Doute sur branchement plaque cuisson + four
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
21517
Question Branchement Électrique : Doute sur branchement plaque cuisson + four
Bonjour.
J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW).
J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un four (3,49 kW).
Sur la photo ci-jointe, on voit l'ancienne prise de courant sur laquelle est relié l'ancien appareil.
Pour information, un tournevis testeur détecte du courant dans seulement 2 bornes à l'intérieur de cette prise.
Le diamètre des conducteurs alimentant cette prise me semble à peine inférieur à 2 mm, mais je n'en suis pas sûr.
L'électricien a remplacé cette prise par une prise double, sans changer le câble qui passe dans le mur pour alimenter cette prise. Il n'a rien changé non plus au niveau du tableau électrique (voir photo). Aucun fusible ne dépasse 25A.
L'électricien me dit que la prise est reliée à 2 fusibles, mais j'ai remarqué qu'il me suffit de couper un seul fusible de 25A pour qu'un tournevis testeur ne détecte plus de courant nulle part dans la prise.
L'électricien a installé un câble sur chaque nouvel appareil.
Chaque câble possède 3 fils (je suppose phase, neutre, et terre).
Un autre électricien m'avait dit qu'il fallait tirer un nouveau câble depuis le tableau électrique (mais je n'ai pas pu obtenir un rendez-vous, donc j'ai appelé quelqu'un d'autre).
Ma crainte est que ni le câble ni les fusibles ne soient adéquats, mais je suis incompétent en électricité.
Est-ce que ma crainte est justifiée ? L'électricien me dit que je peux utiliser mes appareils à pleine puissance.
Merci beaucoup à toute personne qui voudra bien m'aider.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW).
J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un four (3,49 kW).
Sur la photo ci-jointe, on voit l'ancienne prise de courant sur laquelle est relié l'ancien appareil.
Pour information, un tournevis testeur détecte du courant dans seulement 2 bornes à l'intérieur de cette prise.
Le diamètre des conducteurs alimentant cette prise me semble à peine inférieur à 2 mm, mais je n'en suis pas sûr.
L'électricien a remplacé cette prise par une prise double, sans changer le câble qui passe dans le mur pour alimenter cette prise. Il n'a rien changé non plus au niveau du tableau électrique (voir photo). Aucun fusible ne dépasse 25A.
L'électricien me dit que la prise est reliée à 2 fusibles, mais j'ai remarqué qu'il me suffit de couper un seul fusible de 25A pour qu'un tournevis testeur ne détecte plus de courant nulle part dans la prise.
L'électricien a installé un câble sur chaque nouvel appareil.
Chaque câble possède 3 fils (je suppose phase, neutre, et terre).
Un autre électricien m'avait dit qu'il fallait tirer un nouveau câble depuis le tableau électrique (mais je n'ai pas pu obtenir un rendez-vous, donc j'ai appelé quelqu'un d'autre).
Ma crainte est que ni le câble ni les fusibles ne soient adéquats, mais je suis incompétent en électricité.
Est-ce que ma crainte est justifiée ? L'électricien me dit que je peux utiliser mes appareils à pleine puissance.
Merci beaucoup à toute personne qui voudra bien m'aider.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 décembre 2021 à 10:16
Réponse 1 du forum électricité
Doute sur branchement plaque cuisson + four
Bonjour Lucden.
Si vous êtes propriétaire et si vous avez un peu d'euros de côté, il serait souhaitable de refaire ce tableau qui ne respire pas la santé, ou plutôt, les règles de l'art. On aperçoit des disjoncteurs modulaires unipolaires et non des fusibles.
L'ancienne prise a une drôle d'allure car, sauf erreur, il s'agit d'une sortie de câble triphasée d'époque. Et probablement alimentée par un câble 5 fois 2,5 mm². ce qui ne convient pas pour une table de cuisson, mais convenable pour un four.
Parmi les deux électriciens, l'un connaît son métier. L'autre a fait n'importe quoi contrairement aux exigences du métier.
Cordialement.
Si vous êtes propriétaire et si vous avez un peu d'euros de côté, il serait souhaitable de refaire ce tableau qui ne respire pas la santé, ou plutôt, les règles de l'art. On aperçoit des disjoncteurs modulaires unipolaires et non des fusibles.
L'ancienne prise a une drôle d'allure car, sauf erreur, il s'agit d'une sortie de câble triphasée d'époque. Et probablement alimentée par un câble 5 fois 2,5 mm². ce qui ne convient pas pour une table de cuisson, mais convenable pour un four.
Citation :Oui et en 6mm² pour la table de cuisson, avec circuit protégé par un DJ 32 A.
Un autre électricien m'avait dit qu'il fallait tirer un nouveau câble depuis le tableau
Citation :Il s'agit bien de cela.
ni le câble ni les fusibles ne soient adéquats.
Parmi les deux électriciens, l'un connaît son métier. L'autre a fait n'importe quoi contrairement aux exigences du métier.
Cordialement.
15 décembre 2021 à 13:49
Réponse 2 du forum électricité
Doute sur branchement plaque cuisson + four
Merci beaucoup, GL.
Je ne suis pas propriétaire.
J'ai contacté un autre électricien qui m'a dit qu'un disjoncteur 32A n'était pas possible dans mon cas, que beaucoup de logements ont cette configuration imparfaite mais qui fonctionne, et que tout ce que je risque c'est que le disjoncteur 25A coupe le circuit en cas de surcharge.
