| #3602 |
Questions Bricolage : Fil d'une phase triphasé très chaud à sa connexion
|
|
Bonjour, j'ai un fil qui correspond à une phase du triphasé qui est connecté à un boîtier "mystère" qui n'est pas le disjoncteur principal. Cette connexion est très chaude. Sur la photo j'ai enlevé le capot en bakélite qui a fondu en partie au niveau de la connexion. J'ai gratté la connexion de la masse à la terre et je l'ai bien reconnecté. Il faut savoir que ce fil de masse est en contact aussi avec le fil de masse du voisin sur la même connexion à la terre. Pourquoi cette connexion est-elle très chaude ? Comment procéder pour détecter la panne ? Voir la photo ici : Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
| Réponses Forum électricité 1 Fil d'une phase triphasé très chaud à sa connexion |
Désolé pour le renseignement sur ce boîtier, mais il faut savoir que les trois quarts des fils fondus sont dûs à une mauvaise connexion (mauvais serrage, connection oxidée). Jamais plus de deux fils et de la même section sur une seule connection, ou sinon le serrage n'est pas efficace. |
| Réponses Forum électricité 2 Fil d'une phase triphasé très chaud à sa connexion |
Vérifiez que votre connexion entre le fil et la borne est serrée et propre. Si elle n'est pas serré, il y a formation d'arcs électriques, ce qui provoque un échauffement et une détérioration, voire même provoquer un incendie. Pour cette intervention, pensez à travailler hors tension. |
| Réponses Forum électricité 3 Fil d'une phase triphasé très chaud à sa connexion |
Bonjour, à mon avis, vous devriez faire voir votre installation par un électricien de toute URGENCE, car il y a possibilité d'incendie. olive 71.
|
| Réponses Forum électricité 4 Fil d'une phase triphasé très chaud à sa connexion |
Vous devriez contacter EDF, car sur la photo le coupe circuit appartient à EDF. |
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM ELECTRICITE |
1. Fil de phase coupé risque d'incendie
N°5423 : Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire pour isoler cette coupure
2. Compteur triphasé 25 A par phase et plaque à induction 32A
N°9877 : Bonjour, Je dispose d'un compteur triphasé (25A par phase) et je souhaite acheter une plaque à induction qui nécessite 32 A. Qu'est-il possible de faire pour m'éviter la souscription d'une puissance plus élevée (le coût de l'abonnement EDF passerait de 238,80 € à 568 € par an)
3. Identifier et rassembler le bon fil de neutre avec fil de phase
N°5805 : Bonjour, je souhaite remplacer mon ancien tableau électrique de 30 ans par un nouveau en le câblant aux normes NF C 15-100. Or dans le tableau actuel tous les fils de neutre sont regroupés sur la barrette des neutres
4. Quelles sont les différences entre le fil de phase et le fil neutre
N°5191 : Bonsoir. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer simplement les différences entre le fil de phase et le fil neutre ? Merci pour vos explications.
5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec la "broche terre" orientée vers le haut)
6. Phase et neutre
N°437 : Phase et neutre : ma maison est équipée en 220V. J'ai toujours appris que le 220V était alternatif. Donc, le courant arrive tantôt par un fil, tantôt par l'autre, non ? Dans ce cas, qu'appelle-t-on phase et neutre
7. Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
N°6209 : Bonjour, Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique. ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du tableau électrique pour repasser en monophasé
8. Équilibrage de phases en triphasé
N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun matériel en triphasé, je réfléchis néanmoins à la possibilité de la conserver et à me lancer dans la répartition correcte des phases, ce qui semble ne pas être une mince affaire
9. Protéger une phase d'un circuit triphasé
N°7134 : Bonjour, j'alimente un tableau secondaire avec une ligne triphasée en 5 x 2.5 depuis mon tableau principal. Je veux créer à partir de ce tableau secondaire des lignes monophasées pour alimenter différents types d'appareils qui demandent des protections spécifiques (type A, type HDI
10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2
|
|
| >>> Résultats suivants pour : Fil d'une phase triphasé très chaud à sa connexion >>> |
|
|
|
|
|
Fiches techniques et Vidéos du forum électricité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
|
|
|
|
|
|