FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 877 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 748 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Le noir et bleu sont respectivement la phase et le neutre issus de la sortie du disjoncteur de branchement juste au dessus.
Quant au bornier de terre on voit que les conducteurs de terre vers les circuits sont de couleur jaune/vert, ce qui est condforme à la norme depuis bien longtemps.
Le problème reste entier. Le circuit a donc été bricolé sans respect des normes. Dans le boîtier il devrait donc y avoir un bleu et un jaune/vert.
Il va falloir mettre en œuvre l'une des méthodes proposées.
Et si vous le pouvez, déterminer pourquoi le circuit four en aval du disjoncteur en fin de rangée à droite utilise les bonnes couleurs au départ, mais qu'on ne retrouve pas dans le boîtier.

Cordialement.
17 mai 2024 à 09:12
forum consulter ce sujet Branchement four domino conseils

Bonjour YoShi-75.
Le seul risque est qu'un branchement entre phase et terre déclenchera une protection différentielle 30 mA ou 500 mA, alors que ce ne sera pas le cas avec un branchement phase et neutre.
Vous pouvez jeter un œil sur le bornier de terre dans le tableau de répartition et voir si les conducteurs de terre connectés dessus sont gris ou noir. On pencherait bien pour gris.
L'autre méthode est de regarder dans une PC 2P + T pour faire la même observation.
Un test de continuité à l'ohmmètre est aussi possible, entre la broche de terre d'une PC et l'un des deux fils.
Citation :
N'étant pas très familier avec l'électricité
Plus maintenant.
Cordialement.
16 mai 2024 à 22:45
forum consulter ce sujet Branchement four domino conseils

Publicité

Bonjour Hares.
Citation :
Vous avez quand même dû vous dire "il est fou celui là de vouloir mettre un interrupteur au plafond",
Même pas, j'avoue que j'ai lu en diagonale, la réponse était diplomatique effectivement, comme à chaque fois qu'il y a un doute.
Mais j'ai zéro à l'examen d'attention et cela est irrémédiablement écrit dans les archives du forum pour les siècles à venir.

Sérieusement, mettre l'interrupteur (ou plutôt deux, avec une PC en dessous) à l'entrée de la pièce est la meilleure solution.
Ici, au choix, éclairage central ou au dessus vasque en entrant. Et au choix, VMC à vitesse maxi pendant 20 minutes par appui sur un BP, et s'il le faut, extracteur silencieux 20 minutes lors de l'allumage au dessus vasque.
Citation :
...un câble R2V...
Ou souple. Dans l'ICT ce peut être 3 conducteurs HO7V-U rigides ou HO7V-K souples.
Le sèche-serviettes étant à double isolation ne se raccorde pas à la terre.
Même chose pour les bondes, raccords en té.
Vous auriez eu une baignoire métallique il aurait fallu la relier à la terre.

Cordialement.
16 mai 2024 à 21:45
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012

Citation :
Le voisin a des enfants âgés de 6 et 8 ans
Ça ne va pas durer. De toute façon vous ramasserez des ballons. Et les enfants donneront des carottes.
Citation :
il est très difficile de les garder en place.
Bien que ce soit hors sujet, vous pouvez les associer quand vous soignez les animaux. Et on comprend que c'est à la campagne, une chance.

Voyez si vous pouvez vous passer de la clôture électrique. 1,20 m de grillage devrait suffire pour les chevaux ? (pas d'expérience).
Sinon vous mettez la clôture électrique un peu éloignée du grillage.
Faites le bon choix.
Cordialement.
16 mai 2024 à 20:53
forum consulter ce sujet Conseils pour réaliser une clôture électrique

Bonjour. Juste une réponse à votre question.

Le grillage étant de façon indirecte relié à la terre, ce dernier ne devrait pas être au potentiel en cas de contact avec les rubans. Ce qui ne vous empêche pas de faire une bonne connexion du grillage à la terre, juste par sécurité.
Néanmoins, pour l'efficacité de la clôture électrique et la sécurité vous pouvez la décaler de 20 cm environ par rapport au grillage mitoyen.

Si vous mettez trop près, une petite main pourrait toucher le ruban supérieur ou intermédiaire et malencontreusement être secoué.

On rappelle que les rubans doivent être montés sur isolateurs et ne faire contact qu'avec eux. S'ils touchent le bois, les rubans sont alors inactifs ; mais cela s'entend.
Pour relier la sortie HT du générateur aux rubans on utilise du câble HT, pas un vulgaire conducteur domestique qui serait dans l'herbe.
Pour finir on précise que le générateur doit être au sec en toutes circonstances.

Cordialement.
16 mai 2024 à 18:32
forum consulter ce sujet Conseils pour réaliser une clôture électrique

Citation :
et 3 conducteurs en sortie
A mieux regarder il y aurait 4 : 2 blancs, 1 bleu, 1 marron.
A partir de vos mesures essayez de voir comment serait le secondaire, un bobinage avec des prises intermédiaires, ou deux bobinages indépendants.
Arrangez vous pour envoyer une photo à l'endroit en faisant un aperçu avant envoi.
L'autre solution est d’alimenter le primaire (s'il est bien repéré) et de mesurer les tensions secondaires.
15 mai 2024 à 21:02
forum consulter ce sujet Recherche de câblage ancien transformateur

Bonjour JHT. Juste une remarque en passant.
Citation :
car il est très cher chez le constructeur.
A comparer au prix de la piscine c'est négligeable. Et l'appareil est destiné à l'usage prévu.
De toute façon ce n'est pas un transformateur.

200 Nm est le couple mécanique utile en bout d'arbre du réducteur.
Si vous avez une idée de la fréquence de rotation en rad/s, il y a moyen de remonter à la puissance utile, juste pour avoir le plaisir de faire un peu de mécanique. Après, il y a les rendements.

Conclusion : il vaudrait mieux ne pas bricoler, d'autant qu'il se pourrait que vous soyez éloigné du métier.
Faites du neuf et vous n'y reviendrez plus.
Cordialement.
15 mai 2024 à 19:51
forum consulter ce sujet Transformateur pour volet de piscine

J'ai mal compris pour l'emplacement de l'interrupteur. Le pire c'est que cela restera dans les archives du forum pendant l'éternité. Quelle honte ! Mauvaise relecture.

Si le rail comporte des plaques de placo ou autre sur ses deux faces cela constitue un vide de construction. Définition Promotelec.

