FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 813 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour, je suis arrivé à 16A en AC3, car il est marqué sur l'appareil motor 380V 3 phases 9kW, et cette puissance en moteur = 16A arrondi. Le courant assigné en AC est toujours < à celui en AC1. Cordialement.
02 décembre 2010 à 07:14
forum consulter ce sujet Brancher commutateur ou interrupteur

Bonjour, a vous lire, il n'y a pas beaucoup de communication ! Si c'est le TGBT qui est à 0,4m de votre bureau, et que ce local est déclaré bureau, l'architecte n'est pas très futé ; si ce n'est qu'un tableau secondaire, c'est sans risque. Le Consuel ne vous répondra pas, car c'est un bureau de contrôle privé qui gère ce genre d'établissement.
Cordialement.
02 décembre 2010 à 07:05
forum consulter ce sujet Normes pour installation armoire électrique dans un local public

Publicité

Bonjour, cela ressemble à la fonction surcharge du DB qui décroche ; il faut reprendre les puissances et pourquoi pas faire une mesure ampèremétrique. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:38
forum consulter ce sujet Cumulus fait disjoncter 500mA compteur

Bonjour, oui, en faisant attention de n'accrocher ni canalisation électrique, ni conduit hydraulique.
Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:34
forum consulter ce sujet Percer dalle de l'étage pour passage gaine avec câble

Bonjour, la norme est la NFC 15.100 dont il existe des condensés auprès de Promotelec. Votre installation se résume à un circuit éclairage, la prime fixe risque d'être plus élevée que la consommation. Comment est ce branché actuellement ? Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:31
forum consulter ce sujet Eclairage cage d'escalier = Consuel

Bonjour, si dans votre examen tous les circuits sont bons (connexion, fusibles) je crains que vous ne deviez faire appel à une personne du métier. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:26
forum consulter ce sujet Problème 7 prises électriques HS

Bonjour, un câble R2V peut s'installer en apparent, pour l'aspiration centralisée, il faut créer un départ dédié (DDR 30mA + DJ courbe D. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:20
forum consulter ce sujet Câble extérieur sans gaine quel différentiel devant disjoncteur courbe D

Bonjour, vous pouvez le mettre dans le local piscine. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:15
forum consulter ce sujet Position d'un différentiel sur une extension de ligne

Bonjour, une alimentation prise c'est, une canalisation, une prise et une protection surintensité ; vous devez partir du tableau de répartition et non du disjoncteur de branchement. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:12
forum consulter ce sujet Compteur bleu ancien et rénovation

Bonjour, le cumulus est il tri ou mono ? , si mono ça devrait marcher si les protections sont OK, si tri il faut modifier le branchement du cumulus en suivant sa notice technique. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:05
forum consulter ce sujet Cumulus ne marche plus suite branchement avec compteur triphasé

Bonjour, oui, NFC 15.100, chapitre 7.701. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:01
forum consulter ce sujet Norme salle de bain balnéo

Bonjour, un interrupteur est un organe de commutation et un disjoncteur possède en plus la fonction surintensité (surcharge et court-circuit). Cordialement.
01 décembre 2010 à 20:11
forum consulter ce sujet Prix fourniture et pose d'un différentiel monophasé

Bonjour, votre montage actuel est-il en va & vient, car celui que vous décrivez serait un inter simple.
Cordialement.
01 décembre 2010 à 20:05
forum consulter ce sujet Problème changement d'interrupteurs Va et Vient

Bonjour, ça ressemble à une minuterie, mais il n'y en a pas sur un va et vient, transmettez le schéma de câblage nous verrons mieux. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:58
forum consulter ce sujet Problème lumière s'éteint au bout d'un moment toute seule

Bonjour, il faut rajouter une borne de jonction Wago ou autre pour faire une dérivation.
Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:54
forum consulter ce sujet Problème installation prise de courant

Bonjour, une connexion devant demeurer accessible, il faut faire une connexion durable par boîte coulée pour être tranquille. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:49
forum consulter ce sujet Enterrer boîte de dérivation qui sert à réparer un câble

Bonjour, votre accu de 6kW demande minimum 26A, il est certain qu'un appareillage d'intensité assignée inférieure à cette valeur est incompatible : protection 32A et contacteur 40A. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:46
forum consulter ce sujet Problème de contacteur pour chauffage accu 6 kW

Bonjour, êtes-vous sûr de vos données : 3600, 5300W total 7200W ? S'il y a 5300W entre L2/N le fusible 16A ne tiendra pas. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:17
forum consulter ce sujet Egalité de puissance sur les différentes phases induction Sauter

Bonjour, je dirais 2, car vous devriez déjà en avoir une pour avoir débrancher. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:11
forum consulter ce sujet Risque-t-on une amende si l'on rebranche compteur

Bonjour, l'inconvénient du DDR 30mA en tête de tous vos circuits est que le premier défaut d'isolement, ou qu'il se trouve, mettra l'ensemble de l'installation hors tension ; faire une sélectivité horizontale en mettant plusieurs DDR en parallèle. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:09
forum consulter ce sujet Refaire un ancien tableau triphasé

