Profil du membre 1Insp
Actuellement
27 039
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour,
Aucun problème ; le voltage indiqué n'est que la tension maxi d'emploi. Cordialement.
Aucun problème ; le voltage indiqué n'est que la tension maxi d'emploi. Cordialement.
24 mai 2009 à 07:34
consulter ce sujet Conseil remplacement fusible sur tableau électriqueBonjour,
la déontologie veut que la vérification "Consuel" intervienne 20 jours avant la date probable de mise sous tension ; donc il n'est pas nécessaire d'être "alimenté" en énergie avant cette date.
EDF vous branchera lorsque vous lui fournirez l'attestation visée du Consuel. Cordialement.
la déontologie veut que la vérification "Consuel" intervienne 20 jours avant la date probable de mise sous tension ; donc il n'est pas nécessaire d'être "alimenté" en énergie avant cette date.
EDF vous branchera lorsque vous lui fournirez l'attestation visée du Consuel. Cordialement.
23 mai 2009 à 19:46
consulter ce sujet Installation électrique non terminée passage du consuelBonjour
Je pense que l'internaute veut que son cumulus ne charge que la nuit, auquel cas une horloge journalière et un contacteur sont suffisant ; mais sans comptage double tarif, le prix du KW est identique. Cordialement.
Je pense que l'internaute veut que son cumulus ne charge que la nuit, auquel cas une horloge journalière et un contacteur sont suffisant ; mais sans comptage double tarif, le prix du KW est identique. Cordialement.
18 mai 2009 à 12:43
consulter ce sujet Installer contacteur jour et nuit cumulusBonjour
Aucune liaison ne vous sera demandée dans le cas que vous citez. Cordialement.
Aucune liaison ne vous sera demandée dans le cas que vous citez. Cordialement.
18 mai 2009 à 12:38
consulter ce sujet Problème avec liaison équipotentielle dans salle de bainBonjour
Apparemment, cette armoire n'est pas de classe II, présence d'une prise de courant avec terre à l'intérieur.
Bien qu'étant IP24, elle ne serait pas adaptée à être installée dans le volume 2 d'une salle d'eau. Cordialement.
Apparemment, cette armoire n'est pas de classe II, présence d'une prise de courant avec terre à l'intérieur.
Bien qu'étant IP24, elle ne serait pas adaptée à être installée dans le volume 2 d'une salle d'eau. Cordialement.
18 mai 2009 à 12:35
consulter ce sujet Sécurité terre d'une armoire de toilettes IP24Apparemment, votre télérupteur est resté collé (contacts soudés) ; pour son remplacement vous ne pouvez couper que le circuit concerné, à condition que la protection soit phase/neutre. Cordialement.
18 mai 2009 à 12:03
consulter ce sujet Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteurCette question revient souvent, comme la position du neutre (à gauche) sur les prises de courant.
En réglementaire, il n'y a aucun texte qui impose le neutre à gauche sur les PC, et également l'alimentation des organes de protections par le haut ; cependant une certaine déontologie des électriciens et des vérificateurs est de câbler l'alimentation par le haut, si c'est alimenté par le bas cela doit être signalé.
Pour les disjoncteurs de branchements c'est toujours par le haut (règle concession).
Il peut y avoir également une directive du constructeur, mais en principe le matériel modulaire peut se brancher soit par le haut, soit par le bas.
Cordialement.
En réglementaire, il n'y a aucun texte qui impose le neutre à gauche sur les PC, et également l'alimentation des organes de protections par le haut ; cependant une certaine déontologie des électriciens et des vérificateurs est de câbler l'alimentation par le haut, si c'est alimenté par le bas cela doit être signalé.
Pour les disjoncteurs de branchements c'est toujours par le haut (règle concession).
Il peut y avoir également une directive du constructeur, mais en principe le matériel modulaire peut se brancher soit par le haut, soit par le bas.
Cordialement.
18 mai 2009 à 12:01
consulter ce sujet Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentielBonjour,
Un local toilettes avec son lave mains n'est pas considéré comme une salle d'eau ; la liaison équipotentielle des salles d'eau ne s'applique pas à ces locaux.
Un local toilettes avec son lave mains n'est pas considéré comme une salle d'eau ; la liaison équipotentielle des salles d'eau ne s'applique pas à ces locaux.
