Bonjour.
J'ai acquis un local/entrepôt nu (pas de bureau, pas de point d'eau) 4 murs, 1 portail et 1 toit.
Celui-ci qui aura pour but de le diviser en 2 et de le louer à 2 artisans pour stockage.
Je vais faire installer un compteur # Fournisseur en énergie # pour mettre point lumineux et quelques prises.
Une fois que le compteur principal sera posé, puis-je faire les installations électriques moi-même ???
Je ne trouve aucune norme obligatoire pour un local à louer ???
Après il y a besoin du consuel ???
Merci pour vos documents, sites officiels et bon conseils...
J'ai acquis un local/entrepôt nu (pas de bureau, pas de point d'eau) 4 murs, 1 portail et 1 toit.
Celui-ci qui aura pour but de le diviser en 2 et de le louer à 2 artisans pour stockage.
Je vais faire installer un compteur # Fournisseur en énergie # pour mettre point lumineux et quelques prises.
Une fois que le compteur principal sera posé, puis-je faire les installations électriques moi-même ???
Je ne trouve aucune norme obligatoire pour un local à louer ???
Après il y a besoin du consuel ???
Merci pour vos documents, sites officiels et bon conseils...
04 janvier 2015 à 12:07
Conseil 1 installation électricité local/entrepôt
Normes électriques local installation point lumineux et quelques prises
Bonjour. Si le point de livraison ERDF est présent il n'y aura pas besoin de Consuel. Si le branchement n'est pas effectué, l'ouverture du contrat de fourniture d'énergie électrique nécessitera la production du certificat Consuel.
A louer ou pas, les exigences seront les mêmes : protection générale (par le DJ de branchement), protection différentielle 30 mA, disjoncteurs modulaires pour les circuits PC et lumière.
Réaliser l'installation vous même pourquoi pas si vous êtes très proche du métier ; dans le cas contraire un professionnel fera l'installation dans les normes, sous sa responsabilité, et initiera la visite Consuel.
Cette dernière solution est conseillée dans la mesure où des tierces personnes seront amenées à utiliser le local ; il ne faudrait pas que pour une raison vous incombant leur sécurité soit en jeu, ne serait-ce que pour une malfaçon toute bête.
Cordialement.
A louer ou pas, les exigences seront les mêmes : protection générale (par le DJ de branchement), protection différentielle 30 mA, disjoncteurs modulaires pour les circuits PC et lumière.
Réaliser l'installation vous même pourquoi pas si vous êtes très proche du métier ; dans le cas contraire un professionnel fera l'installation dans les normes, sous sa responsabilité, et initiera la visite Consuel.
Cette dernière solution est conseillée dans la mesure où des tierces personnes seront amenées à utiliser le local ; il ne faudrait pas que pour une raison vous incombant leur sécurité soit en jeu, ne serait-ce que pour une malfaçon toute bête.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 22:11
Conseil 2 installation électricité local/entrepôt
Normes électriques local installation point lumineux et quelques prises
Bonjour,
Pour complémenter : 1 comptage pour 2 exploitations ? Ne serait-il pas judicieux de faire 2 installations ?
Cordialement.
Pour complémenter : 1 comptage pour 2 exploitations ? Ne serait-il pas judicieux de faire 2 installations ?
Cordialement.
05 janvier 2015 à 11:50