Pour l'emplacement de l'interrupteur, l'interprétation est différente. En rouge il s'agit du volume 2, dans lequel on peut disposer un interrupteur fonctionnant en très basse tension de sécurité. En dehors de cela, il faudrait qu'il soit dans le volume 3 + ID 30 mA (source Promotelec).
Y a-t-il une utilité que cet interrupteur soit placé là (en rouge) alors qu'à l'entrée il aurait sa place ?

Pour le sèche-serviettes, si classe 2 et ID 30 mA installation possible en volume 2.
Les 1,2 m est une distance de sécurité entre la main et l'appareillage, donc pas à travers.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 mai 2024 à 19:42
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012

Bonjour Patrick.
Vous posez une question pour voir si l'on suit !

On aperçoit 2 conducteurs en entrée et 3 conducteurs en sortie (on considère que le transformateur étant mono tension 230 VAC implique que le primaire corresponde donc aux 2 fils en haut) . L'étiquette précise une tension d'alimentation de 230 V. On en déduit qu'il s'agit d'un transformateur abaisseur de tension 230 V AC / x volts AC.
Il se pourrait que l'enroulement secondaire soit à point milieu (le fil bleu)
Il faudrait mesurer la tension de sortie à vide pour estimer x.
Quant à la puissance, à vue d’œil elle pourrait être de l'ordre de 50 VA ou moins.
C'est tout ce qu'on peut dire à partir de la photo 2. La photo 1 n'est pas un transformateur.

Cordialement.
15 mai 2024 à 10:08
forum consulter ce sujet Recherche de câblage ancien transformateur

Re.
On ne sait pas ce qu'est l'intercalaire.
Si ce n'est pas considéré comme huisserie, le raccord à la LES n'est pas obligatoire.
Pour la douche, si ce que l'on voit en vue de haut en coupe est un vide de construction, on peut y passer un câble ou un tube ICT.
Par contre, disposer un interrupteur au plafond ne semble pas judicieux.
Classiquement on dispose le ou les interrupteurs en entrée dans le volume 3 (avec une PC en dessous, toujours utile).
Quand on peut, une SDB s'éclaire par des spots encastrés au plafond avec l'IP qui convient, et avec l'éclairage au dessus du lavabo ou vasque.
Il faudrait donc deux allumages.
Penser aussi à quelques prises de part et d'autre de la vasque.
Et bien sûr, une VMC efficace.
Cordialement.
14 mai 2024 à 19:19
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012

Re. Vous pouvez déjà consulter ce document pour en savoir plus : https://fr.rs-online.com/web/content/blog-discovery/maintenance/guide-tachymetre

Pour blinder le câble, une idée qui ne mènera sans doute nulle part mais rien ne coûte de l'essayer, serait de dénuder un câble coaxial d'antenne TV et de récupérer la tresse en cuivre. On la relie à le terre ou non.

Citation :
Avez vous un modèle plus industriel et pas trop cher à me recommander ?
Les modèles connus sont chers, et consistent en un appareil de mesure soit mécanique soit optique. On en trouve dans l’environnement des machines tournantes.
Donc rien de connu pour remplacer le bidule. Il faudrait chercher sur le net avec les mots clés capteur tachymétrique.

Il y a peu d'intérêt à connaitre avec précision la fréquence de rotation du forêt pour un usage domestique assez occasionnel. Cela pour justifier de ne pas engager des centaines d'euros.
La fréquence de rotation du moteur et le rapport des poulies à étage suffisent pour connaître la fréquence de rotation de l'outil.
On se dit que pour le bois il faut tourner vite, et pour le métal, plus lentement. Avec ces données on peut déjà usiner.
En gros, c'est l’œil et l'expérience qui décident.

Cordialement.
13 mai 2024 à 12:27
forum consulter ce sujet Branchement tachymètre avec sonde à effet hall problème affichage parasite

Pour 15 € il ne faut pas en attendre trop.
Essayez d'augmenter la distance, et faites un essai sur un plateau en bois en bout de perceuse. A part cela on ne peut pas faire grand chose d'autre. Peut-être blinder le câble de liaison.
13 mai 2024 à 08:03
forum consulter ce sujet Branchement tachymètre avec sonde à effet hall problème affichage parasite

Bonjour Pierre4224. Le principe du capteur est visible sur ce document : https://docs.rs-online.com/2924/0900766b8110a29c.pdf
On y voit le capteur avec ses 4 bornes, l'alimentation à courant constant et les deux bornes de sortie tension. On voit aussi le transistor de sortie NPN dont le collecteur doit être chargé par une résistance extérieure.
Dans le système on suppose qu'elle est interne (1 k à 3 kohms pour la sonde en exemple).
Il n'y a pas à se tromper en branchant le senseur, il faut juste faire attention.

Il faudrait voir si le variateur est en cause. Il est d'usage en électronique de puissance que le câble qui relie la sortie variateur au bornier du moteur soit blindé. Pour le moment on ne met pas en cause une sensibilité aux parasites (terme bien vague, on préfère rayonnements parasites, ou phénomènes de compatibilité électromagnétique (CEM)).

Le fait que la fréquence affichée double ou triple fait penser à une aimantation autre que celle fournie par l'aimant, d'où la suggestion d'une poulie aluminium ou un plateau en bois en bout de perceuse pour essayer..
Vous pouvez éloigner le senseur de la poulie et voir ce qui se passe.

Avec 3 mesures par seconde il ne faut pas s'attendre à des performances exceptionnelles.
Mais ce composant ne doit pas coûter bien cher.

Le matériel industriel est autrement plus fiable, mais ce ne sont pas les mêmes usages.

Citation :
mais il devient plus intense lorsqu'il passe devant l'aimant. Est-ce normal ?
D'après les vidéos proposées sur le net avec les mots clés tachymètre CF 5135 C, oui.
Cordialement.
12 mai 2024 à 21:59
forum consulter ce sujet Branchement tachymètre avec sonde à effet hall problème affichage parasite

Re. Juste une idée comme ça.
Vous gagneriez en isolation si le lambris avait comme support le placo. Tout dépend de la hauteur disponible. Dans l'exemple en lien, on voit un plafond suspendu et isolé par rapport au plafond principal, lui même recouvert d'un isolant minéral.