02 mai 2009 à 21:35
consulter ce sujet Liaison équipotentielle dans des toilettesBonjour,
Votre électricien est un malin, les contre visites sont à la charge de "celui qui est responsable des anomalies".
En outre je ne comprends pas "la facture à votre nom" car pour les "non électriciens" la liasse d'attestation de conformité est envoyée au demandeur après règlement ; de plus il faut savoir que le montant des contre visites est plus élevé si l'installation est faite par un professionnel que par un particulier. Cordialement.
Votre électricien est un malin, les contre visites sont à la charge de "celui qui est responsable des anomalies".
En outre je ne comprends pas "la facture à votre nom" car pour les "non électriciens" la liasse d'attestation de conformité est envoyée au demandeur après règlement ; de plus il faut savoir que le montant des contre visites est plus élevé si l'installation est faite par un professionnel que par un particulier. Cordialement.
02 mai 2009 à 21:28
consulter ce sujet Prise en charge frais mise aux normes après passage consuelBonjour,
Je vous conseille de vous mettre en rapport avec le gestionnaire de ce réseau d'éclairage, car beaucoup de facteurs peuvent rentrer en cause :
- Prise de terre du neutre de ce réseau et peut être du réseau qui vous alimente déficiente ;
- Défaut d'isolement sur ce réseau, et appareillage vieillot ;
- Proximité de votre prise de terre et de celle du neutre du réseau, la première étant meilleure que la deuxième.
- Faiblesse d'isolement sur votre installation ;
Par contre je ne suis pas d'accord avec le 1er alinéa de la rép 1 (désolé Mr dan), il existe des installations EP alimentées en mono, les installations récentes sont équipées de différentiels, et la protection des personnes et des biens existe aussi en EP. Ces installations sont régies par la norme NFC 17.200. Cordialement.
Je vous conseille de vous mettre en rapport avec le gestionnaire de ce réseau d'éclairage, car beaucoup de facteurs peuvent rentrer en cause :
- Prise de terre du neutre de ce réseau et peut être du réseau qui vous alimente déficiente ;
- Défaut d'isolement sur ce réseau, et appareillage vieillot ;
- Proximité de votre prise de terre et de celle du neutre du réseau, la première étant meilleure que la deuxième.
- Faiblesse d'isolement sur votre installation ;
Par contre je ne suis pas d'accord avec le 1er alinéa de la rép 1 (désolé Mr dan), il existe des installations EP alimentées en mono, les installations récentes sont équipées de différentiels, et la protection des personnes et des biens existe aussi en EP. Ces installations sont régies par la norme NFC 17.200. Cordialement.
02 mai 2009 à 20:42
consulter ce sujet Déclenchement du disjoncteur différentielBonjour,
Pour compléter la description de CMT, ce classeur représente 480 pages, auquel il faut ajouter les amendements et les normes annexes ; Bonne lecture si vous vous procurez la version originale auprès de l'UTE ou de l'AFNOR. Cordialement.
Pour compléter la description de CMT, ce classeur représente 480 pages, auquel il faut ajouter les amendements et les normes annexes ; Bonne lecture si vous vous procurez la version originale auprès de l'UTE ou de l'AFNOR. Cordialement.
02 mai 2009 à 20:24
consulter ce sujet Norme NF C-15 100Bonjour,
je pense que ce matériel n'est plus très jeune, il vous faut voir un électricien s'il lui reste encore de ces équipements ; sinon il vous reste la possibilité de remplacer ce poussoir. Cordialement.
je pense que ce matériel n'est plus très jeune, il vous faut voir un électricien s'il lui reste encore de ces équipements ; sinon il vous reste la possibilité de remplacer ce poussoir. Cordialement.
02 mai 2009 à 19:56
consulter ce sujet Recherche ampoule pour sonnette extérieureBonjour,
Difficile à vous répondre ; votre convecteur n'aurait-il pas un fil pilote (4 fils dont la terre) ! Si c'est le cas, je crains que vous ne puissiez réaliser votre intervention ; faites-vous aider par un connaisseur. Cordialement.
Difficile à vous répondre ; votre convecteur n'aurait-il pas un fil pilote (4 fils dont la terre) ! Si c'est le cas, je crains que vous ne puissiez réaliser votre intervention ; faites-vous aider par un connaisseur. Cordialement.