Bonjour, il appartient au maçon de faire marcher son assurance. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:04
forum consulter ce sujet Dégâts électriques causés par un maçon

Bonjour, votre question manque de précision, car je pense, vu cette installation, que vous savez qu'il faut un mégohmmètre pour faire ce genre de mesures ; ou voulez-vous faire la mesure et quel est le régime de neutre.
A première vue vous êtes sur un 1600kVA. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:01
forum consulter ce sujet Mesure d'isolement câbles unipolaires de 300²

Bonjour PL, le schéma que j'ai fourni en réponse 9851 est celui de principe de tout contacteur + relais thermique triphasé, celui que vous avez fourni est le branchement type d'un contacteur + relais thermique tripolaire en utilisation monophasé ; je ne conteste nullement votre schéma qui est très utile d'ailleurs pour les internautes, mais je ne lis pas dans la question de l'internaute "utilisation en monophasé" sans quoi je me serais bien gardé de joindre mon schéma. Cordialement.
01 décembre 2010 à 17:29
forum consulter ce sujet Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09

Bonjour, les fusibles 380V sont bons, vous pouvez les conserver. Cordialement.
01 décembre 2010 à 06:33
forum consulter ce sujet Remplacer un fusible 400V-20A par un 380V-20A

Bonjour, je le redis, l'électricité est un métier, et je pense que vous n'avez fait aucun repérage avant de démonter ; ce que vous décrivez serait un double va & vient dont les schémas sont sur le site. Cordialement.
30 novembre 2010 à 14:16
forum consulter ce sujet Interrupteur qui ne pilote plus le plafonnier mais l'escalier alors qu'aucun contact entre eux

Bonjour madame, votre énumération est longue et je ne pense pas que des réponses techniques sur ce forum puissent vous aider ; il y a un réel problème et une urgence sur votre installation que seule une personne du métier pourra répondre. Désolé d'être aussi direct. Cordialement.
30 novembre 2010 à 14:12
forum consulter ce sujet Problème disjonctage sur tableau électrique

Bonjour, votre schéma est partiellement juste, mais votre langage est faux : montage en série des phases, qu'est ce que cela veut dire ? ou se trouve les protections surintensités ? Attention, l'électricité est un métier !
Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:52
forum consulter ce sujet Aide au montage en série 380V

Bonjour, il a été répondu à ce type de question le 14/11 en 9851. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:45
forum consulter ce sujet Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09

Bonjour, avec un trace fils, voir un électricien. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:41
forum consulter ce sujet Passage fils électriques installation spots en sous plafond

Bonjour, tout ce que je peux dire c'est que la GTL ne doit pas se trouver dans les locaux ou emplacements humides. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:38
forum consulter ce sujet Problème GTL et PCBT

Bonjour, je ne sais pas si les contributeurs pourront vous aider ; les périodes sont différentes, on ne sait comment sont les contrats ; il faudrait relever les index du compteur vous concernant, et avoir une concertation propriétaire/locataire. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:36
forum consulter ce sujet Compteur défalqueur comment ça marche

Bonjour, je pense qu'il faut faire intervenir un électricien pour faire un état de cette installation ; la maintenance vous incombe, mais la vétusté incombe au propriétaire. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:29
forum consulter ce sujet Ampoules qui claquent à répétition

Bonjour, à la première question je répondrais : "lui avez vous posé (à l'architecte) cette question ? il nous sera difficile de répondre sans voir les plans d'ensemble, mais de part le principe un architecte est responsable des ses actes.
Ce n'est pas parce que le bureau n'est pas public, que l'on ne peut pas y mettre les armoires de distribution ; justement ledit public ne doit pas avoir accès à ces armoires. Après tout dépend du classement de l'ERP et de la puissance de l'armoire, et en dernier lieu le bureau de contrôle statuera. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:25
forum consulter ce sujet Normes pour installation armoire électrique dans un local public

Bonjour, ce four fonctionne en 220V mono 16A, une prise traditionnelle peut être suffisante si le circuit n'est pas chargé ; Nous ne connaissons pas les tensions des prises "4 trous" et rectangulaire, il nous est difficile de vous conseiller sur ces prises. Rappel : tout appareil neuf doit être accompagné d'une notice d'instruction.
Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:15
forum consulter ce sujet Aide pour brancher un four encastrable

Bonjour, vérifier les connexions du tableau ; pour des mesures d'isolement il faut faire appel à un électricien ; Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:09
forum consulter ce sujet Coupure de courant tous les soirs

Bonjour, 380V ou 400V c'est la même chose, ce qui compte c'est la taille du fusible, certainement un 8,5x31,5 ; qu'appelez vous "remplacer pour être identique" ? en intensité, en taille ou en tension ? Pour le chauffage il faudrait connaître sa puissance, mais un 20A serai le mini. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:01
forum consulter ce sujet Remplacer un fusible 400V-20A par un 380V-20A