Sinon, il faut mettre des tasseaux régulièrement répartis et dans un plan horizontal ; bref, il faut voir la facilité de pose, et cela est de votre domaine.
Il faut faire les bons choix. On parle bien de lambris bois. Il y en a de fort jolis chez la plupart des fabricants de parquet, hormis les revendeurs en GSB... qui revendent.
Ici, que ce soit d'origine ou rénovation, zéro DCL. Juste des boites.

Ce qu'on demande aux installations est que les jonctions soient accessibles et non dangereuses (boîtes, DCL etc.). Jamais rien v u concernant le lambris.
Attendons d'autres avis, notamment sur l'obligation ou non des boîtiers DCL Rien vu non plus.
Cordialement.
12 mai 2024 à 14:03
forum consulter ce sujet Arrivée luminaire provisoire prête pour le Consuel

Bonjour Lyot.
Voir cette discussion où il est suggéré d'utiliser une boîte de dérivation encastrée en attendant la pose finale de spots led(s) : Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
Citation :
Est-ce que cela passera au Consuel ?
Le consuel vérifie principalement la sécurité technologique de l'installation : sections, appareillages de protection, continuité et qualité de la terre etc.
Le lambris n'est-il pas posé sur un support existant tel que placo ? Quid de l'isolation éventuelle au dessus ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 mai 2024 à 09:09
forum consulter ce sujet Arrivée luminaire provisoire prête pour le Consuel

Citation :
J'avais un doute sur le fait de laisser ce câble exterieur sans protection.
Emmailloter l'extrémité c'est juste si vous envisagez le le ré-utiliser un jour. En tout cas il ne faut pas faire de frais.
Le forum vous a rassurée, mais à vrai dire, il n'y avait pas de quoi être inquiète.
Cordialement.
11 mai 2024 à 22:10
forum consulter ce sujet Retrait antenne TV

Re. Il est quelquefois du second degré qui tombe à plat.
Il n'est pas rare de conclure des tentatives de dépannage des tapis roulants sans SAV (ceux qu'on trouve à côté des tentes qui se déplient toutes seules) par la recommandation qu'il n'y a plus qu'à aller courir en forêt.
Faut-il avoir une forêt pas loin.

Une visite sur le site Roblin ne mène nulle part.
On trouve bien des moteurs séparés et des hottes sans moteur. Et aucune description technologique.
Il est spécifié pour la hotte Ilot : "commande électronique avec afficheur digital - arrêt temporisé... " ce qui ne permet pas de se faire une idée sur la technologie du moteur et sa commande.
Pour ce faire, il faut avoir l'objet sous les yeux et faire son étude sommaire. Ce qu'on ne fait jamais. Bien sûr il faut être un peu pointu en machines tournantes.

Il serait étonnant que le moteur soit à courant continu. Dans ce cas on retrouverait un induit avec des balais*.

Si le moteur en votre possession est une récupération, il aurait été souhaitable de récupérer le boîtier électronique et les organes de commande.

Au mieux vous trouvez une étiquette sur le moteur, vous regardez si vous observez un induit tournant avec des balais en bout. Mais même si c'est cela, ce peut-être un moteur universel* comme les aspirateurs. Et là il y aurait peut-être un moyen simple, mais sans commande radio.

Néanmoins, la VMC est capable de régénérer l'air, mais il faut qu'il rentre. Quelquefois, certains bouchent les arrivées d'air.
Cordialement.
11 mai 2024 à 21:59
forum consulter ce sujet Variateur moteur de hotte Roblin séparé

Re. Si vous êtes pour le changer vous n'avez pas trop besoin de protéger l'extrémité.
Sinon, vous coupez à 1 ou 2 cm de l'extrémité, puis vous faites avec ce que vous avez.
Pourquoi pas le ruban noir, c'est vous qui connaissez bien le produit.
Ici ce serait du ruban adhésif de qualité 3M, qui ne bave pas et qui tient bien dans le temps.
On emmailloterait l'extrémité bien nettoyée à l'acétone. C'est du luxe.
Bref, on se débrouille et en général ça marche.
Si le câble est dur et ancien, vous pourrez vous servir de celui-ci comme aiguille.
Vous avez le temps de voir.
Cordialement.
11 mai 2024 à 19:57
forum consulter ce sujet Retrait antenne TV

Ce que vous demandez n'est pas commun sinon on vous aurait répondu. Tout n'est pas possible ni facile en électrotechnique. Pour faire tourner un moteur à vitesse variable il faut déjà savoir quelle est sa technologie : moteur universel comme les aspirateurs ? Moteur asynchrone monophasé à condensateur comme les tourets à meuler ? Moteur à commande électronique comme certaines VMC silencieuses à bouches hygrométriques etc.
Ensuite on voit si un appareil du commerce permet de faire varier la fréquence de rotation. On regarde sur le site du constructeur s'il propose un variateur adapté à son équipement.
Puis on échange avec courtoisie avec l'invité pour savoir ce qu'il en pense.

Tout cela pour signifier qu'on ne pourra pas approfondir votre sujet par manque de renseignements concernant un matériel pour lequel il existe peut-être déjà une solution constructeur.
On vous laisse chercher sur le site de la marque.

En conclusion le forum ne peut vous aider, ce qui a été signifié dès le départ.
Citation :
parce-que vous n'avez pas de temps à perdre
Les contributeurs sont bénévoles et leur temps ne peut être consacré à élaborer des projets à partir d'un cahier des charges relativement succinct qui tient en quelques mots : "J'aimerais pouvoir faire varier la vitesse si possible avec une prise télécommandée RF."

Attendons d'autres avis.
11 mai 2024 à 18:02
forum consulter ce sujet Variateur moteur de hotte Roblin séparé

Bonjour Jess87. Si le câble est en état vous le laissez, mais s'il est cuit (soleil, intempéries, sec et raide) vous le changerez le moment venu.
Citation :
comment protéger le bout du câble extérieur qui n'est plus relié au râteau ?
Vous faites preuve d'initiative. Ni air ni eau.
Cordialement.
11 mai 2024 à 13:55
forum consulter ce sujet Retrait antenne TV

Bonjour Domi3124. Ce qu'il faut n'est pas une hotte, mais une VMC.

