2009 à 20:33

Bonjour, peut-être avec un gros aspirateur en sens inverse de la circulation de l'eau ou un compresseur. Cordialement.
11 septembre 2009 à 20:27

Bonjour, oui en mettant de préférence des spots IP64 et en mettant le ou les transformateurs dans le volume 3. Cordialement.
11 septembre 2009 à 20:22

Bonjour, je ne comprends pas bien votre question vous dîtes "mon électricien a réalisé une réparation au niveau du tableau électrique pour repasser en mono ?" donc le câble 3x6mm² est bon.
Ensuite de 12Kw 3p+n 20A par phase donc dans ce cas il faut passer la ligne de cette plaque en triphasé 5 G 2.5mm²autrement c'est sûr il y aura disjonction.
Mais pourquoi ERDF vous impose un comptage tri ? Alors qu'en mono 9 kW serait suffisant si vous n'avez pas le chauffage électrique.
Ensuite de 12Kw 3p+n 20A par phase donc dans ce cas il faut passer la ligne de cette plaque en triphasé 5 G 2.5mm²autrement c'est sûr il y aura disjonction.
Mais pourquoi ERDF vous impose un comptage tri ? Alors qu'en mono 9 kW serait suffisant si vous n'avez pas le chauffage électrique.
11 septembre 2009 à 20:17

Bonjour, pour ce qui est de la coupure de l'éclairage c'est assez simple horloge plus contacteur avec une commande par poussoir et contact de maintien car si c'est un inter la lumière se remettra en service à 7 heures.
Mais vous devez être dans un ERP établissement recevant du public et là ce n'est pas aussi simple que cela.
Il doit y avoir des blocs d'éclairage de sécurité qui eux ne doivent pas être coupés donc il faut agir en aval de la protection et en amont de la commande il faudrait aussi un préavis d'extinction c'est à dire ne pas plonger les occupants dans le noir et là il faut couper une moitié de l'éclairage puis le reste quelques instants plus tard. Ci-joint schéma de principe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
Mais vous devez être dans un ERP établissement recevant du public et là ce n'est pas aussi simple que cela.
Il doit y avoir des blocs d'éclairage de sécurité qui eux ne doivent pas être coupés donc il faut agir en aval de la protection et en amont de la commande il faudrait aussi un préavis d'extinction c'est à dire ne pas plonger les occupants dans le noir et là il faut couper une moitié de l'éclairage puis le reste quelques instants plus tard. Ci-joint schéma de principe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
11 septembre 2009 à 19:07

Bonjour, modifier l'évacuation pour que ce soit plus haut peut-être ? Ou mettre moins de liquide vaisselle. Cordialement.
10 septembre 2009 à 22:19

Bonjour, question un peu courte, réponse du même type, en démontant et en remplaçant ce qui est défectueux.
10 septembre 2009 à 22:17
