Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 813
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, je suis arrivé à 16A en AC3, car il est marqué sur l'appareil motor 380V 3 phases 9kW, et cette puissance en moteur = 16A arrondi. Le courant assigné en AC est toujours < à celui en AC1. Cordialement.
02 décembre 2010 à 07:14

Bonjour, a vous lire, il n'y a pas beaucoup de communication ! Si c'est le TGBT qui est à 0,4m de votre bureau, et que ce local est déclaré bureau, l'architecte n'est pas très futé ; si ce n'est qu'un tableau secondaire, c'est sans risque. Le Consuel ne vous répondra pas, car c'est un bureau de contrôle privé qui gère ce genre d'établissement.
Cordialement.
Cordialement.
02 décembre 2010 à 07:05

Bonjour, cela ressemble à la fonction surcharge du DB qui décroche ; il faut reprendre les puissances et pourquoi pas faire une mesure ampèremétrique. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:38

Bonjour, oui, en faisant attention de n'accrocher ni canalisation électrique, ni conduit hydraulique.
Cordialement.
Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:34

Bonjour, la norme est la NFC 15.100 dont il existe des condensés auprès de Promotelec. Votre installation se résume à un circuit éclairage, la prime fixe risque d'être plus élevée que la consommation. Comment est ce branché actuellement ? Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:31

Bonjour, si dans votre examen tous les circuits sont bons (connexion, fusibles) je crains que vous ne deviez faire appel à une personne du métier. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:26

Bonjour, un câble R2V peut s'installer en apparent, pour l'aspiration centralisée, il faut créer un départ dédié (DDR 30mA + DJ courbe D. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:20

Bonjour, vous pouvez le mettre dans le local piscine. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:15

Bonjour, une alimentation prise c'est, une canalisation, une prise et une protection surintensité ; vous devez partir du tableau de répartition et non du disjoncteur de branchement. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:12

Bonjour, le cumulus est il tri ou mono ? , si mono ça devrait marcher si les protections sont OK, si tri il faut modifier le branchement du cumulus en suivant sa notice technique. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:05

Bonjour, oui, NFC 15.100, chapitre 7.701. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:01

Bonjour, un interrupteur est un organe de commutation et un disjoncteur possède en plus la fonction surintensité (surcharge et court-circuit). Cordialement.
01 décembre 2010 à 20:11

Bonjour, votre montage actuel est-il en va & vient, car celui que vous décrivez serait un inter simple.
Cordialement.
Cordialement.
01 décembre 2010 à 20:05

Bonjour, ça ressemble à une minuterie, mais il n'y en a pas sur un va et vient, transmettez le schéma de câblage nous verrons mieux. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:58

Bonjour, il faut rajouter une borne de jonction Wago ou autre pour faire une dérivation.
Cordialement.
Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:54

Bonjour, une connexion devant demeurer accessible, il faut faire une connexion durable par boîte coulée pour être tranquille. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:49

Bonjour, votre accu de 6kW demande minimum 26A, il est certain qu'un appareillage d'intensité assignée inférieure à cette valeur est incompatible : protection 32A et contacteur 40A. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:46

Bonjour, êtes-vous sûr de vos données : 3600, 5300W total 7200W ? S'il y a 5300W entre L2/N le fusible 16A ne tiendra pas. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:17

Bonjour, je dirais 2, car vous devriez déjà en avoir une pour avoir débrancher. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:11

Bonjour, l'inconvénient du DDR 30mA en tête de tous vos circuits est que le premier défaut d'isolement, ou qu'il se trouve, mettra l'ensemble de l'installation hors tension ; faire une sélectivité horizontale en mettant plusieurs DDR en parallèle. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:09

Bonjour, il appartient au maçon de faire marcher son assurance. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:04

Bonjour, votre question manque de précision, car je pense, vu cette installation, que vous savez qu'il faut un mégohmmètre pour faire ce genre de mesures ; ou voulez-vous faire la mesure et quel est le régime de neutre.
A première vue vous êtes sur un 1600kVA. Cordialement.
A première vue vous êtes sur un 1600kVA. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:01