La hotte est normalement disposée en cuisine.
Quant à la cigarette dans l'habitat, c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas tout seul tout le temps.
Pas d'idée ni de temps à passer sur un variateur de vitesse pour un moteur de hotte qu'on ne connait pas.
La solution sans variateur serait d'aller dehors.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
Cordialement.
11 mai 2024 à 12:02
forum consulter ce sujet Variateur moteur de hotte Roblin séparé

Re. La petite boite de dérivation / jonction est pas mal.
Mais elle fait double emploi avec le boîtier livré avec le spot.
La technique adoptée ici dans cette pièce a été d'amener l'arrivée 2 allumages avec la terre "au cas où" dans une boite de dérivation de 120×120 au plafond avec couvercle fin, puis de repartir ensuite vers les différents spots en 2 fois 1 mm² souple dans des conduits ICTA de 20 (ou 16 si cela vous arrange).

Sur la photo ci dessous on voit les conduits, la boite de dérivation jaune, l'espace au dessus des spots avec l'isolant dégagé car ils sont plus hauts que les vôtres. Le plafond suspendu a été rajouté. Le plafond d'origine doit être 12 cm plus haut environ.
Chez vous, il faut juste que les liaisons électriques soient bonnes (sans mauvais contact).
Si vous adoptez cette solution (arrivée dans une boîte), la terre peut y arriver.
Il sera temps ensuite de faire les liaisons vers les spots avec du 2 fois 1 mm² souple, une fois la peinture terminée.

Il ne faut pas trop vous polariser sur le Consuel, une fois que la sécurité de l'installation électrique a été respectée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
passage gaine ICTA au plafond

11 mai 2024 à 11:54
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012

Citation :
il y a déjà une prise à l'extérieur mais elle ne fonctionne pas
Il faudrait peut-être déjà la réparer plutôt que de faire un montage peu orthodoxe, et peut-être par facilité.
On ne sait ce que vous allez brancher à l'extérieur. Si c'est un barbecue électrique, l'idée est que le circuit ne travaille pas aux limites, avec le minimum de chute de tension.

Vous évoquez la norme, certes, mais vous passez par dessus pour brancher une prise sur un circuit chauffage.

Le conseil du forum sera de réparer la prise de courant en défaut.
Cordialement.
10 mai 2024 à 21:35
forum consulter ce sujet Brancher prise électrique sur prise radiateur

Bonjour Adi90x.

Vous formulez la question et apportez la réponse. Du temps de gagné.
Si la ligne est de section 2,5 mm² et est protégée par DJ 16 A, pourquoi pas ; mais ce n'est pas l'idéal.
N'y aurait-il pas une prise de courant un peu plus loin ?
Ce qui est davantage important est la présence d'une protection différentielle 30 mA en amont.
Une prise Plexo devrait faire l'affaire.
Il faut être certain de la liaison terre.
Cordialement.
10 mai 2024 à 20:38
forum consulter ce sujet Brancher prise électrique sur prise radiateur

Citation :
je fais quoi de mon fil de terre ?
Rien. Il est juste présent, au cas où un jour improbable il y ait des luminaires classe 1.
Je mettrais bien du souple de 1 mm² et installerais les spots au plus tôt.
10 mai 2024 à 15:23
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012

Re. Au dessus du lit on préfère des petits spots assez directifs pour ne pas gêner l'autre à côté.
Celui là par exemple : https://www.lighting.philips.be/fr/consumer/p/spot/530904812
Citation :
Dois-je prévoir dans le placo un Batibox Boite DCL obligatoirement ?
Ce peut être une petite boîte pour applique Legrand sans DCL comme celle-ci :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/boite-luminaire-batibox-cloisons-seches-avec-couvercle-de-finition-pour-applique

Pour les spots plafond, tout dépend de la surface de la pièce.
Vous pouvez simuler en faisant un essai avant de percer. Vous verrez si c'est suffisant ou non (pas de norme).
Ici il y en a 9 sur 3 rangées en 2 allumages avec entraxe de 1,2 m environ. On voit bien clair !

Pour revenir à la chambre, le schéma classique familial comprend :
Allumage central à l'entrée par BP et télérupteur, prise de courant juste en dessous (aspirateur).
De chaque côté du lit :
- une PC double en bas
- un boitier inter 2 postes avec BP pour allumage central, et un interrupteur simple allumage pour applique au dessus.
- chaque applique permet d'éclairer l'un sans gêner l'autre. Disposition (hauteur et position par rapport au lit - entraxe) à déterminer.

Ne vous tracassez pas pour le Consuel. Leurs exigences sont davantage axées sur la sécurité que les éléments de confort.

Ne lésinez pas sur le nombre de prises de courant un peu partout. Intéressez vous particulièrement à cuisine et SDB.
On rappelle que hotte et frigo ne nécessitent pas de circuits dédiés.
Pensez aussi à la VMC.
Bref, une vraie aventure où il faut tout prévoir en même temps.
Et la borne recharge véhicule électrique.
Pour tout cela il faut un grand tableau de répartition largement dimensionné. Pas le bas de gamme de chez Bricotruc.

On aime bien Pragma Schneider (hauteur 125 mm qui ne se fait plus) ou des enveloppes de bonne hauteur interne au moins équivalente afin d'avoir de la place. Malheureusement, 115 mm semble courant désormais.
Cordialement.
10 mai 2024 à 15:20
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012

Bonjour Jérôme.
On ferait un test de continuité entre les broches de la prise incriminée et les sorties des disjoncteurs tous déclenchés (manetons en bas) et disjoncteur de branchement déclenché aussi pour travailler hors tension..
Il faudra un long fil pour rallonger une des pointes de touche de l'ohmmètre.
Ce peut être un fil de phase coupé ou le neutre.
Généralement, les prises sont en cascade. Ce peut donc être aussi un mauvais raccordement dans une prise de courant en amont et branchée sur le même circuit.
Citation :
J'ai testé toutes les arrivées du tableau électrique, mais rien ne change.
Oui, mais qu'avez vous vérifié ? On préfère nommer les choses ainsi : "j'ai vérifié les départs des circuits en sortie des disjoncteurs (ou fusibles) ". Mais finalement, comment avez-vous opéré ? Et qu'avez-vous constaté ?