02 mai 2009 à 19:46
consulter ce sujet Remplacer convecteur par prise électrique simpleBonjour,
Ne pouvez-vous pas prendre 1 phase et 1 neutre depuis les borniers existants et alimenter votre nouvel ID ? Cela me paraîtrait assez simple. Cordialement.
Ne pouvez-vous pas prendre 1 phase et 1 neutre depuis les borniers existants et alimenter votre nouvel ID ? Cela me paraîtrait assez simple. Cordialement.
02 mai 2009 à 19:38
consulter ce sujet Ajouter une phase sur bornier de répartition 25 mm²Bonjour,
Un mystère ! non je ne pense pas ; soit votre ligne était mal protégée, soit vos radiateurs ne fonctionnaient pas en même temps ; Comme le dit CMT, les formules font apparaître une anomalie de conception ; A revoir rapidement. Cordialement.
Un mystère ! non je ne pense pas ; soit votre ligne était mal protégée, soit vos radiateurs ne fonctionnaient pas en même temps ; Comme le dit CMT, les formules font apparaître une anomalie de conception ; A revoir rapidement. Cordialement.
02 mai 2009 à 19:34
consulter ce sujet Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffageBonjour,
Je me demande si vous ne faîtes pas une mauvaise interprétation du texte ; ce qui est écrit est juste.
Un moyen assez simple de déterminer le volume 2, est de prendre une ficelle de 0,6m et de la promener dans le plan horizontal et le plan vertical, tout autour de l'accès au bac de douche, c'est à dire le volume 1. Cordialement.
Je me demande si vous ne faîtes pas une mauvaise interprétation du texte ; ce qui est écrit est juste.
Un moyen assez simple de déterminer le volume 2, est de prendre une ficelle de 0,6m et de la promener dans le plan horizontal et le plan vertical, tout autour de l'accès au bac de douche, c'est à dire le volume 1. Cordialement.
02 mai 2009 à 19:26
consulter ce sujet Nouvel amendement NF C 15 100 a2Bonjour,
Vous ne pouvez mettre directement du courant sur votre conteneur ; s'il arrivait un ennui à un tiers par suite de ces décharges électriques, vous seriez tenu pour responsable.
La clôture est légale, mais celles bordant le domaine public doivent être signalées par un panonceau accroché à cette clôture. Cordialement.
Vous ne pouvez mettre directement du courant sur votre conteneur ; s'il arrivait un ennui à un tiers par suite de ces décharges électriques, vous seriez tenu pour responsable.
La clôture est légale, mais celles bordant le domaine public doivent être signalées par un panonceau accroché à cette clôture. Cordialement.
02 mai 2009 à 19:17
consulter ce sujet Un conteneur de 40 pieds est il conducteur de courantBonjour,
Si c'est une prise mono, il suffit de brancher les fils par repiquage de façon à amener le courant sur votre nouvelle prise de la même façon qu'il arrive sur la prise existante ; comme vous parlez de conducteurs avec isolant en tissu (coton) je doute que votre PC soit reliée à la terre.
Pour distinguer le neutre de la phase, soit vous utilisez un tournevis testeur, soit vous avez un multimètre ; sachant que le neutre est au potentiel 0 par rapport à la terre, votre tournevis ne doit pas s'allumer et votre multimètre indiquer 0V Cordialement.
Si c'est une prise mono, il suffit de brancher les fils par repiquage de façon à amener le courant sur votre nouvelle prise de la même façon qu'il arrive sur la prise existante ; comme vous parlez de conducteurs avec isolant en tissu (coton) je doute que votre PC soit reliée à la terre.
Pour distinguer le neutre de la phase, soit vous utilisez un tournevis testeur, soit vous avez un multimètre ; sachant que le neutre est au potentiel 0 par rapport à la terre, votre tournevis ne doit pas s'allumer et votre multimètre indiquer 0V Cordialement.
02 mai 2009 à 19:11
consulter ce sujet Brancher des prises électriques dans une maison ancienneAucun problème, la distribution sera effectuée de la même façon que dans votre tableau existant ; vous pouvez utiliser des peignes.
13 janvier 2009 à 03:01
consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique au tableau principalVotre PC a du 230V ; le bleu et le rouge sont la phase et le neutre, et le noir + orange sont un repiquage à déterminer ; non conforme au niveau des couleurs (noir notamment qui est utilisé comme neutre).