Bonjour PL, le schéma que j'ai fourni en réponse 9851 est celui de principe de tout contacteur + relais thermique triphasé, celui que vous avez fourni est le branchement type d'un contacteur + relais thermique tripolaire en utilisation monophasé ; je ne conteste nullement votre schéma qui est très utile d'ailleurs pour les internautes, mais je ne lis pas dans la question de l'internaute "utilisation en monophasé" sans quoi je me serais bien gardé de joindre mon schéma. Cordialement.
01 décembre 2010 à 17:29

Bonjour, les fusibles 380V sont bons, vous pouvez les conserver. Cordialement.
01 décembre 2010 à 06:33

Bonjour, je le redis, l'électricité est un métier, et je pense que vous n'avez fait aucun repérage avant de démonter ; ce que vous décrivez serait un double va & vient dont les schémas sont sur le site. Cordialement.
30 novembre 2010 à 14:16

Bonjour madame, votre énumération est longue et je ne pense pas que des réponses techniques sur ce forum puissent vous aider ; il y a un réel problème et une urgence sur votre installation que seule une personne du métier pourra répondre. Désolé d'être aussi direct. Cordialement.
30 novembre 2010 à 14:12

Bonjour, votre schéma est partiellement juste, mais votre langage est faux : montage en série des phases, qu'est ce que cela veut dire ? ou se trouve les protections surintensités ? Attention, l'électricité est un métier !
Cordialement.
Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:52

Bonjour, il a été répondu à ce type de question le 14/11 en 9851. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:45

Bonjour, avec un trace fils, voir un électricien. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:41

Bonjour, tout ce que je peux dire c'est que la GTL ne doit pas se trouver dans les locaux ou emplacements humides. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:38

Bonjour, je ne sais pas si les contributeurs pourront vous aider ; les périodes sont différentes, on ne sait comment sont les contrats ; il faudrait relever les index du compteur vous concernant, et avoir une concertation propriétaire/locataire. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:36

Bonjour, je pense qu'il faut faire intervenir un électricien pour faire un état de cette installation ; la maintenance vous incombe, mais la vétusté incombe au propriétaire. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:29

Bonjour, à la première question je répondrais : "lui avez vous posé (à l'architecte) cette question ? il nous sera difficile de répondre sans voir les plans d'ensemble, mais de part le principe un architecte est responsable des ses actes.
Ce n'est pas parce que le bureau n'est pas public, que l'on ne peut pas y mettre les armoires de distribution ; justement ledit public ne doit pas avoir accès à ces armoires. Après tout dépend du classement de l'ERP et de la puissance de l'armoire, et en dernier lieu le bureau de contrôle statuera. Cordialement.
Ce n'est pas parce que le bureau n'est pas public, que l'on ne peut pas y mettre les armoires de distribution ; justement ledit public ne doit pas avoir accès à ces armoires. Après tout dépend du classement de l'ERP et de la puissance de l'armoire, et en dernier lieu le bureau de contrôle statuera. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:25

Bonjour, ce four fonctionne en 220V mono 16A, une prise traditionnelle peut être suffisante si le circuit n'est pas chargé ; Nous ne connaissons pas les tensions des prises "4 trous" et rectangulaire, il nous est difficile de vous conseiller sur ces prises. Rappel : tout appareil neuf doit être accompagné d'une notice d'instruction.
Cordialement.
Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:15

Bonjour, vérifier les connexions du tableau ; pour des mesures d'isolement il faut faire appel à un électricien ; Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:09

Bonjour, 380V ou 400V c'est la même chose, ce qui compte c'est la taille du fusible, certainement un 8,5x31,5 ; qu'appelez vous "remplacer pour être identique" ? en intensité, en taille ou en tension ? Pour le chauffage il faudrait connaître sa puissance, mais un 20A serai le mini. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:01

Bonjour, ce ne serai pas une connexion desserrée ; votre multimètre fonctionne toujours si l'autre touche était en l'air ; à voir. Cordialement.
30 novembre 2010 à 06:50

Bonjour GL, ouvrage très intéressant ; Pour le post 5, je dirais : que celui qui n'a jamais fait d'erreur ou d'interprétation, dans sa vie, lève le doigt, le compte sera facile à faire. Cordialement.
29 novembre 2010 à 07:34

Bonjour, suite à confusion, puis je demander à la rédaction de modifier mon post n°5 : "internautre n°1" au lieu d'internaute n°2". Merci et excuses cordiales pour GL.
29 novembre 2010 à 07:20