Si tous les départs sont actifs, ce peut être un mauvais raccordement dans une des prises du circuit.
Cordialement.
10 mai 2024 à 14:46
forum consulter ce sujet Tracer une prise électrique sans courant

Bonjour jbristow. Vous pouvez mettre l'ID 30 mA dans un mini coffret à côté du principal.
Cela vous évitera de tout refaire en rajoutant un tableau plus grand.
Il faudra relier le neutre de l'ID sur le bornier gauche.
Pour les sections, cela est fonction du calibre maximum du DJ de branchement. Un sujet régulièrement traité sur le forum.
Cordialement.
10 mai 2024 à 14:09
forum consulter ce sujet Ajout interrupteur différentiel 30mA sur installation existante

Bonjour damien2103. S'il s'agit d'un montage simple allumage, il se pourrait qu'un rouge soit une phase directe et l'autre un repiquage.
A vous de vérifier.
Cordialement.
10 mai 2024 à 12:42
forum consulter ce sujet Interrupteur défaillant ?

Ici vous ne verrez aucun préfilé :
Sortir gaines ICTA après pose de placo
10 mai 2024 à 12:35
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012

Bonjour hares. De la gaine de 16 est bien petite. A la limite elle permet d'alimenter un luminaire en plafond avec de courtes longueurs mais, comme déjà dit, l'installation n'est pas évolutive, surtout avec du rigide.

Un batibox de 40 mm ne permet pas de disposer une borne type Wago dans le fond, surtout avec du rigide. Un petit domino à la limite. Il faudra un chausse-pied pour rentrer le mécanisme.

L'idéal dans votre cas de figure est de ne pas couper le neutre et la terre dans le boîtier interrupteur, mais simplement de les faire passer dans le fond. Et là on voit les limites du préfilé. Que nous n'utilisons jamais.
Citation :
je mets un wago en fond de pot derrière le mécanisme ?
Pas la place.
Citation :
mais je ne trouve pas de câble orange/bleu
Pas grave, du moment que le neutre est bien bleu.

On a essayé d'être persuasif sur le préfilé et le diamètre des tubes sur lequel il faut être généreux. Maintenant, c'est à vous de faire au mieux, sachant que nos contributions sont fondées sur le côté pratique, évolutif, et l'expérience. Sans oublier les textes de référence regroupés dans la norme NF C15-100.

Si vous installez télérupteurs ou va et vient il y a des conducteurs supplémentaires à passer. Alors, le préfilé ne sert à rien.

Le Consuel n'ira pas voir les couleurs des conducteurs des circuits lumière, peut-être le neutre bleu obligatoire. Il vérifiera la conformité des protections surintensité et des sections, les liaisons à la terre multiples.
Le code des couleurs des circuits lumière est évident dans l'absolu. Il en est de même dans les armoires d'automatisme où les couleurs et sections sont réglementaires.

Dans l'habitat, surtout bricolé ou ancien, c'est souvent horrible. Il n'y a qu'à regarder bien des sujets abordés sur le forum. Par exemple, et ce n'est pas le pire, un boîtier pour va et vient avec 3 conducteurs de couleurs identiques.

Cordialement.
10 mai 2024 à 10:31
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012

Re. A part les PC, le préfilé n'a pas d'intérêt.
Et dans une gaine il peut passer plusieurs circuits. Donc ce n'est pas évolutif comme l'est de la gaine vide.
Compte tenu des chutes inévitables, il n'est pas certain que ce soit économique. Il faut voir.

Rigide ou souple c'est un choix de praticité. Si le tube est de diamètre suffisant sans coude de petit rayon, on peut passer du rigide. Et en rénovation, pour avoir des facilités de montage des appareillages on utilise du souple. Mais chacun fait son expérience.

La technique locale a été de passer un toron entier, et de faire en sorte qu'il ne puisse arriver aucune casse de tire fil, voire au besoin utiliser du 6 mm² à la place du tire fil d'origine.
On élabore le toron en déroulant chaque conducteur de façon qu'il ne fasse pas de boucle, on le rend rectiligne en fixant une extrémité dans un étau, et on tire très fort en passant un manche de tournevis sur toute la longueur (comme on ferait avec du bolduc chez le fleuriste).
Ensuite on assemble les conducteurs en emmaillotant la liaison avec de l'adhésif 3M ou équivalent.

L'un pousse, l'autre tire.

Ici l'écartement moyen des spots est 1,20 m. Marque Indigo Lightning.
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230, ou
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
Les prix ont bien baissé depuis quelques années.

Avantages : trou de 68 mm, faisceau de 60 ° (donc pas de tache au sol, éclairage diffus très appréciable), température de couleur définitivement choisie à 3 000 K, légèrement orientables, IP 65.
Il se peut que la gamme ait changé, mais il doit exister des équivalents. Il faut approvisionner un peu de rechange de toute façon.
Ici raccordés en câble 1 mm² souple dans gaine ICT. Du 1,5 mm² souple conviendrait aussi. Mais c'est gros.
Citation :
ils peuvent toucher directement le pare-vapeur de la laine de verre au dessus ?
Dès l'instant ou c'est spécifié, oui. Il faut juste soigner les liaisons électriques.
Il faudra bien aspirer au niveau de chaque trou de façon à ne pas respirer les résidus de placo ou laine de verre.

Cordialement.
09 mai 2024 à 23:00
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012

Bonjour RPCM.
En ce moment François Morel est interviewé dans le poste. Mais il est l'heure de coucher votre petite de quatre ans et de lui raconter une histoire.

Cours d'élec.
Établir du courant dans un circuit et le couper font transpirer les ingénieurs depuis toujours. Et il y a principalement deux sortes de courant en électrotechnique, le continu et l'alternatif.
Entre 0 et l'intensité établie en régime permanent il y a un régime transitoire. Ce régime transitoire peut générer des surtensions génératrices d'arc entre les grains du contact, surtout à l''ouverture car le courant "n'aime pas" être coupé. Les lois de l'électricité font que le circuit (toujours inductif, ne serait-ce que par la ligne) réagit de façon à prolonger le courant (loi de Lenz), et c'est ainsi que pour faire passer du courant dans l'air, au moment où les grains s'ouvrent, une surtension est générée et se retrouve entre les grains ouverts ; et ce jusque qu'au moment où la distance entre les grains est suffisamment grande pour que l'arc s'éteigne.

A l'établissement du contact, il y a une phase d'approche et les grains s'approchent de plus en plus jusqu'au moment où un epsilon de matières rentre en contact. Le courant fait ce qu'il peut pour passer dans un contact en train de s'établir, d'où les arcs.
Tout cela a été étudié et visualisé avec des caméras ultrarapides.