Bonjour, ce ne serai pas une connexion desserrée ; votre multimètre fonctionne toujours si l'autre touche était en l'air ; à voir. Cordialement.
30 novembre 2010 à 06:50
forum consulter ce sujet Etincelles dès contact du cordon multimètre sur prise de terre

Bonjour GL, ouvrage très intéressant ; Pour le post 5, je dirais : que celui qui n'a jamais fait d'erreur ou d'interprétation, dans sa vie, lève le doigt, le compte sera facile à faire. Cordialement.
29 novembre 2010 à 07:34
forum consulter ce sujet Diagnostique électrique sous tension

Bonjour, suite à confusion, puis je demander à la rédaction de modifier mon post n°5 : "internautre n°1" au lieu d'internaute n°2". Merci et excuses cordiales pour GL.
29 novembre 2010 à 07:20
forum consulter ce sujet Distances de sécurité entre prise électrique et robinet puisage eau

Bonjour, en commençant par la fin, je dirais pourquoi le "Consuel" ! sauf si vous êtes en création de comptage.
Une seule protection pour tout l'étage alors qu'il y a de l'éclairage, des prises, et du chauffage qui nécessite des circuits séparés ; Le Consuel ne prendra pas.
La section 771.558 s'applique à tous les tableaux de contrôle te de répartition, le local (ou emplacement) ne doit être ni humide ni poussiéreux ; je ne mettrais pas un tableau au grenier ou l'accès la construction, le dépannage ne respectent pas ces conditions. Cordialement.
29 novembre 2010 à 07:14
forum consulter ce sujet Grenier remplacement d'une pieuvre par un tableau divisionnaire

Bonjour, tout dépend de ce que l'internaute désire :
- En minuterie, le chauffage s'enclenchera, pour un temps déterminé par la minuterie, à partir de la commande.
- En horloge, le chauffage s'enclenchera suivant un mode cyclique programmé.
Cordialement.
29 novembre 2010 à 06:53
forum consulter ce sujet Branchement radiateur sur minuterie

Bonjour, la solution ci-dessus est bonne, il y a aussi l'inverseur, mais je ne vois pas l'utilité du puits de terre, je pense que vous en avez déjà un. Cordialement.
29 novembre 2010 à 06:44
forum consulter ce sujet Branchement groupe électrogène sur le secteur de la maison

Bonjour, tout ce qui est en amont du disj général est sous le régime d'exploitation du distributeur d'énergie. Cordialement.
29 novembre 2010 à 06:33
forum consulter ce sujet Compteur EDF se débarrasser du contacteur

Bonjour, cet inverseur est donné pour 25A en ACI et pour un moteur de 9kW en 380V soit 16A en AC3.
Cordialement.
28 novembre 2010 à 22:23
forum consulter ce sujet Brancher commutateur ou interrupteur

Bonjour, donc il faut mettre un 63A. Cordialement.
28 novembre 2010 à 22:18
forum consulter ce sujet Coupure d'urgence tableau triphasé

Bonjour, on peut savoir quel genre de construction est-ce. Cordialement.
28 novembre 2010 à 16:01
forum consulter ce sujet Renforcer la terre sur un terrain marécageux et sablonneux

Bonjour, dans ma réponse (1) je n'ai pris en compte que les fils au niveau du poteau, en lisant la réponse de DB, il semble que vous vouliez parler du câble de dérivation qui est un câble isolé et torsadé (d'après mon analyse).
Excuses. Cordialement.
28 novembre 2010 à 10:38
forum consulter ce sujet Avis sur des câbles électriques ou téléphoniques

Bonjour, radiateur mobile ou fixe ? Un radiateur avec fil pilote ne peut être alimenté avec une prise 2P+T, il faut une sortie de câble. Je vous conseille de vous faire aider par une personne du métier.
Cordialement.
28 novembre 2010 à 10:25
forum consulter ce sujet Brancher radiateur sur une prise normale

Bonjour, est-ce une commande professionnelle ou un devoir d'école. Aérien ou souterrain ?
Je pense plutôt à ce dernier car il y a 95m entre mâts, type de lampes ; Une section de câble se détermine en fonction de l'intensité en régime établi, intensité de préchauffage (suivant le type de lampes), mode de pose, et forme de courant (tri/mono).
En régime établi, sur 15m, vous avez 5.3A, sur 110m 4A, sur 205m 2.6A, et enfin au bout des 300m 1.3A.
Cordialement.
28 novembre 2010 à 10:21
forum consulter ce sujet Calcul de la section d'un câble pour de l'éclairage

Bonjour, chauffage, prises, normalement ce sont des circuits distincts ; vous ne spécifiez pas ce qui déclenche ; ce peut être un défaut d'isolement, comme une surcharge. Cordialement.
28 novembre 2010 à 10:05
forum consulter ce sujet Pourquoi le chauffage fait disjoncter les prises