La notice de la table de cuisson (Notice table de cuisson Ikea) recommande un câble de section 4 mm² :
Je ne suis pas propriétaire.
J'ai contacté un autre électricien qui m'a dit qu'un disjoncteur 32A n'était pas possible dans mon cas, que beaucoup de logements ont cette configuration imparfaite mais qui fonctionne, et que tout ce que je risque c'est que le disjoncteur 25A coupe le circuit en cas de surcharge.
La notice de la table de cuisson (Notice table de cuisson Ikea) recommande un câble de section 4 mm² :
Citation :Si je reste avec ce que j'ai, est-ce légèrement déraisonnable, ou est-ce irresponsable ?
Conformément à la réglementation IEC, utilisez pour un branchement monophasé : câble secteur 3 x 4 mm²
15 décembre 2021 à 15:52
Réponse 3 du forum électricité
Doute sur branchement plaque cuisson + four
Re. La notice précise 4 mm² en biphasé, et ce n'est pas le cas chez vous.
En monophasé 230 V, bien que ce ne soit pas écrit, il faut du 6 mm² protégé par un DJ ou un fusible 32 A.
Si le câble est du 4 mm² avec protection 25 A, la plaque fonctionnera.
Si c'est du 2,5 mm², elle fonctionnera aussi, mais la ligne sera surchargée ; il faudra surveiller son échauffement, et surtout l'échauffement des connexions si elles sont mauvaises.
En conclusion, vérifiez la section de la ligne.
Vu d'ici, le tableau a été monté par un mauvais bricoleur.
Cordialement.
En monophasé 230 V, bien que ce ne soit pas écrit, il faut du 6 mm² protégé par un DJ ou un fusible 32 A.
Si le câble est du 4 mm² avec protection 25 A, la plaque fonctionnera.
Si c'est du 2,5 mm², elle fonctionnera aussi, mais la ligne sera surchargée ; il faudra surveiller son échauffement, et surtout l'échauffement des connexions si elles sont mauvaises.
En conclusion, vérifiez la section de la ligne.
Vu d'ici, le tableau a été monté par un mauvais bricoleur.
Cordialement.
15 décembre 2021 à 18:48
Réponse 4 du forum électricité
Doute sur branchement plaque cuisson + four
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
15 décembre 2021 à 19:03
Réponse 5 du forum électricité
Doute sur branchement plaque cuisson + four
Sauf incompréhension possible voire probable de ma part, la notice indique bien 4 mm² en monophasé et 2,5 mm² en biphasé. Mais tout ce que j'ai trouvé sur le web indique la même chose que vous, à savoir qu'il faut un câble de 6 mm².
En tout cas, merci infiniment pour votre aide qui m'a été très utile.
Après avoir contacté plusieurs électriciens au total, je pense que je vais rester avec cette solution, en prenant soin de ne pas faire de folie (du genre 2 emplacements induction allumés en même temps avec booster activé), et en surveillant les câbles et les connexions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En tout cas, merci infiniment pour votre aide qui m'a été très utile.
Après avoir contacté plusieurs électriciens au total, je pense que je vais rester avec cette solution, en prenant soin de ne pas faire de folie (du genre 2 emplacements induction allumés en même temps avec booster activé), et en surveillant les câbles et les connexions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 décembre 2021 à 19:10
Réponse 6 du forum électricité
Doute sur branchement plaque cuisson + four
Bien reçu. A la fin du texte il est écrit "veillez à respecter les réglementations nationales". C'est ce que nous faisons dans le forum en nous référant à la norme française (NF) relative à l'électricité NF C, et plus particulièrement pour la partie qui nous concerne, la NF C15-100.
Extrait :"...Pour la plaque de cuisson, il s’agira d’un câblage de la sortie de câble 32A en 6² et d’un disjoncteur de 32A."
La norme est là pour limiter au maximum les risques liés à l'usage de l'électricité. Donc 6 mm² pour un circuit capable de véhiculer 32 A dans des conditions normales. On sait que le conducteur de section 6 mm² est capable de supporter bien plus que 32 A en régime permanent, mais des échauffements se produisent et si le circuit est confiné, la chaleur ne s'évacue pas et la température monte.
Il serait contraire aux règles que l'électricien utilise un circuit de section 2,5 mm² avec une protection 25 A, alors que c'est 20 A maximum. En cas d'accident sa responsabilité serait engagée.
Faites au mieux, vous savez l'essentiel.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Extrait :"...Pour la plaque de cuisson, il s’agira d’un câblage de la sortie de câble 32A en 6² et d’un disjoncteur de 32A."
La norme est là pour limiter au maximum les risques liés à l'usage de l'électricité. Donc 6 mm² pour un circuit capable de véhiculer 32 A dans des conditions normales. On sait que le conducteur de section 6 mm² est capable de supporter bien plus que 32 A en régime permanent, mais des échauffements se produisent et si le circuit est confiné, la chaleur ne s'évacue pas et la température monte.
Il serait contraire aux règles que l'électricien utilise un circuit de section 2,5 mm² avec une protection 25 A, alors que c'est 20 A maximum. En cas d'accident sa responsabilité serait engagée.
Faites au mieux, vous savez l'essentiel.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
15 décembre 2021 à 21:42