C'est donc pour cela que les appareillages favorisent rupture et établissement brusques des contacts avec systèmes à ressorts. Sauf les interrupteurs domestiques (sauf la gamme Mistral legrand, avec appareillages très bruyants).
Pour les contacteurs c'est pareil, idem pour les disjoncteurs. On sait qu'il y aura un arc à l'ouverture. Il faut qu'elle soit rapide, les contacts bien éloignés à la fin du mouvement, et avec un système de soufflage de l'arc pendant l'ouverture.

Pour revenir à la commande de volets ou d'un l'allumage quelconque, on sait qu'il y a un arc interne. Et c'est tout.
Si l'on hésite lors de l'allumage d'une réglette à tube fluo, on sait qu'il faut être brusque, sinon l'inter grésille. Et c'est normal.
Les Neville Brothers maintenant.
Cordialement.
09 mai 2024 à 21:02
forum consulter ce sujet Sensation électricité au toucher appareil en métal

Bonjour hares. Il est d'usage de passer des gaines au sol si la chape est suffisamment épaisse.
Il n'a pas à vous interdire sans justification.

Pour les gaines ICTA au dessus du placo il n'y a pas de problème, l'avantage étant qu'il n'y aura pas de condensation.

On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K.

Rappelons que toutes les connexions doivent être accessibles. Au besoin vous encastrez de grosses boites de dérivation en haut des murs verticaux.

Si ce n'est fait vous pouvez encastrer des spots leds de bonne qualité.
Ce type de projet a déjà été traité sur le forum. On fera des rappels si nécessaire.

On rappelle aussi que les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs de façon à identifier chaque fonction :
Phase directe rouge, phase coupée orange, neutre bleu, navettes violet, retour BP marron, etc. Usage de bornes rapides à levier type Wago.
Et l’outillage qu'il faut, pince à dénuder automatique notamment.

Si vous faites ce travail vous même il serait bon que vous soyez en avance par rapport au plaquiste.
Et bien sûr, avec des plans à jour.
Cordialement.
09 mai 2024 à 19:20
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012

Bonjour Lyot.

Il faut positionner les gaines avec précision au droit des futurs trous.
Ce sera au plaquiste de percer les trous avec grande précision également à la scie cloche avant de fixer les plaques.
Si le positionnement a été bien fait, les trous peuvent être effectués ultérieurement ; mais il faudra aller à la pêche.
Auparavant, vous faites des photos nettes de toutes les surfaces avant pose des plaques, si possible avec de grands cartons mentionnant les différentes cotes.
Concernant les éléments de cuisine, il est d'usage de fixer des planches au droit des fixations des éléments hauts. Les planches étant fixées sur les rails verticaux.
On prévoit aussi la sortie hotte à l'extérieur.
Voir l'exemple en photo.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
positionner les gaines électrique

09 mai 2024 à 13:54
forum consulter ce sujet Sortir gaines ICTA après pose de placo

Bonjour U. Les phases 1 et 3 sont absentes. On suppose que votre point de livraison est triphasé.
On ne croit pas trop à un défaut du disjoncteur de branchement, mais ce n'est pas impossible.
Par contre le défaut peut être en amont du disjoncteur de branchement.
Dans un cas comme dans l'autre le dépannage est de la responsabilité d'Enedis.

Il faut voir la ligne de la prise en défaut. Les fils à gaine tissu seraient à remplacer.

Le disjoncteur abonné ne doit pas déclencher (mais les protections surintensité des circuits, oui), sauf s'il y a un défaut d'isolement alors qu'il n'y a pas de protections différentielles 30 mA.

Le recours à un électricien pour vérifier l'ensemble de l'installation et proposer une rénovation incluant des protections différentielles 30 mA, s'il n'y en n'a pas, serait bienvenu.
Cordialement.
07 mai 2024 à 21:38
forum consulter ce sujet Tension sortie disjoncteur abonné triphasé

Re.
Citation :
Je ne sais pas s'ils vont mettre un disjoncteur différentiel, mais j'espère car il me semble que ce sont ceux qui ont un retardateur pour que ce soient les interrupteurs différentiels qui sautent.
Il faudra être directif, persuasif et convaincant auprès de l'équipe qui interviendra. Et la renvoyer s'il n'y a pas de type S dans le camion.

Dès l'instant où il y a des interrupteurs différentiels 30 mA en aval du DJ de branchement, il faudra poser un disjoncteur différentiel de branchement de type S (500 mA). On insiste.

C'est simple, mais suivant le degré de formation et compétences des intervenants, on peut se heurter à des incompréhensions : "pourquoi voulez vous un type S ?". Du vécu pénible.

Cordialement.
07 mai 2024 à 10:40
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur abonné

Bonjour Patrick. Ce sera bien difficile de vous aider.

S'agit-il d'un ampli à lampes ou à semiconducteurs ?
Vous avez eu une initiative malheureuse en faisant un branchement au petit bonheur la chance.
Un fil gauche avec un milieu n'est guère compréhensible ; pourquoi ou comment un milieu ?
Est-ce certain que les 3 fils mentionnés soient du côté primaire ? Une alimentation 110 / 220 ?

Autre question ; est-ce bien un transformateur d'alimentation ?

Quant aux 7 fils dont 2 très fins il faudrait voir la continuité des bobinages. Mais 0,1 mm est surprenant.
Bref, le pronostic est sombre. La déchèterie n'est pas loin.
Cordialement.
07 mai 2024 à 08:46
forum consulter ce sujet Recherche de câblage ancien transformateur

Re. Ce ne serait pas du luxe de monter le pont sur un radiateur avec de la graisse silicone.
Et d'en approvisionner un autre.
Si ce n'est fait, aidez le forum.
Merci.
06 mai 2024 à 19:27
forum consulter ce sujet Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur

Bonour TheoPou. Oui, bien sûr il faut rénover, et si les fils sont trop courts on les rallonge.
Citation :
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Cela arrive. Le constructeur n'a pas soigné les liaisons.
Citation :
Est-il dangereux de simplement remplacer les câbles défectueux et les cosses ?
Non, cela ne peut pas être pire. Il faut juste être soigneux.
Il faut être bon bricoleur, avec l'outillage qu'il faut. Et travailler hors tension, mais c'est évident.
Cordialement.
06 mai 2024 à 18:37
forum consulter ce sujet Remplacer câbles électriques chauffe-eau

Citation :
ils sont intervenus rapidement et ils ont réglé le problème.
Tant mieux. Mais le DJ de branchement a-t-il été changé ? Et si oui, pour un S ?
On ne voit pas si c'est un mono ou un tri.
Citation :
j'avais peur de provoquer un incendie.
Non car il y a des protections ; mais on n'aime pas beaucoup se faire chatouiller par la tension.
D'une façon générale, on travaille hors tension.