12 janvier 2009 à 00:51
consulter ce sujet Problèmes branchement prises électriqueUn peu bizarre tout de même, car je pense que vous avez câblé la bobine ; N'avez-vous pas oublié un pont ?
12 janvier 2009 à 00:51
consulter ce sujet Branchement radiateur électriqueRe-n°2 ; donc il n'y a aucun problème.
12 janvier 2009 à 00:51
consulter ce sujet Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bainC'est très simple, mais quand on est "un peu nulle" en électricité, ce peut être très ardu, voire dangereux ; je vous conseillerais de vous faire aider par une personne compétente.
02 janvier 2009 à 02:39
consulter ce sujet Brancher Prise murale à partir d'un compteurA la page précédente, question 4944, CMT vous donne toutes les réponses : 25².
22 décembre 2008 à 01:11
consulter ce sujet Raccordement disjoncteur 90 au compteurAujourd'hui on met une GTL, le problème ne se pose pas. Votre installation fait partie de l'ancienne réglementation ; ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas pratique ! Par contre l'AGCP (disj de branchement) est interdit dans les lieux d'aisances et les locaux "personnels" genre chambres (NF C 14-100).
22 décembre 2008 à 01:11
consulter ce sujet Tableau électrique placé dans un WCJe m'étais déjà posé la question sur le réglage d'un disjoncteur à 35A (sans doute un ancien contrat), mais lire qu'un contrat de 9 KVA pourra être suffisant, il va falloir que je révise.
16 décembre 2008 à 01:38
consulter ce sujet Puissance compteur EDFJe pense que vous avez de gros problèmes avec votre installation ; vu vos connaissances en électricité, je vous conseillerais de voir un électricien.
11 décembre 2008 à 04:08
consulter ce sujet Prises d'électricité qui ne fonctionnent plusTBTS 12V, la source de sécurité étant placée dans le volume 3. Degré de protection IP24.
11 décembre 2008 à 04:08
consulter ce sujet Pose de spot étancheTout ceci parait correct.
11 décembre 2008 à 04:08
consulter ce sujet Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garageApparemment votre convecteur est de classe II (il n'a pas de conducteur repéré "vert/jaune"), il ne doit pas être relié au circuit de protection ; le 3ème fil est peut être un fil pilote !
03 décembre 2008 à 03:56
consulter ce sujet Comment brancher mon convecteurNon, à condition que le différentiel en place soit de type A, et que l'intensité nominale de la protection associée à ce différentiel (cas des inters) soit égale ou supérieure : à celle du DG ou à la somme des protections situées en aval de ce différentiel.
03 décembre 2008 à 03:56
consulter ce sujet 30 mA pour plaque de cuisson à inductionJ'avais compris que c'était sur les bornes amont du disjoncteur de branchement (AGCP) que l'échauffement avait eu lieu ; hors si l'électricien vous dit de vérifier le serrage des connexions vous même, ce ne peut être ce cas. Désolé !
03 décembre 2008 à 03:56
consulter ce sujet Incendie sur différentielLes disjoncteurs d'aujourd'hui ne prennent pas plus de place que les porte fusibles que vous avez ; ils sont phase/neutre, et vous pourrez passer le neutre par ces disjoncteurs quand vous continuerez votre rénovation. Attention, pour les protections avec différentiels, le neutre doit obligatoirement passer par cet organe (inter ou disj).
30 novembre 2008 à 02:07
consulter ce sujet Rénover un tableau électrique ancienRéponse 2, peut-on avoir plus d'explications ?
29 novembre 2008 à 03:07
consulter ce sujet Tableau électrique avec un dessin représenté par une petite héliceDans votre cas, vos prises ne sont plus considérées comme des "points d'éclairages fixes" ; ce sont des prises 16A, câblées en 1,5² (5 maxi) et protégées à 16A (disj) ou câblées en 2,5² (8 maxi) et protégées à 20A (disj) ou 16A (fusible) ; il vous est obligé de passer par un télérupteur ou un contacteur pour réaliser votre montage.
29 novembre 2008 à 03:07
consulter ce sujet 5 ou 6 socles de prises commandees par un interrupteurJe ne pense pas que vous ayez gain de cause ; le contrat EJP n'est plus proposé, et tout nouveau contrat ne peut se faire qu'avec la nomenclature "du jour". Existe t-il des dérogations ? Je ne pourrais dire ; peut être d'autres internautes pourront..
