Section câbles branchement table de cuisson
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
5381
Astuce Forum électricité : Section câbles branchement table de cuisson
Invité
Bonjour, pour ma nouvelle cuisine, je vais installer une plaque de cuisson 4 gaz allumage électronique.
Le plan technique du cuisiniste préconise 32 A pour le branchement.
Actuellement derrière ma prise 32 A, il y a du fil 4 mm².
Faut-il absolument changer les fils en 6 mm² ou puis-je brancher ma plaque sur le circuit existant sans risque ? Merci.
Le plan technique du cuisiniste préconise 32 A pour le branchement.
Actuellement derrière ma prise 32 A, il y a du fil 4 mm².
Faut-il absolument changer les fils en 6 mm² ou puis-je brancher ma plaque sur le circuit existant sans risque ? Merci.
30 mars 2009 à 02:03
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câbles branchement table de cuisson
Invité
La norme C 15-100 prévoit du 6mm² pour ce type de circuit. Vous avez du 4mm².
Si on prend une autorisation de 7A mm² Promotelec et une Préconisation de 10A mm² EDF, on peut penser que votre circuit en 4mm² peut supporter sans problème un courant de 28A à 40A.
Si vous pouvez aisément remplacer vos conducteurs, faites-le, vous serez à la norme.
Sinon gardez votre 4mm², vous ne risquez rien. MF
Si on prend une autorisation de 7A mm² Promotelec et une Préconisation de 10A mm² EDF, on peut penser que votre circuit en 4mm² peut supporter sans problème un courant de 28A à 40A.
Si vous pouvez aisément remplacer vos conducteurs, faites-le, vous serez à la norme.
Sinon gardez votre 4mm², vous ne risquez rien. MF
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câbles branchement table de cuisson
Invité
Bonjour,
je vous conseille vivement de changer vos fils avec une section de 6mm².
En effet, il faut tout simplement compter environ 5 Ampères par mm², soit dans votre cas, 32/5=6.4mm² (norme : 32A=6mm² ; 20A=4mm² ; 16A=2,5mm²...)
Cordialement.
je vous conseille vivement de changer vos fils avec une section de 6mm².
En effet, il faut tout simplement compter environ 5 Ampères par mm², soit dans votre cas, 32/5=6.4mm² (norme : 32A=6mm² ; 20A=4mm² ; 16A=2,5mm²...)
Cordialement.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Section câbles branchement table de cuisson
Si vous avez du fil en 4², il faut un disjoncteur de 25A max au tableau ou un fusible de 20A max. Cela limitera la puissance à respectivement 5,7kW et 4,6kW.
Mais vu que vous n'avez que le piezo du gaz à brancher, cela suffira amplement.
Malgré tout, si un jour vous envisagez de changer le gaz pour de l'électrique, vous avez intérêt à passer le bon câble avant que la cuisine soit posée. Après il sera trop tard.
CMT
Mais vu que vous n'avez que le piezo du gaz à brancher, cela suffira amplement.
Malgré tout, si un jour vous envisagez de changer le gaz pour de l'électrique, vous avez intérêt à passer le bon câble avant que la cuisine soit posée. Après il sera trop tard.
CMT
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Section câbles branchement table de cuisson
La réponse 2 n'est pas bonne pour des locaux d'habitation.
La règle des A au mm² non plus.
40A avec du 4² peut être valable dans des locaux industriels lorsqu'une étude est faite par un bureau d'étude et prend en compte tous les paramètres : type de pose, type et nombre de câbles... (cf les tableaux 52 de la norme).
Le chapitre 7-771 pour les locaux d'habitation dans la norme NF C 15-100 donne un tableau précis sur ce point (voir fichier joint) qui limite à 25A avec une protection par disjoncteur et 20A avec une protection par fusible.
Voici le fichier joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La règle des A au mm² non plus.
40A avec du 4² peut être valable dans des locaux industriels lorsqu'une étude est faite par un bureau d'étude et prend en compte tous les paramètres : type de pose, type et nombre de câbles... (cf les tableaux 52 de la norme).
Le chapitre 7-771 pour les locaux d'habitation dans la norme NF C 15-100 donne un tableau précis sur ce point (voir fichier joint) qui limite à 25A avec une protection par disjoncteur et 20A avec une protection par fusible.
Voici le fichier joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 avril 2009 à 01:53