Cordialement.

Le forum vous a aidé. Aidez le forum.
06 mai 2024 à 16:37
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur abonné

Il faut partir du fait que le neutre EDF ne se coupe pas chez vous.
Cela est arrivé une fois dans une grande ville de la région où tout un immeuble a vu ses tensions simples fluctuantes, avec des dégâts pris en charge par le fournisseur d'énergie.
Citation :
Chacun des tableaux (1 phase + neutre) sera alimenté en 400v.
Non. Les neutres des tableaux sont reliés dès l'instant où les DJ de protection des lignes monophasées sont fermés, ce qui est leur état normal.
Le potentiel du neutre habitat est alors flottant. Ce potentiel est fonction des charges connectées. Il y aura des tensions simples survoltées (et dépasser 300 V) et d'autres non.
Et sans calculs compliqués (et sans intérêt, sauf en cas d'examens ou concours) on ne pourra faire de prédictions.

Pour terminer, prenons un moteur asynchrone triphasé connecté en étoile sous 400 V entre phases. Du fait que le récepteur est complètement équilibré, le neutre de la charge n'est pas relié au réseau. Il n'empêche que le neutre de la charge, bien que flottant, est au potentiel du neutre réseau (entre le point nodal de l'étoile et le neutre réseau il y aura zéro volt, ou pas loin). Entre le point de l'étoile sur la barrette moteur et les bornes de phase, il y aura bien 230 V.
Conclusion : un moteur asynchrone triphasé s'alimente avec 3 P + T.
.
Citation :
..alors que le neutre est coupé.
Ce n'est pas ce qui a été écrit. On parle bien du neutre réseau, celui connecté au neutre du poste.
Dans notre raisonnement on évoque le neutre réseau et le neutre habitat. Les deux sont normalement toujours reliés. Mais dans le raisonnement qui a été développé à votre demande on les distingue bien.
Citation :
Je vous avoue avoir beaucoup de mal à comprendre
Cela s'étudie en formation initiale post bac de bon niveau.
Citation :
Cela voudrait dire que dans ce type d'installation, je dois obligatoirement installé des interrupteurs différentiels prévus pour le triphasé alors qu'ils ne seront alimentés que par une seule phase.
Non, regardez les exemples de tableaux. Quand les charges sont triphasées on utilise des ID tétrapolaires.

On peut aussi utiliser un ID tétrapolaire pour un ensemble de radiateurs électriques mono 230 V répartis sur les 3 phases, avec éventuellement leur gestionnaire d'énergie dont l'alimentation est en mono 230 V.

Citation :
Comment dès lors protéger les appareils connectés à un tableau et qui ne supportent que 220v ?
On ne fait rien.
On part du fait qu'une livraison en triphasé comprend 3 phases + neutre issus du transformateur d'alimentation de l’ilot.
Et l'on ne se pose pas de question. Le neutre réseau bleu est relié à la barrette de neutre* du tableau de répartition.
En espérant vous avoir convaincu de bien serrer la connexion*.

Cordialement.
06 mai 2024 à 15:19
forum consulter ce sujet Passage du monophasé au triphasé

Bonjour Finder39.

Vos interrogations sont légitimes et l'intervention rapide d'Enedis se justifie.
Citation :
Bizarrement, il y a 4 fils qui rentrent dans le disjoncteur côté EDF.
Il n'y a rien de bizarre.
A vous de savoir si le point de livraison est monophasé et triphasé.
Si c'est du triphasé, cela ne se justifie pas dans un appartement à la consommation réduite et en l'absence de machines-outils.

Le changement de DJ de branchement semble nécessaire, au titre de la vétusté ; il faudra alors un modèle de type S.
Citation :
je ne sais pas s'il y a une sécurité quelque part avant le disjoncteur EDF.
On vous laisse réviser la structure d'un point de livraison. Néanmoins, heureusement qu'il y a un coffret fusibles qui permet de couper l'alimentation dès l'instant où le technicien Enedis intervient sur le point de livraison (compteur et disjoncteur de branchement).

Désolé d'être négatif, mais il se peut que vous soyez engagé dans une impasse technologique.
Il fallait tout d'abord rénover le point de livraison, compteur Linky éventuel et disjoncteur de branchement.

Il n'est pas trop tard. Mais il vous faut faire vite.
Cordialement.
06 mai 2024 à 09:53
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur abonné

Bonjour Bd34.
Citation :
ne serait-il pas suffisant de placer un disjoncteur différentiel triphasé (à l'arrivée du triphasé d'EDF)
Il y en a déjà une, le disjoncteur différentiel 500 mA de branchement.

On rappelle qu'on ne peut insérer qu'un seul conducteur par borne de sortie d'un disjoncteur de branchement.

Au départ de chaque ligne, un disjoncteur de calibre adapté à la section des conducteurs.
A l'arrivée dans chaque tableau, un interrupteur sectionneur, et en aval, les différents interrupteurs différentiels suivis des disjoncteurs DPN pour chaque ligne. S'il n'y a qu'un ID 30 mA, on ne met pas d'interrupteur sectionneur.

On rappelle que pour assurer la sélectivité des déclenchements le disjoncteur de branchement doit être de type S.

Ce qui est écrit est également relatif à la pose de tableaux triphasés, ce que l'on ferait.
Cordialement.
05 mai 2024 à 21:58
forum consulter ce sujet Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé

Ce qu'il faut savoir aussi est que l'ID est un appareillage électromécanique sujet à une certaine usure.
Si tous les DJ qu'il alimente sont baissés, et qu'il ne tient pas lorsqu'on le ré-enclenche, il est suspect (et d'autant plus si ce n'est pas une grande marque régulièrement conseillée sur le forum).
Comme son système d'accrochage comprend juste des petites pièces et un ou plusieurs ressorts, quand on n'arrive pas à le ré-enclencher quand il ne débite pas, on le change.
C'est rare, mais cela arrive.
04 mai 2024 à 09:14
forum consulter ce sujet Résistance double four électrique défectueuse

Citation :
vous êtes pas loin de Grenoble.
J'aimerais être du côté du Touvet par exemple, mais c'est beaucoup plus loin. Je ne vois pas le Mont Blanc en ouvrant la fenêtre...