Bonjour, en commençant par la fin, je dirais pourquoi le "Consuel" ! sauf si vous êtes en création de comptage.
Une seule protection pour tout l'étage alors qu'il y a de l'éclairage, des prises, et du chauffage qui nécessite des circuits séparés ; Le Consuel ne prendra pas.
La section 771.558 s'applique à tous les tableaux de contrôle te de répartition, le local (ou emplacement) ne doit être ni humide ni poussiéreux ; je ne mettrais pas un tableau au grenier ou l'accès la construction, le dépannage ne respectent pas ces conditions. Cordialement.
Une seule protection pour tout l'étage alors qu'il y a de l'éclairage, des prises, et du chauffage qui nécessite des circuits séparés ; Le Consuel ne prendra pas.
La section 771.558 s'applique à tous les tableaux de contrôle te de répartition, le local (ou emplacement) ne doit être ni humide ni poussiéreux ; je ne mettrais pas un tableau au grenier ou l'accès la construction, le dépannage ne respectent pas ces conditions. Cordialement.
29 novembre 2010 à 07:14

Bonjour, tout dépend de ce que l'internaute désire :
- En minuterie, le chauffage s'enclenchera, pour un temps déterminé par la minuterie, à partir de la commande.
- En horloge, le chauffage s'enclenchera suivant un mode cyclique programmé.
Cordialement.
- En minuterie, le chauffage s'enclenchera, pour un temps déterminé par la minuterie, à partir de la commande.
- En horloge, le chauffage s'enclenchera suivant un mode cyclique programmé.
Cordialement.
29 novembre 2010 à 06:53

Bonjour, la solution ci-dessus est bonne, il y a aussi l'inverseur, mais je ne vois pas l'utilité du puits de terre, je pense que vous en avez déjà un. Cordialement.
29 novembre 2010 à 06:44

Bonjour, tout ce qui est en amont du disj général est sous le régime d'exploitation du distributeur d'énergie. Cordialement.
29 novembre 2010 à 06:33

Bonjour, cet inverseur est donné pour 25A en ACI et pour un moteur de 9kW en 380V soit 16A en AC3.
Cordialement.
Cordialement.
28 novembre 2010 à 22:23

Bonjour, donc il faut mettre un 63A. Cordialement.
28 novembre 2010 à 22:18

Bonjour, on peut savoir quel genre de construction est-ce. Cordialement.
28 novembre 2010 à 16:01

Bonjour, dans ma réponse (1) je n'ai pris en compte que les fils au niveau du poteau, en lisant la réponse de DB, il semble que vous vouliez parler du câble de dérivation qui est un câble isolé et torsadé (d'après mon analyse).
Excuses. Cordialement.
Excuses. Cordialement.
28 novembre 2010 à 10:38

Bonjour, radiateur mobile ou fixe ? Un radiateur avec fil pilote ne peut être alimenté avec une prise 2P+T, il faut une sortie de câble. Je vous conseille de vous faire aider par une personne du métier.
Cordialement.
Cordialement.
28 novembre 2010 à 10:25

Bonjour, est-ce une commande professionnelle ou un devoir d'école. Aérien ou souterrain ?
Je pense plutôt à ce dernier car il y a 95m entre mâts, type de lampes ; Une section de câble se détermine en fonction de l'intensité en régime établi, intensité de préchauffage (suivant le type de lampes), mode de pose, et forme de courant (tri/mono).
En régime établi, sur 15m, vous avez 5.3A, sur 110m 4A, sur 205m 2.6A, et enfin au bout des 300m 1.3A.
Cordialement.
Je pense plutôt à ce dernier car il y a 95m entre mâts, type de lampes ; Une section de câble se détermine en fonction de l'intensité en régime établi, intensité de préchauffage (suivant le type de lampes), mode de pose, et forme de courant (tri/mono).
En régime établi, sur 15m, vous avez 5.3A, sur 110m 4A, sur 205m 2.6A, et enfin au bout des 300m 1.3A.
Cordialement.
28 novembre 2010 à 10:21

Bonjour, chauffage, prises, normalement ce sont des circuits distincts ; vous ne spécifiez pas ce qui déclenche ; ce peut être un défaut d'isolement, comme une surcharge. Cordialement.
28 novembre 2010 à 10:05