29 novembre 2008 à 03:07
consulter ce sujet Nouveau contrat EJPS'il s'agit du tableau de la GTL, non ; et s'il s'agit d'un tableautin la réponse n'est pas meilleure, bien que possible. J'espère que ce n'est pas les placards à vaisselle ! Je pense que le vérificateur du Consuel (s'il y a) y verra d'un mauvais oeil.
27 novembre 2008 à 02:36
consulter ce sujet Emplacement tableau électriquePour réponse 2 ; les cartouches accompagnement moteur sont les aM.
27 novembre 2008 à 02:36
consulter ce sujet Différence de type de fusibleVotre question m'a laissé perplexe, j'avoue avoir mis du temps à comprendre (enfin je suppose). Je pense que vous êtes sur des "anciens" contrats ou il y avait un comptage lumière en 2 fils) et un comptage force en 3 fils ; Vous "avez" un équipement qui "nécessite" un branchement térapolaire (3phases + neutre); Si c'est le cas vous ne pouvez pas prendre le neutre d'un côté et les phases de l'autre : on ne marie pas les installations de comptages différents. Demander à votre distributeur d'énergie un branchement "tétra" ou mettez un transfo dans votre équipement pour obtenir la tension simple.
21 novembre 2008 à 04:28
consulter ce sujet 2 compteurs Quid phase de l'un avec neutre de l'autrePour réponse 5, c'est nul ; et je me demande où vous trouvez des conducteurs de 4,5² ; alors de grâce n'écrivez pas n'importe quoi !
13 novembre 2008 à 03:02
consulter ce sujet Conseil installation électrique câblage de la terreRéponse 3, peut-on avoir une explication à votre écrit ?
13 novembre 2008 à 03:02
consulter ce sujet Brancher un parafoudreIl n'est pas de couleurs requises ou réservées à ces installations.
12 novembre 2008 à 04:28
consulter ce sujet Couleur gaines murales TV et téléphone gris noir ou vertUniquement celui de la salle d'eau, ou une liaison équipotentielle supplémentaire est requise.
12 novembre 2008 à 04:28
consulter ce sujet Mise à la terre châssis des fenêtres en aluminiumTout à fait, j'ai omis de le marquer.
07 novembre 2008 à 18:35
consulter ce sujet Connexion sous-compteur triphase électromécaniquePour BD 18 ; je n'avais pas vu cette question, sans doute suite à modification du forum ; Il n'est pas interdit d'avoir une PC bipolaire 380V, cependant la protection sera bipolaire (2 déclencheurs) et identifiée, et le brochage différent des autres PC présentes sur cette installation. Excuses pour le retard.
27 octobre 2008 à 02:11
consulter ce sujet Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé Je pense que le seul qui pourrait vous renseigner de façon efficace est le constructeur, a moins qu'un internaute ayant déjà installé ce matériel puisse vous répondre. Attendez un peu.. ou contactez le fabricant.
17 août 2008 à 01:43
consulter ce sujet Un transformateur pour chaque LEDs Tout circuit ou matériel se doit être protégé contre les surintensités ; N'avez vous pas une protection 2A dans votre tableau, ou vous pourriez connecter le circuit horloge dessus.
17 août 2008 à 01:43
consulter ce sujet Protection disjoncteur pour sèche serviette électrique Vous avez peut être une raison, mais pourquoi avez vous mis l'interrupteur après le transformateur ?
17 août 2008 à 01:43
consulter ce sujet Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide Bien que vous dites que votre tableau est correct, apparemment il y a un problème de raccordement ! Sauf si vous avez des disjoncteurs unipolaires (!), un seul disjoncteur doit couper l'alimentation de votre four. N'auriez vous pas un bouclage entre circuits ? à regarder, ou vous faire aider par un "connaisseur".
14 août 2008 à 02:20
consulter ce sujet Problème de disjoncteur pour four 2 batteries de 12V montées en série, donnent 24V entre les bornes extrèmes ; vous pouvez avoir du 12V et du 24V simultanément en ne prenant pour le 12V qu'une batterie (0v/+12V). Cette réponse est "technologique", sur la pratique, il conviendra de voir vos puissances installées en 12V et 24V, car une batterie se trouvera plus sollicitée que l'autre. tout dépend de l'utilisation que vous voulez faire.
14 août 2008 à 02:20
consulter ce sujet Obtenir simultanément 12V et 24V avec 2 batteries 12V