Il va falloir être méthodique dans votre recherche. Mais il est certain qu'un élève de bac pro bien guidé devrait avoir les capacités. Le problème est qu'il n'y a pas de schéma.
Les causes de la panne sont relativ ement réduites : "On se demande si le transformateur alimente le circuit de commande et la puissance (ou seulement la puissance)":
Citation :
le mien m'a fait un court-circuit en mesurant une tension
Vous avez peut-être utilisé la fonction ampèremètre.
Cordialement.
04 mai 2024 à 09:07
forum consulter ce sujet Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur

Bonjour. Juste quelques petites remarques en passant.
Citation :
En cas de coupure du neutre...
C'est absolument inenvisageable. Mais votre question est imprécise : à quel niveau se ferait la coupure ?

C'est le transformateur en amont avec son couplage étoile ou zig-zag qui fixe les potentiels.
Dans une fourniture monophasée, si le neutre se coupe tout l'équipement s'arrête.
Dans une fourniture triphasée, si le neutre de l'habitat n'est plus raccordé au neutre réseau, des équipements vont fumer, d'autres très mal fonctionner.
Le mot clé est donc : inenvisageable.
Mais votre question reste imprécise.

Quant à la borne de charge, dans une installation triphasée, au nom de l'équilibrage des intensités, il faut une borne triphasée dont la puissance disponible sera modulée pour ne pas dépasser l'intensité souscrite au contrat.
Et c'est un électricien agréé IRVE qui fera l'installation. C'est plus compliqué qu'on ne le pense.

Pour la piscine, c'est pareil. Si une PAC est prévue, on prend un modèle triphasé toujours pour les mêmes raisons.

Votre projet serait à affiner.
Cordialement.
04 mai 2024 à 00:06
forum consulter ce sujet Passage du monophasé au triphasé

Citation :
Donc là il ne reste plus beaucoup de choses à changer à part le transfo et le pont.
Non, peut-être seulement le pont s'il est HS. Un transformateur grillé a une autre allure, et il sent très mauvais.
Le fonctionnement du transformateur est un jeu d'enfant à contrôler. Un voltmètre suffit. A condition qu'il soit alimenté.
Citation :
j'en suis à plus de 300€...
Cela fait cher le pont, rien ne prouve qu'il soit en cause. Mais :
Citation :
En fait c'est assez simple quand on tourne la clé rien ne se passe que ce soit à l'ouverture ou la fermeture
Ce qu'on ne sait pas est la tension d'alimentation de la commande. Il faudrait savoir si les contacteurs sont équipés d'une bobine 230 V ou 24 V AC.

On essaie d'imaginer le fonctionnement de l'ensemble, c'est plutôt de la devinette qu'un dépannage méthodique. Et sans plan, c'est difficile.

Ce qu'on voit du coffret confirme notre impression. Usage de conducteurs souples sans embouts ; c'est le B. A. BA du métier de câbleur. Que du mauvais bricolage.

Pont ou pas pont, le mystère demeure.

*On se demande si le transformateur alimente le circuit de commande et la puissance (ou seulement la puissance), d'où l'interrogation sur la tension bobine des contacteurs.

Ce dépannage est quand même du ressort des électriciens qui sont intervenus. Il n'y a aucune électronique, une commande manuelle certainement avec des contacts fin de course.
Ce type de dépannage pourrait être une épreuve pratique de bac-pro, mais avec le schéma.

Et sans schéma, on vérifie la commande avant tout, puisqu’il ne se passe rien (mais quid de la tension de 50 V ?)
Ici, on constate que les contacteurs ont été changés au petit bonheur la chance. On vous propose une alimentation de course, toujours au petit bonheur la chance.
Mais vous dites aussi que vous mesurez 50 V en sortie.
C'est le brouillard (sur Terre et sur Mars). Et 300 € dépensés.
Il aurait fallu qu'un électricien fasse le dépannage dans les règles ; ce ne sont pas des as, hélas.

*En l'absence de plan essayez d'éclaircir ce point. Regardez la tension bobine. Ou suivez les conducteurs en présence depuis l'arrivée 230 V. C'est moins simple.

Cordialement.
03 mai 2024 à 22:02
forum consulter ce sujet Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur

Citation :
Résultat du test de la résistance sole (après bidouille pour y relier la terre).
Ça disjoncte au bout de 4 minutes.
Donc elle est défectueuse. On est bien d'accord que "ça" est l'interrupteur différentiel 30 mA.
Citation :
la voûte ne déclenche rien mais empêche le réarmement de l'interrupteur différentiel quand elle est chaude.
C'est bizarre car la résistance de voute ne déclenche rien, puis vous dites qu'il faut ré-enclencher le disjoncteur du four après l'ID.
On ne comprend pas bien.
Citation :
pourquoi faut-il enclencher le disjoncteur après l'interrupteur différentiel pour que ce dernier tienne ?
Pas d'idée.
Par sécurité et pour vérifier, vous déclenchez tous les DJ de la ligne en aval de l'ID, puis vous remontez les DJ un à un alors que l'ID est enclenché. Si tout va bien il ne déclenche pas.

Un défaut d'isolement détecté par l'ID ne concerne que des appareils reliés à la terre. Dans l'habitat il n'y en n'a pas beaucoup ; principalement, tout le gros électroménager. Il ne faudrait pas qu'un autre défaut d'isolement affecte un autre départ.

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton test de l'ID ; il doit déclencher.

D'ores et déjà vous pouvez approvisionner une résistance de sole. Et pendant que vous y êtes (avec un peu plus d'euros), une résistance de voute ; au moins, vous aurez deux résistances neuves.
Cortdialement.
03 mai 2024 à 21:18
forum consulter ce sujet Résistance double four électrique défectueuse

Re. Faites les tests conseillés : vous débranchez les deux résistances et enclenchez un chauffage. Si l'ID ne déclenche pas, l'une des deux est en défaut. Vous en rebranchez une et vous attendez.

Ne confondez pas le disjoncteur de la ligne four, et l'interrupteur différentiel en amont.
Citation :
sur ce même disjoncteur différentiel
Non, disjoncteur tout court.

Ou cet essai en direct :
Citation :
Pas d'inquiétude pour l'essai en direct, je ferai ça proprement, j'ai ce qu'il faut.

Cordialement.
03 mai 2024 à 18:15
forum consulter ce sujet Résistance double four électrique défectueuse